技术实务强化-20年5月2日

第1题 6

某二级耐火等级的金属冶炼厂房,建筑高度为28m,地上6层,厂房内设置了自动灭火系统,该厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于(   )m。
A 40
B 50
C 60
D 不限

第2题 4

水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是(   )。
A 冷却
B 窒息
C 浸湿
D 乳化


第3题 6

下列火灾中,不适合采用水喷雾灭火系统进行灭火的是(   )。
A 沥青火灾
B 松针油火灾
C 电气火灾
D 松油醇火灾


第4题 3

下列厂房可设1个安全出口的是(   )。
A 甲类厂房,每层面积小于80m²,且同时作业人数≤8人
B 乙类厂房,每层面积小于120m²,且同时作业人数≤15人
C 丙类厂房,每层面积小于200m²,且同时作业人数≤25人
D 地下丙类厂房,每层面积小于50m²,且同时作业人数≤10人


第5题 11

水喷雾灭火系统用于原油储罐的防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应低于(   )MPa。
A 0.15
B 0.2
C 0.30
D 0.35


第6题 7

下列关于细水喷雾灭火系统的设计选型及要求的说法中,不正确的是(   )。
A 采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个
B 开式系统采用全淹没应用方式时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭
C 油浸变压器室、柴油发电机房和燃油锅炉房等,宜采用全淹没应用方式的开式系统
D 闭式系统的作用面积不宜小于140m2


第7题 3

下列关于疏散门的设置,说法中正确的是(   )。
A 樟脑油提取车间人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门可向内开启
B 重油仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或吊门
C 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从外部易于打开
D 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门


第8题 5

某通讯机房采用气体灭火系统保护,下列关于气体灭火系统的说法中,不正确的是(   )。
A 七氟丙烷二级增压4.2+0.1 MPa
B 气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于-10℃
C 气体灭火系统的设计温度,应采用20℃
D 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于4.5m


第9题 1

某大型地下商场,内部设置自动灭火系统,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置,正确的是(   )。
A 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不大于60m
B 顶棚、墙面装修材料为A级,地面装修材料为B1级
C 避难走道防火隔墙的耐火极限为2.50h,楼板的耐火极限为1.50h
D 开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门


第10题 3

下列关于建筑内疏散楼梯间及防火门的设置中,错误的是(   )。
A 多层医疗建筑采用封闭楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门,并向疏散方向开启
B 建筑高度38m的综合楼,一、二层为商场,三层设置歌舞厅,其他层为办公部分,采用封闭楼梯间,楼梯间的门采用甲级防火门,并向疏散方向开启
C 二层机械修理厂,设置封闭楼梯间,楼梯间的门采用双向弹簧门
D 三层服装加工厂房,采用封闭楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门,并向疏散方向开启


第11题 1

下列关于气体灭火系统组件及其设置要求的说法中,不正确的是(   )。
A 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同
B 管网上不应采用四通管件进行分流
C 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台
D 同一防护区,当设计两套管网时,集流管可分别设置,但系统启动装置必须共用

第12题 6

某机构的通信机房采用IG 541混合气体灭火系统,下列关于该机房灭火系统设计说法错误的是(   )。
A 灭火浸渍时间采用10min
B 系统的喷头工作压力为1.0Mpa
C 两个及以上的防护区采用组合分配系统时,一个系统所保护的防护区不应超过8个
D 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间为50s


第13题 3

某建筑高度为126m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为﹣0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(   )。
A 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B 第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m²/人计算确定
C 将第一个避难层设置在第十二层
D 通向避难层的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位


第14题 9

某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是(   )。
A 储存装置操作面距墙面的距离为1.5m 
B 增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器
C 管道的公称直径为70,采用螺纹连接
D 喷头的安装高度为4.0m


第15题 4

下列关于干粉灭火系统设计要求的说法中,不正确的是(   )。
A 组合分配系统当防护区与保护对象之和超过5个时,或者在喷放后48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量。
B 采用全淹没灭火系统的防护区,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面
C 采用局部应用灭火系统的保护对象周围的空气流动速度不应大于1.5m/s,必要时,应采取挡风措施
D 当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源


第16题 5

下列关于避难间的说法中,正确的是(   )。
A 高层病房楼在首层或一层及以上的病房楼层和洁净手术部应设置避难间
B 避难间靠近楼梯设置,应采用耐火极限不低于为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开
C 病房楼为每个护理单元服务的避难间建筑面积为25m2
D 老年人照料设施的避难间内可供避难的使用面积不应小于12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室


第17题 1

某工业园区有一座耐火等级二级的高层家具生产厂房,地上7层,厂房长150m,宽40m,每层划分为2个防火分区,该厂房根据国家标准配置消防设施。下列供消防人员进入厂房的救援窗口的设计方案中,不符合国家标准的是(   )。
A 厂房从二层开始设置救援窗口
B 防火分区内相邻两个救援窗的间距为20m
C 救援窗口的净宽度为1.0m
D 救援窗口下沿距室内地面1.2m


第18题 2

某单位发电机房采用干粉灭火系统保护,下列关于干粉灭火系统的设计相关说法中,符合规范规定要求的是(   )。
A 全淹没灭火系统的防护区围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.25h,吊顶的耐火极限不应小于0.5h
B 可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用磷酸铵盐干粉灭火剂
C 局部应用灭火系统当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm
D 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.60kg/m³


第19题 3

根据国家现行标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),手提式和推车式灭火器构造、使用的下列说法正确的是(   )。
A 手提灭火器只要将灭火器提到现场,在距离燃烧物5m左右喷射。
B 推车灭火器一般由2人配合,在离燃烧物10m左右喷射
C 使用二氧化碳扑救电气火灾时,如果电压超过500V则应先断电再灭火
D 手提式二氧化碳灭火器通过压力表显示压力


第20题 1

下列建筑中,必须要设置消防电梯的是(   )。
A 埋深为10m且总建筑面积为3000m2的地下三层商场
B 建筑高度为27m(层高3m)的独立建造的老年人照料设施
C 建筑高度为32m的沥青加工厂房
D 建筑高度32m的写字楼建筑
D 建筑高度32m的写字楼建筑

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0