综合能力强化-20年07月11日-2

第1题 7

某单层面粉加工厂房,建筑高度8m,耐火等级为二级。该厂房每层划分为1个防火分区。该建筑平面几何外形为长方形,长边为50m,短边为20m。该厂房的泄压面积不小于(   )㎡(已知面粉C值≥0.030 )
A  100                       
B  120
C  151                     
D  200


第2题 5

关于泄压设施中,不满足使用要求的是(   )
A  轻质墙体
B  钢化玻璃
C  易于泄压的门
D  轻质屋面


第3题 3

下列属于在正常运行条件下,不能点燃周围的爆炸性气体环境,也不太可能发生引起点燃的故障,该类型设备仅适用于2区危险环境的电气类型设备是(   )
A  增安型
B  本质安全型
C  无火花型
D  特殊型


第4题 5

为避免供暖管道长期与可燃物体接触,在特定条件下引起可燃物体着火,供暖管道与可燃物之间应保持一定的距离,当供暖管道的表面温度不大于100℃时,其距离不应小于(   )mm或采用不燃材料隔热
A  50                         
B  100
C  150                        
D  200


第5题 10

建筑内供暖管道和设备的绝热材料应符合相关规定,下列有关供暖系统的设置,说法不正确的是(   )
A  甲酚厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料
B  苯甲酸厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料
C  当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于100mm或采用不燃材料隔热
D  当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或采用不燃材料隔热。


第6题 2

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于采暖设备防火防爆措施做法不正确的是(   )
A  供暖管道的表面温度为120℃,与可燃物距离100mm
B  丙类厂房的供暖管道采用难燃绝热材料
C  金属制品抛光厂房采用电热器取暖
D  面粉碾磨车间应采用不循环使用的热风供暖


第7题 8

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑内关于供暖管道和设备绝热材料的检查结果不符合规范要求的是(   )
A  橡胶制品的硫化厂房采用难燃材料绝热
B  钙镁磷肥车间(焙烧厂房除外)采用难燃材料绝热
C  丁酮异丙醇厂房采用难燃材料绝热
D  灯丝烧拉部位采用难燃材料绝热


第8题 12

某氢化钾的生产车间设置采暖装置,下列做法中错误的是(   )
A  严禁明火和电热散热器供暖
B  采用循环使用的热风供暖
C  供暖管道和设备的绝热材料采用不燃材料
D  采用热水供暖,散热器表面平均温度不应超过82.5℃
E  供暖管道表面平均温度为120℃,采用不燃材料隔热,距离可燃物30mm


第9题 3

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于厂房防爆措施说法不正确的是(   )
A  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
B  使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施
C  乙类液体仓库应设置防止液体流散的设施
D  乙类含有爆炸危险粉尘空气的厂房,设置机械通风设施,空气须经处理后循环使用


第10题 8

某4层汽车抛光车间,耐火等级一级,层高4m,每层建筑面积1000㎡ ,厂房设有通风和空调系统。下列采取的防爆措施中,符合相关规范要求的是(   )
A  在排风管道穿越防火墙处采用不燃材料进行防火封堵
B  各层的水平送风管合用一个送风系统,水平送风管在进入车间处设置防火阀
C  排风机采用普通风机,并在排风管道处设置防止回流的措施
D  干式除尘器设置在厂房外的独立建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为8m


第11题 3

建筑防爆通过对有爆炸危险的场所合理地考虑建筑的布局及平面布置,采取防爆泄压设施,消除或减少可燃气体、易燃液体的蒸气或可燃粉尘的产生或积聚。下列有关说法,正确的是(   )
A  某活性炭制造厂房,循环使用净化处理后的空气,该空气的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
B  某燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定
C  某面粉加工厂房的干式除尘器和过滤器布置在系统的负压段上
D  净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于5m


第12题 3

下列生产车间中空气调节系统采取一定措施后,可以循环使用室内空气的是(   )
A  面粉碾磨车间   
B  谷物筒仓的工作塔  
C  丙烯腈厂房
D  造纸厂干燥车间


第13题 2

某氨压缩机房,耐火等级为一级,地上二层,每层建筑面积1500㎡,厂房内设有通风和空调系统,下列采取的防爆措施中,符合相关规范要求的是(   )
A  厂房内有爆炸危险的排风管道,穿过防火墙时采用不燃材料封堵
B  对于遇水可能形成爆炸的粉尘,采用湿式除尘器。
C  净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距12m
D  净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的正压段上


第14题 3

某人造纤维生产厂房内的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的(   )
A  10%
B  20% 
C  25% 
D  30%


第15题 5

根据现行国家消防技术标准,下列通风和空气调节系统的设施上,应设置泄压设施的是(   )
A  送风机                       
B  排风机
C  除尘器                       
D  防火阀


第16题 2

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列有关说法,正确的是(   )
A  某煤粉加工厂房输煤廊内设置的采暖散热器,其表面平均温度不应超过130℃
B  在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃
C  某铝粉厂房,循环使用净化处理后的空气,该空气的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
D  某燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定
E  某面粉加工厂房的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上


第17题 7

下列关于建筑设备防火防爆检查结果符合规范要求的是(  )
直燃机机房最远点到安全出口的距离不应超过35m,设自动喷水灭火系统可增加1倍
10kv的预装式变电站与民用建筑的防火间距为5m
锅炉房前端的总宽度为12m,面积为300㎡的单层锅炉房,可以开一个门
锅炉房油箱间采用3.00h防火隔墙与锅炉间及其他房间隔开


第18题 2

下列关于建筑设备的防火防爆检查结果符合规范要求的,正确的是(   )。
A  燃煤锅炉房与煤堆场之间保持10m的防火间距
B  直燃机房最远点到安全出口的距离为40m
C  排除和输送温度为100℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃物难燃物之间的间隙为150mm
D  排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设备布置在地下一层时设置了导除静电的接地装置


第19题 3

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于锅炉房通风、空气调节系统的设置要求错误的是(   )
燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机
燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定
燃气锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定
燃油锅炉房机械通风设施应设置导除静电的接地装置


第20题 2

通过对建筑装修和保温系统的检查,可以降低建筑的火灾荷载,有效的控制建筑失火的概率。下列装修材料中,不可作为A级装修材料使用的是(   )
A  石膏板
B  安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板
C  单位面积质量为400g/㎡的布质壁纸,直接粘贴在A级基材上
D  施涂于A级基材上的无机装修涂料

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0