案例分析强化-20年05月27日-2

第1题 9

某集团公司业务涉及食用油、休闲食品等领域,其厂区中有一座单层花生油浸出车间,长100m,宽40m,建筑高度10m。浸出车间东侧有一座花生油精炼车间,地上3层,建筑高度15m,占地面积3000㎡,每层建筑面积均为3000㎡。浸出车间西侧是花生油储存仓库,地上2层,建筑高度12m,占地面积2900㎡,总建筑面积5800㎡,每层建筑面积相同。以上建筑每层均采用耐火极限不低于3.0h的防火墙、防火卷帘等划分为2个防火分区。花生油浸出车间与精炼车间的下水管通过排水沟相连通。
浸出车间北侧为本厂区围墙,与浸出车间的距离为6m。围墙的北侧为另一家面粉公司,该公司拟新建一座建筑面积为1000㎡的单层面粉碾磨车间,划分为1个防火分区。其承重结构采用砖混结构,并设置泄压设施。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量为80kg/㎡。
花生油精炼车间内的首层设置了一间24h值班休息室,采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和耐火极限为1.50h的楼板与其他部位分隔,该休息室设置了1个独立的安全出口,同时,为了方便查看生产情况,还设置了一个与厂房内生产部分连通的门,连通门采用了丙级防火门。
以上建筑均设置了自动灭火系统。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 材料中涉及到的各建筑的火灾危险性类别分别是什么?

第2题 6

2. 以上各建筑的耐火等级最低分别可为几级?

第3题 7

3. 花生油浸出车间与花生油精炼车间、花生油储存仓库的防火间距分别不应小于多少米?拟新建的面粉碾磨车间距离围墙不应小于多少米?

第4题 8

4. 材料中各建筑若按照最低耐火等级建造,其防火分区与分隔存在哪些问题?如何解决?

第5题 5

5. 材料中建筑防爆存在哪些问题?如何解决?

第6题 4

6. 材料中那些建筑需要设置环形消防车道?

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0