案例分析强化-20年5月23日

第1题 6

苏州阳澄湖,新建一座品蟹销售大楼,该大楼分为地上和地下部分,地上部分建筑层数为12层,每层层高为3.26m,每层建筑面积为1368.2㎡,地下为1层,层高为4.28m,地下建筑面积为2568.94㎡,地上室内消火栓设计流量为30L/s,该大楼全部设置有自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统设计的喷水强度为喷水强度8L/min?m2,作用面积为160㎡。大楼室外消火栓采用低压系统,并且采用环状管网,直接从市政生活用水管网接入,室外消火栓设计流量为30L/S,距离该大楼附近15-40m范围内有3个市政消火栓,市政消火栓的管网为枝状供水,供水压力从地面算起为0.14MPa,供水流量为10L/s。
该大楼的消防水池和消防水泵均设置在地下一层,消火栓泵采用2用2备,均采用同一厂家,设计流量为25L/s,设计扬程为0.6MPa,消防水池采用用两路可靠补水,补水管管径均为DN125,补水时间为35h,消防水池设置有吸水井,水泵吸水口未设置旋流防止器,消防水池设置有取水口,吸水高度为5m,距离该大楼的距离为10m。大楼的消火栓系统和自动喷水灭火系统均设置有水泵接合器,消火栓系统采用的是墙壁式,安装高度为0.64m,与附近门窗洞口的距离为3m,自动喷水灭火系统采用的是地下式,采用的井盖直径为500mm,进水口距离井盖底面的距离为0.5m
  该大楼屋顶设置有高位消防水箱间,水箱间配置有增稳压设施,高位消防水箱的容积为36m3,并且采取采暖措施,屋顶试验消火栓设置在高位消防水箱间内,高位消防水箱补水管管径为DN40,补水时间满足32h补满的要求,高位消防水箱自重出水管的管径设置为DN125,大楼竣工结束后,邀请当地检测单位对该大楼室内消火栓系统进行检测
(1)测量室内消火栓栓口的直径为DN50
(2)测量消防水带的长度为29.5m
(3)消防洒水软管的长度为25m
(4)最不利点消火栓栓口的静水压力为0.3MPa
(5)消火栓栓口的动压为0.45MPa
大楼验收合格后,运行多年,消防控制室内的控制器处在手动状态,消火栓水泵出现频繁的启动,为避免管网的耐压能力,值班人员直接将消火栓泵的电源关掉,该值班人员解释,如果发生火灾他到达水泵房只需要30s,可以采用机械应急启泵。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合 题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选顶得0.5分):

根据背景描述,下列关于该建筑消防水池的容积,符合规范要求的是( )
A、18m3             
B、36m3
C、50m3              
D、100m3             
E、150m3

第2题 4

下列关于消防水泵控制柜的IP等级,不符合规范要求的是( )
A、IP18             
B、IP20
C、IP28             
D、IP65             
E、IP56

第3题 9

根据背景描述,下列关于消火栓泵的说法,不符合规范要求的是( )
A、同一组消防水泵型号宜一致,备用泵不宜超过3台
B、消防水泵吸水管可采用量程为0.1MPa的压力表
C、消防水泵出水管压力表可采用量程为1.2MPa的压力表
D、消防水泵吸水管穿越消防水池,应采用柔性套管
E、消防水泵吸水管采用偏心异径大小头管顶平接

第4题 2

根据背景描述,下列关于消火栓水泵吸水管的吸水口淹没深度,符合规范要求的是( )
A、0.1m                  
B、0.2m
C、0.5m                  
D、0.7m               
E、0.8m

第5题 5

根据背景描述,下列关于室外消火栓的设置,正确的是( )
A、室外消火栓宜采用地上式
B、地下式室外消火栓井的直径为2m
C、室外消火栓离路边的距离为5m
D、该大楼附近市政消火栓可以借用3个
E、消火栓顶距离地面的高度为0.64m

第6题 3

根据背景描述。下列关于该大楼水泵接合器的设置,不符合规范要求的是( )
A、消火栓系统水泵接合器的安装高度
B、消火栓系统水泵接合器距离门窗洞口的距离
C、自动喷水灭火系统水泵接合器距离井盖底面的距离
D、消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
E、消防水泵接合器距离室外消火栓的距离为10m

第7题 3

根据背景描述,下列关于高位消防水箱的设置,正确的是( )
A、高位消防水箱的容积符合规范要求
B、高位消防水箱的容积不符合规范要求
C、补水管管径满足规范要求
D、补水时间符合规范要求
E、出水管管径偏小,不符合规范要求

第8题 3

下列关于室内消火栓的检测,其中符合规范要求的是( )
A、(1)         
B、(2)          
C、(3)          
D、(4)         
E、(5)

第9题 7

根据背景描述,下列可能会导致消火栓泵频繁启动的原因有( )
A、消火栓按钮未复位
B、水流动导致水流指示器动作
C、管网有泄漏导致流量开关动作
D、稳压泵设定值不正确
E、低压开关设定值不正确

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0