案例分析强化-20年07月25日

第1题 7

北方严寒地区某综合楼建筑,建筑总高度为82m,总建筑面积为80000m2;该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修,共20层,一层至十六层为商业区,十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层,与地面出入口地坪高差为8.5m,屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施,屋顶高位消防水箱的容积为36m3;采用墙壁式水泵接合器。
室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数,室内消火栓系统的设计流量为30L/s。
该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统,使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置,并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置,室内设置了6根消防竖管。
维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查,情况如下:
1. 按下2层某处消火栓按钮,30s后消防水泵启动,20s内电动阀顺利开启,消防控制室均收到相关信号反馈,屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 
2. 检查了相关的记录,显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录,水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。
3. 检测人员打开喷淋泵试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查,水泵控制柜均处于“自动”控制状态,联动控制器处于“手动”控制状态。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)

下列关于该建筑高位消防水箱的设计方案中,正确的有(   )。
A  高位消防水箱的容积符合规范要求
B   高位消防水箱间室内环境温度为8℃
C   稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录符合规范要求
D 高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求
E 高位消防水箱出水管管径为DN150


第2题 7

下列关于该建筑消火栓系统检测的描述中,正确的有(   )。
A  按下2层某处消火栓按钮,20s后消防水泵启动符合规范要求
B   按下2层某处消火栓按钮,电动阀顺利开启符合规范要求
C   20s内电动阀顺利开启符合规范要求
D 消防控制室均收到相关信号反馈
E 屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求


第3题 5

下列关于消火栓系统稳压泵设计流量的选择,符合规范要求的是(   )。
A  0.6
B   0.9       
C   0.95
D 1.2      
E 1.5


第4题 5

下列关于水泵接合器的设计方案中,正确的有(   )。
A  本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方
B   墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为1.1m
C   墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m
D 消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算
E 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统


第5题 3

下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中,正确的有(   )。
A  本建筑消火栓栓口动压为0.28MPa,且消防水枪充实水柱为12m
B   消防电梯前室应设置室内消火栓,但是不计入消火栓使用数量
C   消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
D 在系统管道的最高处设置快速排气阀
E 干式消火栓系统的充水时间为4~5min


第6题 4

下列关于该综合楼建筑室内消火栓系统的设计方案中,不符合相关规范的有(   )。
A  该综合楼建筑室内消火栓给水管网设计成环状
B   该综合楼建筑消防竖管在检修时,可以关闭相邻的两根
C   室内消火栓给水管网与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;合用消防泵时,供水管路沿水流方向在报警阀后分开设置
D 竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E 室内消火栓竖管管径为DN150


第7题 10

下列关于消防给水管道的设计方案中,不符合相关规范的有(   )
A  低压消防给水系统的系统工作压力为0.50MPa
B   消防给水系统管道的压力最高点处设置自动排气阀
C   消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,不设水锤消除器
D 垂直安装减压阀,水流方向向下
E 比例式减压阀水平安装,可调式减压阀垂直安装


第8题 5

下列关于室外消防给水管网的设计方案,不符合相关规范的有(   )。
A  室外消防给水采用两路消防供水,且采用环状管网
B   室外消防给水采用一路消防供水,且采用枝状管网
C   管道的直径为 DN150
D 消防给水管道采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量为6个
E 室外架空管道采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀


第9题 5

下列关于水泵不能正常连锁启动的原因分析中,可能的原因有(   )。
A  延迟器与报警阀不匹配,延迟器下端出口流量太大
B   联动控制器处于手动状态
C   水泵控制柜出现损坏
D 压力开关损坏
E 联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0