综合能力强化-20年08月17日

第1题 17

当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。现拟建2层建高度5.6m制衣厂房,耐火等级三级,受选址条件所限,与一耐火等级三级的7层建筑高度24m办公楼防火间距最大只能为8m。下列所采取的措施中满足要求的是(  )。
A 将拟建制衣厂房改为仪表装配厂房
B 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,且相邻一面办公楼外墙改为无门、窗、洞口的防火墙
C 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,相邻一面制衣厂房外墙改为无门、窗、洞口的防火墙且屋顶耐火极限1.5h,不设天窗
D 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,且相邻一面办公楼外墙21m及以下均改为无门、窗、洞口的防火墙
E 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,使其不低于一级


第2题 5

消防给水及消火栓系统施工过程质量检查应由(  )组织。
A 项目经理
B 消防工程师
C 监理工程师
D 安全工程师


第3题 3

消防给水系统按水压分类,可分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。下列属于低压消防给水系统特点的是(  )。
A 系统中不设消防泵和消防转输泵
B 能始终保持水灭火系统所需的工作压力和流量,火灾时无须启动消防水泵直接加压灭火
C 在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足车载或手台移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的要求
D 火灾时自动启动消防水泵,以满足水灭火系统所需的工作压力和流量的要求


第4题 5

下列关于室外消火栓安装的说法,不符合要求的是(  )。
A 室外消火栓安装在位于人行道沿上1m处,采用钢制双盘短管调整高度并应做内外防腐
B 地上式室外消火栓,放水口用卵石做渗水层,铺设半径为500mm
C 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口须作保温处理
D 地下式室外消火栓井内径不应小于1.5m


第5题 10

下列工业建筑中,划分防火分区的防火墙上不能开设门、窗、洞口的有(  )。
A 丙酮厂房
B 石脑油仓库
C 铝粉厂房
D 樟脑油仓库
E 重油仓库


第6题 4

某建筑在自动喷水灭火系统施工前对到场的400只闭式喷头进行现场检查,施工单位随机从中抽取4只喷头进行试验发现有一只不合格,随后再抽取8只喷头进行试验,发现8只喷头都合格。对这批喷头判定合格与否说法正确的是(  )。
A 合格,因为再抽取的8只喷头全都合格
B 合格,因为先前抽取的只有一只不合格
C 不能判定,因为批喷头的检查方式有误
D 不合格,因为先前抽取的一只不合格


第7题 6

下列关于自动喷水灭火系统试压和冲洗的描述中,不正确的是(  )。
A 试压用的压力表不应少于2只,量程应为试验压力值的1.5~2.0倍
B 干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验或气压试验
C 水压试验时环境温度不宜低于4℃
D 气压试验的介质宜采用空气或氮气
E 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量


第8题 7

水喷雾系统阀门的进场检验项目不包括(  )。
A 各阀门及其附件应配备齐全
B 控制阀的明显部位应有标明工作压力的永久性标志
C 控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞
D 强度和严密性试验应合格


第9题 2

民用建筑在划分防火分区时,影响防火分区最大允许建筑面积的主要因素有(  )。
A 建筑耐火等级
B 建筑内自动灭火系统设置情况
C 建筑高度
D 疏散距离
E 防火间距


第10题 5

下列关于细水雾灭火系统的说法,不正确的是(  )。
A 瓶组式系统备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于高压状态
B 闭式细水雾灭火系统还可以细分为湿式系统、干式系统和预作用系统
C 泵组式细水雾系统采用泵组作为系统的驱动源,不适用于高压系统
D 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向喷头供水


第11题 3

气体灭火系统灭火剂输送管道设置在室内活动地板下时,可涂红色油漆色环,色环宽度最小可为(  )mm。
A 20
B 30
C 40
D 50


第12题 3

下列储罐的低倍数泡沫灭火系统可选用半液下喷射系统的有(  )。
A 非水溶性甲、乙、丙类液体的内浮顶储罐低倍数泡沫灭火系统
B 水溶性甲、乙、丙类液体的外浮顶储罐低倍数泡沫灭火系统
C 水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐低倍数泡沫灭火系统
D 非水溶性甲、乙、丙类液体的外浮顶储罐低倍数泡沫灭火系统


第13题 5

某小型变压器室设计采用干粉灭火系统保护,在防护区内安装1套储气瓶型干粉灭火系统,在安装过程中要注意同一规格的驱动气体储瓶的高差不能超过(  )mm。
A 10
B 20
C 30
D 40


第14题 6

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),灭火器箱的箱门开启除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于(  ),翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于(  )。
A 175°;110°
B 175°;100°
C 165°;100° 
D 165°;110° 


第15题 3

防烟排烟系统中,金属风管当采用螺旋型式时,其钢板厚度可适当减小(  )。
A 15%~20%
B 15%~25%
C 10%~15%
D 10%~20%


第16题 7

某图书馆,建筑高度为54m,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,则该建筑消防备用电源应满足火灾时消防水泵持续运行(  )min。
A 30
B 60
C 120
D 180


第17题 12

某检测机构对高层综合楼的消防设施进行检测,各个部位的防护等级符合要求的有(  )。
A 地面设置的视觉连续型的灯具,出厂合格证显示其防护等级为IP65
B 电气管道井内的集中电源,其防护等级为IP34
C 电气管道井内应急照明控制器的防护等级为IP33
D 潮湿的部位设置的集中电源防护等级为IP65
E 设置在水泵房的水泵控制柜,防护等级为IP55


第18题 4

关于火灾自动报警系统布线设计的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 火灾自动报警系统应单独布线,除设计要求以外,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,可以布置在同一槽盒的不同槽孔内
B 线缆在管内或槽盒内不应有接头或扭结,导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接
C 从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于3m
D 各类管路明敷时吊杆直径不应小于6mm


第19题 5

某商场中庭采用防火卷帘进行分隔,并设置水幕系统保护。根据现行国家消防技术标准,下列关于水幕系统阀组开启的联动触发信号,说法正确的有(  )。
A 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一报警区域内任一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
D 防火卷帘下降到楼板面的动作信号与本报警区域内任一只火灾探测器的报警信号
E 防火卷帘下降到楼板面的动作信号与本报警区域内任一只手动火灾报警按钮的报警信号 


第20题 2

用户信息传输装置安装在墙上时,其底边距地面的高度宜为(  )m。
A 1.1~1.3
B 1.1~1.5
C 1.3~1.5
D 1.5~1.8

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0