技术实务强化-20年07月14日

第1题 12

下列关于气体燃烧的说法中,正确的是(  )。
A 若扩散燃烧中扩散气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生回火
B 若预混燃烧中混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生回火
C 若扩散燃烧中扩散气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生回火
D 若预混燃烧中混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生回火

第2题 5

下列物质中,火灾分类属于B类火灾的是(  )。
A 石蜡
B 镁
C 纸张
D 乙炔


第3题 12

下列工业建筑火灾危险性为戊类的是(  )。
A 陶瓷制品仓库,采用泡沫塑料包装,包装物体积占包装后总体积的1/3
B 陶瓷制品仓库,采用自熄性泡沫塑料包装,包装物质量占包装后总质量的1/3 
C 某汽车装配厂内的油漆工段(甲类)占所在防火分区面积的10%
D 某仓库储存钢材、玻璃、陶瓷、糖醛、岩棉、水泥、沙子、砖


第4题 17

某18层民用建筑,地下1层为停车库,地上1~2层为商店,每个分隔单元的面面积为300㎡,3~18层为住宅,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000,室外地坪标高为-0.5m,住宅平面屋面层标高为54m,女儿端顶部标高为55m,屋顶有一辅助性用房建筑面积为300㎡,屋面标高为57.6m。根据《建筑设计防火规范》定的建筑分类,该建筑的类别应确定为(  )。
A 一类高层住宅建筑
B 一类高层公共建筑
C 二类高层公共建筑
D 二类高层住宅建筑


第5题 3

某市工业区新建一座储存可燃固体的丙类仓库,地上7层,建筑高度为32m,该仓库的耐火等级不应低于(  )。
A 一级
B 二级
C 三级
D 四级


第6题 6

下列关于防火间距的说法中错误的是(  )。
A 某新建的空分厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m
B 某新建的乙炔站与散发火花地点的防火间距不应小于30m
C 二级耐火等级的甲类厂房之间的防火间距不应小于10m
D 耐火等级为一级的多层丁类厂房之间的防火间距不应小于10m


第7题 5

关于建筑防火分隔的做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和乙级防火门分隔
B 柴油发电机房内的储油间(柴油储量为0.8m3),采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其居住部分完全分隔
D 医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔


第8题 6

下列关于厂房、仓库的选址和总平面布局,说法错误的是(  )。
A 金属钙仓库宜布置在地势较高的地带
B 存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方
C 生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方
D 硝化棉生产厂区内,在满足防火间距并采取防火分隔措施的条件下,可以修建工人宿舍


第9题 8

某高层建筑,首层为商场,其余均为办公,建筑高度为35m,耐火等级一级,商场部分全部采用不燃材料装修,且设有自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,每层建筑面积均为12000㎡,商场部分应至少划分为(  )个防火分区。
A 3
B 2
C 4
D 1


第10题 8

某亚麻加工厂区内东侧设有麻纺粗加工车间,耐火等级三级;西侧设有单层亚麻除尘车间,耐火等级二级,车间内设有除尘器和过滤器。下列说法,错误的是(  )。
A 亚麻除尘车间的火灾危险性为乙类
B 麻纺粗加工车间的最多允许层数为2层
C 亚麻除尘车间的最多允许层数4层
D 麻纺粗加工车间与亚麻除尘车间的防火间距不应小于12m


第11题 5

下列关于疏散楼梯和疏散楼梯间的说法,正确的是(  )。
A 为确保发生火灾时顺利疏散人员,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面布置均不应改变
B 室外疏散楼梯的倾斜角度不应大于45°,且梯段和平台均应采用不燃材料制作
C 疏散走道上的阶梯当采用扇形踏步时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于15°
D 用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于1.1m,倾斜角度不应大于45°


第12题 4

下列位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,可以设置1个疏散门的是(  )。
A 老年人照料设施,其厅室建筑面积45㎡
B 办公建筑,其厅室建筑面积150㎡
C 医疗建筑、教学建筑,其厅室建筑面积85㎡
D 托儿所、幼儿园建筑,其厅室建筑面积120㎡


第13题 7

某建筑高度为30m的大型寄宿制小学教学楼,靠两侧外墙设置了疏散楼梯间。按国家工程消防建设标准设置了消火栓及自动喷水灭火系统等消防设施和器材。下列关于该建筑消防设计中,不符合规范要求的是(  )。
A 采用现浇式钢筋混凝土楼板,耐火极限为1.50h
B 疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.25h
C 教室疏散门至最近安全出口的疏散距离为40m
D 疏散楼梯间采用防烟楼梯间


第14题 18

下列场所关于疏散门的做法中,正确的是(  )。
A 某活性炭制备厂房,同一时间的作业人数为25人,其疏散门向内开启
B 某饭店的厨房操作间,同一时间的作业人数为20人,其疏散门采用推拉门
C 某单层油布制品仓库,其墙体外侧的疏散门采用卷帘门
D 某单层印刷厂地上厂房,按规范要求仅设置一个安全出口,其疏散门向内开启


第15题 5

在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运行的电缆是()。
A 一般阻燃电缆
B 低烟无卤阻燃电缆
C 无卤阻燃电缆
D 耐火电缆


第16题 2

某高锰酸钾厂房地上2层,建筑高度9m,采用设置门斗的封闭楼梯间。下列关于该门斗的描述,表述正确的是(  )。 
A 门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.50h的防火隔墙 
B 门斗的门应采用乙级防火门 
C 门斗的门应与楼梯间的门错位设置 
D 门斗的部分隔墙可采用符合规范要求的防火卷帘替代


第17题 18

下列单、多层民用建筑中,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统时,其内部装修材料的燃烧性能等级不允许降级的是(  )。
A 建筑高度18m的医院病房楼房间
B 建筑高度20m的旅馆的疏散走道
C 建筑高度22m的办公楼内的办公室
D 单独建造的幼儿园午休室


第18题 16

某二类高层矩形办公楼,东西长50m,南北宽40m,拟在建筑周围设置消防车登高操作场地,下列设计方案中,不合理的是(  )。
A 沿北侧和西侧间隔20m布置两段尺寸分别为40×15和20×15的场地
B 沿南侧和东侧间隔30m布置两段尺寸分别为50×10和10×10的场地
C 沿北侧连续布置尺寸50×20的场地
D 沿南侧和东侧连续布置尺寸60×10的场地


第19题 5

某一级耐火等级的商场,建筑高度20m,地上4层,地下1层,一到三层为服装、珠宝购物商场,四层为KTV,全部设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统保护,关于该KTV建筑内部装修材料选用的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 顶棚可采用玻璃进行装修
B 墙面可采用纸面石膏板进行装修
C 隔断可采用难燃胶合板进行装修
D 地面可采用PVC卷材地板进行装修


第20题 16

建筑高度为80m的商业建筑,总建筑面积为100000㎡,屋顶设有直升机停机坪,该建筑其消防应急照明备用电源连续供电时间不应低于(  )min。
A 90
B 20
C 30
D 60

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0