技术实务强化-20年11月04日

第1题 70

某防护区平时有人工作,采用管网式七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。
A该系统应有不小于30s的延迟
B该系统设置自动、手动和机械应急操作三种启动方式
C气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器
D气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备


第2题 26

某场所设置有管网式IG541气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的做法中不正确的是()。
A系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
B平时无人工作的防护区设置为无延迟的喷射方式
C实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区未设手动与自动控制的转换装置
D防护区门口设置的手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m


第3题 29

某场所设置有二氧化碳气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法正确的是()。
A系统设有45S的延迟喷射时间
B局部应用灭火系统手动操作装置应设在防护区外面
C对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置
D低压系统制冷装置应采用自动控制,可不设手动操作装置


第4题 56

下列关于泡沫灭火系统控制阀门与管道的设置描述不符合规范要求的是(   )。
A 泡沫混合液泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门             
B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用不锈钢管      
C高倍数泡沫灭火系统的干式管道,宜采用镀锌钢管              
D泡沫液管道应采用热镀锌钢管
E泡沫-水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管


第5题 24

某工厂储罐区设置有钢制双盘式外浮顶丙类储罐,采用低倍数泡沫灭火系统进行保护,则该泡沫灭火系统的设计保护面积应按(   )确定。
A 储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积    
B储罐表面积
C储罐横截面面积                    
D防火堤内的地面面积


第6题 27

关于油罐固定式中倍数泡沫灭火系统的相关设计描述不符合规范要求的是(   )。
A 采用液上喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定                   
B系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
C系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)                   
D泡沫产生器沿罐周均匀布置,当泡沫产生器数量大于或等于5个时,可每两个产生器共用一根管道引至防火堤外


第7题 17

某储存物质为乙醇的储罐区设有多个固定顶储罐,单罐直径为25m,现需在该储罐区设置泡沫灭火系统,则下列说法中不正确的是(   )。
A 可以采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施
B该系统泡沫液必须采用抗溶性泡沫液
C该泡沫系统不应采用液下喷射方式
D储罐的保护面积应按其横截面积确定


第8题 44

某商业建筑中庭的防火玻璃墙采用防护冷却系统保护,喷头设置高度为8m,下列关于防护冷却系统设的置要求中,正确的是()。
A系统喷水强度为0.8L/(s·m)
B应采用标准响应洒水喷头
C喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离为0.2m
D喷头间距应为2.0m~3.0m


第9题 33

某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A系统的喷水强度为20L/min·㎡
B设计持续喷水时间取1.0h
C应设置货架内置洒水喷头
D系统的作用面积为160㎡
E货架内喷头工作压力为0.35MPa


第10题 32

下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。
A占地面积1000㎡的木器厂房
B单层占地面积为2000㎡的棉花库房
C总建筑面积为5000㎡的二层展览馆
D建筑高度为54m的办公楼
E敞开式汽车库


第11题 27

北方地区某商业综合体,建筑高度为21m,地上5层,地下一层,每层面积1000㎡。三层设有展览馆,四层设有一个300㎡的歌舞娱乐场所和一个购物中心。地下一层为一个1500个座位的剧院。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是()。
A展览馆
B歌舞娱乐场所
C剧院
D购物中心


第12题 15

自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是()。
A 幼儿园
B 老年人建筑
C 2000个座位剧场的舞台
D 总建筑面积4500㎡的商场


第13题 27

某施工单位采购了一批闭式洒水喷头,喷头的响应时间指数为50<RTI≤80(m·s)0.5,则该喷头属于()。
A标准响应洒水喷头
B特殊响应洒水喷头
C快速响应洒水喷头
D早期抑制快速响应喷头


第14题 11

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),关于下列建筑或场所内选用的洒水喷头正确的有()。
A建筑面积为1500㎡的地下超市采用隐蔽式洒水喷头
B顶板为水平面的书库采用边墙型洒水喷头
C某高层办公室未设置吊顶,配水支管布置在梁下,采用直立型洒水喷头
D多层公共建筑内设置吊顶,设置湿式自动喷水灭火系统,采用干式下垂型洒水喷头


第15题 5

某中餐厅厨房内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为绿色,则该洒水喷头公称动作温度为()。
A 93℃
B 79℃
C 68℃
D 57℃


第16题 44

以下关于自动喷水灭火系统喷头选型设计的叙述中,正确的是()。
A同一防火分区内应采用相同热敏性能的喷头
B预作用系统安装下垂型喷头时应采用干式喷头
C防护冷却水幕应采用开式喷头
D防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头
E备用喷头数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只


第17题 23

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列建筑及场所设置了湿式自动喷水灭火系统,宜采用快速响应喷头的有()。
A地下超市
B医院病房
C多层办公建筑
D地上大型商场
E量贩式KTV


第18题 14

下列建筑中,应设置消防电梯的建筑有(   )。
A建筑高度为32m的15层住宅建筑,每层建筑面积1500m²
B建筑高度24m的8层综合楼,每层建筑面积3200m²,六层为老年人照料设施
C建筑高度为36m的9层服装加工厂房,厂房内未设置电梯
D建筑高度为32m的10层办公建筑,每层建筑面积5000m²


第19题 16

某建筑高度为50m的公共建筑,耐火等级为一级,每层建筑面积为6000m²,室内设置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。下列关于消防电梯的做法中,错误的是(   )。
A消防电梯前室的门采用乙级防火门
B消防电梯前室直通室外时,需经过长度为37.5m的通道
C建筑内的货梯满足消防电梯的要求,并作为消防电梯使用
D消防电梯前室的使用面积为10m²且短边为2.5m


第20题 17

下列关于建筑内设置消防电梯的做法中,正确的是(   )。
A设置额定载重量为600kg的消防电梯
B电梯轿厢的内部装修采用矿棉板
C消防电梯排水井的容量3m³,排水泵的排水量为700L/min
D消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0