综合能力强化-20年5月19日-2

第1题 4

泡沫灭火系统管网是泡沫灭火系统的重要组成部分,为确保供水安全可靠,其在设置时应符合的规定有(  )
A低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管,且管道外壁应进行防腐处理。
B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用钢管,可不进行防腐处理
C泡沫液管道应采用不锈钢管
D 泡沫-水喷淋系统的管道应应采用钢管,可不进行防腐处理
E 高倍数泡沫产生器与其管道过滤器的连接管道应采用铜管


第2题 3

某柴油储罐,采用了内浮顶的低倍数泡沫灭火系统,应选用(    )喷射系统
A液上          
B液下     
C半液下        
D以上都可以


第3题 4

关于探测器的布置,下列说法正确的是(  )
A走道宽度小于3米,长度为45米的走道至少应安装3只感温探测器
B房间净空高度大于8米的封闭场所,就不能再使用感烟探测器
C当梁凸出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
D当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响
E房间净空高度3.2米,采用高度2.8米的家具隔断,则每个被隔开的空间必须分别设置一个探测器


第4题 7

下列关于火灾自动报警系统的布线,说法正确的是(  )
A火灾自动报警系统的传输线路可采用B1级的钢性塑料管或封闭式线槽保护
B火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
C采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护时线路可明敷设
D受条件限制必须合用时,可将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在同一竖井的两侧
E不同电压等级的线缆,线槽内用隔板分隔,可布置在同一线槽内


第5题 3

消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路压降超过(  )时,其直流24V电源应由现场提供。
A.1%
B.5%
C.10%
D.15%


第6题 2

对火灾报警控制器调试,以下测试结果不符合规范要求的是(  )
A使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器在第80秒发出故障信号
B在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在第100秒发出火灾报警信号
C使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器在第90秒发出故障信号
D使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能


第7题 3

对消防联动控制器进行调试,检查控制器的最大负载功能,应使任一总线回路上不少于(  )个输入/输出模块同时处于火灾报警状态,当模块总数少规定值时,应使所有模块都动作。
A.4     
B.10
C.32    
D.50


第8题 3

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,在自动喷水灭火系统中,下列设施设备要按实际安装数量全部进行检验的是(  )
A 水流指示器          
B 信号阀           
C 压力开关
D 电动阀             
E 电磁阀


第9题 7

下列建筑中,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014可以不设置灯光疏散指示的场所是(   )
A建筑高度50米的住宅建筑
B建筑高度25米的电动车厂房
C建筑高度9米的老年人活动中心
D独立建造的单层歌舞厅


第10题 4

下列场所在发生火灾时,其作业面最低照度不应低于正常照明的是(  )
A锅炉房
B发电机房
C排烟机房
D配电室
E水泵房


第11题 2

远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差不大于(   )s
A.3         
B.5     
C.10        
D.60


第12题 2

关于建筑防火分隔的做法中,不正确的是(   )
A某多层公共建筑,三级耐火等级,外墙为可燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.4米
B附设在某公共建筑内的幼儿园采用耐火极限为2.0h防火隔墙和1.0h的楼板分隔,疏散门为乙级防火门
C附设在综合楼一层的消防控制室,采用2.0h防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门为甲级防火门
D避难走道采用耐火极限2.00h防火隔墙和1.50h的楼板分隔
E住宅和商业服务网点之间采用无门窗洞口的2.00h防火隔墙和1.00h的楼板分隔


第13题 4

下列电线电缆的选择方案中,符合规范要求的是(   )
A穿管敷设的绝缘导线,铜芯绝缘导线线芯的最小截面面积应不低于1.00mm²
B火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,架空敷设不应低于4米
C火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
D不同电压等级的线缆当采用隔板分隔时可以合用同一线槽
E线路暗敷在不燃烧体的结构层内设时,采用B1级的刚性塑料管保护,保护层厚度40mm


第14题 2

对于防烟分区的划分,根据《建筑防排烟系统技术规范》GB51251的规定,下列说法错误的是(   )
A当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施
B空间净高3.0m 时,防烟分区最大允许面积为500㎡
C当建筑内设置自动灭火系统时,防烟分区的面积可以在表格的基础上规定增加1.0倍
D公共建筑中的疏散走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。


第15题 3

下列属于自动喷水灭火系统每月检查项目的是( )。
A 喷头备用量检查
B 利用末端试水装置对水流指示器进行试验
C 室外阀门井中控制阀门的开启状态
D 水源供水能力测试
E 阀门的铅封、锁链状态


第16题 4

某消防维保检测机构对某面粉厂进行防火检查,查阅资料得知,该厂房耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的有(   )
A配电站设于厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限 2.0h 的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门
B位于厂房四层的总运行调度监控室采用耐火极限不低于4.0h防火墙和耐火极限2.50h 的楼板与其他部位分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间
C车间办公室在厂房内靠外墙设置,采用耐火极限 4.00h的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口
D设置在一层的玉米面粉临时存放仓库单独划分防火分区 
E位于二层的玉米中间仓库采用防火墙和耐火极限为 2.0h 的楼板与其他部分分隔,墙上的门为甲级防火门


第17题 2

消防技术服务机构对已完工的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下面是有关喷头安装情况的检查结果,其中不符合现行国家技术标准要求的是( )。
A 在吊顶下安装了吊顶型洒水喷头
B 隐蔽式喷头上未附加装饰性涂层
C 喷头的公称直径均为10mm,系统配水干管上未安装过滤器
D 宽度为1.3m的通风管道,其腹面以下部位未安装喷头


第18题 3

关于气体灭火系统的设计,下列做法正确的有(   )
A管网上有多个支路时采用四通管件进行分流。
B七氟丙烷灭火系统用于电子计算机房,设计喷放时间不应小于10s
C输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,采用不锈钢管
D防护区内设置预制灭火系统,充压压力最大为2.5 mpa
E灭火剂管道为DN100的内外热镀锌钢管,采用螺纹连接


第19题 2

消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的 120% ,蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作( )h 以上
A.3    
B.5
C.8    
D.10


第20题 3

某地上18层、地下3层的建筑,每层建筑面积为1500 m²,首层为大堂,二层至五层为商场,地上六层以上各层为办公区,地下一层层高4.0m设置了设备用房和夜总会。该建筑全部采用规范要求最低配置,下列关于该建筑的消防设计方案中,正确的有(  )
A 设备用房为180㎡,设置一个疏散门
B 疏散走道通向前室的门和前室通向楼梯间的门均为乙级防火门
C 夜总会的每个房间建筑面积为400㎡,房间的两个疏散门均直通防烟楼梯间
D 地下一层设置柴油发电机房,疏散门直通防烟楼梯间
E 二层至三层的商场采用自动扶梯上下联通,防火分区应上下叠加计算

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0