技术实务强化-20年07月09日

第1题 5

某博物馆珍宝库长×宽×高=30m×25m×6m,拟设置七氟丙烷气体灭火系统,下列系统设置中正确合理的是()。
A采用管网灭火系统,设1个防护区
B采用管网灭火系统,设2个防护区
C采用预制灭火系统,设2个防护区,每区设1台预制气体灭火系统装置
D采用预制灭火系统,设2个防护区,每区设2台预制气体灭火系统装置


第2题 19

关于气体灭火系统采用均衡系统的优点,下列叙述中错误的是()。
A灭火剂在防护区里容易做到喷放均匀,利于灭火
B可不考虑灭火剂在管网中的剩余量,做到节省
C减少设计工作的计算量
D减少管材


第3题 9

下列关于气体灭火防护区的叙述中,正确的是()。
A同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
B不宜以2个或以上封闭空间划分防护区
C防护区的最低环境温度不应低于-5℃
D当采用七氟丙烷灭火系统时防护区围护结构承受内压的允许压强应低于1200Pa
E防护区的入口处应设防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志


第4题 15

以下关于气体灭火系统灭火剂备用储存量要求的说法中,正确的是()。
A组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,应按系统设计储存量的100%设置备用量
B组合分配的二氧化碳气体灭火系统在48h内不能恢复时,要50%设置备用量
C其他灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,要100%设置备用量
D七氟丙烷气体灭火系统储存装置在72h内不能重新充装恢复时,应按系统原储存量的100%设置备用量


第5题 11

喷头是消防系统中比较常用的一种消防组件,不同的系统对喷头的安装和要求各有不同,根据现行的国家规范,关于气体灭火系统的喷头保护高度和保护半径,符合气体灭火系统设计规范要求的是()。
A气体灭火喷头的保护高度为6m
B气体灭火喷头的保护高度为0.25m
C喷头安装高度小于1.5m时,保护半径为5m
D喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径为8m


第6题 5

下列关于气体灭火系统组件的说法,不正确的是()。
A低压二氧化碳灭火系统的储存容器上的容器阀应能够在喷出要求的二氧化碳量之后自动关闭
B选择阀用于控制灭火剂流向,组合分配系统中,每个选择阀对应一个防护区
C储存容器的容器阀应设置安全泄压装置
D组合分配系统的选择阀应能够在容器阀开启后立即打开


第7题 5

下列关于气体灭火系统管道及附件的相关说法中,正确的是()。
A输送气体灭火剂宜采用铜管
B输送启动气体的管道宜采用不锈钢管
C当公称直径大于80mm时,宜采用螺纹连接
D系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力


第8题 7

下列关于七氟丙烷灭火系统的储存容器的相关说法中不正确的是()。
A增压压力为2.5MPa的储存容器,宜选用焊接容器
B增压压力为4.2MPa的储存容器,可以使用无缝容器
C增压压力为5.6MPa的储存容器,不可选用焊接容器
D增压压力为2.5MPa的储存容器,其安全泄压装置的动作压力应为10.0±0.25MPa(表压)


第9题 4

下列关于气体灭火系统的叙述中,错误的是()。
A对一些大防护区、大设计用量的系统来说,采用2套或3套管网设计是有优势的
B同一防护区,当设计2套管网时,集流管、启动瓶可分别设置
C管网上不应采用四通管件进行分流
D管网可以采用三通管件进行分流


第10题 10

某电子计算机房分成三个防护区,采用七氟丙烷气体组合分配灭火系统,下列该系统灭火剂储存量的说明中,()是正确的。
A按三个防护区所需总储存量计算
B按三个防护区中储存量最大的一个防护区所需储存量计算
C灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和
D灭火剂储存量均应按系统原储存量的100%设备用量
E通讯电子计算机房等防护区灭火设计浓度采用8%


第11题 1

根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370)的规定,对气体灭火系统设置的一般要求错误的是()。
A两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个
B组合分配系统的灭火剂储存量,应按全部防护区的储存量之和确定,灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和
C同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
D七氟丙烷气体灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量


第12题 7

下列对气体灭火系统操作与控制要求的说法中错误的是()。
A管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式
B气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
C喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭
D采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射


第13题 5

下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,错误的有()。
A组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D预制灭火系统应设置自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式
E气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制


第14题 5

干粉灭火系统采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合()。
A当保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源
B当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于200mm
C在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物
D保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s
E扑灭BC类火灾的干粉一般选择是碳酸氢钠干粉,扑灭A类火灾的干粉一般选择是磷酸铵盐干粉


第15题 6

火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。
A 点型
B 线型
C 面型
D 复合型
E 区域型


第16题 6

火灾探测器根据其探测火灾特征参数不同,主要类型包括()等。
A 感温火灾探测器
B 气体火灾探测器
C 复合火灾探测器
D 线型火灾探测器
E 点型火灾探测器


第17题 3

下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的是()。
A 厨房
B 饭店
C 楼梯
D 计算机房
E 书库


第18题 18

下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。
A 贮藏室
B 燃气供暖设备的机房
C 地下停车库
D 商场、超市
E 会议室


第19题 3

下列关于火灾探测器的选择中,正确的是()。
A 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器
E 对使用生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器


第20题 4

下列场所中,应该选用点型感温火灾探测器的是()。
A 吸烟室
B 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
C 发电机房
D 烘干车间
E 电梯机房

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0