案例分析强化-20年07月09日-2

第1题 8

某市新建一座高级酒店,耐火等级为一级,建筑高度120m,地下1层,地上27层。酒店每层建筑面积720㎡,东西长40m,南北宽18m。酒店北侧9m是建筑高度32m的某银行区域总部办公楼,南侧开设酒店正门并设计平面尺寸 6m×5m的凸出门厅,雨棚下方是汽车坡道,南侧连续布置消防车登高操作场地。酒店西侧是地下车库入口。
酒店各层均按一个防火分区设计,且在建筑北侧每层设置一个供消防队员进入的窗口,窗口的净高度和净宽度及下沿距地面的高度均为1.3m。
酒店在每层的两端设置了防烟楼梯间,前室面积7㎡,与消防电梯共用,通过疏散楼梯可直达顶层。
地下一层为汽车库。一层为接待柜台、宾客休闲区和就餐区。二层为宴会厅,在宽度为 1.2m的“一”字型走道两侧设有20个同样大小的包房,二层走道尽端是一个300㎡的具有娱乐功能的宴会大厅,大厅内任一点到疏散楼梯的最大距离是39m,最多可同时容纳400人就餐,大厅设置2个向外开启、1.5m宽的乙级防火门。三层为卡拉OK厅及健身房,卡拉OK包房分布在疏散走道两侧,走道尽端为健身区,卡拉OK包房与健身区之间采用耐火极限为1.0h的防火隔墙和双扇弹簧门分隔,与上下层之间采用1.5h楼板分隔。四层为会议厅,设置一个500㎡的大型会议厅和一个100㎡的辅助设备用房。五层及以上为酒店客房。
该建筑按照国家规范要求设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出该酒店在总平面布局上存在的问题,并说明理由。

第2题 6

2. 指出该酒店在平面布置及防火分隔上存在的问题,并说明理由。

第3题 14

3. 指出该酒店在疏散避难上存在的问题,并说明理由。

第4题 5

4. 指出该酒店的防火分区设置是否合理,并说明理由。

第5题 4

5. 除登高操作场地外,指出该酒店的其他灭火救援设施设置的问题、给出正确做法,并指出还应设置哪些灭火救援设施。

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0