综合能力强化-20年08月04日

第1题 4

对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A  每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B   建筑高度为24m的6层医院病房楼
C   建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D   建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


第2题 2

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是(   )。
A  出厂期满5年的水基型火火器
B   出厂期满6年的二氧化碳灭火器
C   出厂期满8年的洁净气体灭火器
D   出厂期满10年的干粉灭火器


第3题 5

某石油化工企业地炼油厂新设置了一套低倍数泡沫灭火系统,下列关于该系统设计的叙述中正确的是(   )。
A  设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min
B   固定式泡沬灭火系统的设计应满足泡沬从比例混合器出口流出后输送到保护对像的时间不大于5min
C   当储罐区固定式泡沬灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于120L/s时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能
D   采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沬消火栓的间距不应大于80m


第4题 8

某市一建筑高度为32m的医疗建筑,在地下一层采用自备发电设备作为备用电源,当自备发电设备采用(   )方式时,应能保证在(   )内供电。
A  应急启动,10s
B   事故启动,15s
C   常规启动,20s
D   自动启动,30s


第5题 6

对泡沫液进行现场取样检查时,按现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)的规定,下列不需进行检查的项目是(   )。
A  发泡倍数
B   耐火时间
C   抗烧时间
D   析液时间


第6题 4

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况中不需要采取防火封堵措施的是(   )。
A  穿越不同的防火分区处
B   沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C   电缆桥架转弯处
D   穿越建筑物的外墙处


第7题 9

某油罐区低倍数泡沫灭火系统施工结束后进行试验及调试,下列说法不符合《泡沫灭火系统施工及验收规范》的是(   )。
A  喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验
B   自动控制时,以自动和手动的方式进行1~2次动力源和备用动力切换试验
C   用手持导电度测量仪测量蛋白泡沫液
D   系统为自动控制时,喷泡沫的时间为2min


第8题 8

某大型人防工程,主要用途为商业经营使用,建筑面积为20000m2,平均划分为5个防火分区,该地下人防工程采用下沉式广场、避难走道等开敞空间进行连通。对该工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合标准的是(   )。
A  避难走道直通地面的出口为2个,分别设置在不同方向
B   防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积为6m2,前室的门均为甲级防火门
C   下沉式广场顶部设置的防风雨棚,敞开面积大于下沉式广场投影面积的30%
D   不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离为15m,广场内疏散区域的净面积为180m2


第9题 3

某储罐区采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是(   )。
A  所有管道应全部冲洗,清除锈渣
B   水源及水位指示装置应正常
C   泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损
D   泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀


第10题 3

某二级耐火等级的单层饲料加工厂,室内净高6m,建筑面积3600㎡,采用自然排烟方式,则至少需要划分(   )个防烟分区,防烟分区的最大允许面积为(   )m2。
A  3;1200
B   3;1500
C   4;1000
D   4;1200


第11题 4

餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,在对其进行防火检查时,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A  步行街两侧商铺每间的建筑面积不大于300m2,商铺之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
B   顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于1.00h
C   顶棚设置自然排烟设施并采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不小于步行街地面面积的25%。
D   两侧商铺均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统


第12题 5

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A  排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B   设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C   排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D   竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


第13题 4

对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,下列关于火灾风险识别的说法中,错误的是(   )。
A  查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
B   火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节
C   消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力
D   衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小


第14题 4

关于防排烟系统各部件进场检验,下列说法中不正确的是(   )。
A  防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
B   防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最小工作压力下工作正常
C   排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密
D   有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定


第15题 5

某单层卷烟厂,建筑面积为1000m2,室内净空高度为7m,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),室内最小清晰高度应为(   )m。
A  2.3m
B   2.1m
C   2.2m
D   1.5m


第16题 4

对某建筑进行火灾风险评估,建立评估指标体系时,属于一级指标的是(   )。 
A  建筑特征
B   消防设施         
C   建筑防火性能
D   消防团队


第17题 3

根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列关于防排烟系统的维护保养周期,不属于季度检查项目是(   )。
A  防烟风机功能检测
B   自动排烟窗功能检测
C   排烟风机供电线路检查
D   送风口启动试验


第18题 4

下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的是(   )。
A  总建筑面积为8000㎡的展览建筑
B   总建筑面积200㎡歌舞娱乐放映游艺场所
C   座位数1500个的电影院
D   总建筑面积为3500㎡的地上商店


第19题 5

消防应急照明和疏散指示系统中有多种设备,下列关于应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装、接线的说法中,不符合规定的是(   )。
A  应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地面100mm~200mm
B   应急照明控制器、应急照明配电箱的接线线缆应留有不小于150mm的余量
C   设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式
D   端子板的每个接线端,接线不得超过2根


第20题 3

某多层面粉厂房,室内设有面粉碾磨车间,该车间与楼梯间相通,该建筑室内并设置有其他相应的防爆措施,下列有关该建筑室内防爆的措施,做法正确的是(   )。
A  碾磨车间布置在首层靠外墙部位
B   碾磨车间内表面采用表面光滑、平整的水泥地面
C   碾磨车间与楼梯间连通位置设有门斗,门斗的疏散门采用甲级防火门
D   碾磨车间内设置有地沟,在地沟上敷设带网孔的盖板,方便使用吸尘器清除地沟内的粉尘

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0