技术实务强化-20年07月09日-2

第1题 4

棉、麻制品燃烧时,不会出现的燃烧形式为(  )。
A分解燃烧
B表面燃烧
C熏烟燃烧
D蒸发燃烧


第2题 6

近几年,火灾事故时常发生,造成了一定的经济损失和人员伤亡;引火源包括明火、电弧、电火花、雷击以及高温等;下列引火源属于明火的是(  )。
A汽车的排气管火星
B电气开关漏电打火
C静电火花
D太阳光源


第3题 2

2016年8月14日凌晨4时51分左右,某市一出租屋发生一起火灾事故。据查实,该出租屋内共住14人,全部被现场抢救出来并立即送医救治,其中9人经抢救无效死亡,2人重伤仍在抢救之中,3人经查未受伤。按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类,该火灾属于(  )。
A特别重大火灾
B重大火灾
C较大火灾
D一般火灾


第4题 10

某企业的钢材储存仓库,共储存有配件12000个,每个配件采用独立包装,每个配件的净重量为85g,每个独立的包装总质量为100g;每15个配件采用一个大包装箱进行包装,包装后的总重量为1590g,该仓库的生产火灾危险性类别可按(  )类划分。
A乙
B丙
C丁
D戊


第5题 5

下列小型营业性场所中,属于商业服务网点的是(  )。
A设在某写字楼一层建筑面积为100㎡的电信营业厅
B设在某住宅楼三层建筑面积为250㎡的百货店
C设在某省道公路边单层建筑面积为100㎡的洗车店
D设在某住宅楼一层建筑面积为100㎡的沙县小吃


第6题 5

仓库的火灾危险性应根据储存物品的火灾危险性及其数量等因素确定。对存储场所进行防火检查时,应核查储存物品的火灾危险类别、数量和存放方式。某仓库的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A同一座仓库同时存放多种物品时,存储过程中采用分区存储
B同一座仓库放了汽油、机械零件、木箱,将仓库划分为甲类储存物品仓库
C储存电子元件的仓库,采用纸盒与泡沫塑料包装电子元件,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类
D采用木箱包装的戊类物品,木箱重量大于物品本身重量的1/4,将仓库的火灾危险性划分为丁类


第7题 13

下列设备间布置在地下半地下时,疏散门可不直通室外或安全出口的是(  )。
A油浸变压器室
B燃油锅炉房
C柴油发电机房
D消防水泵房


第8题 2

下列关于消防设备用房的说法错误的是(  )。
A消防水泵房和通风空调机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开 
B独立建造的消防水泵房的耐火等级不应低于二级 
C消防电梯机房与普通机房之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔 
D消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用甲级防火门 


第9题 5

下列关于布置在民用建筑内的柴油发电机房的设置要求,错误的是(  )。
A当建筑内其他部位没有设置火灾报警装置时,柴油发电机房可不设置火灾报警装置
B宜布置在首层或地下一、二层
C机房内设置的储油间的总储存量不应大于1㎡
D机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔


第10题 4

下列场所设置在建筑内时,可以布置在地下二层的有(  )。
A医院住院部
B幼儿园
CKTV
D电影院


第11题 7

某二级耐火等级的商场,地上3层,地下1层,每层建筑面积均为6000㎡,地下一层为超市和设备用房,商场内全部设置自动灭火系统,则该设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于(  )㎡。
A500
B1500
C1000
D2000


第12题 11

某印刷厂地上两层,耐火等级为二级,厂房一层设置有储存纸张的中间仓库,则关于该厂房的说法,正确的有(  )。
A储存量不得超过1昼夜
B中间仓库与厂房隔开时,采用防火墙
C中间仓库与厂房隔开时,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
D中间仓库与厂房隔开时,采用耐火极限不低于1.00h的楼板


第13题 8

下列民用建筑的房间中,可设一个疏散门的是(  )。
A老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为45㎡的房间
B托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间
C教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的教室
D病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为100㎡的病房


第14题 22

某办公楼,地上4层,建筑高度20m,二级耐火等级,每层沿走道双面布房,楼梯间采用敞开楼梯间,楼内设有室内消火栓,仅走道设有自动喷水灭火系统,该办公楼内位于袋形走道两侧的房间的疏散门到最近敞开楼梯间的直线距离不应大于(  )m。
A40
B22
C20
D9


第15题 6

下列关于电线电缆的选择,说法错误的是(  )。
A固定敷设的供电线路宜选择铜芯电线电缆
B氨压缩机房应选用铝芯电线电缆
C地下商业区不宜采用普通聚氯乙烯电线电缆
D消防系统宜采用阻燃电线电缆


第16题 20

下列关于工业建筑防爆的说法中,错误的是(  )。
A在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级
B甲类库房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m
C厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量
D作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡


第17题 9

下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是(  )。
A乙醇精制厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度89℃
B面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
C输煤廊采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为130℃
D二硫化碳粗馏工段采用热风采暖,回风经过除尘净化,可燃气体浓度低于爆炸下限的25%后,循环使用


第18题 13

外墙外保温与基层墙体、装饰层之间有空腔的商场建筑高度为23m,其外墙外保温系统应采用不低于(  )保温材料。
AB1级
BB3级
CA级
DB2级

第19题 9

某高层综合楼建筑,地下一层至地上二层为商店营业厅,三层为电影院,四层往上是宾馆。关于该建筑内部装修材料的说法中,正确的是(  )。
A地下一层的顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料
B一、二层的顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级的装修材料
C防烟楼梯间前室的顶棚、墙面均应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料
D宾馆部分的顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料


第20题 4

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列消防车道的设置说法正确的是(  )。
A某大型省体育馆,共有2500个座位,该建筑应设置环形消防车道
B某高层住宅建筑,应设置穿越建筑物的消防车道
C某占地面积3000㎡的赛璐珞厂房,应设环形消防车道
D某沿街长度160m的商业建筑,应设置穿过建筑物的消防车道,有困难时,应设环形消防车道

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0