综合能力强化-20年09月02日

第1题 5

对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A 每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B 建筑高度为24m的6层医院病房楼
C 建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D 建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


第2题 5

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,有一项为严重缺陷项,则判定为验收不合格
B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,则判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格


第3题 7

火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A管子长度每超过25m,无弯曲时
B管子长度每超过15m,有1个弯曲时
C管子长度每超过12m,有2个弯曲时
D管子长度每超过5m,有3个弯曲时


第4题 7

火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。
A线槽始端、终端及接头处
B吊杆直径不应小于10mm
C线槽转角或分支处
D直线段不大于3m处 

第5题 5

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是(   )。
A 出厂期满5年的水基型火火器
B 出厂期满6年的二氧化碳灭火器
C 出厂期满8年的洁净气体灭火器
D 出厂期满10年的干粉灭火器


第6题 8

 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,在对其进行防火检查时,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 步行街两侧商铺每间的建筑面积不大于300m2,商铺之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
B 顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于1.00h
C 顶棚设置自然排烟设施并采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不小于步行街地面面积的25%。
D 两侧商铺均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统


第7题 6

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


第8题 4

对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位


第9题 6

下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D 蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E 消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分


第10题 6

 某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa


第11题 5

火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B A+B=检查项的5%,C=2
C A=0,B=3,B+C=5
D A=1,B=2,B+C=4
E A=0,B=2,C=1


第12题 6

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中,正确的是( )。
A系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
B每周进行1次自检功能检查
C传输装置与建筑消防设施间的连接线发生断路、短路,传输装置应在120s内发出故故障信号
D模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验,每个月试验次数不应少于1次


第13题 5

下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B电气火灾监控设备的报警功能检查
C扬声器应急广播功能检查
D消防应急广播控制设备的应急广播功能检查


第14题 4

关于可燃气体探测报警系统的工作原理,下列说法不正确的是()。
A当可燃气体发生泄漏时,可燃气体探测器将可燃气体泄漏的浓度参数转变为电信号
B可燃气体探测器只能探测泄漏的气体浓度,无法进行报警判断
C可燃气体探测器将可燃气体浓度参数信息传输至可燃气体报警控制器
D可燃气体声光警报装置从可燃气体报警控制器接收到指示信号发出声光报警


第15题 5

下列不属于可燃气体报警控制器调试内容的是()。
A屏蔽功能
B自检功能
C操作级别
D主、备电源的自动转换功能


第16题 7

关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


第17题 6

某安装单位技术人员对商场内消防给水系统的进场设备、组件、材料等进行安装前检查,下列检查方案中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 对消火栓固定接口进行密封性能试验,升压1.2MPa,保压2min
B 检测流量开关在管道流速为0.1~10m/s时能否可靠启动
C 全数检查压力开关,流量开关、水位显示与控制开关的外观和认证文件
D 消火栓固定接口密封性能试验,当有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个


第18题 4

某大型企业进行消防应急预案演练,该企业需要提供的应急预案演练物资和器材保障内容不包括(   )。
A 为演练人员配备个体防护装备
B 移动电话、对讲机、无线局域网
C 应急预案和演练方案的纸质文本和地图 
D 应急抢险物资、办公设备,特种装备


第19题 5

下列关于装修材料使用的叙述中,错误的是(   )。
A 中庭的顶棚采用石膏板,墙面地面采用金属复合板
B 消防控制室顶棚、墙面采用天然石材,地面采用硬PVC塑料地板
C 地下KTV场所,顶棚、墙面采用瓷砖,地面采用难燃的羊毛地毯
D 某商场地下疏散走道,顶棚墙面采用花岗石,地面采用氯丁橡胶地板


第20题 5

下列关于室内消火栓的施工安装要求的说法中,不正确的是(   )。
A 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角
B 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±20mm
C 按安装数量抽查20%,但不应小于10个
D 试验用消火栓栓口处应设置压力表

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0