综合能力强化-20年08月02日

第1题 11

某高层办公楼,建筑内采用湿式自动喷水系统全保护,地上部分室内设置吊顶,共设置了1800个喷头保护吊顶上方空间、2400个喷头保护吊顶下方空间,地下设备用房未设置吊顶,共设置600个喷头。该建筑湿式自动喷水报警阀组设置数量至少为(   )个
A、3
B、4
C、5
D、6

第2题 7

下列关于自动喷水灭火系统工作原理的说法中,错误的是(   )
A、湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动
B、预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动
C、快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启
D、雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液(水)动,不应采用气动

第3题 13

下列设置自动喷水灭火系统系统的场所,喷头的选型正确的(   )
A、防护冷却水幕采用开式洒水喷头
B、采用干式系统的地下商场采用快速响应洒水喷头
C、自动喷水防护冷却系统采用边墙型喷头
D、净空高度为13m的仓库采用仓库型特殊应用喷头

第4题 13

下列自动喷水灭火系统的组件设置要求,说法不正确的是(   )
A、水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,设置闭式系统的建筑,每个防火分区、每个楼层都要设水流指示器
B、同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器的距离不小于300mm
C、采用压力开关控制的稳压泵,能够根据最不利点处喷头的工作压力调节稳压泵的启停压力
D、水幕系统应单独设置报警阀组或感温雨淋报警阀
E、采用末端试水装置模拟一只喷头启动系统,其试水接头出水口的流量系数,应与同楼层或所在防火分区内采用的最大流量系数的喷头一致

第5题 20

顺利集团旗下购物中心,地上5层,地下1层,建筑高度24m。地下一层为汽车库,地上一至三层为服装商场,地上四至五层为餐饮区和电影院,中部设置连通地下一层至地上五层的中庭,购物中心各层设置湿式自动喷水灭火系统,中庭设置雨淋系统并设置防护冷却水幕对防火卷帘进行保护,下列关于该建筑内自动喷水灭火系统的做法,正确的有(   )
A、雨淋系统串联接入湿式系统配水干管,雨淋报警阀控制的喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数
B、同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号
C、同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号作为雨淋系统启动的联动触发
D、防护冷却水幕采用将水喷向保护对象的水幕喷头
E、雨淋系统的防护区内采用的洒水喷头完全相同

第6题 41

某2层沥青加工厂房,耐火等级二级,每层建筑面积12000m2,该厂房设置了自动喷水灭火系统全保护,据国家现行技术标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),至少应设置(   )个水流指示器
A、0
B、4
C、8
D、16

第7题 4

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017),下列关于闭式喷头密封性能试验的说法中,不正确的是(   )
A、随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少与5只作为试验喷头
B、当一只喷头密封试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只喷头进行重复试验
C、试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只及以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
D、喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于5min

第8题 10

为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查报警阀组的哪些内容(   )
A、报警阀组外观
B、报警阀组操作性能
C、报警阀组渗漏试验
D、报警阀组功能试验
E、报警阀功能调试

第9题 6

苏州园区新建一座综合性的商业中心。根据《建筑设计防火规范》要设置各种灭火设施。有资质的消防设施施工单位在对该栋建筑的自动喷水灭火系统进行施工。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 -2017的要求,自动喷水灭火系统施工前应对相关组件外观及严密性进行检查,下列对相关组件的操作正确的是(   )                                                                                                                          
A、闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min
B、报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处无渗漏
C、测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束是末端试水装置各组件无渗漏
D、报警阀组的现场检查内容包括:报警阀组外观检查,报警阀结构检查,报警阀组操作性能检验,报警阀材料性能检查和报警阀渗漏检验

第10题 6

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261 - 2017 的规定,下列组件需有水流方向的永久性标志的有(   )
A、水泵结合器
B、自动排气阀
C、止回阀
D、水流指示器
E、压力开关

第11题 5

为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查报警阀组外观、报警阀组操作性能、报警阀结构、报警阀组渗漏试验等内容。下列结构检查要求的说法,不正确的是(   )
A、阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于25mm
B、阀体的阀瓣组件的供水侧,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路
C、干式报警阀组应设有快速排气阀
D、阀体内应清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后应能够复位

第12题 3

自动喷水灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,要求对到场的系统组件进行现场检查。某建筑消防设计采用湿式自动喷水灭火系统,拟使用喷头数量为400只。在喷到到达施工现场后,下列关于该批喷头现场检查、安装以及检测验收的做法中,符合规范要求的是(   )
A、从该批喷头中随机抽取4只喷头做密封性能试验
B、闭式喷头密封性能试验的试验压力3.0MPa, 保压时间不少于3min
C、在首次抽查的喷头密封性能试验后,如果发现有两只喷头试验不合格,再随机抽取 10只喷头进行重复试验,没有发现问题,故判定该批喷头密封性能试验合格
D、喷头质量偏差检查:随机抽取3个喷头, 用精度不低于0.1 g的天平测量每只喷头质量,偏差不得超过10%

第13题 6

下面关于喷头安装的说法,不正确的有(   )
A、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.5m 时,在其腹面以下部位增设喷头
B、直立型喷头可以直接安装在配水支管上
C、喷头安装在易受机械损伤处,加设喷头保护罩
D、喷头安装应在系统试压、冲洗后进行

第14题 4

自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是(   )
A、压力开关应直接连锁启动消防水泵
B、开启末端试水装置,以1.0L/s的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作
C、消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号
D、测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管宜为DN75

第15题 10

苏州新区新建一座高度为25m,层数为6层的大型购物中心,根据防火规范要求设置各种消防设施。施工单位在完成自动喷水灭火系统的施工安装后,邀请有资质的消防服务机构对自动喷水灭火系统进行验收检查。下列关于喷头验收方面的说法中,正确的是(   )
A、喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RT1)应符合设计要求,抽查设计喷头数量5%,总数不少于40 个,合格率应不小于95%
B、喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RT1)应符合设计要求,抽查设计喷头数量10%,总数不少于40 个,合格率应为100%
C、喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离,抽查设计喷头数量20%,总数不少于10个,合格率应不小于95%
D、喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离,抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,合格率应为100%

第16题 9

北方某城市,在城市郊区有一座木器加工厂,厂房建筑面积为3000m2,层数为两层,根据要求设置了干式自动喷水灭火系统。对于干式系统,下列部位应安装压力表的是(   )                                                                                                                              
A、报警阀充气一侧
B、报警阀充水一侧
C、加速器上
D、水力警铃管道上
E、空气压缩机的气泵和储气罐上

第17题 5

北方某城市一处5层的商场,建筑高度为23m。大楼下面设有两层地下车库,车库净高度为4.5m。对该地下车库采用干式自动喷水灭火系统进行保护,未设吊顶。在消防设施施工结束后的,消防检测机构对该干式自喷系统进行检查验收。下列检查结果中,符合消防相关技术标准要求的是(   )
A、喷头的公称直径为15mm,未在系统配水干管、配水管上安装过滤器
B、先进行喷头的安装,然后和整个系统一起进行试压、冲洗和严密性试验 
C、系统采用下垂型喷头,喷头溅水盘距离顶板的距离为200mm
D、车库顶部有宽度为1.6m的通风管道排管,未在其下部设置洒水喷头 

第18题 3

下列关于报警阀组的系统调试及功能性检测的说法中,不正确的是(   )
A、以自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后60s内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在15s内启动
B、带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声
C、雨淋报警阀组调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声
D、湿式报警阀调试,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPA、流量大于1L/s时,报警阀启动

第19题 4

自动喷水灭火系统在施工完成,在对组件进行安装调试后,应对整个系统进行联动调试,下面的系统联动调试结果符合要求的是(   )
A、打开末端试水装置以1.1L/s的流量放水,水力警铃在96s开始响铃报警
B、打开末端试水装置以1.1L/s的流量放水,消防水泵在50s后启动,火灾自动报警系统未收到启泵信号
C、雨淋报警阀组调试宜采用检测、试验管道进行供水。自动或手动方式启动的雨淋报警阀,公称直径为150mm的雨淋报警阀应在60s内启动
D、干式系统的联动试验,启动1只喷头,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号

第20题 8

某城市工业区服装厂,设置有一座建筑面积为3000m2的单层成品仓库,仓库内净空高度为9m,仓库建筑耐火等级为二级。仓库内成品服装的储物方式为单排货架方式,货架储物高度为8m。仓库内设置湿式自动喷水灭火系统。现委托有资质的消防技术服务机构对该仓库进行检查,下列对自动喷水灭火系统相关检查结果,不符合规范要求的是(   )
A、该仓库货架自地面起每3.0m,设置一层货架内置洒水喷头
B、货架内置洒水喷头的流量系数为K=80,工作压力为0.15MPa
C、货架内置洒水喷头的间距为3.4m
D、顶板下洒水喷头的喷水强度为18L/(min.m2)
E、顶板下洒水喷头采用仓库型特殊应用喷头

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0