技术实务强化-20年05月29日-2

第1题 20

建筑耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标准。由组成建筑物的各个构件的耐火极限决定了建筑物的耐火等级。下列说法中错误的是(    )。
A 某单层沥青加工厂房,耐火等级二级,厂房内采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.00h的不燃性柱
B 某2层天然橡胶仓库,耐火等级三级,仓库内采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限0.50h的不燃性楼板
C 某高层住宅,建筑高度54m,耐火等级二级,采用耐火极限0.15h的石膏板吊顶
D 某3层大型商业综合体(建筑面积21000m2),耐火等级二级,疏散走道两侧隔墙采用耐火极限1.00h的不燃性墙体,走道吊顶采用耐火极限0.25h的难燃性构件
E 某锅炉房,耐火等级二级,采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限1.00h的不燃性楼板

第2题 24

某加油加气合建站,共设置3台加气机、4台加油机,则其加油加气作业区内灭火器配置正确的方案有(    )。
A 6具MF4灭火器                   
B 7具MF4灭火器
C 8具MF4灭火器                   
D 6具MF4灭火器和2具MP6灭火器
E 5具MF4灭火器和3具MP6灭火器


第3题 3

下列建筑中,可不设消防电梯的是(    )。
A 埋深9m,总建筑面积4000m2的地下商场
B 建筑高度为27m的病房楼
C 建筑高度为32m的住宅建筑
D 地上已经设置消防电梯的地下建筑
E 建筑高度为48m的办公楼


第4题 14

某二级耐火等级的木器厂房,地上3层,地上一、二、三层的设计疏散人数分别为100人、110、120人,则厂房一至二层疏散楼梯的总净宽度不应小于(    )m。
A 1.1               
B 1.4              
C 1.2               
D 0.96


第5题 11

发电厂中厂区管线与电力线路的综合布置的说法,不符合规定的是(    )。
A 甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道宜架空敷设;沿地面或低支架敷设的管道不应妨碍消防车的通行
B 甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道不得穿过与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及储罐区等
C 架空电力线路不应跨越可燃材料建造的屋顶及甲、乙类建(构)筑物
D 不应跨越甲、乙类液体储罐区及可燃气体储罐区


第6题 22

下面建筑物之间关于最小防火间距设置正确的是(    )。
A 耐火等级均为四级的氟利昂厂房与钢材仓库之间的防火间距为16m
B 甲类仓库与高层仓库之间的防火间距为13m
C 耐火等级二级的硫磺仓库与高层民用建筑间防火间距为28m
D 耐火等级均为三级白兰地成品仓库与面粉仓库,当两座仓库的外墙均为防火墙时,防火间距为4m
E 两座耐火等级均为二级的多层空分厂房,相邻两面外墙均为不燃性墙体,相邻两座墙体开口不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距7.5m


第7题 14

在变电站防火分区、分隔及其电气设备防火设计要求中,下列说法正确的是(    )。
A 地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1500m2,设自动灭火系统时,防火分区面积可增加1倍
B 总油量超过100kg的室内油浸变压器,应设置单独的变压器室
C 屋内单台总油量为500kg以上的电气设备,应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计
D 贮油池内铺设卵石,可起隔火降温作用,防止绝缘油燃烧扩散。卵石层下应有足够的空间容纳设备100%的油量


第8题 5

直径为20m存储丙A类液体的固定顶储罐组,单罐容积为500m3。相邻储罐之间的防火间距不应小于(    )。
A 6m          
B 8m          
C 12m          
D 15m

第9题 8

某耐火等级为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道,该外廊的最小净宽度应为(    )。
A 1.1m             
B 1.2m              
C 1.3m             
D 1.4m


第10题 5

某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中,正确的是(    )。
A 厂区设置集中报警系统
B 运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65
C 消防控制室与集中控制室分别独立设置
D 灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停

第11题 2

某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区、液化烃罐组区、可燃液体罐组区、全场性高架火炬等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是(    )。
A 在可燃液体罐组防火堤内种植生长高度不超过15㎝、含水分多的四季常青的草皮
B 将该石油化工企业布置在四面环山、人烟稀少的丘陵地带
C 当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持50m的防火间距,与高架火炬保持80m的防火间距
D 将液化烃罐组毗邻布置在高于工艺装置的山坡平台上,并严格按相关要求设置防火堤,防止可燃液体泄漏流散


第12题 9

某燃煤发电厂地上主厂房,耐火等级二级,单机容量为800MW,按国家规定设置了消防设施。则其最大防火分区面积不应大于(    )。
A 6台机组的建筑面积                  
B 4台机组的建筑面积
C 8000m2                              
D 4000m2


第13题 7

在非正常条件下,可能超压的下列设备中,应设安全阀的是(    )。
A 顶部最高操作压力大于等于0.10MPa的压力容器
B 顶部最高操作压力大于等于0.03MPa的压力容器
C 可燃气体或液体受热膨胀而可能超过设计压力的设备
D 顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔
E 顶部最高操作压力为0.10MPa的蒸馏塔


第14题 1

下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是(    )。
A 电影院观众厅的疏散门,其净宽度应不小于1.2m
B 多层办公建筑内疏散门,其净宽度不应小于0.9m 
C 地下歌舞娱乐场所疏散门,其总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.0m计算 
D 住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m


第15题 2

火力发电厂的液氨储罐区应(    )。
A 设置不低于2.0m的不燃烧体实体围墙
B 位于厂区全年最小频率风向的上风侧
C 与厂外道路保持15m以上的防火间距
D 布置在通风良好的厂区边缘地带
E 避开人员集中活动场所和主要人流出入口


第16题 5

停车难问题已成为社会性难题。机械式汽车库以其占地面积小,空间利用率高等优点,正在我国蓬勃发展。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067要求,下列关于机械式汽车库防火设计要求正确的是(    )。
A 室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按汽车库防火分区最大允许建筑面积减少25%
B 当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域
C 当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于500辆的区域;
D 汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在停放车辆的顶部


第17题 4

根据《洁净厂房设计规范》GB50073,胶片厂的洗印车间,单层厂房其防火分区最大允许建筑面积应为(    ),多层厂房其防火分区最大允许建筑面积应为(    )。
A 3000m2,2000m2                  
B 2000m2,3000m2
C 2500m2,2000m2                  
D 2000m2,2500m2


第18题 5

关于洁净厂房的安全疏散不正确的是(    )。
A 二级耐火等级的单层磁带装配工段,厂房内任一点到最近安全出口的距离为75m
B 一级耐火等级的单层胶片厂的洗印车间,厂房内任一点到最近安全出口的距离为75m
C 安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门,但丙、丁、戊类仓库的首层靠外墙可采用推拉门或卷帘门。
D 洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志


第19题 4

人防工程内下列场所中的门应采用甲级防火门的有(    )。
A 厨房                                  
B 消防控制室
C 柴油发电机的储油间                    
D 歌舞厅
E 消防水泵房

第20题 3

拟建一座38度白酒灌装车间,建筑高度为8m,建筑层数为两层,其耐火等级为一级,在考虑总平面布局时,该厂房和其周围建筑的防火间距错误的是(    )。
A 与厂内明火散发点的防火间距为25m
B 与耐火等级为二级的乙类危险性仓库的防火间距为15m
C 与厂内变电站的防火间距为25m
D 与厂区内的主要道路10m

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0