第81名:14赞 (综合能力强化-20年09月07日)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于消防水泵验收要求的是()。A 出流量为设计工作流量的150%时,测得出口压力为设计工作压力的80%B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍C 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行D 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%
老妖精消防
第82名:14赞 (综合能力强化-20年09月26日)
某多层商场建筑高度为22.5m,每层建筑面积为1500㎡,消防水泵扬程为1.0MPa,屋顶设有高位消防水箱及增压稳压设施,某消防服务机构的工作人员对建筑内安装完成的湿式室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家技术标准的是( )。A 消防水泵启动控制置于自动启动挡B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为1.6MPa C 最不利点消火栓处的静水压力为0.1MPaD 高位消防水箱出水管上旋流防止器的淹没深度为150mm E 配水干管与配水管之间采用机械三通连接,开孔间距为2m
作强消防
第83名:14赞 (综合能力强化-20年10月10日)
下列关于生产火灾危险性分类的叙述中,正确的有()。A 闪点为28℃的液体的火灾危险性为乙类,闪点为60℃的液体为丙类B 爆炸下限为10%的气体的火灾危险性为乙类C 易燃固体的火灾危险性都为甲类D 可燃固体以及使用可燃固体进行的生产作业,其火灾危险性为丙类E 强氧化剂的火灾危险性为甲类,非甲类的氧化剂火灾危险性为乙类
第84名:14赞 (综合能力强化-20年10月28日)
下列关于人防工程内防火分隔的做法中,正确的是( )。A 电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙B 人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙C 柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛D 消防控制室采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门
第85名:14赞 (综合能力强化-20年07月30日)
某全国性电商零售企业拟在沈阳新建一处配送中心,用以存储、派送笔记本电脑、手机、平板电脑、游戏主机等产品。设计为单层建筑,建筑高度5m,该建筑分拣区与仓储区采用防火墙完全分隔。对该配送中心仓储区防火措施的说法中,正确的是( )。A 采用二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统,不设置火灾自动报警系统,占地面积最大为12000㎡,防火分区建筑面积最大为3000㎡B 采用二级耐火等级不设自动灭火系统和火灾自动报警系统,占地面积最大为6000㎡,防火分区建筑面积最大为1500㎡C 采用三级耐火等级且设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,占地面积最大为8400㎡,防火分区建筑面积最大为2800㎡D 采用一级耐火等级且设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,占地面积最大为12000㎡,防火分区建筑面积最大为3000㎡
第86名:14赞 (综合能力强化-20年08月01日)
某检测机构对高层综合楼进行检查,平面布置的符合要求的有( )。A 地下1层设置多个歌舞娱乐场所(与地面高差3m),房间面积50~180㎡,隔墙上开甲级防火门B 地上1层设置消防控制室,疏散门采用普通木质门直通室外C 地上2层设置多个儿童游乐场,房间面积75~265㎡不等,房间门采用卷帘门D 地上3层的电影院,设置多个厅室,其中一个最大为1000㎡,电影院区域采用2.0h的防火隔墙,隔墙上开乙级防火门E 地上4层设置多个老年人照料设施的康复用房,每个房间面积50~150㎡不等,经常停留人数10人
第87名:14赞 (综合能力强化-20年08月01日)
某丙类生产车间,设置了自然排烟系统。该生产车间空间净高为4m,长80m,宽40m,则该厂房的防烟分区最大允许面积是( )㎡,其长边最大允许长度是( )m。A 500,36B 500,32C 1000,36D 1000,32
第88名:13赞 (综合能力强化-20年08月02日)
下列设置自动喷水灭火系统系统的场所,喷头的选型正确的( )A、防护冷却水幕采用开式洒水喷头B、采用干式系统的地下商场采用快速响应洒水喷头C、自动喷水防护冷却系统采用边墙型喷头D、净空高度为13m的仓库采用仓库型特殊应用喷头
顺利消防
第89名:13赞 (综合能力强化-20年08月02日)
下列自动喷水灭火系统的组件设置要求,说法不正确的是( )A、水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,设置闭式系统的建筑,每个防火分区、每个楼层都要设水流指示器B、同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器的距离不小于300mmC、采用压力开关控制的稳压泵,能够根据最不利点处喷头的工作压力调节稳压泵的启停压力D、水幕系统应单独设置报警阀组或感温雨淋报警阀E、采用末端试水装置模拟一只喷头启动系统,其试水接头出水口的流量系数,应与同楼层或所在防火分区内采用的最大流量系数的喷头一致
第90名:13赞 (综合能力强化-20年08月09日)
下列关于气体灭火系统的组件安装的相关说法,符合规范要求的是( )A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面 B、高压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外C、集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面 D、选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.8m时应采取便于操作的措施E、安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25 mm
第91名:13赞 (综合能力强化-20年07月31日)
相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是( )。A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4mB 疏散通道采用不燃材料建造C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施
第92名:13赞 (综合能力强化-20年07月28日)
某城市新建一座综合商务楼,根据规范要求设置了消防设施。并采用临高压给水系统。其中室内消火栓系统设计流量为30L/s,水泵一用一备,扬程为1.1MPa;湿式自动喷水灭火系统设计流量为25L/s,水泵一用一备,扬程为1.1MPa。屋顶设置高位消防水箱,有效储水容积为50m3。在乙方施工单位施工完成后,有资质的消防检测服务机构都该大楼的消防设施进行检测验收。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )A、消防喷淋泵吸水管上设置压力表,压力表的量程为1.0MPaB、测试消火栓泵零流量时出水管口的压力为1.5MPaC、开启自动喷水灭火系统末端试水装置,出水压力为0.05MPa,3min消防水泵自动启动D、消防水泵吸水管采用偏心异径管,并应采用管底平接E、消防水泵出水管大小头采用同心异径管连接
第93名:13赞 (综合能力强化-20年07月27日)
下列建筑相关设置或说法中,符合规定的有( )。A 某三级耐火等级的仪表装配厂房,建筑高度18m,共4层,设置了自动喷水灭火系统,该厂房每个防火分区最大允许建筑面积不限B 某二级耐火等级的单层松香蒸馏厂房,划分为2个防火分区,因防火分区之间设置防火墙确有困难,采用了符合规定的防火分隔水幕进行分隔C 某一级耐火等级的高层建筑的主体与其裙房之间采用防火墙分隔,该裙房共3层,功能均为商场,商场内全部采用不燃或难燃材料装修,且设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,则该商场防火分区最大允许建筑面积为4000㎡D 某石化公司用于停放汽油罐车的汽车库设置了自动灭火系统,该汽车库总建筑面积为800㎡,划分为1个防火分区E 某仓库的地下一层设置了自动灭火系统,存放重油,建筑面积300㎡,划分为1个防火分区
第94名:13赞 (综合能力强化-20年07月20日)
某民用建筑,地上1至3层为分隔成单元建筑面积不大于300㎡的理发店、餐饮店等用房,层高4m,每层建筑面积为3000㎡。地上4至15层为公寓,层高为3m,每层建筑面积为1500㎡。根据《建筑设计防火规范》,该建筑的类别应确定为( )。A 二类高层公共建筑B 一类高层公共建筑C 一类高层住宅建筑D 二类高层住宅建筑
第95名:13赞 (综合能力强化-20年09月01日)
某商业中心,地上3层,地下2层,耐火等级一级,建筑高度为15m,地上各层为服装、百货和餐饮,地下一层为酒吧,其厅室总建筑面积为1000㎡,地下二层为汽车库,地下二层与地面出入口地面的高差为10m,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人。地上二层和地下一层疏散楼梯的最小总净宽度,其分别不应小于( )m。A 13.5,10B 13.5,5C 18.5,10D 18.5,5
第96名:13赞 (综合能力强化-20年08月26日)
某消防检查单位对人防工程的防火分区设置情况进行检查,下列检查结果中,不符合要求的是( )。A 设有自动喷水灭火系统和自动报警系统的肉制品冷库防火分区建筑面积为400m2B 设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃和难燃材料装修的超市,防火分区的建筑面积为2000m2C 设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的电影院观众厅,防火分区的建筑面积为1000m2D 设有自动报警系统和自动喷水灭火系统的矿棉库房,防火分区的建筑面积为2000m2
第97名:13赞 (综合能力强化-20年08月19日)
关于锅炉房的设置,下列选项中符合规范要求的有( )。A 某独立建造的燃煤锅炉房,总蒸发量为3t/h,耐火等级为三级,B 某独立建造的燃煤锅炉房,总蒸发量为3t/h,与铝合金轮毂抛光厂房的防火间距为28mC 某为民用建筑服务的燃煤锅炉房,布置在所服务建筑的地下一层,地上一层是商场的营业厅D 某独立建造的单台蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉房,耐火等级为二级,建筑高度为10m,与相邻的三级耐火等级的两层幼儿园的防火间距为8mE 某独立建造的总蒸发量为3t/h的燃煤锅炉房,耐火等级为二级,与大学生宿舍楼贴邻建造,采用无门窗洞口的防火墙进行分隔
第98名:13赞 (综合能力强化-20年08月12日)
某城市综合体设置多个游艺、健身、餐饮场所,负一层和一层设有跨层的海底捞火锅,负一层设有电子游艺场,三层设有儿童淘气堡,配建的露天广场设有旱冰场,负二层设有供员工内部培训的放映厅。依据《公共娱乐场所消防安全管理规定》 (公安部令第39号),以上场所不属于公共娱乐场所的是( )。A 海底捞火锅B 电子游艺场C 培训放映厅D 儿童淘气堡E 广场旱冰场
第99名:13赞 (综合能力强化-20年08月12日)
下列关于避难走道的说法中,正确的有( )。A 避难走道内和防火分区至避难走道入口处的前室均应设防烟设施B 避难走道两侧应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙分隔C 当避难走道只与一个防火分区相通时,该避难走道可只设置一个直通地面的出口D 避难走道的宽度不应小于通向避难走道的防火分区的设计疏散总净宽度之和E 防火分区进入避难走道入口处的防烟前室使用面积不得小于6㎡,防火分区进入前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门
第100名:13赞 (综合能力强化-20年08月11日)
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列不属于系统调试前应具备的条件的是()。A 湿式喷水灭火系统管网内已充满水B 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量C 消防气压给水设备的水位、气压符合行业标准要求D 预作用喷水灭火系统配水管道内的气压值为0.04MPa
第101名:13赞 (综合能力强化-20年08月13日)
下列关于预作用系统报警阀漏水的常见故障分析及故障处理的说法中,不正确的是()。A 故障:复位杆损坏,故障处理:更换复位装置B 故障:报警管路控制阀开启,故障处理:关闭报警管路控制阀C 故障:排水控制阀门未关紧,故障处理:关紧排水控制阀门D 故障:阀瓣密封垫老化,故障处理:更换阀瓣密封垫
第102名:13赞 (综合能力强化-20年10月30日)
对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是( )。A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动B模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启C模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度D模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启E机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动
第103名:13赞 (综合能力强化-20年11月04日)
对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dBB在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dBC测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dBD在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB
第104名:13赞 (综合能力强化-20年10月16日)
某建筑高度121m的展览建筑,共40层,每层层高均为3m,首层室内标高为+1.000m,室外灭火救援场地地面标高±0.000m;对该建筑的避难层进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A 个避难层设置在17层B 个避难层与第一个避难层相隔17层C 楼梯在避难层同层错位设置D 液体管道集中布置在避难层
第105名:13赞 (综合能力强化-20年09月29日)
第106名:13赞 (综合能力强化-20年09月29日)
对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是( )。A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度D 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启E 机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动
第107名:13赞 (综合能力强化-20年10月12日)
下列关于木结构建筑防火的叙述中,正确的是( )。A 某木器厂房采用木结构组合建筑B 某老年人照料设施设置在木结构建筑的三层C 某总建筑面积为500m2 的商店采用二层木结构建筑D 某丁类木结构厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离为50m
第108名:13赞 (综合能力强化-20年09月16日)
下列关于防火阀的设置符合要求的是()。A 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防烟分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀B 检查发现某个防火阀周围3m内的风管及其绝热材料采用难燃材料C 某建筑每个防火分区均有各自对应的通风空调系统,且系统之间互不共用,则系统竖向总管与水平风管交接处可不设置防火阀D 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面300mm
第109名:13赞 (综合能力强化-20年09月28日)
对某综合性建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看下列场所的平面布置,以下检查结果中,不符合国家标准的是( )。A 地上四层设有托儿所,并设置独立的疏散楼梯进行疏散B 地上四层设有一间建筑面积为180m2的老年人棋牌室,使用人数为30人C 地上五层设有礼堂,和其他部位共用防烟楼梯间进行疏散D 地下一层设有KTV场所,包厢间采用玻璃钢分隔E 地下二层设有柴油发电机房,与地下一层KTV采用2.00h的楼板分隔
第110名:13赞 (综合能力强化-20年09月26日)
在自动喷水灭火系统的设备和组件进场检查时,以下说法正确的是( )。A 压力开关无需标注水流方向B 减压阀、止回阀无需设置铭牌C 水流指示器、水泵接合器无需设置安全操作指示标志D 过滤器、泄压阀安装前暂不具备现场试验条件的,可在调试阶段进行主要功能检查
第111名:13赞 (综合能力强化-20年09月26日)
下列属于气体灭火系统年度检查内容的是( )。A 对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验B 对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充C 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫D 对每个防护区进行一次模拟启动试验E 进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%
第112名:13赞 (综合能力强化-20年09月27日)
下列关于防火巡查的描述中,正确的是( )。A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次C 医院夜间防火巡查应不少于2次D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种
第113名:13赞 (综合能力强化-20年09月28日)
某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为( )m2。A 1500 B 2400 C 3000 D 3600
第114名:13赞 (综合能力强化-20年09月12日)
检测机构对某通信机房设置的二氧化碳气体灭火系统储存装置间进行检测,下列检测结果不符合规范要求的是()。A 储存装置的高压报警压力设定值为2.5MPaB 容器阀在喷出符合要求的二氧化碳量后自动关闭C 储存容器间耐火等级为一级D 测得储存容器间机械排风装置正常排风量为1h内换气5次
第115名:13赞 (综合能力强化-20年09月04日)
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列关于工业建筑的消防设施检查中,符合要求的有( )。A 建筑面积150㎡网吧未设置排烟设施B 建筑面积50㎡的中庭未设置排烟设施C 高度为25m的厂房内长度为30m的疏散走道未设置排烟设施D 占地面积为1500㎡的面粉仓库未设置排烟设施E 建筑面积为3000㎡的难燃铝塑料加工厂房未设置排烟设施
第116名:13赞 (综合能力强化-20年09月07日)
下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1hB 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25hC 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25hD 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h
第117名:13赞 (综合能力强化-20年09月23日)
检测公司给某单位做气体灭火系统做系统检测时,进行模拟自动启动试验,下列试验结果,符合规范要求的是( )。A 储存容器间内的设备和对应防护区灭火剂管道有明显晃动B 试验气体能喷入被试防护区内C 信号反馈装置动作后,气体防护区外的气体喷放指示灯工作正常D 驱动装置动作可靠
第118名:13赞 (综合能力强化-20年09月15日)
防火卷帘是一种活动的防火分隔设施,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放开展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。施工单位对医院大楼的防火门及防火卷帘进行联动调试,符合规范要求的是( )。A 疏散通道上设置的防火卷帘收到联动信号后下降至距地面2m处B 非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面C 防火卷帘的升降由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制D 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至了消防联动控制器E 手动控制方式,由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
第119名:13赞 (综合能力强化-20年3月25日)
钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于(),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于()。A 600mm,10mmB 500mm,12mmC 500mm,10mmD 600mm,12mm
第120名:12赞 (综合能力强化-20年3月25日)
某民用建筑的疏散通道上需设置防火门用于疏散,某检测单位对该防火门进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A 手动开启防火门,弹簧测力计度数为70NB 防火门采用常闭式的乙级防火门C 防火门的防烟性能良好,能向疏散方向开启D 防火门的门扇与上框之间有2mm的配合间隙