技术实务-点赞排行榜

按照现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)的规定,地下商场总建筑面积大于20000m2,应划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置,下列符合规范要求的是( )。
A 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
B 进出防火隔间的门分别采用甲级和乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间的门在保证疏散的情况下,不止可以用于人员通行,也可以用于其他用途

某建筑物火灾自动报警系统采用独自的接地装置,不和其他用电设备的接地装置共用时,该火灾自动报警系统的接地电阻不应大于()。
A 1Ω
B 2Ω
C 4Ω
D 5Ω

某城市建有高度为120m的酒店,设置了两个避难层,根据火灾自动报警系统设计规范,下列符合规范要求的是()。
A 消防控制室所控制的火灾探测器及手报等可以跨越避难层
B 避难层设置控制器所控制的火灾探测器及手报等可以跨越避难层
C 消防控制室的控制器直接控制的模块、手报等不可以跨越最高一层避难层
D 避难层设置的控制器直接控制的模块、手报等可以跨越避难层


对防火门及防火卷帘的联动控制要求正确的是()。
A 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器
B 防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制
C 疏散走道上的防火卷帘可以由任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 非疏散走道上的防火卷帘应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的升降

下列建筑可以设置1个安全出口或1部疏散楼梯的是( )。
A.某独立建造的单层医疗卫生所,建筑面积为180m2,人数最多为40人
B.某三级耐火等级的老年人照料设施,共两层,第二层有20人
C.某地下防火分区的建筑面积为45m2,且平常只有10人停留的办公室
D.某地下防火分区的建筑面积为200m2的设备间
E.某占地面积为300㎡的赛璐珞片仓库,设置自动灭火系统

下列关于临时高压消防给水的特点,说法正确的是( )
A 消防水泵和稳压泵是临时高压系统的必要组成部分
B 临时高压消防给水系统必须设置高位消防水箱等供水设施
C 火灾时必须通过启动消防水泵方能满足水灭火设施所需的压力和流量
D 储罐区室外必须采用临时高压系统

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且设置()台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统。
A 0
B 1
C 2
D 2台及以上

感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、()和吸气型等探测器。
A 紫外
B 光电感烟
C 光纤感烟
D 缆式线性探测
E 红外光束感烟

下列关于城市交通隧道的消防给水和灭火设施设置错误的是(   )。
A 一、二类隧道的火灾延续时间不应小于3.00h;三类隧道,不应小于2.00h
B  对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内、外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s
C 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m 
D 隧道内消火栓的间距不应大于30m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m

下列关于汽车库、修车库人员安全疏散出口的说法中,不正确的是(   )。
A III类和IV类汽车库、修车库可以设置1个安全出口
B 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按照规定设置灭火救援用的楼梯间
C 设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置
D 单层汽车库室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m

水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定,依据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)水喷雾灭火系统用于保护输送机皮带时,系统响应时间不应大于(   )s,喷头最小工作压力不应小于(   )MPa
A 60;0.2
B 60;0.35
C 120;0.25
D 120;0.35

某建筑高度为55m的住宅建筑,地下一层为汽车库,首层设有商业服务网点,其他楼层均为住宅。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,符合要求的是(   )。
A 地上楼层楼板的耐火极限不低于1.00h
B 建筑内采用不燃材料的吊顶,耐火极限为0.20h
C 地下一层与首层之间的楼板耐火极限为1.50h
D 居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙的耐火极限为2.00h


 某医院病房楼,设有火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统等消防设施,对自动喷水灭火系统进行检查时,以下(   )组件需要与火灾自动报警系统线路相连接。
A 压力开关
B 末端试水装置
C 信号蝶阀
D 水流指示器
E 电磁阀


下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。
A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘水平距离不应小于4m
B 内转角处设防火墙时,当相邻一侧墙装有固定乙级防火窗时其距离可减少一半
C 防火墙两侧的窗口之间水平距离不应小于2m
D 防火墙两侧的窗口,当其中有一侧装固定乙级防火窗时,距离不限


某办公楼建筑高度32m,设有室内外消火栓系统,设计流量均为30L/s,室内消火栓系统设计压力0.6MPa,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该办公楼室内消火栓系统消火栓泵设计的说法,正确的是(   )
A 设置2台额定流量为15L/s、额定扬程为0.6MPa的立式离心消防水泵
B 选择的消防水泵零流量扬程不应大于0.84MPa且宜大于0.72MPa
C 备用泵采用火花塞点火式柴油机消防水泵
D 选择的消防水泵流量达到45L/s时出口压力不应低于0.3MPa

某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是(   )。
A 储存装置操作面距墙面的距离为1.5m 
B 增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器
C 管道的公称直径为70,采用螺纹连接
D 喷头的安装高度为4.0m


某国际金融大厦建筑高度128m,疏散楼梯采用合用前室,设有机械加压送风系统,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑机械加压防烟系统设计,说法错误的是(   )
A 楼梯间常开送风口风速不应大于7m/s
B 合用前室与走道的压差为25~30Pa
C 每部疏散楼梯间及合用前室在屋顶分别设置1台加压送风机
D 每部疏散楼梯间应在顶部设置不小于1m2的固定窗

下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A 每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定


依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列室内净空小于8m的建筑内设置的湿式自动喷水灭火系统,设计参数符合规范要求的是(   )
A 总建筑面积为3000m2、物品高度为3.6m的超级市场最小喷水强度为6L/(min·m2)
B 建筑高度为32m的图书馆书库内最小喷水强度为6L/(min·m2)
C 建筑高度为59m的旅馆内最小喷水强度为6L/(min·m2)
D 总建筑面积为980m2的地下汽车库内最小喷水强度为6L/(min·m2)

下列建筑分隔中,应采用甲级防火门的是()。
A 建筑内的剧场与其他功能场所
B 甲类厂房专用的10kV配电站与厂房之间
C 建筑内的夜总会与卡拉OK厅
D 丙类厂房内的办公室与其他部位之间

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是(   )。
A、建筑构件按其燃烧性能分为四类,即不燃性、难燃性、可燃性和易燃性
B、如果试件失去承载能力,则认为试件的隔热性和完整性均不符合要求
C、如果试件的完整性被破坏,则认为试件的隔热性不符合要求
D、如果试件的隔热性被破坏,则认为试件的完整性不符合要求
E、甲级防火门的耐火极限应满足耐火完整性和隔热性均不低于3.00h


在生产过程中同一种物质会采用不同的生产工艺,在不同的生产部位其火灾危险性有所不同,下列选项中火灾危险性相同的是( )
A、松节油蒸馏厂房和应用部位            
B、大豆油加工厂房的精炼部位和浸出车间 
C、集成电路工厂的氧化扩散间和化学清洗间
D、小麦加工厂房的碾磨车间和加工房


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m²,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑


一座建筑高度为45m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为 80m×20m,沿该建筑的一个长边和短边间隔布置消防登高操作场地。该消防登高操作场地的最小平面尺寸应为(    )。
A  15m × 10m
B  20m × 10m
C  50m × 10m
D  80m × 10m

某单层机械修理厂,建筑面积1000㎡,层高为4m,该厂房的零配件均使用汽油清洗。若该厂房仍按戊类厂房来确定其火灾危险性,则汽油的最大允许存放量不得超过( )L
A、3                
B、4
C、12               
D、16


下列关于七氟丙烷灭火系统组件要求,说法不正确的是(  )。
A  储存容器增压压力为2. 5MPa时,应为5. 0±0.25MPa(表压)
B  储存容器增压压力4. 2MPa,最大充装量950kg/m³时,应为7. 0±0.35MPa(表压);最大充装量1120kg/m³时,应为8. 4±0.42MPa(表压)
C  储存容器增压压力为5. 6MPa时,应为10. 0±0.50MPa(表压)
D  增压压力为2. 5MPa的储存容器宜采用无缝容器;增压压力为4. 2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5. 6MPa的储存容器,应采用焊接容器

关于水喷雾的设计,下列说法正确的是(   )
A变压器房设置了水喷雾灭火系统,油枕正上方采用撞击型水雾喷头
B接收传动管信号的雨淋报警阀组应能电动开启
C雨淋报警阀组应具有远程手动控制和现场应急机械启动功能
D管道的工作压力不应大于1.8mpa
E过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道可以采用不锈钢管


下列关于民用建筑的耐火等级的说法中,不正确的是( )
A、一类高层民用建筑的耐火等级应为一级
B、二类高层民用建筑的耐火等级应为二级
C、二类高层民用建筑的裙房的耐火等级不应低于二级
D、民用建筑地下室的耐火等级应为一级


某固定顶储罐设置5000m³航空煤油,采用固定液下喷射方式,下列选项关于该系统对泡沫液选择正确的是(  )。
A  应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液
B  用于辅助灭火的泡沫炮系统当采用吸气型泡沫产生装置时,应选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液
C  该系统无需采用抗溶泡沫液
D  该泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和确定
E  不可选用海水等对泡沫灭火系统有破坏作用的水源


根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列建筑灭火器配置方案中,不正确的是(  )。
A  某KTV,建筑面积300m2,配置4具MF/ABC4型手提式灭火器
B  某剧场,配置MF/ABC4型手提式灭火器,每个设置点之间不大于15m
C  某办公楼建筑首层的门厅与二层相通,应至少设置两个计算单元配置灭火器
D  某商场铺面,配置的MF/ABC4型手提式灭火器,最大保护距离为20m

某高层职工宿舍,采用家用喷头,喷头溅水盘与顶板的距离符合规范要求的是(  )。
A  100mm≤SL≤150mm
B  150mm≤SL≤360mm
C  150mm≤SL≤200mm
D  25mm≤SL≤100mm

下列情形中防火间距可以小于6m的是( )
A、为印刷厂房服务而单独设置餐厅与印刷厂之间的防火距离
B、某三乙基铝厂房建筑主体与周边围墙之间的距离
C、相邻两座粮食仓库,相邻外墙均为防火墙,这两座粮食仓库的之间的防火间距
D、一座二级耐火等级占地面积3000㎡的“山”形印刷厂房中相邻两翼之间的防火间距




如下人防工程的设置中,不正确的有()
A 某设置在人防工程地下二层的医院病房,走道两侧均设有病房,走道的净宽度为1.6m 
B 某设置在人防工程地下二层的商场疏散楼梯的净宽度为1.3m
C 某设置在人防工程地下一层的旅馆疏散楼梯的净宽度为1.1 m
D 某设置在人防工程地下二层的制砖车间,疏散走道的一侧布置有生产车间,另一侧为实体墙,走道的净宽度为1.2m
E 某设置在人防工程地下一层的餐厅,疏散走道两侧均有专用吃饭的包厢,走道的净宽度为1.3m 

下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。
A 铝合金轮毂抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
B 电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
C 高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m D 烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
E 通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门


某二级耐火等级丙类厂房建筑高度为33m,地上四层每层建筑面积为6000m2,地下一层面积为2000m2,地上四层均设有消防电梯,按照规范要求配置相关的消防设施。下列做法中正确的是(    )。
A 地下一层可不设消防电梯
B 地上楼层至少需要设置3台消防电梯
C 该建筑南侧35m塔架,设置普通电梯,任一层人数不超过10人的塔架可不设消防电梯
D 前室宜靠外墙设置,并应直通室外或者经过长度不大于30m通道通向室外

下列建筑根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》的要求设置了消防设施,关于安全疏散距离的说法不正确的是(  )。
A 位于高层病房楼袋型疏散走道两侧的重症监护室距离最近安全出口的最大距离为20m
B 位于袋形走道两侧的高层教学楼的房间门到最近的安全出口的最大距离为18.75m
C 仅设置在多层建筑首层300㎡的歌舞娱乐场所,其布置在袋形走道尽端的KTV包厢,房间疏散门到最近的安全出口的最远距离为9m
D 高层办公楼建筑内的房间室内最远点到该房间疏散门的最远距离为25m

某高校图书馆,设置火灾自动报警系统,其中有一档案资料室,档案资料室净高为3.5m,采用感烟火灾探测器探测火灾,现在在资料室内一个高3.3m的资料架,将资料室分隔成两个部分,则分隔后房间内至少应增设(   )只感烟火灾探测器。
A  0
B  1
C  2
D  无法确定


下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是(   )。
A  室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状
B  室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C  室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
D  室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100


下列建筑中可仅采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位即可满足规范要求的是(   )。
A 三层钢构件仓库,长15m,宽12m,高22m
B 高度57m住宅,每单元设置了一部疏散楼梯
C 高度23m办公楼,长12m,宽10m
D 人防工程中体积为1200m³的影院


一个建筑面积为80㎡的房间,房间净高度为3.2m,屋顶为平屋顶,现在要用一个高度为3m的隔断将房间平均分隔成两个部分,经计算后该房间内至少应设置(  )只感烟火灾探测器。
A 1
B 2
C 3
D 4


4142434445跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119