下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,正确的是()。
A 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为600mA
B 对于泄漏电流为300mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器


关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A  可燃气体报警控制器的设置应符合消防联动控制器的安装设置要求
B  可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示时与火灾报警信息的显示应有区别
C  可燃气体探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
D  线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于120m

以下关于加油加气站防火设计的描述中,错误的是(   )。
A  在城市建成区不宜建设一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站
B  CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m
C  站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内
D  加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m


同一座“U”形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,但当厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距不应小于(   )。
A  4m
B  5m
C  6m
D  10m


某赛璐珞厂房主要生产赛璐珞棉、赛璐珞片等原材料,厂房内设有多个储存仓库。下列说法中,错误的是(    )。
A 赛璐珞厂房的生产火灾危险性为甲类
B 赛璐珞片的储存火灾危险性为乙类
C 赛璐珞板的储存火灾危险性为乙类
D 赛璐珞棉的储存火灾危险性为乙类

下列关于民用建筑的分类说法不正确的是( )
A、建筑高度为27m的公寓,划分为二类高层公共建筑
B、建筑高度为25m的住宅,划分为多层住宅建筑
C、建筑高度为28m的医院,划分为二类高层公共建筑
D、建筑高度为54m的酒店,划分为一类高层公共建筑


当无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过()只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
A 5
B 6
C 8
D 10


对于可能散发可燃气体密度大于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的()。
A 下部
B 中间部位
C 中间部位或下部
D 顶部


根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370),下列可以用气体灭火系统扑救的火灾是(   )。
A 固体表面火灾
B 活泼金属火灾
C 可燃固体物质的深位火灾
D 过氧化氢的火灾


下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是(    )。
A 电影院观众厅的疏散门,其净宽度应不小于1.2m
B 多层办公建筑内疏散门,其净宽度不应小于0.9m 
C 地下歌舞娱乐场所疏散门,其总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.0m计算 
D 住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m


某变电站设有两台220kV油浸式室外电力变压器,互为备用,拟采用水喷雾灭火系统进行保护,系统的喷头应选用(  )。
A 离心雾化型水雾喷头
B 加防尘罩的水雾喷头 
C 防腐型的水雾喷头
D 锥型水雾喷头

磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救(  )火灾。
A  柴油
B  轮胎
C  钾
D  聚氯乙烯

下列工业建筑中,耐火等级不应低于二级的是( )
A、建筑面积300㎡的单层氧气站
B、粮食筒仓
C、粮食平房仓
D、总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房


下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点方式进行分类的是(   )。
A 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统
B 预制灭火系统和管网灭火系统
C 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D 自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统、外储压式气体灭火系统


厂房内设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于()的不燃性隔墙和()的楼板与厂房隔开。
A 2.50h,2.00h
B 2.00h,2.00h
C 2.00h,1.00h
D 2.50h,1.00h


下列建筑中,必须要设置消防电梯的是(   )。
A 埋深为10m且总建筑面积为3000m2的地下三层商场
B 建筑高度为27m(层高3m)的独立建造的老年人照料设施
C 建筑高度为32m的沥青加工厂房
D 建筑高度32m的写字楼建筑
D 建筑高度32m的写字楼建筑

下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。
A 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路
B 对于泄漏电流为600mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 对于保护对象为1kV的配电线路,测温式电气火灾监控探测器采用接触式设置
D 电气火灾监控器设置在保护区域附近,且能将报警信息和故障信息传入消防控制室


歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于()。
A 4m
B 6m
C 8m
D 10m

下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(   )。
A 礼堂
B 电影院观众厅
C 歌舞厅
D 会议厅

某地下车库设置点型感烟火灾探测器,车库未做吊顶。当梁突出顶棚的高度超过()m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置1只探测器。当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
A 0.2,0.6
B 0.5,0.6
C 0.5,1.0
D 0.6,1.0

下列关于中庭防火分隔的说法中,错误的是(  )。
A 采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h
B 采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性均不应低于1.00h
C 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统保护
D 采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于1.00h,并应符合卷帘分隔的相关规定


某城市全年最大频率风向是西北风,最小频率风向是西南风,现计划在该城市边缘建一个汽油储罐区,则该汽油储罐区最佳选址位置是(  )。
A 城市的西北方,地势较高的地带
B 城市的西南方,地势较高的地带
C 城市的西北方,地势较低的地带
D 城市的西南方,地势较低的地带


当住宅建筑采用剪刀楼梯间时,其共用前室与消防电梯合用时,合用前室的使用面积不应小于( )㎡,且短边不应小于( )m
A  10   2                 
B  10   2.4
C  12   2                 
D  12   2.4


某地下1层商场,建筑面积30000㎡,通过避难走道将该商场划分为建筑面积小于20000㎡的两个区域。下列关于该避难走道的做法,正确的是( )
A  避难走道防火隔墙及楼板的耐火极限分别为3.00h、1.00h
B  商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
C  避难走道入口处防烟前室的使用面积为10.0㎡
D  避难走道的顶棚、墙面采用A级材料,地面采用B1级材料装修