综合能力-点赞排行榜

下列关于消防车道设置的做法,正确的是(    )。
A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧长边设置净宽度为3.50m的消防车道
B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.30m,洞口顶部的标高为3.90m,门洞净宽度为4.20m
C 占地面积为2400m2的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12×13m
D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道


下列属于消防安全管理人的消防安全职责的是(  )。
A 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排
B 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实
C 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题
D 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练


下列关于低倍数泡沫灭火系统的喷水及喷泡沫实验的方法和结果中,符合规范要求的是(   )。
A当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最远的防护区进行一次喷水试验
B当为自动灭火系统时,以手动或自动控制的方式对最大和最远两个防护区进行一次喷水试验
C当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min
D当为自动灭火系统时,以自动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于30s
E当为自动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区各进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min


泡沫灭火系统在火灾时能否按设计要求投入使用,要由平时的定期检查、试验和检修来保证。整个系统需要确保在任何时间内都处于良好的工作状态。下列关于泡沫灭火系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A每月对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣
B每周对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验
C每月对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求
D每年对系统进行全面检查,除锈、冲洗、进行喷泡沫试验


根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,下列有关消防安全组织人员说法中,不正确的是(  )。
A 法人单位的法定代表人是消防安全责任人
B 非法人单位的主要负责人是消防安全责任人
C 未确定消防安全管理人的单位,由单位负责生产的负责人负责实施消防安全管理工作
D 消防安全管理人具体负责管理单位的消防安全工作


某耐火等级为一级的综合楼,地上一层为商场营业厅,地上二至六层为酒店,地下一层为商场展览厅和设备用房。建筑高度28m,附属裙房为建筑高度12m的单层商场,裙房与主体之间采用防火墙分隔。该建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,装修材料均采用不燃、难燃材料。下列关于其防火分区的划分中,正确的是(  )。
A 综合楼地上一层商场按照10000㎡划分防火分区
B 设备用房按照2500㎡划分防火分区
C 展览厅按照2000㎡划分防火分区
D 地上六层的酒店按照5000㎡划分防火分区


下列关于甲类生产厂房采取的防爆措施,错误的是(  )。
A 有爆炸危险的甲类厂房的分控制室贴邻设置,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与厂房其他部位分隔
B 有爆炸危险的甲类厂房布置在与主导风向垂直或夹角45°的地方
C 散发较空气重的可燃气体甲类厂房采用绝缘材料做整体面层,未采取防静电措施,但采用自动灭火系统进行保护
D 使用和生产甲类液体厂房的管、沟,下水道设置了隔油设施


某公共建筑,每层建筑面积为1000㎡,一至四层每层高度为4.0m,五至二十层每层高度为3.0m,建筑的地下室顶板高出室外设计地面1.0m。楼顶设有局部突出的水箱间,高度为3.0m,建筑面积为300㎡,在检查建筑层数时,该建筑应按(  )层计算。
A 20  
B 21  
C 22  
D 23


某二级耐火等级单层酚醛泡沫塑料仓库,可燃包装重量为物品本身重量1/3,仓库设有自动喷水灭火系统全保护,其防火分区最大允许建筑面积为(  )㎡。
A 1500
B 3000
C 4500
D 6000

某30000㎡的地下商场采用防火隔间进行分隔,对其进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。
A 防火隔间的墙为耐火极限3.00h的防火隔墙
B 防火隔间防火隔墙上的门为甲级防火门
C 防火隔间的建筑面积为4.0㎡
D 两个防火分区通向防火隔间的门之间间距为6m


关于疏散走道宽度的检查,下列选项中不符合规范要求的是(  )。
A 单层养老院疏散走道的净宽度为1.10m
B 住宅疏散走道的净宽度为1.10m
C 厂房疏散走道的净宽度为1.40m
D 高层医疗建筑双面布房疏散走道的净宽度为1.40m


关于建筑内部装修、保温系统和外墙装饰的检查,下列说法正确的是(  )。
A 装修检查对顶棚的要求严于墙面,对墙面的要求又严于地面,对粘贴在基材上的物件的要求严于悬挂物(如窗帘、幕布等)
B 当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均要符合相关规定。对于复合型装修材料,可通过施工单位技术人员进行测试后确定其燃烧性能等级
C 户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上
D 当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于300mm


苏州某豪华酒店,建筑高度58m,每层建筑面积8000㎡,地上15层,地下三层,该建筑内消防设施齐全,下列消防电梯的检查内容,不符合规范要求的是(  )
A  地上楼层设置了2部消防电梯
B  排水井容量为3m3,排水量为12L/s
C  主备电源切换在最末一级配电箱切换
D  地下室埋深不超过10m,可不设置消防电梯
E  消防电梯轿厢尺寸为1.8m×1.5m


某建筑高度为55m的办公大厦,矩形平面尺寸为110m×40m,沿长边设置消防车登高操作场地,下列关于该操作场地的设置符合规范要求的是(  )
A  该建筑消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为25m
B  该建筑消防车登高操作场地的坡度为8%
C  该建筑消防车登高操作场地尺寸为20×10m
D  该建筑消防车登高操作场地距离建筑外墙6m


下列选项中可以不设消防电梯的是(  )
A  建筑高度为28m的医院
B  建筑高度为33m的办公楼
C  建筑高度为50m的住宅
D  埋深为10m且总建筑面积大于3000㎡的地下车库


下列关于消防电梯的设置正确的是(  )
A  除了避难层不能停靠,其他每层应能停靠;
B  电梯的载重量不应小于600kg;
C  在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
D  电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
E  电梯轿厢的内部装修应采用不燃或难燃材料;


下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A  监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B   录音文件的保存周期不应少于6个月
C   备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D   监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


(   )是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。
A  基准性
B   本质性
C   稳定性
D   独特性


根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列建筑或场所关于湿式自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,不正确的有()。
A  建筑面积为1500m2的地下商店采用快速响应喷头
B  中庭环廊采用标准响应喷头
C  建筑高度为16m的会展中心采用非仓库型特殊应用喷头
D  设置吊顶的综合楼内采用下垂型喷头


江苏省顺利消防附近有一家大型连锁超市,老师们经常到超市购物,某次在购物的时候发现该超市使用酸碱型灭火器,老师当即拨打了举报电话,根据《中华人民共和国消防法》,对于以上行为,正确的是(   )。
该单位符合消防要求,老师胡乱举报
消防机构对该超市处10万元罚款
消防机构对该超市直接负责消防的主管人员处800元罚款
消防机构对该超市处3.5万元罚款
消防机构对该超市直接负责消防的主管人员处8000元罚款


下列建筑中可不设置消防电梯的是(  )。
A 某住宅建筑12层,层高3.0m
B 某高度为38m的多功能组合建筑
C 埋深为12m的地下建筑,地下建筑总建筑面积为2600㎡
D 建筑高度为33m且设置电梯,任一层工作平台上的人数都为5人的高层塔架


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是(   )。
A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料
B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料
C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料
D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料

消防安全重点单位应当进行每日防火巡查的内容不包括(   )。
A  消防安全重点部位的人员在岗情况
B   疏散通道是否畅通
C   常闭式防火门是否处于关闭状态
D   灭火器材有效情况


对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A  该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B   该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C   屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D   外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm


下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是(   )。
A  有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
B   净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10m
C   有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
D   门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置


对容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位,除履行一般单位职责、消防安全重点单位职责外,还要履行的职责不包括(   )
A  定期召开消防安全工作例会,研究本单位消防工作,处理涉及消防经费投入、消防设施设备购置、火灾隐患整改等重大问题
B  参加火灾公众责任保险
C  建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理
D  建立消防安全评估制度,由具有资质的机构定期开展评估,评估结果向社会公开


根据《中华人民共和国消防法》要求,单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正或停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款(   )。
A  人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品
B  建筑施工单位不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低施工质量的
C  在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的
D  人员密集场所在消防车道上设置影响消防车行驶的障碍物


下列属于泡沫灭火系统月度维护检查的是(   )。
A动力源和电气设备工作状况应良好
B水源及水位指示装置应正常
C对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣
D对消防泵和备用动力进行一次启动试验
E压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤


泡沫灭火系统对阀门进行试验时,强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的(   ),严密性试验压力为公称压力的(   )。检测方法为:将阀门安装在试验管道上,有液流方向要求的阀门,试验管道要安装在阀门的进口,然后管道充满水,排净空气,用试压装置缓慢升压,待达到严密性试验压力后,在最短试验持续时间内,以阀瓣密封面不渗漏为合格;最后将压力升至强度试验压力,在最短试验持续时间内,以壳体填料无渗漏为合格。
A1.5倍,1.0倍
B1.5倍,1.1倍
C3.0倍,1.5倍
D2.0倍,1.1倍


因为泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火效果,所以把好泡沫液的质量关是至关重要的环节。送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主要包括(   )。
A化学成分
B发泡倍数
C析液时间
D灭火时间
E抗烧时间


维护管理人员需要每天对系统进行外观检查,并认真填写检查记录。下列选项中不属于泡沫灭火系统系统巡查内容的是(   )。
A查看相关阀门启闭性能、压力表状态
B查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞
C查看消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐的工作状态
D对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,泡沫比例混合器(装置)进行外观检查


某仓库存放大量易燃物品,仓库管理员李某值班时违反规定抽烟,导致垃圾桶被烧坏,未造成任何人员伤亡,情节较轻。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该管理员予以处罚。下列处罚中,正确的是(   )。
A 五百元罚款
B 五至十日拘留
C 五日拘留
D 一千元罚款

大型群众性活动的承办单位应当建立健全承办活动的消防档案,消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,下列属于消防安全管理情况的是(   )。
A  活动消防安全工作方案、消防安全制度
B   临时搭建的活动设施的耐火性能检测情况
C   活动场所符合消防安全条件的相关文件
D   防火检查、巡查记录


江苏省南通市某建筑工地,建筑分包单位负责人张某在防护网尚未安装完毕的情况下,为了赶工期,要求5名油漆工人登高进行外墙涂料粉刷工作,5名工人当时予以拒绝,张某以不发工资为由要求工人必须在当日完成外墙粉刷工作。5名工人在未佩戴任何安全防护设施的前提下登高粉刷作业。作业过程中脚手架倒塌,最终导致2名粉刷工人当场死亡,3名粉刷工人重伤,后果严重,根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国刑法》,下列说法中正确的是(   )
A  对张某处12日拘留,并处罚款300元
B  对张某处8日拘留,并处罚款300元
C  对张某处2年有期徒刑
D  张某行为可构成强令违章冒险作业罪
E  张某行为可构成重大劳动安全事故罪


根据《中华人民共和国消防法》(2019修订版),下列(   )单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作
A  生产、储存易燃易爆危险品的大型企业
B  大型发电厂
C  大型商店
D  民用机场
E  距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位
【解析】


某城市旧城区中的棚户区,对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于( )㎡的分区。
A 1000
B 1500
C 2500
D 3000


根据《消防监督检查规定》(GB35181),下列属于消防监督检查形式的是(  )。
A 对举报投诉的消防安全违法行为的核查
B 对大型群众性活动举办前的消防安全检查
C 对单位定期组织消防安全培训和演练的实施抽查
D 对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检
E 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查


根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于仓库最低耐火等级的叙述中,错误的有(  )。
A 粮食筒仓最低耐火等级为二级
B 甲、乙类仓库最低耐火等级为二级
C 多层电视机仓库最低耐火等级为二级
D 高架仓库、高层仓库最低耐火等级为二级
E 使用或储存特殊、贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时,建筑耐火等级应为一级


某6层公共建筑,室外地坪标高为-0.10m,建筑最高位置层的顶板标高为28.0m,此处为水箱间和设备间,建筑面积220㎡,层高5m,其它为正常商业层,每层建筑面积1900㎡,此建筑为(  )。
A 二类高层公共建筑
B 多层公共建筑
C 一类高层公共建筑
D 综合商业公共建筑


某物流建筑以分拣为主,则其内设的仓储防火设计应按(  )确定。
A 厂房
B 仓库
C 中间仓库
D 构筑物


4950515253跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119