技术实务-点赞排行榜

用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一,下列有关电力线路及用电设备的电气防火要求,正确的是(   )
A 电力电缆采取隔热措施后与热力管道分别敷设在管沟的两侧
B 额定功率为100W的白炽灯泡的吸顶灯引入线采用瓷管保护
C 配电线路采用穿金属导管保护穿越通风管道内腔
D 额定功率为60W的高压钠灯直接安装木质人造板上

根据国家现行标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),手提式和推车式灭火器构造、使用的下列说法正确的是(   )。
A 手提灭火器只要将灭火器提到现场,在距离燃烧物5m左右喷射。
B 推车灭火器一般由2人配合,在离燃烧物10m左右喷射
C 使用二氧化碳扑救电气火灾时,如果电压超过500V则应先断电再灭火
D 手提式二氧化碳灭火器通过压力表显示压力


某建筑高度为126m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为﹣0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(   )。
A 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B 第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m²/人计算确定
C 将第一个避难层设置在第十二层
D 通向避难层的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位


下列工业建筑中可不设置排烟设施的场所有(   )。
A 人员较多的丙类生产场所
B 丙类厂房内建筑面积为500m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
C 高度大于32m的高层厂房内长度为40m的疏散走道
D 建筑面积大于5000m2的丁类仓库


消防应急照明和疏散指示系统的联动设计中,自带电源集中控制型消防应急照明疏散指示系统,应由消防联动控制器联动(   )实现。
A 应急照明分配电装置
B 应急照明控制器
C 应急照明配电箱
D 应急照明集中电源


根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于(   )m2。
A 500
B 2000
C 1000
D 1500


消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(   )。
A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求

在某综合体建筑内非疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是()。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面
C 应由防火卷帘所在防烟分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
D 应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面


下列关于气体灭火系统组件及其设置要求的说法中,不正确的是(   )。
A 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同
B 管网上不应采用四通管件进行分流
C 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台
D 同一防护区,当设计两套管网时,集流管可分别设置,但系统启动装置必须共用

下列厂房可设1个安全出口的是(   )。
A 甲类厂房,每层面积小于80m²,且同时作业人数≤8人
B 乙类厂房,每层面积小于120m²,且同时作业人数≤15人
C 丙类厂房,每层面积小于200m²,且同时作业人数≤25人
D 地下丙类厂房,每层面积小于50m²,且同时作业人数≤10人


用户信息传输装置作为城市消防远程监控系统的前端设备,设置在联网用户端,报警传输网络是联网用户和监控中心之间的数据通信网络,()是城市消防远程监控系统的核心。
A 用户信息传输装置
B 报警传输网络
C 监控中心
D 火警信息终端


122.城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,该系统由用户信息传输装置、报警传输网络、()以及火警信息终端等几部分组成。
A 警受理系统
B 信息查询系统
C 监控中心
D 数据库服务器
答案:C
【解析】
参《城市消防远程监控系统技术规范》,2.0.1城市消防远程监控系统对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息、消防安全管理信息进行接收、处理和管理,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心发送经确认的火灾报警信息,为公安消防部门提供查询,并为联网用户提供信息服务的系统。4.3.1远程监控系统应由用户信息传输装置、报警传输网络、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统及相关终端和接口构成。故选项C正确。


下列关于火灾自动报警系统和消防应急广播系统的联动控制设计的说法中,正确的是()。
A 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制
B 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
C 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
D 集中报警系统可不设置消防应急广播


关于用电设备防火,下列说法中错误的有(   )。
A 卤钨灯和额定功率不小于100w的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护
B 36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头不能插入较高电压的插座内
C 照明电压一般采用220V,携带式照明灯具的供电电压不应超过24V
D 插座不宜和照明灯接在同一分支回路

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列关于机械加压送风系统的说法中,不正确的是(   )。
A 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m
B 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统必须分别独立设置   
C 机械加压送风系统应采用管道送风,当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s
D 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h


某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


消防给水系统采用分区供水时,在消防车允许供水压力范围内应在()设置水泵接合器。
A 低区
B 中区
C 高区
D 每个区


建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,其相邻区域可通过下沉式广场进行连通。下列关于下沉式广场的说法,正确的是()。
A 不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于10m
B 防风雨篷的四周开口部位面积不应小于该空间地面面积的25%
C 开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
D 在不影响人员疏散的前提下,室外开敞空间可以设置便利店等商业设施


上海某区拟开发一批科技创新型办公园区,该园区共有16栋楼多层高级写字楼。根据规范要求设置火灾自动报警系统,园区共设置3个消防控制室,火灾探测器选用同一企业不同系列产品。该园区火灾自动报警系统的形式应选用(   )。
A 区域报警系统
B 集中报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统或控制中心报警系统


下列关于建筑内疏散楼梯间及防火门的设置中,错误的是(   )。
A 多层医疗建筑采用封闭楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门,并向疏散方向开启
B 建筑高度38m的综合楼,一、二层为商场,三层设置歌舞厅,其他层为办公部分,采用封闭楼梯间,楼梯间的门采用甲级防火门,并向疏散方向开启
C 二层机械修理厂,设置封闭楼梯间,楼梯间的门采用双向弹簧门
D 三层服装加工厂房,采用封闭楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门,并向疏散方向开启


下列关于消防联动控制系统原理的说法中,错误的是()。
A 消防联动控制器对接收到的信号进行判断
B 消防联动控制器启动相应自动消防设施
C 消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施
D 消防联动控制器接收并显示消防设施的动作反馈信息


某建筑物火灾自动报警系统采用独自的接地装置,不和其他用电设备的接地装置共用时,该火灾自动报警系统的接地电阻不应大于()。
A 1Ω
B 2Ω
C 4Ω
D 5Ω


某医院高层病房楼地上9层,地下1层,建筑高度为43.50m,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有290床病床,首层至地上九层设有一个中庭。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用()防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
A 乙级
B 甲级
C 丙级
D 常闭

南通市某新建氢气站,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),该氢气站与周围散发火花地点的防火间距不应小于( )米
A、30         
B、40         
C、50      
D、60




火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计应符合火灾自动报警系统设计规范的要求,下列说法中不符合该规范要求的是()。
A 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后,启动建筑内的全部火灾声光警报器
B 同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作
C 所有的火灾报警系统应按要求设置消防应急广播
D 消防控制室内具有手动选择广播分区、启动或停止应急广播系统

某医院高层病房楼地上9层,地下1层,建筑高度为43.50m,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有290床病床,首层至地上九层设有一个中庭。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用()防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
A 乙级
B 甲级
C 丙级
D 常闭

根据《建筑设计防火规范》,下列设置要求中,不符合规范规定的是(   )。 
A 某不锈钢餐具仓库,采用泡沫塑料包装。泡沫塑料体积为餐具体积的1倍。仓库内设置一个休息室,采用耐火极限为2.50h防火隔墙,1.00h楼板与其他部位分隔,设置独立的安全出口
B 二层煤粉厂房内建造一个休息室,采用4.00h防爆墙分隔,设置独立的安全出口
C 与单层甲醇厂房贴邻建造的办公室,采用4.00h防爆墙分隔
D 与氨压缩机房贴邻设置一个专用10KV配电站,采用防火墙分隔,防火墙上设置甲级防火窗

防火分区是为了将火灾限制在一定的局部区域内(在一定时间内),不使火势蔓延,防火分区的隔断同样也对烟气起了隔断作用,下列不属于水平防火分区分隔措施的是( )
A、防火挑檐                 
B、防火隔墙 
C、防火水幕                 
D、防火卷帘

下列关于室外楼梯的设置要求,说法错误的是()。
A  楼梯的栏杆扶手的高度不应小于1.10m
B  楼梯的倾斜角度不应大于45°
C  楼梯梯段的耐火极限不应低于1.00h
D  室外楼梯的门应采用乙级防火门


根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的规定,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于(   )kg/m2,且涂层干膜厚度不大于(   )mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。
A 1.0,1.5
B 1.5,1.0
C 1.0,1.0
D 1.5,1.5

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m


设置气体灭火系统的防护区在全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于(  ) Pa
A 1000          
B 1100       
C 1200          
D 1500  


关于气体灭火系统的设计,下列说法正确的是(  )
A保护计算机房的防护区采用组合分配系统,一个组合分配的系统可以最多保护8个防护区
B同一防护区,当设计两套集流管时,系统启动装置可分别设置
C防护区的最低环境温度不应低于-20℃
D同一防护区有多台预制灭火系统时,应该同时启动误差不大于5s


建筑构件是指构成建筑物各个要素,建筑构件的燃烧性能主要是指组成建筑构件材料的燃烧性能,我国把建筑构件按其燃烧性能进行分类,不包括( ) 
A、不燃性  
B、难燃性   
C、可燃性  
D、易燃性  
E、易爆型


某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


某电力公司配电机房拟配置灭火器,设备电压均在600V以上。下列灭火器类型可以选用的是(   )。
A 二氧化碳灭火器
B 磷酸铵盐灭火器
C 抗溶泡沫灭火器
D 水基型泡沫灭火器


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m²,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑


下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是(   )。
A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 
B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀
D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施


下列可以采用气体灭火系统的是(  )。
A  金属钾
B  硝酸纳
C  联胺
D  精密仪器 

某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是(   )。
A 灭火设计浓度采用8%
B 设计喷放时间为10s
C 灭火浸渍时间采用20min
D 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍


103104105106107跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119