第4321名:3赞 (技术实务强化-20年06月29日)



某医院病房楼,地上16层,每层建筑面积300㎡,层高为3m,该病房楼应划分为(  )。
A 一类高层公共建筑
B 二类高层公共建筑
C 一类高层住宅建筑
D 二类高层住宅建筑


   

作强消防


  

第4322名:3赞 (技术实务强化-20年06月29日)



建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,其相邻区域可通过下沉式广场进行连通。下列关于下沉式广场的说法,正确的是(  )。
A 不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于10m 
B 防风雨篷的四周开口部位面积不小于该空间地面面积的25% 
C 防风雨棚开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的50%计算
D 在不影响人员疏散的前提下,室外开敞空间可以设置便利店等商业设施 


   

作强消防


  

第4323名:3赞 (技术实务强化-20年07月01日)



歌舞娱乐放映游艺场所布置在袋形走道的两侧或尽端,并全部设置了自动喷水灭火系统,其最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于(  )m。
A 11.25
B 9.00
C 15.35
D 6.55


   

作强消防


  

第4324名:3赞 (技术实务强化-20年07月01日)



根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于爆炸危险性厂房、库房的布置,方案不合理的是(  )。
A 面粉碾磨车间宜采用敞开或半敞开式,其承重构件采用钢框架结构
B 散发较空气重的可燃气体的甲类厂房,采用绝缘材料做整体面层并采取防静电措施
C 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室设置在厂房内,采用防爆墙分隔
D 有爆炸危险的厂房宜单独设置,如必须与非防爆厂房贴邻时,一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开


   

作强消防


  

第4325名:3赞 (技术实务强化-20年07月03日)



风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
A 1.2
B 1.0
C 2.0
D 4.0


   

老妖精消防


  

第4326名:3赞 (技术实务强化-20年07月03日)



下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(   )。
A 总建筑面积为10000㎡的博物馆      
B 座位数为1500个的会堂
C 位于地下一层、总建筑面积为400㎡的商店   
D 总建筑面积为2000㎡的候车厅

   

老妖精消防


  

第4327名:3赞 (技术实务强化-20年07月03日)



某商业中心,一座商场三层,高25m,两座写字楼建筑高度为50m,按要求设置火灾自动报警系统。并分别设置带有联动控制功能的消防控制室。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,应采用()。
A 消防联动报警系统
B 区域报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统


   

老妖精消防


  

第4328名:3赞 (技术实务强化-20年07月04日)



关于防烟楼梯间的前室使用面积说法错误的是(  )。
A 住宅建筑合用前室的使用面积不应小于8㎡
B 公共建筑合用前室的使用面积不应小于10㎡
C 住宅建筑防烟楼梯间的前室不小应于4.5㎡
D 公共建筑防烟楼梯间的前室不小应于6.0㎡


   

作强消防


  

第4329名:3赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)



丁类厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,仅设一个安全出口时,其每层建筑面积不超过(  ),且同一时间的生产人数不超过( )
A  400㎡  30 人 
B  250㎡  20 人 
C  250㎡  30 人 
D  400㎡  20 人 


   

顺利消防


  

第4330名:3赞 (技术实务强化-20年07月05日)



下列有关疏散楼梯的做法,正确的是( )
A  室外楼梯和每层出口处平台,采用难燃烧材料制作,平台的耐火极限为1.50h
B  在楼梯周围1.8m内的墙面上开设有门、窗、洞口,疏散门为甲级防火门,且不正对楼梯段设置
C  楼梯段耐火极限为0.25h,楼梯的最小净宽度为0.9m,倾斜角度为35°,栏杆扶手高度为1.00m
D  公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距为25cm
E  疏散楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。如踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可做疏散楼梯使用


   

顺利消防


  

第4331名:3赞 (技术实务强化-20年07月05日)



下列场所中应设置防烟楼梯间的是( )
A  建筑高度为29m的汽车库
B  建筑高度为27m的教学楼
C  酒店下部设置的地下3层餐厅
D  建筑高度32m的水泥刨花板仓库


   

顺利消防


  

第4332名:3赞 (技术实务强化-20年05月29日)



某高层酒店设置闭式自动喷水灭火系统,其中厨房采用黄色玻璃球喷头,餐厅包厢和走道采用红色玻璃球喷头,则上述两种玻璃球喷头的公称动作温度分别为(  )℃。
A 121、93 
B 79、68
C 57、68
D 93、79


   

作强消防


  

第4333名:3赞 (技术实务强化-20年07月06日)



某工业园区分别建有硝化棉厂房、空分厂房、苯甲酸厂房和石灰焙烧厂房,根据生产火灾危险性分类标准,它们分别属于(  )。
A 甲类厂房、乙类厂房、丙类厂房、丁类厂房
B 乙类厂房、乙类厂房、丙类厂房、丁类厂房
C 甲类厂房、乙类厂房、甲类厂房、丁类厂房
D 乙类厂房、甲类厂房、乙类厂房、丙类厂房


   

作强消防


  

第4334名:3赞 (技术实务强化-20年07月06日)



下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(  )。
A 建筑高度为27m的员工集体宿舍,采用B1级保温材料
B 建筑高度为24m的医院建筑,采用A级保温材料
C 建筑高度为98m的住宅建筑,采用B1级保温材料
D 建筑高度为50m的办公建筑,采用B1级保温材料


   

作强消防


  

第4335名:3赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)



关于病房楼的避难间,下列说法错误的是( )
A  避难间服务的护理单元不得超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。
B  应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。
C  避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
D  避难间的入口处应设置明显的指示标志,并设置消防专线电话、消防应急广播和机械防烟设施


   

顺利消防


  

第4336名:3赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)



下列关于避难间的设置说法中不正确的是( )
A  高层病房楼应在二层及以上各楼层设置避难间
B  净面积按每个护理单元不小于25㎡,服务的护理单元不超过2个
C  应靠近楼梯间并应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
D  应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

   

顺利消防


  

第4337名:3赞 (技术实务强化-20年07月10日-2)




   

作强消防


  

第4338名:3赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志的是()
A  总建筑面积8000㎡的展览厅
B  总建筑面积500㎡的KTV
C  总建筑面积500㎡的地下商店
D  建筑面积3000㎡的航站楼的公共区


   

顺利消防


  

第4339名:3赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



根据使用场所的湿度、化学腐蚀性、温度等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆。固定敷设的供电线路宜选用( )电线电缆
A  铁芯                             
B  铝芯
C  铜芯                             
D  钢芯


   

顺利消防


  

第4340名:3赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



下列场所应选用铝芯电缆的是(  )
A  高温环境、潮湿环境
B  重要的操作回路及二次回路
C  氨压缩机房
D  移动设备的线路


   

顺利消防


  

第4341名:3赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散走道设置的疏散指示标志的说法中,错误的是( )
A  在走道转角区灯光疏散指示标志的间距不应大于1.0m
B  设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.2m以下的墙面或地面上
C  疏散指示标志设置在安全出口的正上方
D  灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m


   

顺利消防


  

第4342名:3赞 (技术实务强化-20年07月08日)



某建筑高度为105m的民用建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于()min。
A 90
B 60
C 30
D 15


   

老妖精消防


  

第4343名:3赞 (技术实务强化-20年07月09日)



下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的是()。
A 厨房
B 饭店
C 楼梯
D 计算机房
E 书库


   

老妖精消防


  

第4344名:3赞 (技术实务强化-20年07月09日)



下列关于火灾探测器的选择中,正确的是()。
A 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器
E 对使用生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器


   

老妖精消防


  

第4345名:3赞 (技术实务强化-20年07月08日-2)



某食用油加工厂,拟新建一座2层大豆油浸出车间,其耐火等级为二级,车间需设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、办公室和专用10kV变电所。对该厂房进行平面布置时,正确的是(  )。
A 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间采用防火墙分隔
B 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
C 容积15m3的丙类液体储罐设置在专用房间内,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用乙级防火门
D 车间专用10kV变电所贴邻厂房建造


   

作强消防


  

第4346名:3赞 (技术实务强化-20年07月10日)



根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,集中报警系统应包括()等。
A 消防应急广播
B 消防专用电话
C 气体灭火控制器
D 火灾声光警报器
E 消防联动控制器


   

老妖精消防


  

第4347名:3赞 (技术实务强化-20年07月11日)



根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,以下选项中不属于按火灾自动报警系统的形式分类的是( )。
A 区域报警系统
B 电气火灾监控系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统


   

老妖精消防


  

第4348名:3赞 (技术实务强化-20年07月11日-2)



对于下列关于照明灯具选型的说法中,不正确的是()
A  人防工程内的潮湿场所应采用防潮型照明灯具
B  柴油发电机房的储油间应采用密闭型照明灯具
C  橡胶制品库房设置了卤钨灯照明灯具
D  空压机场所的照明灯具应增加防振措施


   

顺利消防


  

第4349名:3赞 (技术实务强化-20年07月11日-2)



对于有爆炸危险性的厂房或仓库以及在爆炸性环境中使用的电气设备,通过采取必要的防爆措施,可以防止和减少爆炸事故的发生或最大限度的减轻其伤害。下列建筑防爆措施中,与其他出发点不同的是( )
A  采取泄压措施
B  采用抗爆性能良好的建筑
C  消除或控制能引起爆炸的各种火源
D  采取合理的建筑布置


   

顺利消防


  

第4350名:3赞 (技术实务强化-20年07月12日)



气体灭火系统适用范围非常广,不同的灭火剂适用的场所也有不同的地方。IG541气体灭火系统不适用于扑救的火灾类型是()。
A 电气火灾
B 灭火前能切断气源的气体火灾
C 液体火灾
D 可燃固体物质的深位火灾


   

老妖精消防


  

第4351名:3赞 (技术实务强化-20年07月13日-2)


爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间可分为3个区域等级,其中在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境为( )
A  0区
B  1区
C  20区
D  21区


   

顺利消防


  

第4352名:3赞 (技术实务强化-20年07月15日)



国务院2007年4月9日颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准。按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类,下列关于火灾分类的说法中,错误的是(  )。
A 某火灾造成2人死亡,100人重伤,100人轻伤,直接财产损失8000万元,其属于特别重大火灾
B 某火灾造成30人死亡,60人重伤,直接财产损失8000万元,其属于特别重大火灾
C 某火灾造成3人死亡,30人重伤,直接财产损失100万元,其属于一般火灾
D 某火灾造成20人死亡,60人重伤,直接财产损失500万元,其属于重大火灾

   

作强消防


  

第4353名:3赞 (技术实务强化-20年07月15日)



某汽车装配厂房,单层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为10m,建筑面积为1000㎡,其中厂房设有油漆工段(甲类)车间,与该厂房采取了防火分隔,建筑面积为110㎡,该装配厂房的火灾危险性类别应确定为(  )。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类

   

作强消防


  

第4354名:3赞 (技术实务强化-20年07月13日-2)



在爆炸性危险区域中将爆炸性粉尘环境划分为( )
A  10 区  
B  20区  
C  30 区   
D  21区   
E  22区


   

顺利消防


  

第4355名:3赞 (技术实务强化-20年4月14日)


下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,正确的是()。
A 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为600mA
B 对于泄漏电流为300mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器

   

老妖精消防


  

第4356名:3赞 (技术实务强化-20年07月17日)



关于消防车道与消防救援场地的说法中,错误的是(  )。 
A 消防车道坡度不宜大于8%
B 消防救援场地距离建筑外墙不宜小于5m,不应大于10m
C 消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m
D 设置消防救援场地的建筑面不应布置裙房

   

作强消防


  

第4357名:3赞 (技术实务强化-20年07月19日)



某炼油厂钢制单盘式 容积10×104m3的外浮顶原油储罐,设置泡沫灭火系统,则系统设计保护面积应按(   )确定。
A储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积
 B储罐表面积
C储罐横截面面积
D防火堤内的地面面积 

   

老妖精消防


  

第4358名:3赞 (技术实务强化-20年07月21日)



在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,毗邻办公塔楼的外墙为防火墙,其防火间距不应小于(  )m。
A 9
B 4
C 6
D 13


   

作强消防


  

第4359名:3赞 (技术实务强化-20年5月2日)



下列厂房可设1个安全出口的是(   )。
A 甲类厂房,每层面积小于80m²,且同时作业人数≤8人
B 乙类厂房,每层面积小于120m²,且同时作业人数≤15人
C 丙类厂房,每层面积小于200m²,且同时作业人数≤25人
D 地下丙类厂房,每层面积小于50m²,且同时作业人数≤10人


   

老妖精消防


  

第4360名:3赞 (技术实务强化-20年5月2日)



下列关于疏散门的设置,说法中正确的是(   )。
A 樟脑油提取车间人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门可向内开启
B 重油仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或吊门
C 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从外部易于打开
D 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门


   

老妖精消防


  