技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第1名:436赞 (技术实务强化-20年11月05日)
某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是( )。A停机坪距屋顶水箱间的距离为6mB停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明C建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5mD停机坪上适当位置设置有消火栓
老妖精消防
第2名:273赞 (技术实务强化-20年3月25日)
某二层木器厂房,耐火等级为二级,一层的建筑面积为8500m2,其中一层东侧设置了500m2的办公、休息区,为了安全起见,该办公、休息区划分为独立的防火分区,则应采取()与同层厂房相邻防火分区分隔。A 防火墙B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙C 甲级防火门D 乙级防火门E 耐火极限不低于1.00h的楼板
第3名:240赞 (技术实务强化-20年11月05日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有( )。A某单层木器厂房,建筑面积为2000m²,其中喷漆间面积为100m²,火灾危险性为丙类B某单层大豆油加工厂房,建筑面积为2000m²,其中浸出车间面积为200m²,火灾危险性为丙类C某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为200m²,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类D某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为400m²,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类
第4名:213赞 (技术实务强化-20年11月05日)
某小学藏书量10万册的单层图书馆,建筑面积为1200m2,,设有室内消火栓系统,若划分为5个灭火器设置点,则每个灭火器设置点最小需配置灭火器级别为( )。A 3A B 1A C 4A D 2A
第5名:188赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列建筑中,必须要设置消防电梯的是( )。A埋深为10m且总建筑面积为3000m2的地下三层商场B建筑高度为27m(层高3m)的独立建造的老年人照料设施C建筑高度为32m的沥青加工厂房D建筑高度32m的写字楼建筑
第6名:127赞 (技术实务强化-20年3月30日)
某酒店,共二层,二级耐火等级,采用敞开楼梯间,与敞开式外廊向连通,整栋建筑设置自动喷水灭火系统,二楼位于袋形走道尽端的一间客房,建筑面积为160㎡,设置一个疏散门,宽度为1.5m,楼梯间在首层不能直通室外,该客房内最远点至首层直通室外的疏散门的直线距离不应大于()mA 47.5B 45.5C 62.5D 75
鸣乐消防
第7名:122赞 (技术实务强化-20年10月27日)
某剧场舞台净空高度为15m,舞台葡萄架下部采用雨淋自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防水泵控制柜均处于自动状态,下列关于雨淋报警阀组的控制方式中,符合要求的有( )。A 采用由同一报警区域内两只及以上独立的点型感温火灾探测器的报警信号开启雨淋报警阀组B 采用由报警阀压力开关动作信号与任一只点型感温火灾探测器的报警信号开启雨淋报警阀组C 采用由同一报警区域内一只点型感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号开启雨淋报警阀组D 采用充水传动管上设置的闭式喷头开启雨淋报警阀组
第8名:121赞 (技术实务强化-20年3月25日)
根据《建筑设计防火规范》,建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于()h。A 0.40B 0.50C 1.00D 1.50
第9名:114赞 (技术实务强化-20年3月25日)
下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘垂直距离不应小于4m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限B 甲、乙、丙类管道均不应穿越防火墙敷设C 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面D 漂白粉仓库内用于划分防火分区的防火墙上开设的防火门,其耐火极限不得低于4.00h
第10名:113赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列建筑或场所内均采用快速响应洒水喷头,关于湿式自动喷水灭火系统管道设置要求的描述中,不正确的是()。A建筑面积为5500㎡地上商店,采用公称直径为DN80的PVC-C配水管B建筑高度为23m的多层办公建筑,设置在吊顶内消防洒水软管的长度为1.5mC配水管道的工作压力为1.10MPa,未设置其他用水设施D老年人照料设施配水管两侧每根配水支管控制的喷头数均为6只
第11名:103赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列关于建筑选址的说法中,错误的是( )。A甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施B乙炔站、电石仓库等易燃易爆企业,应布置水源充足地点附近,以便及时用水灭火C生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山、附近没有建筑的地方D易燃材料的露天堆场宜设置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧
第12名:101赞 (技术实务强化-20年07月18日)
某剧场舞台净空高度为15m,舞台葡萄架下部采用雨淋自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防水泵控制柜均处于自动状态,下列关于雨淋报警阀组的控制方式中,符合要求的有( )。A采用由同一报警区域内两只及以上独立的点型感温火灾探测器的报警信号开启雨淋报警阀组B采用由报警阀压力开关动作信号与任一只点型感温火灾探测器的报警信号开启雨淋报警阀组C采用由同一报警区域内一只点型感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号开启雨淋报警阀组D采用充水传动管上设置的闭式喷头开启雨淋报警阀组
第13名:97赞 (技术实务强化-20年09月17日)
第14名:93赞 (技术实务强化-20年11月02日)
某建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,该防烟分区的设计排烟量至少为( )。A 60 m3/h B12000 m3/hC15000 m3/h D18000 m3/h
第15名:88赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列关于自动灭火设施设置的说法中不正确的是()。A预作用阀组控制的预作用系统喷头数不宜超过800只B严重危险级Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统C有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑中的电子计算机房的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库,可采用预作用喷水灭火系统D保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,可以和室内湿式系统合用报警阀组
第16名:87赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列关于报警阀组的说法中,错误的是()。A每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50mB雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器C连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀D并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器
第17名:85赞 (技术实务强化-20年3月25日)
防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于( )h。A 4.00B 3.00C 2.00D 1.00
第18名:77赞 (技术实务强化-20年09月15日)
某高层综合楼,设有室内外消火栓系统,室外消火栓设计流量为40L/s,室内消火栓设计流量为45L/s,地下一层为柴油发电机房和汽车库,机房内设有水喷雾灭火系统,设计流量为35L/s,火灾延续时间为1h,车库内设置有预作用自动喷水灭火系统,设计流量为30L/s,地上一至十层为办公楼,设有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为30L/s,十层至二十层为住宅,仅设置了室内消火栓系统,该建筑30m范围内设有环状布置的市政消火栓2套,则该综合楼消防水池的最小有效容积为( )m3。A 612B 1044C 720D 432
作强消防
第19名:76赞 (技术实务强化-20年4月03日)
地上1层二级耐火等级的展览建筑,共划分为A、B两个防火分区,其建筑面积分别为1500m2和900m2,两个防火分区之间的防火分隔部位宽度为25m, 防火分区A利用通向防火分区B的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度为所需疏散净宽度的20%。下列关于该展览建筑防火设计的做法中,正确的是()。A 防火分区A直通室外安全出口的疏散净宽度为6mB 防火分区B直通室外安全出口的疏散净宽度为5mC 防火分区A直通室外的安全出口为1个D 防火分区A与防火分区B之间采用宽度为10m的防火卷帘分隔
第20名:70赞 (技术实务强化-20年07月04日)
某四级耐火等级的单层戊类厂房净空高度为6.2m,建筑面积为2000㎡,厂房内末设置自动喷水灭火系统。当设置排烟系统时,防烟分区的最大允许面积不应大于( )㎡。A 500B 100C 1500D 2000
第21名:70赞 (技术实务强化-20年11月04日)
某防护区平时有人工作,采用管网式七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。A该系统应有不小于30s的延迟B该系统设置自动、手动和机械应急操作三种启动方式C气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器D气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备
第22名:69赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
某5层数据计算机房,层高5m,每层有1600㎡的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统最少应设置( )套组合分配系统A 2 B 5C 15 D 25
职考网
第23名:69赞 (技术实务强化-20年09月17日)
某地下1层人员密集的超市,建筑面积3500m2,一级耐火等级,按建筑面积平均划分为A、B两个防火分区;A防火分区可利用通向相邻B防火分区的甲级防火门作为安全出口,A防火分区所需的最小疏散总净宽应为( )m。A 7.35B 7.875C 10.5D 12
第24名:69赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列地铁的防火分区说法中, 正确的是( )。A 地下站厅公共区防火分区的建筑面积不宜大于5000m²B地下站厅设备管理区与车站站厅、站台的公共区划分同一个防火分区C地下站厅设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积面积不应大于5000m²D地下一层侧式站台与同层站厅公共区应分别划分防火分区
第25名:68赞 (技术实务强化-20年3月25日)
根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是( )。(出题机构:老妖精消防)A 应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上B 民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cmC 防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗D 如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m
第26名:68赞 (技术实务强化-20年10月27日)
工程设计对有人值守的油浸变压器需采用局部应用气体灭火系统,应选择()系统。A 七氟丙烷灭火系统B IG541混合气体灭火系统C 热气溶胶预制灭火系统D 二氧化碳灭火系统
第27名:67赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某高层民用建筑,地下共二层层高均为3.3m,地下一层为自行车库,地下二层汽车库,建筑首层是建筑高度为2.5m的敞开空间,二至十六层为住宅,每层建筑面积为1200m2,屋顶有一座建筑面积为300m2的风机机房。建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为﹣2.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.500m,风机机房平屋面面层标高为+53.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为( ),建筑层数为( )。A 51.5m,17层B 50m,17层C 55.0m,16层D 50m,16层
第28名:67赞 (技术实务强化-20年08月27日)
第29名:67赞 (技术实务强化-20年09月28日)
苏州市某高层综合楼内设置了湿式消火栓系统,根据规范相关要求,下列可以直接启动消火栓泵的是()。A 消防水泵控制柜B 高位消防水箱出水管上的流量开关C 消火栓箱内的消火栓按钮D 报警阀压力开关E 消控室手动控制盘
第30名:66赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某12层酒店建筑,建筑高度为49.4m,一至四层层高4.5m,用途为酒店配套的中餐厅、西餐厅、商务会议厅、咖啡馆、SPA会所、游泳池等,每层建筑面积为5000m2,五至十二层为酒店客房,层高3.8m,每层建筑面积为2800m2。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()。A 多种功能组合的一类高层公共建筑B 多种功能组合的二类高层公共建筑C 一类高层旅馆建筑D 二类高层旅馆建筑
第31名:66赞 (技术实务强化-20年3月25日)
某白酒厂区新建一座单层仓库,耐火等级为一级,用于储存每瓶10L的43度的白酒,总建筑面积500平米,下列该仓库的设计方案中,错误的是()。A 平均划分为2个防火分区B 防火墙的耐火极限为4.00hC 防火墙横截面中心线水平距离可燃天窗端面2.0m,并采取了防止火势蔓延的措施D 用于划分防火分区的防火墙上开设不可开启的甲级防火窗,监控设备运行情况
第32名:66赞 (技术实务强化-20年09月01日)
某工业园区中食用油公司与食品公司毗邻,食用油公司的植物油浸出车间与食品公司的面粉碾磨车间通过围墙隔开。两车间均为二级耐火等级多层建筑。则这两个车间距离围墙的距离符合要求的是( )。A 4m,8mB 5m,6mC 4m,7mD 5m,7mE 6m,6m
第33名:66赞 (技术实务强化-20年09月27日)
某已建综合楼的建筑高度为26m,每层建筑面积均为1500m2,一级耐火等级,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。该建筑内疏散门数量不少于2个的用作舞厅的多功能厅,其室内任一点至最近疏散门的直线距离不应大于( )m。A 37.5 B 30 C 25 D 11.25
第34名:66赞 (技术实务强化-20年11月05日)
某4层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,耐火等级为二级,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。A 4B 6C 8D 10
第35名:65赞 (技术实务强化-20年09月04日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,正确的是( )。A 某车辆装配厂房,地上5层,建筑高度30m,每层建筑面积250㎡,每层作业人数30人,设置了1座封闭楼梯间B 某设置敞开式外廊的3层学校集体宿舍,耐火等级二级,每层建筑面积1000㎡,设置了1座敞开楼梯间C 某5层商业建筑,层高6.5m,每层建筑面积1000㎡,设置了2座与敞开式外廊相连的封闭楼梯间D 某家具厂房,地上3层,层高5m,占地面积300㎡,设置了1座与敞开式外廊相连的敞开楼梯间
第36名:63赞 (技术实务强化-20年3月30日)
下列房间可以设置一个疏散门的是()。A 某位于地下一层的KTV包厢,建筑面积为50m2,一般停留人数为10人B 某位于袋形走道尽端的中学教室,建筑面积为50m2C 某位于袋形走道两侧的病房,建筑面积为50m2D 某位于袋形走道两侧的酒店客房,建筑面积为130m2E 某位于四层袋形走道尽端的电影院观众厅,建筑面积为190m2,房间内任意一点到达最近疏散门的距离13m,疏散门的宽度为1.6m
第37名:63赞 (技术实务强化-20年08月12日)
关于建筑的防火间距,下列选项中满足规范要求的有( )。A 两座重油仓库,其中一座仓库相邻外墙为防火墙,则两座仓库之间的防火间距不得小于6mB 两座民用建筑,较高一座高出相邻较低一座的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙,其防火间距可不限C 相邻两座高层民用建筑,两座建筑高度相同且相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距可不限D 相邻两座多层民用建筑中较高一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,其防火间距不应小于3.5mE 两座一级耐火等级的汽车库之间的防火间距为10m
第38名:62赞 (技术实务强化-20年09月02日)
建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。A 室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水B 低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPaC 只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网D 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置E 当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
第39名:62赞 (技术实务强化-20年11月05日)
水喷雾灭火系统不得用于水雾会对保护对象造成明显损害的火灾,根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列火灾中,不适用水喷雾灭火系统进行扑救的火灾是( )。A 配电室火灾 B饮料酒火灾C植物油火灾 D煤油火灾
第40名:61赞 (技术实务强化-20年4月30日)
某二层木器厂房,耐火等级为二级,一层的建筑面积为8500m²,其中一层东侧设置了500m²的办公、休息区,为了安全起见,该办公、休息区划分为独立的防火分区,则应采取()与同层厂房相邻防火分区分隔。A 防火墙B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙C 甲级防火门D 乙级防火门E 耐火极限不低于1.00h的楼板
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119