技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第41名:61赞 (技术实务强化-20年11月05日)
水喷雾灭火系统不得用于水雾会对保护对象造成明显损害的火灾,根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列火灾中,不适用水喷雾灭火系统进行扑救的火灾是( )。A 配电室火灾 B饮料酒火灾C植物油火灾 D煤油火灾
老妖精消防
第42名:60赞 (技术实务强化-20年3月25日)
下列防火分隔构件属于可开启关闭式的是()。A 防火墙B 防火门C 防火窗D 防火卷帘E 防火水幕
第43名:59赞 (技术实务强化-20年3月26日)
某建筑面积30000㎡的地下商店营业厅,采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列关于该商店营业厅连通措施的设计方案中,正确的是()。A 采用下沉式广场连通时,下沉式广场等室外开敞空间内设置不少于2部直通地面的疏散楼梯B 采用防火隔间连通时,防火隔间的墙采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙C 采用避难走道上、下层连通时,避难走道防火隔墙的耐火极限不低于3.00h,楼板的耐火极限不低于2.00hD 采用防烟楼梯间连通时,防烟楼梯间的门采用乙级防火门E 防火隔间内部采用大理石装修
第44名:59赞 (技术实务强化-20年10月22日)
某地下1层人员密集的超市,建筑面积3500m²,一级耐火等级,按建筑面积平均划分为A、B两个防火分区;A防火分区可利用通向相邻B防火分区的甲级防火门作为安全出口,A防火分区所需的最小疏散总净宽应为( )m。A 7.35B 7.875 C 10.5 D 12
第45名:57赞 (技术实务强化-20年10月14日)
某高层办公建筑,耐火等级二级,建筑平面尺寸为100×30m(长×宽),每层划分为一个防火分区,室内设有两座防烟楼梯间和一部消防电梯,室内沿建筑短边设置了多条疏散走道,走道两侧均设置有办公室和会议室,该建筑每条疏散走道的最小净宽度为()。A 1.30mB 1.40mC 1.50mD 1.80m
第46名:57赞 (技术实务强化-20年09月16日)
建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。A室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水B低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPaC只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网D室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置E当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
第47名:57赞 (技术实务强化-20年10月30日)
新建建筑高度为33m的办公楼建筑,下列关于该建筑消防车道的做法中,不符合现行的消防技术标准的是( )。A可沿该建筑一个长边布置消防车道,该长边同时是消防车登高操作面B消防车道净宽度为5m,车道上方无阻挡物C消防车道与建筑之间有高大树木、草地组成的绿化带D消防车道的坡度为6%E消防车回车场尺寸为12m×12m
第48名:56赞 (技术实务强化-20年11月04日)
下列关于泡沫灭火系统控制阀门与管道的设置描述不符合规范要求的是( )。A 泡沫混合液泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门 B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用不锈钢管 C高倍数泡沫灭火系统的干式管道,宜采用镀锌钢管 D泡沫液管道应采用热镀锌钢管E泡沫-水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管
第49名:56赞 (技术实务强化-20年11月05日)
根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298)的规定,下列地铁室内、外消火栓设计方案中,正确的是( )。 A 地下车站的室外消火栓设计流量为15L/sB单口单阀消火栓的间距为35mC地下车站的室内消火栓设计流量为25L/sD消火栓口距离地面1.5m
第50名:56赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
某综合大楼,大楼建筑高度38m,地上建筑层数10层,地下建筑层数2层,下列关于该大楼四层各场所平面布置和安全疏散的说法,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),不正确的是( )。A 某个位于两个安全出口之间的网吧包间,建筑面积120㎡,设置1个开向疏散走道的宽度为1.4m的平开门B 某个位于两个安全出口之间的老年人照料设施的公共活动用房,房间建筑面积50㎡,人数40人,设置1个开向疏散走道的宽度为1.4m的平开门C 某个位于走道尽端的办公室,建筑面积200㎡,人数150人,房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,设置1个开向疏散走道的宽度为1.4m的平开门D 某个位于走道尽端的会议厅,建筑面积45㎡,疏散门的净宽度不小于0.90m,设置1个开向疏散走道的平开门E 某个位于走道两侧的餐厅,建筑面积120㎡,人数50人,设置2个向内开启的宽度均为1.4m的平开门
顺利消防
第51名:56赞 (技术实务强化-20年3月26日)
某耐火等级二级的单层展览厅,建筑高度10m;建筑面积12000㎡,防火分区处的分隔宽度为30m,该建筑设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并且采用不燃、难燃材料装修,下列关于该建筑的防火分区的设计要求,说法正确的是()。A 防火分区建筑面积不应大于5000㎡B 设置总宽度为15m的钢制防火卷帘C 防火墙上设置有甲级防火门D 机械排烟系统管道在穿越防火墙处应设置排烟防火阀E 防火门应具有火灾时自动关闭功能
第52名:56赞 (技术实务强化-20年5月14日)
某星级酒店建筑高度54m,采用室内临时高压消防给水系统,未进行分区,消防水泵房相对主体楼独立建造,位于地上一层,下列消火栓泵的额定扬程和流量符合要求的有( )A 扬程100m,流量35L/sB 扬程75m,流量40L/sC 扬程120m,流量40L/sD 扬程80m,流量35L/sE 扬程100m,流量40L/s
鸣乐消防
第53名:55赞 (技术实务强化-20年08月07日)
重质油品燃烧过程中,可能会发生喷溅或者沸溢现象,其中喷溅发生的时间与下列( )因素有关。A 油层厚度B 原油的种类C 热波移动速度D 油的燃烧线速度E 水分含量
作强消防
第54名:55赞 (技术实务强化-20年10月23日)
某商店建筑,东西长为120m,南北宽为60m,建筑高度35m,室外消火栓设计流量为50L/s,市政给水管网环状供水管网,在距离建筑外缘3m、15m、45m、80m、160m处分别有1个市政消火栓,火灾时市政消火栓需要给消防水泵接合器供水,该建筑至少还需要设置()个室外消火栓。A 2 B 3 C 4 D 5
第55名:54赞 (技术实务强化-20年07月18日)
某高层民用建筑,地下共二层层高均为3.3m,地下一层为自行车库,地下二层汽车库,建筑首层是建筑高度为2.5m的敞开空间,二至十六层为住宅,每层建筑面积为1200m2,屋顶有一座建筑面积为300m2的风机机房。建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为﹣2.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.500m,风机机房平屋面面层标高为+53.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为( ),建筑层数为( )。A51.5m,17层B50m,17层C55.0m,16层D50m,16层
第56名:54赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
某单层商场,该商场耐火等级三级,建筑层数1层,建筑东西长70m、南北宽20m,该建筑在南北两个长边居中位置各设置1个宽度1.4m并且开向室外的平开门,人员均通过这两个门疏散,该商场消防设施按照经济性原则设置,并且符合国家标准。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于该商场的说法中,正确的是( )。A 该商场疏散门宽度符合要求B 该商场疏散门数量符合要求C 该商场疏散距离符合要求D 该商场疏散门形式符合要求E 该商场疏散门开启方向符合要求
第57名:54赞 (技术实务强化-20年08月05日)
以下关于自动喷水灭火系统喷头选型设计的叙述中,正确的是()。A同一防火分区内应采用相同热敏性能的喷头B 预作用系统安装下垂型喷头时应采用干式喷头C 防护冷却水幕应采用开式喷头D 防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头E 备用喷头数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只
第58名:54赞 (技术实务强化-20年06月24日)
某采用敞开式楼梯间的3层百货店,耐火等级为二级,每层建筑面积为400㎡,由于生意不好,要将其整体改造成KTV,并严格按照现行消防技术标准进行了各种改造并通过验收,则该KTV内位于两个安全出口之间的直通疏散走道的疏散门至最近疏散楼梯间的距离最大可为( )。A 25mB 31.25mC 26.25mD 37.50m
第59名:53赞 (技术实务强化-20年3月25日)
建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于()m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。A 2.0B 1.0C 4.0D 1.2
第60名:53赞 (技术实务强化-20年3月30日)
楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,符合相关防火规范要求的是()。A 某建筑,高度为30m,一至三层是酒店,四层以上是办公,每层建筑面积1000㎡,设置封闭楼梯间B 某综合楼,建筑高度为52m,与裙房之间采用防火卷帘进行分隔,裙房采用封闭楼梯间。C 某建筑高度40m的膨胀珍珠岩仓库,采用封闭楼梯间D 某建筑高度32m的制砖车间,每层工作人数15人,采用封闭楼梯间E 某地下建筑三层,室内地面与室外出入口地坪高差为9m,采用封闭楼梯间
第61名:53赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列关于地铁的安全疏散描述错误的是( )。A 车站每个站厅安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于10mB站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口应各自独立设置C一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台D一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域
第62名:52赞 (技术实务强化-20年11月05日)
某建筑高度为55m的综合楼,采用两路供电,其中一路采用柴油发电机进行供电,柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统进行防护冷却,该系统水雾喷头的工作压力不应小于( )MPa。A 0.15 B0.2 C0.35 D0.5
第63名:52赞 (技术实务强化-20年3月30日)
某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的教学楼,建筑高度为20m,“一”字形疏散内走道的东、西端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端各设置了一座封闭楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与凹侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧两端的教室内任一一点至最近一座疏散楼梯间的允许最大直线距离为( )mA 22 B 27.5C 44D 55
第64名:51赞 (技术实务强化-20年3月28日)
在进行火灾自动报警系统设计时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对于报警区域和探测区域划分说法不正确的是()。A 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分B 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,可以将两层数个防火分区划为一个报警区域C 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积小于1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域D 防烟楼梯间应单独划分探测区域
第65名:51赞 (技术实务强化-20年10月16日)
某建筑公司新建一座四层布料仓库,每层建筑面积600㎡,建筑高度18m。二层与三层之间设置了高度为2m的设备夹层,用于安装中央空调系统及配套控制系统。该建筑设置的室内消火栓总数量不少于()个。A 4B 6C 8D 10
第66名:50赞 (技术实务强化-20年10月16日)
某综合楼建筑,建筑高度为68m,长度和宽度分别为120m和50m,每层平均划分2个防火分区,设有环形消防车道,下列关于该综合楼灭火救援设施的设计方案中,符合标准的是( )。A在每层外墙的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口B每个防火分区设置2个灭火救援窗C沿建筑的一条长边和短边间隔设置尺寸为20×10m的消防车登高操作场地,总长度为120mD窗口的玻璃为易于破碎,并设置了可在室外易于识别的明显标志E消防救援窗口的净高度和净宽度分别为1.2m和1.0m
第67名:50赞 (技术实务强化-20年10月10日)
为了减少火灾危害,保护人身和财产的安全,气体灭火系统在日常生活中应用比较广泛,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列说法错误的是()A气体灭火系统设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应灭火设计浓度或惰化设计浓度计算确定B有爆炸危险的固体类火灾防护区,应采用惰化设计浓度C无爆炸危险火灾的防护区,应采用灭火设计浓度D几种可燃物共存,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度来确定
第68名:49赞 (技术实务强化-20年09月29日)
下列关于建筑高度为65m,每层建筑面积为1500㎡,建筑层数为14层的高档办公楼,其设置机械加压送风系统说法不正确的是( )A 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置B 当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别设置机械加压送风系统C 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统D 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统
第69名:49赞 (技术实务强化-20年08月31日)
上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为( )L/s。A 40B 80C 120D 160
第70名:49赞 (技术实务强化-20年07月26日)
南通市经济开发区有一座高度40m的商场,该商场四周设置环行消防车道,且在商场东侧设置消防救援场地,现打算在该商场的东侧相邻位置新建一座高度为80m的写字楼,若该写字楼与商场相邻的一侧设为防火墙,则两建筑之间防火间距至少可以为( )A 不限 B 6m C 15m D 20m
第71名:49赞 (技术实务强化-20年5月12日)
某国际金融大厦建筑高度138m,每层建筑面积1100m2,室内消防给水系统经论证采用高位水池重力供水的高压系统,顶部采用临时高压系统,供水高度32m,下部楼层采用减压水箱分区供水,设有室内消火栓及自动喷水灭火系统,室内消防给水设计流量为90L/s,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑消防给水设施设计方案,正确的是( )A 高位消防水池进水管采用1根DN100热浸镀锌无缝钢管,满足补水时间不超36hB 顶部临时高压给水系统高位消防水箱有效容积为18m3C 减压水箱设置两格,每格容积为15m3D 减压水箱设有2根出水管,每根出水管设计流量45L/sE 减压水箱进水管采用水位控制阀,且进水管上设置有紧急关闭阀门,溢流水回流到消防水池。
薇薇消防
第72名:49赞 (技术实务强化-20年5月20日)
某陶瓷生产车间,无吊顶,面积200㎡,室内净高5m,设有自然排烟窗,下列说法错误的是( )。A 防烟分区内任一点到最近的自然排烟窗的水平距离为28mB 防烟分区内任一点到最近的自然排烟窗的水平距离为14mC 自然排烟窗的开启方向不限D 外墙上的自然排烟窗下沿设置在距地4. 2m处
张工教育
第73名:49赞 (技术实务强化-20年5月12日)
某大型室内商场,中间通过净高6.3m有顶棚的室内步行街连接,步行街两侧商铺面向步行街的防火玻璃墙设有防护冷却系统保护(喷水高度6.0m),商场内全部设有湿式系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关该步行街防护冷却系统的设计方案,正确的有( )A 系统设置单独的报警阀接入商场内湿式系统供水干管B 系统喷水强度采用0.8L/(s·m)C 采用ZSTBS 20-68℃型标准覆盖面积洒水喷头D 喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离为550mm,喷头间距2.0mE 最小持续喷水时间1.0h
第74名:49赞 (技术实务强化-20年07月17日)
某三级耐火等级的多层成品服装仓库,地上3层,每层净空高度为7m,每层建筑面积为2400㎡,设置自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施,则关于该仓库的说法,下列选项中不符合规范要求的是( )。A 该仓库每层最少应划分3个防火分区B 该仓库每层最少应划分2个防烟分区C 该仓库内可采用不开设任何门、窗洞口的耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区D 该仓库的最大允许占地面积为2400㎡
第75名:48赞 (技术实务强化-20年3月26日)
下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
第76名:48赞 (技术实务强化-20年09月09日)
某北方寒冷地区环境温度低于4℃,建设一座占地面积为500㎡的玻璃制品厂,未设置采暖,下列关于该建筑消火栓系统说法中正确的是()。A 室内采用干式消火栓系统时充水时间不应大于1minB 室内宜采用干式消火栓系统C 设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管D 当设置干式消火栓系统时,采用电动阀的开启时间不应超过30sE 当设置干式消火栓系统时应在系统管道的最高处设置自动排气阀
第77名:48赞 (技术实务强化-20年08月19日)
某电气防爆场所,设置水喷雾灭火系统保护。闭式喷头动作后,系统启动,打开雨淋报警阀组,压力开关动作,消防水泵启动,水雾喷头喷水灭火。该系统采用的火灾探测装置应是( )。A 气动传动管探测装置B 液动传动管探测装置C 感烟感温火灾探测装置D 手动控制装置
第78名:48赞 (技术实务强化-20年08月11日)
某一级耐火等级展览建筑,地上7层,层高4.2m,每层建筑面积为12000㎡。该建筑按照国家工程建设消防技术标准要求配置了消防设施,并采用不燃材料装修,则该建筑应设置( )部消防电梯。A 2B 3C 4D 5
第79名:48赞 (技术实务强化-20年08月14日)
根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。A 500B 2000C 1000D 1500
第80名:48赞 (技术实务强化-20年11月02日)
在进行火灾自动报警系统设计时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对于报警区域和探测区域划分说法不正确的是()。A报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分B报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,可以将两层数个防火分区划为一个报警区域C探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积小于1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域D防烟楼梯间应单独划分探测区域
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119