技术实务点赞排行

第161名:38赞 (技术实务强化-20年05月30日)



某仓库净空高度13m,货架储物高度11.5m,储存钢塑混合材料制品,下列自动喷水灭火系统的设计方案中不可行的是(     )
A 仅在顶板下采用早期抑制快速响应喷头
B 仅在顶板下采用仓库型特殊应用喷头
C 分别在顶板下和货架内设置闭式喷头
D 采用雨淋系统

   

鸣乐消防


  

第162名:38赞 (技术实务强化-20年5月13日)



某临时高压消防给水系统,稳压泵与消防水泵设置均设置在泵房内,已知稳压泵的下限值设定为0.47MPa,则消防水泵的启动值设置为多少合适(  )?
A 0.30MPa
B 0.35MPa
C 0.38MPa
D 0.40MPa
E 0.47MPa

   

鸣乐消防


  

第163名:38赞 (技术实务强化-20年5月12日)



某歌剧院地上3层,设有火灾自动报警系统,舞台葡萄架部位设有雨淋自动喷水灭火系统保护,保护区域面积为380m2,采用标准覆盖面积开式洒水喷头,正方形布置。依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关该系统设计方案,错误的是(   )
A 系统设置一组雨淋阀组
B 喷头布置间距3.0m,单个喷头最大保护面积为11.5m2
C 系统管网充水时间为1min
D 系统作用面积为200m2
E 由两个独立的感温探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制器直接联动启动雨淋泵。


   

薇薇消防


  

第164名:38赞 (技术实务强化-20年3月26日)


下列关于防火门设置的说法中,错误的是( )。
A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门
B 所有防火门均应具有自行关闭功能
C 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧
D 防火门关闭后应具有防烟性能
E 设置在疏散通道上的防火门,开启方向不限

   

老妖精消防


  

第165名:38赞 (技术实务强化-20年3月27日)


下列关于管线穿越建筑变形缝、隔墙和楼层防火要求的说法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A 排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火分区处的孔隙,应采用防火封堵材料封堵
B 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过建筑内的变形缝
C 管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施
D 通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝两侧应设置防火阀
E 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃或难燃材料

   

老妖精消防


  

第166名:38赞 (技术实务强化-20年3月25日)


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,下列关于防火墙的相关说法中,符合规定的是()。
A 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.5m以上
B 防火墙直接从地面开始砌筑到楼板或屋面板抹灰层底即可
C 高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上
D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的普通门、窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
E 防火墙内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,并应采用乙级防火窗

   

老妖精消防


  

第167名:37赞 (技术实务强化-20年3月29日)


根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),拉萨市丽枫酒店的厨房和酒店客房应分别选择()探测器。
A 离子感烟、点型感温
B 光电感烟、点型感温
C 点型感温、离子感烟
D 点型感温、光电感烟

   

老妖精消防


  

第168名:37赞 (技术实务强化-20年3月28日)


下列有关电缆隧道的报警区域的设置符合规范要求的是哪几项()。
A 电缆隧道的报警区域由一个封闭长度区间组成
B 电缆隧道的报警区域由三个相连的封闭长度区间组成
C 电缆隧道的报警区域由五个相连的封闭长度区间组成
D 电缆隧道的报警区域不宜超过150m
E 电缆隧道的报警区域不宜超过200m

   

老妖精消防


  

第169名:37赞 (技术实务强化-20年3月28日)


下列关于报警区域划分和探测区域划分的说法中正确的是( )。
A 报警区域是集中火灾报警控制器的基本单元
B 同一个防火分区可以设在两个不同的报警区域内
C 同一报警区域可以保护不同楼层的几个不同的防火分区
D 报警区域就是将探测区域按照探测发生火灾的部位划分的单元

   

老妖精消防


  

第170名:37赞 (技术实务强化-20年5月1日)



某住宅建筑高度60m,室外消火栓采用市政供水,设计流量为20L/s,漏水率为0L/s;室内采用临时高压给水系统,室内消火栓设计流量为40L/s,室内管网总的漏水量为0.6L/s。下列关于该小区系统稳压设施的流量设计符合要求的有()。
A 0.9L/s
B 1.2L/s
C 1.6L/s
D 1.8L/s


   

老妖精消防


  

第171名:37赞 (技术实务强化-20年4月18日)


下列建筑中必须设置消防水池的是( )
A 某临时高压消防给水系统,室外消火栓设计流量15L/s,采用一路消防供水
B 某25m的住宅,设置了干式消防竖管
C 某52 m高的住宅,采用了一路消防供水
D 某临时高压消防给水系统,室内消火栓设计流量15L/s,室外消火栓设计流量20L/s,市政消防给水设计流量为40L/s     

   

鸣乐消防


  

第172名:37赞 (技术实务强化-20年06月25日)



某建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,该防烟分区的设计排烟量至少为(   )。
A 60 m3/h
B 12000 m3/h
C 15000 m3/h
D 18000 m3/h


   

老妖精消防


  

第173名:37赞 (技术实务强化-20年09月03日)



某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A系统的喷水强度为20L/min·㎡
B设计持续喷水时间取1.0h
C应设置货架内置洒水喷头
D系统的作用面积为160㎡
E货架内喷头工作压力为0.35MPa


   

老妖精消防


  

第174名:37赞 (技术实务强化-20年08月02日)



北方某单层仓储式购物超级市场,建筑面积为10000㎡,室内净空高度为8m,货架储物高度为4m.消防设计单位拟设计采用双联锁的预作用系统对该超市进行防火保护,下列关于该系统设计相关参数的做法, 符合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)要求的是(   )
A、喷头的喷水强度为8 L/(min.㎡)      
B、系统作用面积为260㎡
C、一只喷头的最大保护面积为9㎡        
D、系统持续喷水时间按1h
E、配水管道充水时间为2min

   

顺利消防


  

第175名:37赞 (技术实务强化-20年07月10日-2)




   

作强消防


  

第176名:37赞 (技术实务强化-20年09月21日)



泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是(   )。
A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气
B 全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放
C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上
D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放


   

老妖精消防


  

第177名:37赞 (技术实务强化-20年08月25日)



某家具生产厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为22.5m,每层建筑面积为6000㎡,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120㎡,以下关于该厂房平面布置的说法中正确的是(  )。
A 该厂房设置自动喷水灭火系统,每层可划分为一个防火分区
B 油漆工段占四层面积的2.0%,需采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与厂房分隔
C 若在首层靠外墙设置家具仓库,则中间仓库的最大建筑面积不应大于2400㎡
D 家具仓库与厂房分隔的防火隔墙耐火极限为4.0h
E 办公室、休息室设置在厂房内,为了方便管理,可不设防火隔墙进行分隔


   

作强消防


  

第178名:37赞 (技术实务强化-20年09月01日)



某酚醛泡沫塑料加工厂房为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,每层建筑面积9000㎡,按现行规范设置消防设施。下列做法中正确的是(  )。
A 每层划分为一个防火分区
B 办公室、休息室设置在厂房内,为了方便管理,可不设防火隔墙进行分隔,也不设置独立的安全出口
C 酚醛泡沫塑料中间仓库采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和1.0h的楼板与厂房分隔
D 在厂房内设置丙类液体中间储罐,储罐容量为6m3
E 为了节约有色金属,将变、配电站设置在厂房内


   

作强消防


  

第179名:36赞 (技术实务强化-20年08月11日)



下列关于消防车道的设置要求中,正确的是(   )。
A  对于超过2000个座位的体育馆,超过3000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道
B  占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道
C  对于高层住宅建筑和高层民用建筑,消防车道可设置在沿建筑的一个长边,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面
D  对于高层仓库和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道


   

老妖精消防


  

第180名:36赞 (技术实务强化-20年09月25日)



以下关于自动喷水灭火系统喷头选型设计的叙述中,正确的是()。
A同一防火分区内应采用相同热敏性能的喷头
B预作用系统安装下垂型喷头时应采用干式喷头
C防护冷却水幕应采用开式喷头
D防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头
E备用喷头数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只


   

老妖精消防


  

第181名:36赞 (技术实务强化-20年11月02日)



下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。
A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
B任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
C任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
D手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落


   

老妖精消防


  

第182名:36赞 (技术实务强化-20年08月14日)



某建筑高度24m的办公建筑在首层设置了一个汽车库,车库建筑面积为6000m2,停车数量为140辆,以下关于该汽车库消防设施设置的说法正确的是(   )。
A  该汽车库室外消防用水量不应小于20L/s
B  该汽车库应设置泡沫—水喷淋系统
C  该汽车库应设置火灾自动报警系统
D  该汽车库应设置机械排烟系统


   

老妖精消防


  

第183名:36赞 (技术实务强化-20年05月30日)



下列关于干式自动喷水系统的说法中,正确的是(    )
A 加速器是通过机械作用加速干式报警阀的开启
B 干式系统中可以不安装水流指示器
C 干式报警阀应当由火灾自动报警系统联动开启
D 干式报警阀系统侧为空气或有压气体

   

鸣乐消防


  

第184名:36赞 (技术实务强化-20年05月31日)



某超高层建筑内避难层的防烟系统采用自然通风方式,该避难层地面面积为500㎡,在东南西北四个方向的外墙上分别设有可开启外窗,东、南、西三个方向的每侧外墙上设置的外窗面积均为3㎡,则北侧外窗的面积不得小于(  )㎡。
A 1  
B 2  
C 3  
D 4


   

作强消防


  

第185名:36赞 (技术实务强化-20年09月09日)



根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是(   )。
A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗
B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m
D 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗


   

老妖精消防


  

第186名:36赞 (技术实务强化-20年4月18日)



下列火灾延续时间的设计方案中,设计错误的是( )
A 某一类高层医院,建筑高度30m,消火栓系统设计火灾延续时间2.5h
B 某白兰地成品库,消火栓系统设计火灾延续时间2h
C 某人防工程,消火栓系统设计火灾延续时间3h
D 某棉毛丝麻仓库,自动喷水灭火系统设计火灾延续时间为1h
E 某中庭,与周围场所之间采用防火玻璃相分隔,水幕冷却系统设计为1h

   

鸣乐消防


  

第187名:36赞 (技术实务强化-20年4月20日)


下列关于在厂房内设置中间仓库的说法中,错误的是()。
A 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量
B 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C 丁、戊类厂房内的中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
D 戊类仓库内的休息室与其他部分可不进行防火分隔

   

老妖精消防


  

第188名:36赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)



某一类高层的医院,建筑高度28m,建筑体积78000m³,设置了自动喷水灭火系统全保护,则该医院的室内消火栓设计流量与室外消火栓设计流量分别不小于(  )
A 20L/s ;40L/s
B 25L/s ;40L/s
C 30L/s ;40L/s
D 25L/s ;30L/s 

   

鸣乐消防


  

第189名:36赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)


某财贸金融楼,建筑高度30m,采用临时高压消防给水系统,消防水池采用两路消防供水,火灾时连续补水,仅供室内消防给水系统使用,进水管径DN100与DN150各一根,下列关于该系统的设计的说法中,错误的有(  )
A 该系统进水管径应以DN100的供水量确定
B 该系统进水管径应以DN150的供水量确定
C 该系统补水流量计算条件不足时,可按平均流速不大于1.5m/s确定
D 该系统火灾延续时间不得小于3h
E 当补水流速为1.5m/s时,该系统的补水量不小于84.78m³

   

鸣乐消防


  

第190名:36赞 (技术实务强化-20年4月02日)



某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是(   )。
A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30m
B 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30m
C 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30m
D 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m

   

老妖精消防


  

第191名:35赞 (技术实务强化-20年4月10日)


地下商业营业厅不应设置在地下()层以下楼层。
A 一
B 二
C 三
D 四

   

老妖精消防


  

第192名:35赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)



下列关于消防水箱的设置,说法正确的是(  )
A 某二类高层住宅,设置高位水箱确有困难,且采取安全可靠的消防给水形式时,可不设高位水箱,但应设置稳压泵
B 某高层公共建筑,系统始终能保持水灭火设施所需的工作压力和流量的需求,可不设高位水箱
C 某高级宾馆,六层,每层建筑面积为2000㎡,市政在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防压力和流量,市政可直接替代高位水箱
D 高位水箱最低有效水位应满足试验消火栓处的静水压力,否则应设置稳压设施

   

鸣乐消防


  

第193名:35赞 (技术实务强化-20年5月20日)



某电子计算机房设置七氟丙烷灭火系统,室内净高6m。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),泄压口的下沿位于(  )处。
A  2m
B  3m
C  4m
D  5m

   

张工教育


  

第194名:35赞 (技术实务强化-20年05月29日)



某民用建筑,建筑高度为55m,地下一层,使用功能为超市,地上一层至三层,使用功能为商场,地上四层及以上,使用功能为办公,全建筑设置有室内消火栓系统,设计流量为40L/s;超市设有预作用自动喷水灭火系统,设计流量为35L/s;地上部分设置有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为30L/s,商场中庭与周围连通空间采用耐火完整性不低于1.0h的非隔热性防火玻璃墙,且设置设计流量为10L/s的防火冷却水幕系统进行保护,该建筑设置消防水池保证室内消防用水量,消防水池采用两路消防供水,在火灾情况下连续补水流量为60m³/h,请问消防水池的有效容积最小可为( )m³。
A 414 
B 396 
C 378 
D 360


   

作强消防


  

第195名:35赞 (技术实务强化-20年06月05日)



某办公建筑,地上4层,耐火等级三级,建筑高度为9m。地上一层人数400人,地上二层人数200人,地上三层人数为300人,地上四层人数为400人,则首层疏散外门的总净宽度至少为( )m。
A 5
B 4
C 3
D 6


   

作强消防


  

第196名:35赞 (技术实务强化-20年08月02日)



某办公大楼,建筑高度56m,按照规范要求设置自动喷水灭火系统,根据自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017,下列关于系统管道设计,不符合规范要求的是(   )
A、配水管道选用无缝钢管,配水管道工作压力为1.60MPa
B、该大楼配水管入口的压力为0.2MPa
C、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量为7只
D、短立管连接管,其管径为30mm
E、末端试水装置的连接管,其管径为20mm

   

顺利消防


  

第197名:35赞 (技术实务强化-20年08月02日)



某市区设计有一座综合性大楼,地下2层,地上15层,每层层高为4m,其中地下车库设置有机械式汽车位和固定式停车位,地下一层为超市,地上一层到三层为商场,采用中庭相连接,四层设置有KTV,五层为旅馆,六层及以上为办公室,下列关于宜设置快速响应洒水喷头的场所有(   )
A、机械式汽车库内    
B、地下一层超市
C、一层到三层商场    
D、中庭
E、四层KTV

   

顺利消防


  

第198名:35赞 (技术实务强化-20年09月21日)



设有下列(   )的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
A 礼堂
B 建筑面积为300m2的医院
C 建筑面积为1000m2的餐厅
D 建筑面积大于500m2的公共娱乐场所
E 电影院


   

老妖精消防


  

第199名:35赞 (技术实务强化-20年11月02日)



下列关于消防应急照明和疏散指示系统中关于配电设计的说法,不符合规范要求的是(   )。
A 任一配电回路配接灯具的数量不宜超过50只
B A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路
C B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路
D 集中电源的输出回路不应超过8路


   

老妖精消防


  

第200名:35赞 (技术实务强化-20年11月05日)



水喷雾灭火系统的控制方式有电动、传动管以及机械应急等方式,下列关于水喷雾灭火系统工作原理的说法中不正确的是(   )。
A 当系统的火灾探测器发现火灾后,由火灾报警控制器打开雨淋阀的电磁阀
B雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器
C水喷雾灭火系统必须设置火灾探测器
D传动管启动可分为液动和气动


   

老妖精消防


  