第241名:33赞 (技术实务强化-20年06月01日)
某一级耐火等级展览建筑,地上7层,层高4.2m,每层建筑面积为12000㎡。该建筑按照国家工程建设消防技术标准要求配置了消防设施,并采用不燃材料装修,则该建筑应设置( )部消防电梯。A 2B 3C 4D 5
老妖精消防
第242名:33赞 (技术实务强化-20年11月04日)
某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。A系统的喷水强度为20L/min·㎡B设计持续喷水时间取1.0hC应设置货架内置洒水喷头D系统的作用面积为160㎡E货架内喷头工作压力为0.35MPa
第243名:33赞 (技术实务强化-20年11月02日)
下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( )。A 总建筑面积为9250㎡的展览厅 B座位数为2000个的体育场C总建筑面积为50㎡的地下游戏厅D总建筑面积为600㎡的地上商店E总建筑面积为100㎡的地上网吧
第244名:33赞 (技术实务强化-20年10月26日)
为了在火灾初期不影响机械排烟,又能在火灾规模较大后及时地排出烟和热,因此在设置机械排烟系统的房间要求加设可破拆的固定窗。下列建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应在外墙或屋顶设置固定窗的是( )。A 每层建筑面积2000㎡的木器厂房B 每层建筑面积3000㎡的商场C 总建筑面积1500㎡的娱乐会所D 展览建筑中长度60m的走道
第245名:33赞 (技术实务强化-20年10月30日)
埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列()因素对管道的综合影响选择管材和设计管道。A系统设计压力B覆土深度C土壤的性质D管道耐腐蚀能力E管道的长度
第246名:33赞 (技术实务强化-20年10月28日)
下列关于细水雾灭火系统联动控制的说法中,正确的是( )。A 泵组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式B 瓶组系统应具有自动、手动控制方式C 闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动D 开式系统的自动控制应能在接收到任一独立的火灾报警信号后自动启动
第247名:33赞 (技术实务强化-20年09月27日)
第248名:33赞 (技术实务强化-20年09月28日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号( ) 。A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号
第249名:33赞 (技术实务强化-20年09月26日)
关于工业建筑中防火分隔的设置,下列说法中正确的有( )。A 甲、乙、丙类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0hB 甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0hC 厂房内的防火分区之间必须采用防火墙分隔D 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔E 甲、乙、丙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口
作强消防
第250名:33赞 (技术实务强化-20年09月15日)
某高层展览建筑耐火等级一级,其中首层为营业厅,售卖展览周边产品,2~5层为展厅,6~8层为办公室,地下1层为设备用房。展览建筑设有裙房,地上3层均为办公室,地下1层为储藏室。展览建筑及裙房用防火墙分隔,均设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,且全部采用不燃材料装修。则下列防火分区的设置做法中,不符合要求的有( )。A 主体建筑中设备用房的防火分区建筑面积为1500㎡B 主体建筑中营业厅的防火分区建筑面积为9000㎡C 主体建筑中办公室的防火分区建筑面积为4800㎡D 裙房中首层办公室的防火分区建筑面积为4800㎡E 裙房中地下储藏室的防火分区建筑面积为1500㎡
第251名:33赞 (技术实务强化-20年08月02日)
北方某综合型大楼,建筑总高度为27m,地上7层,地下2层,每层建筑面积为1000㎡,其中地上1到3层为商场,4到7层为办公室,地下1层为商场,地下2层为汽车停车场,该大楼场所均未设置吊顶,建筑内全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的设计中,错误的有( )A、该建筑地上商场一只喷头的保护最大面积为12.5㎡B、地上办公室一只喷头的保护最大面积为20㎡C、地下1层采用直立型洒水喷头D、汽车停车场一只喷头保护最大面积为11.5㎡E、该综合楼整体一只喷头保护的最大面积为12.5㎡
顺利消防
第252名:33赞 (技术实务强化-20年08月02日)
某知名超市在北方建设一座中转仓库,仓库高度为13m,货架高度为12m,储存物品主要为香烟和白酒,在货架内置设置洒水喷头,下列关于货架内置洒水喷头布置的说法,不正确的是( )A、应自地面起每3m设置一层货架内置洒水喷头B、应自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头C、最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过2mD、货架内置洒水喷头的工作压力不应小于0.05MPaE、洒水喷头间距为1m
第253名:33赞 (技术实务强化-20年07月28日)
某商场,共7层,每层层高为4m,地下一层设置消防水泵房,系统平时靠稳压泵来维持系统的压力,稳压泵和囊式气压罐设置在屋顶高位消防水箱间内,下列关于消防给水管道组件的相关设置说法正确的是( )A、在系统管道最不利点宜设置自动排气阀 B、消防水泵吸水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀C、该商场应采用水锤消除器D、该商场可不设水锤消除E、设置水锤消除器时,止回阀可以不采用水锤消除功能
第254名:33赞 (技术实务强化-20年10月29日)
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是( )。A建筑高度为50m的住宅建筑B建筑面积为20000m2的3层办公建筑C建筑面积为15000m2的5层综合楼D建筑高度为27m的多层仓库
第255名:32赞 (技术实务强化-20年08月05日)
火灾报警控制器属于火灾报警装置的一种,其基本功能包括()。A 为火灾探测器提供电源B 监视探测器及系统自身的工作状态C 接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号D 接收来自现场设备的反馈信息E 进行声光报警
第256名:32赞 (技术实务强化-20年11月04日)
下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。A占地面积1000㎡的木器厂房B单层占地面积为2000㎡的棉花库房C总建筑面积为5000㎡的二层展览馆D建筑高度为54m的办公楼E敞开式汽车库
第257名:32赞 (技术实务强化-20年07月15日)
一级耐火等级某商业建筑,地上12层,建筑高度50米,地下3层,,现要在该建筑内设置KTV娱乐场所,其设计方案符合要求的是( )。A 设置在地下二层B 设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为11mC 设置在地上五层,每个厅室的面积150㎡,厅、室之间和与其他部位之间采用2.00h防火隔墙和1.50h的不燃性楼板进行分隔D 设置在地上二层,厅、室之间和与其他部位之间,采用2.00h防火隔墙和1.00h的不燃性楼板进行分隔,厅、室墙上的门和与建筑内其他部位相通的门均采用乙级防火门
第258名:32赞 (技术实务强化-20年09月23日)
关于气体灭火系统采用均衡系统的优点,下列叙述中错误的是()。A灭火剂在防护区里容易做到喷放均匀,利于灭火B可不考虑灭火剂在管网中的剩余量,做到节省C减少设计工作的计算量D减少管材
第259名:32赞 (技术实务强化-20年09月28日)
关于建筑消防电梯设置的说法,正确的是( )。A地上设置客梯的多层综合楼,地下3层的汽车库应设置消防电梯B建筑高度为21m,共7层,每层建筑面积为1000m2的老年人照料设施可不设置消防电梯C埋深为11.5m且总建筑面积为2800m2的地下2层超市应设置消防电梯D地上8层,每层层高为4m,每层建筑面积为3000m2邮政楼应设置消防电梯
第260名:32赞 (技术实务强化-20年10月30日)
某二级耐火等级的多层苯乙酮厂房,在对其建筑构件进行检查时发现以下结果,下列结果中,不符合现行国家标准规范要求的是( )。A楼板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00hB非承重外墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.25hC房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50hD疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
第261名:32赞 (技术实务强化-20年11月05日)
中国某欧美企业从其国家进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是( )。A 可以使用,撞击型喷头达到规定的压力即可扑救电气火灾B可以使用,该喷头系高速雾化喷头C可以使用,进口检验时未发现任何问题D不能使用,撞击型喷头不可用于扑救电气火灾
第262名:32赞 (技术实务强化-20年08月31日)
某高层商业综合楼需设置室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径设计为DN40,则下列溢流管的喇叭口直径设计符合规范要求的是()。A DN80B DN100C DN150D DN200E DN250
第263名:32赞 (技术实务强化-20年09月04日)
某商务办公建筑,首层室内地面标高为0.900m,室外设计地面标高为0.600m,屋顶平屋面标高为49.000m。对该建筑外墙进行保温设计,选用的保温方式和材料中,符合规范要求的有( )。A 内保温材料采用燃烧性能为B1级的低烟低毒的挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板B 外保温系统与基层墙体有空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的硬泡聚氨酯保温板C 外保温系统与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板D 外保温系统与基层墙体无空腔,保温材料采用A级的岩棉板E 除疏散楼梯间,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所,以及人员密集场所外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的硬泡聚氨酯保温板
第264名:32赞 (技术实务强化-20年08月19日)
某单层高架电商物流建筑(非自动化控制),建筑高度为12m,耐火等级为一级。其按使用功能分为分拣加工作业区与仓库区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。以下关于该物流建筑的描述,正确的是( )。A 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限B 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为16000㎡C 仓储区的最大允许占地面积为48000㎡D 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为6000㎡E 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为12000㎡
第265名:32赞 (技术实务强化-20年08月15日)
某建筑高度为32m的地上办公楼,建筑层数为7层,每层建筑面积5000㎡,采用湿式自动喷水灭火系统保护。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组和末端试水装置的设置数量分别不应少于()个。A 2,3B 3,3C 4,4D 4,7
第266名:32赞 (技术实务强化-20年05月24日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑最低耐火等级的说法中,不正确的是( )。A、锅炉房的耐火等级均不应低于二级B、某建筑层数2层的润滑油加工厂房,耐火等级至少为三级C、某单独建造的单层硝酸铵仓库,占地面积120㎡,耐火等级至少为二级D、某三层的工业成型硫磺仓库(粒径为3mm),最低耐火等级至少为二级E、某金属钠仓库,最低耐火等级至少为二级
第267名:32赞 (技术实务强化-20年3月27日)
某8层民用建筑,耐火等级二级,建筑高度38m,非承重外墙采用砖混结构,部分外墙采用防火玻璃墙;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该建筑外墙的防火要求中,说法错误的是()。A 外墙上设置了挑出宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐B 防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00hC 防火玻璃墙上设置的外窗,耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求D 外墙上设置的难燃性挑檐,耐火不应低于1.00h
第268名:32赞 (技术实务强化-20年4月01日)
建筑高度为74m的20层住宅建筑,一梯一户,每户建筑面积120㎡,每个单元设置一座防烟楼梯间,两部电梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于( )个。A 10B 20C 30D 40
第269名:31赞 (技术实务强化-20年3月30日)
某医院的门诊楼,建筑高度28m, 一级耐火等级,设置防烟楼梯间和自动喷水灭火系统,位于两部楼梯间之间的诊室内任一点至最近防烟楼梯间的直线距离不应大于()mA 30B 36C 45D 56.25
鸣乐消防
第270名:31赞 (技术实务强化-20年3月26日)
某多层民用建筑,建筑高度18m,每层的疏散人数为180人,该建筑在每层疏散通道上设置了一个甲级防火门,下列关于该防火门的设置要求中,错误的是()。A 应采用常开式防火门B 防火门关闭后必须具有防烟功能C 防火门的耐火极限不应低于1.00hD 防火门应向疏散方向开启
第271名:31赞 (技术实务强化-20年3月29日)
下列哪些物质燃烧能够产生氰化物( )。A 人造纤维 B 羊毛 C 聚苯乙烯 D 尼龙E 酚醛树脂
第272名:31赞 (技术实务强化-20年3月29日)
下列关于烟气流动的路线和特点的说法中,正确的是( )。A 着火房间内的烟气流动形式包括:烟气羽流、顶棚射流和烟气层沉降B 高层建筑发生火灾时, 烟气在其内的流动扩散的最主要的一条路径是:着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外C 由于烟气羽流的作用,使安装在顶棚上的感烟探测器、感温探测器和洒水喷头产生响应,实现自动报警和喷淋灭火D 火焰区上方为燃烧产物即烟气的羽流区,其流动完全由浮力效应控制,一般称其为烟气羽流或浮力羽流E 顶棚射流的最大温度和最大速度值是估算火灾探测器和喷头热响应的重要基础
第273名:31赞 (技术实务强化-20年3月27日)
某大型购物广场,共3层,每层建筑面积5000㎡,首层中间部位设置中庭连通至3层,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于中庭与周围连通空间进行防火分隔措施中,说法错误的是()。A 采用耐火极限不应低于1.00h的防火隔墙分隔B 耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h的防火玻璃墙分隔,并应设置自动喷水灭火系统进行保护C 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并应设置自动喷水灭火系统进行保护D 采用耐火极限不应低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘宽度不限
第274名:31赞 (技术实务强化-20年5月11日)
某商场地上5层,每层划分一个防火分区,全部设置湿式自动喷水灭火系统保护,地下一层设备房内设置1台湿式报警阀组,依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关末端试水装置的设计方案,正确的是( )A 距离地面高度为1.8mB 试水装置连接管直径32mmC 试水接头采用连接管排入地面排水立管,立管管径DN100D 一层设置的末端试水装置试水接头流量系数等同于一层最小流量系数的喷头
薇薇消防
第275名:31赞 (技术实务强化-20年05月27日-3)
某商业综合体建筑,地上8层,地下3层,首层至四层为商场,五层及以上为娱乐场所,地下为设备间和汽车库。下列关于该商业建筑设备用房建筑平面布置的说法,错误的是( )。A 常压燃气锅炉房设在建筑顶层,距安全出口距离为7mB 柴油发电机房设置在地下二层C 消防水泵房靠外墙设置在地下一层D 消防控制室设置在地下一层
云峰网校
第276名:31赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)
某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是( )。A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30mB 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30mC 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30mD 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m
第277名:31赞 (技术实务强化-20年05月30日)
某仓库净空高度13m,储物高度10.5m,货架储存箱装不发泡塑料,下列关于该仓库的设置,说法正确的是( )A 该仓库可仅在顶板下设置早期抑制快速响应喷头B 该仓库可仅在顶板下设置仓库型特殊应用喷头C 该仓库应在顶板下设置早期抑制快速响应喷头,且在货架增设闭式喷头D 该仓库应在顶板下设置仓库型特殊应用喷头,且在货架增设闭式喷头E 该仓库可在顶板下设置普通标准覆盖面积洒水喷头,且在货架增设闭式喷头
第278名:31赞 (技术实务强化-20年06月24日)
某新建礼堂,设计容纳人数为2400人,按2min内人员疏散完毕的原则设计建筑的安全疏散,每股人流的通过能力为50人/min,每股人流的宽度取值0.55m。该剧场每个疏散门的最小宽度宜为( )m。A 1.65B 2.25C 2.15D 1.95
第279名:31赞 (技术实务强化-20年06月27日)
某多层跃廊式住宅建筑,耐火等级为一级,该建筑内全部设置自动喷水灭火系统。位于两个安全出口之间的户门需要通过一段小楼梯达到最近的安全出口,该楼梯水平投影长度为2.2m,除去小楼梯外,户门到最近安全出口的疏散距离不得超过( )m。A 47.8B 36.7C 40.45D 46.7
第280名:31赞 (技术实务强化-20年06月26日)
一建筑高度为70m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸150m×60m,沿该建筑的一个长边和短边连续布置宽度为10m的消防车登高操作场地,沿长边布置的消防车登高操作场地的最小平面尺寸是( )。A 90m×10mB 150m×10mC 20m×10m D 60m×10m