第321名:29赞 (技术实务强化-20年5月17日)
某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设计流量为30L/s,设计动压为2.0MPa,第一级减压阀阀前后压力分别为1.6MPa、0.8MPa,第二级减压阀阀前后压力分别为0.8MPa、0.2MPa,下列关于减压阀设置的说法中,不正确的是()。A 第一级减压阀前后压力比符合要求B 当流量达到45L/s的时候,减压阀的出口动压为1.4MPaC 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀D 第二级减压阀前后压力差符合要求
老妖精消防
第322名:29赞 (技术实务强化-20年5月23日)
某建筑高度为40m的高锰酸钾厂房,层数为8层,根据《建筑设计防火规范》相关要求,该厂房的耐火等级不应低于( )A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
顺利消防
第323名:29赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
某配电室(每台设备装油量均为70kg),设在地下一层,建筑面积不大于( )㎡,同一时间的作业人数不超过( )人时,可设置1个独立的安全出口A 50 15 B 100 5 C 250 20 D 400 30
第324名:29赞 (技术实务强化-20年07月07日)
某商业建筑,地上4层地下2层,耐火等级一级。地上各层为百货、小商品和餐饮,负一层为超市,负二层为汽车库。负一层疏散人数为1500人,1~3层每层疏散人数为1800人,4层疏散人数为2000人。地上2层通向楼梯间的安全出口的最小总净宽度是( )m。A 13B 15C 18D 20
作强消防
第325名:29赞 (技术实务强化-20年07月15日)
某高层商业建筑,建筑高度50m,地上10层,每层建筑面积为6000㎡,仅在顶层设置面积为2500㎡的办公区域,其他均为商店营业厅,顶层商店营业厅部分拟接待人数1500人,办公区域人数500人。该建筑已按照相应标准设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统,并采用不燃材料进行装修。下列该建筑顶层设置做法错误的是( )。A 顶层办公区与商店区域分别设置防火分区,以防火墙、甲级防火门分隔B 顶层疏散楼梯总净宽度为20mC 办公与商店区域各自有两部疏散楼梯作为安全出口D 受建筑规模影响,办公与商店区域疏散楼梯总净宽度均为10m,商店区域疏散宽度不足部分采用防火墙上的甲级防火门作为安全出口
第326名:29赞 (技术实务强化-20年07月17日)
某厂区,设有单层乙醇合成厂房,建筑高度10m,相邻建筑为单层氨压缩机房,建筑高度6m,乙醇合成厂房的相邻侧外墙为无门窗洞口的防火墙,则两座厂房间的防火间距不应小于( )m。A 4B 不限C 12D 6
第327名:29赞 (技术实务强化-20年07月28日)
低压消防给水系统能满足车载或手抬移动消防泵等取水所需要的工作压力和流量。建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应采用双路消防供水,下列建筑可以采用一路消防供水的是( )A、某工业建筑室外消火栓设计流量20L/sB、建筑高度为60m的住宅建筑C、建筑高度为52m的住宅建筑D、某公共建筑室外消火栓设计流量25L/sE、某仓库建筑室外消火栓设计流量15 L/s
第328名:29赞 (技术实务强化-20年07月28日)
苏州某商业CBD区域,有5栋高档写字楼,其中最高栋最高层办公区的楼板面标高为60m,高位消防水箱底标高为70m,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,消火栓给水设计流量为30L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数设计,不符合要求的是( )A、该系统消火栓系统不用设置稳压泵 B、该消火栓系统需要设置稳压泵稳压C、稳压泵的设计流量宜为0.3L/s~0.9L/s D、稳压泵的设计流量为1L/sE、稳压泵的设计流量不应小于系统自动启动流量
第329名:29赞 (技术实务强化-20年08月07日)
某商场,地上8层,层高为5m,每层建筑面积1500㎡,该商场使用轻钢龙骨架吊顶,则吊顶的耐火极限可以为( )。A 不限B 0.3h不燃性材料C 0.15h不燃性材料D 0.2h不燃性材料
第330名:29赞 (技术实务强化-20年08月07日)
烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应、外界风的作用、通风空调系统的影响等,以下关于烟气流动的驱动力的描述正确的是( )。A 在火灾过程中,烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素B 当着火房间位于建筑背风侧,火风压大于进风口的压力,则大量的烟火通过外墙窗口向上蔓延,有利于人员疏散C 当着火房间位于建筑迎风侧,火风压小于进风口的压力,则烟火全部从内部蔓延,进入疏散走道、楼梯间,加强烟囱效应,严重影响人员疏散D 中性面为火风压与室外风压相等的一个理论分界面,中性面以下,火风压大于室外压力,烟气进入与竖井相连的楼层,需要对竖井进行防火封堵E 中性面以上,火风压小于室外风压,烟气全部进入竖井,可不对竖井进行防火封堵
第331名:29赞 (技术实务强化-20年08月17日)
下列关于自动喷水灭火系统管道设置的描述中,正确是( )。A 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,在报警阀前后均应设置过滤器B 轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.50MPaC 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mmD 干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mmE 充水管道的坡度不宜小于2%,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4%
第332名:29赞 (技术实务强化-20年08月17日)
下列应设置环形消防车道的建筑有( )。A 25m高的住宅楼B 高20m、占地面积2500㎡的超市C 单独建造的单层占地3500㎡的商场D 占地面积2000㎡的多层丙类厂房E 占地面积2000㎡的单层丙类仓库
第333名:29赞 (技术实务强化-20年08月28日)
上海某游览景区内设置有一栋建筑高度为50m的酒店,耐火等级一级;其东侧是耐火等级二级,建筑高度7m的2层商铺,西侧是耐火等级一级的高层展览馆,南侧是耐火等级为一级的汽车库,北侧是耐火等级为二级的多层可燃固体仓库,该仓库是商铺储存商品的主要库房。下列关于该酒店和其周边建筑的防火间距的描述,说法错误的是( )。A 酒店和东侧商铺之间的防火间距不应小于9mB 酒店和西侧展览馆之间的防火间距不应小于13mC 酒店和南侧汽车库之间的防火间距不应小于10mD 酒店和北侧仓库之间的防火间距不应小于15m
第334名:29赞 (技术实务强化-20年09月03日)
下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mmB 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号
第335名:29赞 (技术实务强化-20年09月24日)
下列建筑室内均采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱的是( )。A 某建筑高度为25m写字楼B 某总建筑面积为12000㎡的三层商场C 某建筑高度为26m设有商业服务网点的住宅楼 D 某建筑高度为23m的地市级政府办公大楼
第336名:29赞 (技术实务强化-20年10月30日)
防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是( )。A设计审核意见书、竣工图B工程质量事故处理报告C安全和功能检验资料的核查记录D竣工验收申请报告
第337名:29赞 (技术实务强化-20年09月23日)
气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂属性有密不可分的关系,下列关于不同的气体灭火剂的灭火机理说法正确的是()。A 七氟丙烷灭火的气化冷却作用在于灭火剂分解需要吸收大量热量,从而降低了燃烧区的温度B IG541灭火在于其能够有效抑制自由基的产生和降低火焰中自由基的浓度C 二氧化碳的窒息作用在于气态二氧化碳密布于燃烧物的周围,能够稀释空气中的氧含量D 上述三种灭火剂中,不会对保护对象造成任何毒性损害的是IG541
第338名:29赞 (技术实务强化-20年10月14日)
下列民用建筑中,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯的有()。A 耐火等级二级的单层幼儿园,每层建筑面积为200m2B 耐火等级二级的3层办公楼建筑,每层建筑面积为200m2,第二层人数为50人C 耐火等级三级的2层综合楼建筑,每层建筑面积为200m2,第二层人数为25人D 耐火等级二级的2层医疗建筑,每层建筑面积为200m2,第二层人数为25人E 地下设备间,防火分区面积200m2,管理人员人数为8人
第339名:29赞 (技术实务强化-20年10月16日)
某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是( )。A 室外楼梯平台耐火极限0.50hB 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门C 楼梯栏杄扶手高度1.10mD 楼梯倾斜角度45°E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口
第340名:29赞 (技术实务强化-20年10月29日)
下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是( )。A室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状B室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根C室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置D室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
第341名:29赞 (技术实务强化-20年10月28日)
在进行火灾自动报警系统设计时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对于报警区域和探测区域划分说法不正确的是()。A 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分B 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,可以将两层数个防火分区划为一个报警区域C 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积小于1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域D 防烟楼梯间应单独划分探测区域
第342名:29赞 (技术实务强化-20年11月04日)
某场所设置有二氧化碳气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法正确的是()。A系统设有45S的延迟喷射时间B局部应用灭火系统手动操作装置应设在防护区外面C对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置D低压系统制冷装置应采用自动控制,可不设手动操作装置
第343名:28赞 (技术实务强化-20年4月18日)
下列哪项不是市政供水作为两路消防供水的必要条件( )A 市政管网应当为环状管网B 应由两个市政给水厂给市政管网供水C 应当保证连续供水D 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
鸣乐消防
第344名:28赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
某二级耐火等级多层商业建筑,位于四层设置一个小型西餐厅,两个疏散门至最近疏散楼梯间的距离为20m,其厅内任一点至疏散门的直线距离不应大于( )。A 22 mB 20 mC 37.5 mD 30 m
薇薇消防
第345名:28赞 (技术实务强化-20年5月12日)
安全疏散是建筑防火设计的一项重要内容,下列说法中符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A 某室内局部设置自动喷水灭火系统的场所,室内任一点至安全出口的安全疏散距离在规范规定值的基础上增加 25%B 某高层建筑,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,在首层未采用扩大的封闭楼梯间,将直通室外的门设置在一楼距离楼梯间18.75m处C 某高层建筑的裙房采用敞开外廊作为疏散走道,裙房与高层主体之间采用防火墙分隔,裙房功能为商务会议中心,裙房采用了敞开楼梯间D 某房间位于两部敞开楼梯间之间,房间疏散门至最近楼梯间的距离在规定值的基础上减少5mE 某二层、三级耐火等级的写字楼,双面布房,在走道的两端尽头设置两部敞开楼梯间,每个敞开式办公区域均有2个疏散门。其写字楼敞开式办公区内的疏散距离为30m
第346名:28赞 (技术实务强化-20年5月15日)
某独立建造的两层植物油精炼厂房,每层建筑面积500㎡,该建筑按照规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版),设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统全保护,火灾自动报警系统,该厂房的耐火等级符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)最低要求,下列说法不正确的是( )A、该厂房的耐火等级不应低于三级B、屋顶承重构件最低的耐火极限为1.00hC、该厂房的楼板采用预应力钢筋混凝土,其耐火极限不应低于0.75hD、该厂房的柱子的耐火极限不应低于2.50hE、该厂房的吊顶采用石膏板进行装修时,石膏板的耐火极限不应低于0.25h
第347名:28赞 (技术实务强化-20年5月16日)
某商店建筑,东西长为120m,南北宽为60m,建筑高度35m,室外消火栓设计流量为50L/s,市政给水管网环状供水管网,在距离建筑外缘3m、15m、45m、80m、160m处分别有1个市政消火栓,火灾时市政消火栓需要给消防水泵接合器供水,该建筑至少还需要设置()个室外消火栓。A 2B 3C 4D 5
第348名:28赞 (技术实务强化-20年5月13日)
下列关于稳压泵和消防泵有关组件设置的说法中,不正确的是( )A 稳压泵出水管应当设置消声止回阀和明杆闸阀B 消防水泵出水管应设置止回阀和明杆闸阀(或带自锁装置的蝶阀)C 稳压泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢D 建筑高度小于54m的住宅可以不设置备用稳压泵E 体积不足5000m³的丙类厂房可以不设置备用消防泵
第349名:28赞 (技术实务强化-20年06月03日)
某建筑高度24m的办公建筑在首层设置了一个汽车库,车库建筑面积为6000m2,停车数量为140辆,以下关于该汽车库消防设施设置的说法正确的是( )。A 该汽车库室外消防用水量不应小于20L/sB 该汽车库应设置泡沫—水喷淋系统C 该汽车库应设置火灾自动报警系统D 该汽车库应设置机械排烟系统
第350名:28赞 (技术实务强化-20年06月28日)
某建筑高度为20m的三层高锰酸钾厂房,其耐火等级为二级。该厂房设有自动喷水灭火系统,厂房内首层设有检修平台,检修平台面积为50㎡,检修平台使用人数为12人,该厂房总建筑面积为18000㎡,每层建筑面积均为6000㎡(不包含检修平台的面积),则该厂房最少应划分( )个防火分区。A 1B 2C 3D 4
第351名:28赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
下列有关安全出口和疏散门的说法,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的是()A 位于两个安全出口之间的单层幼儿园教室,建筑面积为60㎡,仅设1个疏散门B 位于走道尽端的中学教室,建筑面积为60㎡,仅设1个疏散门C 某防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的地下网吧,至少应设2个安全出口D 某地上两层KTV,地下一层为设备用房,建筑面积为200㎡,主要布置有消防水泵房,柴油发电机房等,地下仅设1个安全出口
第352名:28赞 (技术实务强化-20年07月28日)
某建筑设置有临时高压消防给水系统,消防水泵控制柜设置在消防水泵房内,下列关于消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有( )A、IP20 B、IP30 C、IP55 D、IP64 E、IP68
第353名:28赞 (技术实务强化-20年08月02日)
某城市综合商场,建筑高度为32m,层数为5层,层高6.3m,室内净空高度为6m.每层建筑面积为7200㎡,设置有规范要求的各种消防设施,该商场内部防火分区采用防火卷帘分隔,并采用防护冷却系统对防火卷帘进行冷却保护,下列关于该防护冷却系统设计的做法,符合规范要求的是( )A、采用标准响应洒水喷头 B、喷水强度为0.5L/(s·m)C、系统持续喷水时间为1h D、采用边墙型洒水喷头E、喷头间距为2m
第354名:28赞 (技术实务强化-20年08月05日)
第355名:28赞 (技术实务强化-20年08月07日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),建筑保温系统一般可以分为建筑外墙保温和屋面保温系统,下列关于建筑保温的说法,正确的是( )。A 独立建造的老年人日间照料建筑,外墙外保温宜采用燃烧性能为B1级的材料B 与其他建筑组合建造的老年人照料设施,老年人照料设施部分的总建筑面积为600㎡,其建筑外墙的保温材料应采用燃烧性能为A级的材料C 建筑高度为32m的写字楼,屋面保温材料可以采用B2级装修材料D 建筑屋面采用外保温系统的保温材料燃烧性能为B1级时,防护层厚度首层不应小于15mmE 燃烧性能为B1级的建筑外墙外保温系统,防火隔离带高度不应小于300mm
第356名:28赞 (技术实务强化-20年08月06日)
下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是( )。A 室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状B 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根C 室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置D 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
第357名:28赞 (技术实务强化-20年08月24日)
下列洁净厂房中,火灾危险性为甲类 的是( )。A 丙酮的物理提纯工作间 B 胶片厂的洗印车间C 彩色荧光粉厂的红粉制造间 D 磁带涂布烘干车间E 微型轴承装前的检查间
第358名:28赞 (技术实务强化-20年10月12日)
下列关于线型火灾探测器的选择中,不合适的是( )。A 原油储罐宜采用线型光纤感温火灾探测器B 大型博物馆选用了采用线型光束感烟火灾探测器C 地铁隧道选用了缆式线型感温火灾探测器D 食品加工厂的皮带输送机宜采用缆式线型感温火灾探测器
第359名:28赞 (技术实务强化-20年09月07日)
某商业建筑地上3层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000m2,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层疏散走道和安全出口各自所需最小疏散总净宽度为( )m。A 8.78,8.78B 9.75,9.75C 10.13,10.13D 13.50,13.50
第360名:28赞 (技术实务强化-20年09月07日)
关于消防水泵动力和通信报警设备,下列说法正确的是()。A机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作B消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2minC一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15sD消防水泵从接到启动信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于5min