某二层木器厂房,耐火等级为二级,一层的建筑面积为8500m²,其中一层东侧设置了500m²的办公、休息区,为了安全起见,该办公、休息区划分为独立的防火分区,则应采取()与同层厂房相邻防火分区分隔。A 防火墙B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙C 甲级防火门D 乙级防火门E 耐火极限不低于1.00h的楼板
老妖精消防
第282名:31赞 (技术实务强化-20年07月26日)
某建筑高度60m的酒店,无裙房。其矩形平面尺寸为100m*70m,沿该建筑的一个长边和短边连续布置宽度为10m的消防车登高操作场地,则沿长边布置的消防车登高操作场地的最小平面尺寸是( )A 30m×10m B 60m×10mC 70m×10mD 100m×10m
顺利消防
第283名:31赞 (技术实务强化-20年08月20日)
人防工程是为保障人民防空指挥、通讯、掩蔽人员等免受或减轻核、化、生武器和常规炸弹杀伤破坏而专门建造的防护建筑。在人防工程中不能设置部分场所,关于人防工程,下列说法错误的是( )。A 人防工程内可以储存液化石油气B 人防工程内的营业厅不得设置在地下三层及三层以下,地下商店的总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔C 人防工程内可以设置托儿所、幼儿园,但不得设置残疾人员活动场所D 医院病房可以设置在人防工程的地下一层,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10mE 位于人防内的消防控制室应采用2.0h的防火隔墙和1.5h的难燃性楼板与建筑其他部位分隔,分隔处的门应采用甲级防火门
第284名:31赞 (技术实务强化-20年09月16日)
下列关于防烟分区的划分,说法正确的是( )。A 设置自然排烟的场所,可不划分防烟分区B 公共建筑净空高度大于9m的场所,可不划分防烟分区C 空间净高度为3米的网吧,该层建筑面积为300m2,该网吧最大防烟分区的面积为500m2D 建筑净高度为6米的汽车库,其最大允许防烟分区的面积为2000m2
第285名:31赞 (技术实务强化-20年09月21日)
某高校图书馆,设置火灾自动报警系统,其中有一档案资料室,档案资料室净高为3.5m,采用感烟火灾探测器探测火灾,现在在资料室内一个高3.3m的资料架,将资料室分隔成两个部分,则分隔后房间内至少应增设( )只感烟火灾探测器。A 0 B 1 C 2 D 无法确定
第286名:31赞 (技术实务强化-20年09月28日)
下列洁净厂房中,火灾危险性为甲类 的是( )。A 丙酮的物理提纯工作间 B 胶片厂的洗印车间C 彩色荧光粉厂的红粉制造间 D 磁带涂布烘干车间E 微型轴承装前的检查间
第287名:31赞 (技术实务强化-20年09月29日)
下列关于室内、外消防给水管网布置的说法中,正确的是()。A室内消火栓竖管管径应根据竖管最高流量经计算确定,但不应小于DN100B室外消防给水管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100C消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过6个D每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门E室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水
第288名:31赞 (技术实务强化-20年10月10日)
关于各泡沫灭火系统设置泡沫产生装置时符合规定的是( )。A 按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用低倍数立式泡沫产生器B 外浮顶储罐上的低倍数泡沫产生器,应设置密封玻璃C 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,其进空气口应高出罐壁顶D 泡沫—水喷头、泡沫—水雾喷头的工作压力应在标定的工作压力范围内,且不应小于其额定压力的1.5倍E 中倍数泡沫产生器的发泡网应采用不锈钢材料
第289名:31赞 (技术实务强化-20年10月14日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),拉萨市丽枫酒店的厨房和酒店客房应分别选择()探测器。A 离子感烟、点型感温B 光电感烟、点型感温C 点型感温、离子感烟D 点型感温、光电感烟
第290名:31赞 (技术实务强化-20年10月16日)
火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要组成部分,下列关于布线设计要求的说法中,正确的是( )。A 火灾自动报警系统的供电线路、报警总线应采用阻燃耐火电线电缆B 不同防火分区的线路不应穿入同一根管内C 消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆D 消防应急广播和消防专用电话传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆E 线路明敷设时,应采用金属管或B1级以上的刚性塑料管保护
第291名:31赞 (技术实务强化-20年10月16日)
某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是( )。A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统B 若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/sD 该汽车库需要供暖时应设集中供暖
第292名:30赞 (技术实务强化-20年3月29日)
下列不属于三聚氰胺甲醛树脂燃烧产物的是( )。A 一氧化碳B 一氧化氮 C 熔滴D 二氧化硫
第293名:30赞 (技术实务强化-20年4月13日)
某座19层建筑,建筑高度为57m,每层3m,1至3层为多个建筑面积不大于300m2的理发店、小卖部、储蓄所等服务性厅、室,4至19层为住宅。该建筑按照最低要求配置了消防设施。下列说法正确的是()。A 住宅部分与办公部分之间采用耐火极限不低于2h的无任何开口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔。B 1至3层属于商业服务网点,住宅部分与商业服务网点之间可采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔C 1至3层非住宅部分与住宅部分之间可采用耐火极限不低于2h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔D 住宅部分防火分区最大允许建筑面积为1500m2E 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置
第294名:30赞 (技术实务强化-20年4月18日)
某临时高压消防给水系统,设置了消防水池,两路供水,火灾时能够连续可靠补水,一条进水管DN100,一条进水管DN150,补水的流速按1.8m/s来设计,火灾延续时间为2h,问火灾时的补水量为多少( )A 101.74m³B 50.87m³C 228.91m³D 火灾时不能可靠补水
鸣乐消防
第295名:30赞 (技术实务强化-20年5月13日)
某一类高层公共建筑,建筑高度40m,室内消火栓系统与自动喷水灭火系统分开设置,消防泵设置在地下一层水泵房,消防水箱和稳压泵设置在屋顶,稳压泵压力开关距离最不利消火栓的距离为5m,则消火栓系统稳压泵的启泵压力值应大于( ) A 0.40MPaB 0.15MPaC 0.10MPaD 0.20MPa
第296名:30赞 (技术实务强化-20年5月15日)
某单层汽车装配厂房建筑面积为1500㎡,其中喷漆工段建筑面积为270㎡,喷漆工段采用封闭工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置自动喷水灭火系统,该厂房的生产危险性为( )A、甲类 B、丙类 C、丁类 D、戊类
第297名:30赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
下列关于稳压泵和消防水泵的控制方式,表述不正确的是( )A 稳压泵和消防水泵均不能设置自动停泵功能B 稳压泵和消防水泵均应在消防控制室设置专线启泵按钮C 稳压泵和消防水泵均应在消防控制室显示其工作状态D 稳压泵和消防水泵均应设置就地强制启停按钮E 稳压泵和消防水泵均可以由压力开关来直接控制
第298名:30赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
某建筑物设有室内外消防给水系统和湿式自动喷水灭火系统,其中室外消防给水系统的设计流量为32L/s,室内消火栓系统的设计流量为29L/s,同时配有轻便水龙,其设计流量为2L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为11L/s,室内消火栓系统与自动喷水系统管网分开,水泵接合器按每个出流量10L/s设计,则消防水泵接合的数量至少为( )A 消火栓系统需设置3个水泵接合器,喷淋系统需设置2个水泵接合器B 消火栓系统需设置4个水泵接合器,喷淋系统需设置2个水泵接合器C 消火栓系统和喷淋系统合用水泵接合器,共设置4个水泵接合器D 消火栓系统和喷淋系统合用水泵接合器,共设置5个水泵接合器
第299名:30赞 (技术实务强化-20年05月30日)
下列自动喷水系统中,需要安装闭式喷头的有( )A 传动管控制的雨淋系统B 防护冷却水幕系统C 双联锁预作用系统D 干式自动喷水灭火系统E 水喷雾灭火系统
第300名:30赞 (技术实务强化-20年06月18日-2)
某独立建造的5层老年人照料设施,室内地坪标高为±0.0m,室外地坪标高为-0.4m,建筑高度为23.8m。该建筑的类别应确定为( )。A 二类高层公共建筑B 一类高层公共建筑C 多层公共建筑D 单层公共建筑
作强消防
第301名:30赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
下列关于歌舞娱乐场所安全疏散的设置说法中错误的是( )A 地下一层KTV,建筑面积不超过50㎡,且经常停留人数不超过15人,只设一个疏散门B 地下一层KTV建筑面积不超过50㎡,且经常停留人数不超过15人,只设一个安全出口C 某单层KTV,建筑面积不超过200㎡,且经常停留人数不超过50人,只设一个安全出口D 某地上三层KTV,建筑面积不超过200㎡,且经常停留人数不超过50人,只设一个安全出口E 地上三层的KTV包间建筑面积不超过50㎡,且经常停留人数不超过15人,只设一个疏散门
第302名:30赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)
某二级耐火等级的高层商场,建筑层数8层,层高4m,室内外设计地面标高均为±0.0m,每层建筑面积4000㎡,二层服装卖场平均划分A B两个防火分区,A防火分区利用通向相邻B防火分区的甲级防火门作为安全出口,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列做法中正确的是()A A防火分区共设置2个宽度均为1.2m的防烟楼梯间B 二层共设置5个宽度均为3.5m的防烟楼梯间C A防火分区共设置4个宽度均为1.2m的封闭楼梯间D B防火分区共设置4个宽度均为2.5m的封闭楼梯间
第303名:30赞 (技术实务强化-20年07月28日)
消防水泵是消防给水系统的重要组成部分。下列关于消防水泵启动装置的说法中正确的是( )A、消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于55sB、消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵功能的设置应有具有管理权限的工作人员来确定C、消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内D、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置E、稳压泵只能由气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制
第304名:30赞 (技术实务强化-20年09月03日)
某商业建筑中庭的防火玻璃墙采用防护冷却系统保护,喷头设置高度为8m,下列关于防护冷却系统设的置要求中,正确的是()。A系统喷水强度为0.8L/(s·m)B应采用标准响应洒水喷头C喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离为0.2mD喷头间距应为2.0m~3.0m
第305名:30赞 (技术实务强化-20年08月07日)
关于生产和储存物品的火灾危险性分类,下列说法中,错误的有( )。A 柴油的火灾危险性为丙类B 金属冶炼、热处理厂房的火灾危险性为丁类C 植物油的生产加工及储存场所为丙类D 氨压缩机房的火灾危险性为丙类E 硅酸铝纤维的火灾危险性为戊类
第306名:30赞 (技术实务强化-20年08月12日)
某5层办公楼,其中首层设置设计绘图室一间(300㎡)、有会议桌的小型会议室一间(18㎡)、无会议桌的中型会议室一间(32㎡),普通办公室四间(每间40㎡)。则该楼层疏散人数为( )。A 100B 110C 140D 160
第307名:30赞 (技术实务强化-20年08月20日)
设有下列( )的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。A 礼堂B 建筑面积为300m2的医院C 建筑面积为1000m2的餐厅D 建筑面积大于500m2的公共娱乐场所E 电影院
第308名:30赞 (技术实务强化-20年09月02日)
第309名:30赞 (技术实务强化-20年09月22日)
进行火灾风险识别中,需判定建筑防火类型。下列建筑防火的类型中,属于主动防火的是()。A 两座相同建筑高度的办公楼,防火间距为20mB 建筑内配置的灭火器C 建筑内划分防火分区的防火墙D 建筑内的防排烟系统E 建筑内的疏散楼梯间
第310名:30赞 (技术实务强化-20年09月29日)
某大型餐饮建筑地上6层,地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000m2。下列有关建筑外墙的说法中,符合国家标准的是()。A 当建筑内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.5mB 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0hC 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用阻燃材料进行封堵D 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.5h
第311名:30赞 (技术实务强化-20年10月14日)
下列建筑物的室内消火栓给水系统可不设消防水泵接合器的是()。A 市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统B 多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级)C 高层仓库的室内消火栓给水系统D 5层的多层旅馆的室内消火栓给水系统
第312名:30赞 (技术实务强化-20年10月19日)
某单层的商场建筑,走道净空高度为3m,建筑面积为3000m2,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的规定,计算其最小清晰高度为( )m。A 1.5 B 1.9C 2.5 D 3
第313名:30赞 (技术实务强化-20年10月28日)
某石脑油储罐设置水喷雾灭火系统用于防护冷却保护,系统的响应时间不应大于( )s。A 30 B 60 C 120 D 300
第314名:29赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某建筑高度为28m且藏书100万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是( )。A 馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为2.00h B 馆内疏散走道两侧的隔墙采用1.00h的不燃性墙体C 馆内建筑面积为60m2的管理员休息室,房间隔墙采用0.30h的难燃性墙体D 馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.20h
第315名:29赞 (技术实务强化-20年4月07日)
某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,连锁启泵只采用报警阀压力开关,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,可以启动消防泵的操作有( )。A 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作B 使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作C 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在的防火分区内的一只火灾感烟探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作D 使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作E 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
第316名:29赞 (技术实务强化-20年4月30日)
上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为( )L/s。A 40B 80C 120D 160
第317名:29赞 (技术实务强化-20年5月17日)
某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设计流量为30L/s,设计动压为2.0MPa,第一级减压阀阀前后压力分别为1.6MPa、0.8MPa,第二级减压阀阀前后压力分别为0.8MPa、0.2MPa,下列关于减压阀设置的说法中,不正确的是()。A 第一级减压阀前后压力比符合要求B 当流量达到45L/s的时候,减压阀的出口动压为1.4MPaC 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀D 第二级减压阀前后压力差符合要求
第318名:29赞 (技术实务强化-20年5月17日)
某多单元式高层住宅,建筑高度为50m,一共18层,每个单元每层面积为660㎡,每层四户,户门采用甲级防火门,任一户门到疏散楼梯的距离均不大于10m,屋面可以通过相邻单元连通,设置消防电梯和防烟楼梯间,每个单元至少需设置消火栓的数量为()。A 9B 18C 36D 54
第319名:29赞 (技术实务强化-20年5月12日)
某多层家具厂房,设有自动喷水灭火系统全保护。下列构件中,不满足一级耐火等级要求的是( )。A 柱的耐火极限为2.00hB 防火墙的耐火极限为3.00hC 房间隔墙为不燃性墙体,耐火极限为0.50hD 非承重外墙为不燃性墙体,耐火极限为0.25hE 屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.75h
薇薇消防
第320名:29赞 (技术实务强化-20年5月16日)
某地上12层、地下1层的写字楼,每层建筑面积为3000m²,首层为会议厅,二层及以上各层为办公区,地下一层设置汽车库;该建筑设置有自动喷水灭火系统。下列关于该写字楼的消防设计中,正确的有()。@ A首层容纳人数50人的中型会议厅设置1个向内开启的疏散门@ B位于二层两个安全出口之间且建筑面积为100m²的集体办公室设置1个疏散门@ C地下一层划分为1个防烟分区,设置1套机械排烟系统@ D位于三层两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离为40m@ E顶层的总裁办公室室内任一点至疏散门的最远距离为27.5m