技术实务点赞排行

第401名:26赞 (技术实务强化-20年4月07日)



以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是(   )。
A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面
C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器
D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落

   

老妖精消防


  

第402名:26赞 (技术实务强化-20年4月10日)


下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。
A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mm
B 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号
C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息
D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置
E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号

   

老妖精消防


  

第403名:26赞 (技术实务强化-20年3月26日)


下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘

   

老妖精消防


  

第404名:26赞 (技术实务强化-20年3月30日)



某建筑高度为22m的医院病房楼,二级耐火等级,全楼设有敞开式外廊和自动喷水灭火系统,位于两座敞开楼梯间之间的一间病房,其室内任一点到疏散门的距离最大为()m。
A 12
B 15
C 20
D 25

   

鸣乐消防


  

第405名:26赞 (技术实务强化-20年4月03日)



某建筑高度为25m的娱乐城,二级耐火等级,为了消防安全,整栋楼设有自动喷水灭火系统。设有KTV、游戏厅等娱乐项目,下列做法中正确的有()。
A 地下二层设有多个KTV包厢,最大的建筑面积为180m2,采用防烟楼梯间
B 地上三层的游戏厅,位于两个防烟楼梯间之间,其室内任意一点至疏散门的最大距离为11.25m
C 地上二层的游戏厅,位于袋形走道的两侧,则其室内任意一点至防烟楼梯间的距离为25m
D 地上四层的KTV包厢,最大的建筑面积为200m2,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的楼板进行分隔
E 地上二层的游戏厅,最大的建筑面积为500m2,位于两个防烟楼梯间之间,其疏散门到达防烟楼梯间的距离为31.25m

   

鸣乐消防


  

第406名:26赞 (技术实务强化-20年3月31日)


由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油库设计规范》,下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是()。
A 操作温度超过其闪点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
B 操作温度超过其闪点的丙A 类液体应视为乙B 类液体
C 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
D 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙B 类液体

   

老妖精消防


  

第407名:26赞 (技术实务强化-20年5月3日)



某二级耐火等级多层商业建筑,位于四层设置一个小型西餐厅,两个疏散门至最近疏散楼梯间的距离为20m,其厅内任一点至疏散门的直线距离不应大于(   )。
A 22 m
B 20 m
C 37.5 m
D 30 m

   

薇薇消防


  

第408名:26赞 (技术实务强化-20年5月14日)



某消防工程室内消火栓系统,泵组为用二备一,每台泵设计扬程为80m,设计流量为25L/s,关于该泵组出水管上的组件进行设计,方案中正确的有(  )
A 泵组在出水管上预留测量用的流量计和压力计接口
B 泵组在出水管上设置流量和压力测试装置,精度皆为0.5级
C 每台消防水泵均在出水管上设置了流量和压力测试装置
D 每台泵分别设置试水阀,试水排水管泵组合用
E 试水管道安装在了出水管止回阀后

   

鸣乐消防


  

第409名:26赞 (技术实务强化-20年5月17日)



某北方寒冷地区环境温度低于4℃,建设一座占地面积为500㎡的玻璃制品厂,未设置采暖,下列关于该建筑消火栓系统说法中正确的是()。
A  室内采用干式消火栓系统时充水时间不应大于1min
B  室内宜采用干式消火栓系统
C  设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管
D  当设置干式消火栓系统时,采用电动阀的开启时间不应超过30s
E  当设置干式消火栓系统时应在系统管道的最高处设置自动排气阀


   

老妖精消防


  

第410名:26赞 (技术实务强化-20年5月17日)



某建筑公司新建一座四层布料仓库,每层建筑面积600㎡,建筑高度18m。二层与三层之间设置了高度为2m的设备夹层,用于安装中央空调系统及配套控制系统。该建筑设置的室内消火栓总数量不少于()个。
A  4
B  6
C  8
D  10


   

老妖精消防


  

第411名:26赞 (技术实务强化-20年5月20日)



下列选项关于疏散出口的净宽度描述正确的是(  )。
A  某建筑高度为32m的办公楼,内部共设置6部疏散楼梯,每部疏散楼梯的净宽度为1. 10m
B  某高层商业综合楼,三层为电影院,电影院观众厅的疏散门净宽度为1. 20m
C  某建筑高度为28m医院门诊楼,内部设置4部防烟楼梯间,该防烟楼梯间首层疏散门净宽度为1. 30m,其余各层疏散门净宽度为0.90m
D  某建筑高度18m的住宅,该住宅疏散楼梯一边设置栏杆,其净宽度为0.90m

   

张工教育


  

第412名:26赞 (技术实务强化-20年5月12日)



某大型图书馆书库设置预制七氟丙烷气体灭火系统保护,平时无人工作,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列有关该系统设计方案,符合规范要求的是(   )
A 防护区门外距离地面1.5m设有手动与自动转换装置,显示手动、自动控制状态的装置设在防护区外
B 防护区内依据点型感烟探测器保护面积仅设置一只高灵敏型感烟探测器
C 系统只设有自动控制装置和手动控制两种启动方式,未设机械应急启动方式
D 储存容器采用二级增压
E 设有2台预制系统,系统启动动作响应时差为0.5s


   

薇薇消防


  

第413名:26赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)



关于水喷雾的设置,下列说法错误的有(   )
A变压器低压配电室采用液动传动管,传动管上闭式喷头之间的最大距离为3.0m
B保护油浸电力变压器的水喷雾灭火系统采用两路相同的火灾探测器时,系统采用火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制
C油浸变压器室,采用传动管控制的水喷雾系统,并充有压力水
D传动管内可充有压气体,并采取防止冷凝水积存的措施


   

职考网


  

第414名:26赞 (技术实务强化-20年05月24日)





根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于防火间距的描述中,不正确的是(   )。
A、某地区一座沥青加工厂厂房与一座沥青仓库,两座建筑相邻两面外墙均为不燃性墙体,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距可按规定减少25%
B、一座石棉加工厂房(建筑层数2层,建筑高度9m,耐火等级三级)与一座水泥刨花板仓库(建筑层数1层,建筑高度4m,耐火等级四级)的防火间距为15m
C、一座建筑高度15m的写字楼与一座建筑高度28m的办公楼,写字楼与办公楼相邻的一面外墙为防火墙,写字楼的耐火等级为二级,屋顶无天窗并且屋顶耐火极限为1.00h,两栋建筑的防火间距为3.8m
D、某木器加工厂房(建筑高度18m,耐火等级二级)与一座商业综合楼(建筑高度52m),木器加工厂房与综合楼相邻一面外墙为防火墙,并且木器厂房屋顶无天窗,屋顶的耐火极限为1.00h,两座建筑之间的防火间距为5m
E、一座纸张仓库与一座酚醛泡沫塑料仓库,两座仓库相邻外墙均为防火墙,两座仓库之间的防火间距为5m


   

顺利消防


  

第415名:26赞 (技术实务强化-20年05月31日)



某2层数据计算机房,层高5m,每层建筑面积2000㎡,一层设置七氟丙烷组合分配气体灭火系统保护,二层设置预制灭火系统,该建筑的一层气体灭火系统防护区最少应划分为(   )个,二层的一个防护区最多可以设置(   )套预制灭火系统。
A 4,8 
B 4,10 
C 3,10 
D 3,8


   

作强消防


  

第416名:26赞 (技术实务强化-20年06月01日-2)





南通市区某购物中心地上4层,地下2层,每层层高均为5.5m。该购物中心1至3层为商场,4层为商场办公区,地下2层为停车场和设备用房,下列相关说法符合相关规范要求的是()
A、地下二层设置消防控制室
B、地下二层设置消防水泵房
C、该建筑屋顶设置燃油锅炉房,距安全出口距离为5m
D、地下一层设置柴油发电机房


   

顺利消防


  

第417名:26赞 (技术实务强化-20年06月08日-3)



建筑面积5000㎡的单层木器厂房,二级耐火等级。设有自动喷水系统对厂房进行全保护。下列建筑构件的燃烧性能与耐火极限,不满足要求的是(  )。
A 柱为不燃性,耐火极限为2.00h
B 承重墙为不燃性墙体,耐火极限为2.00h
C 非承重外墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h
D 房间隔墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h
E 防火墙为不燃性,耐火极限为3.00h


   

作强消防


  

第418名:26赞 (技术实务强化-20年06月09日)



当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合规范要求,下列设置不正确的是(   )。
A 喷头设置高度为9m,喷水强度为1.0L/(s?m)
B 喷头设置高度为6m,采用快速响应洒水喷头
C 喷头的设置对被保护对象布水均匀,喷头间距为2.3m
D 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求

   

作强消防


  

第419名:26赞 (技术实务强化-20年06月09日)



某一类高层公共建筑,建筑高度为48m;设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量不应小于(   )L/s。
A 25 
B 30 
C 35 
D 40

   

作强消防


  

第420名:26赞 (技术实务强化-20年06月17日-2)



某多功能厅,建筑面积1900㎡,净空高度为7m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是(   )。
A 应采用屋面板底下垂高度为0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区 
B 该多功能厅划分为一个防烟分区 
C 应利用室内下垂高度为 0.6m 结构梁划分为2个防烟分区 
D 应采用自吊顶底下垂高度为 0.55m 的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区 


   

老妖精消防


  

第421名:26赞 (技术实务强化-20年08月24日)



铁路油品装卸区需设置消防车道,消防车道与装卸栈桥的距离可以设置为(   )。
A  10m                          
B  60m
C  85m                          
D  120m


   

老妖精消防


  

第422名:26赞 (技术实务强化-20年08月19日)



下列消防应急照明和疏散指示系统线路选择的说法中,不正确的是(  )。
A 系统线路应选择铜芯电缆
B 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆
C 集中控制型系统中,地面上设置的灯具,系统的配电线路应选择耐火线缆
D 非集中控制型系统,灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆
E 线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色或绿色


   

作强消防


  

第423名:26赞 (技术实务强化-20年08月28日)



某建筑高度为110m的30层住宅建筑,设有商业服务网点,该住宅建筑防火设计方案中正确的是(  )。
A 居住部分与商业服务网点之间墙的耐火极限为2.0h的防爆墙
B 居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
C 居住部分利用商业服务网点的疏散楼梯出入,且楼梯间隔墙为1.5h
D 商业服务网点设置在首层或二层


   

作强消防


  

第424名:26赞 (技术实务强化-20年08月28日)



一栋建筑高度为50m的商务办公楼,并已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。其地上十二层的一间无窗办公室拟进行室内装修改建工程施工,该办公室地面装修材料可选择采用(  )。
A 水磨石
B 水泥木丝板
C 半硬质PVC塑料地板
D PVC卷材地板
E 玻化砖


   

作强消防


  

第425名:26赞 (技术实务强化-20年08月29日)



在进行火灾自动报警系统设计时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对于报警区域和探测区域划分说法不正确的是()。
A 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分
B 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,可以将两层数个防火分区划为一个报警区域
C 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积小于1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域
D 防烟楼梯间应单独划分探测区域


   

老妖精消防


  

第426名:26赞 (技术实务强化-20年09月09日)



以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是(   )。
A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面
C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器
D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落


   

老妖精消防


  

第427名:26赞 (技术实务强化-20年09月17日)



下列关于报警区域划分和探测区域划分的说法中正确的是( )。
A 报警区域是集中火灾报警控制器的基本单元
B 同一个防火分区可以设在两个不同的报警区域内
C 同一报警区域可以保护不同楼层的几个不同的防火分区
D 报警区域就是将探测区域按照探测发生火灾的部位划分的单元


   

老妖精消防


  

第428名:26赞 (技术实务强化-20年09月24日)



以下(  )位于两个安全出口之间的疏散门距离最近安全出口的允许最大距离为35m。
A 一、二级耐火等级多层医疗建筑  
B 一、二级耐火等级三层小学教室
C 三级耐火等级五层办公建筑      
D 三级耐火等级二层小学教室    
E 高层医疗建筑除病房以外的其他房间


   

作强消防


  

第429名:26赞 (技术实务强化-20年09月21日)



某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A 5
B 4
C 7
D 6


   

老妖精消防


  

第430名:26赞 (技术实务强化-20年09月28日)


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),高层病房楼应设置避难间,下列关于避难间的做法,正确的是()。
A  楼梯间和电梯的合用前室兼做避难间
B  间最多服务于3个病房护理单元
C  间的墙采用耐火极限为3.00h的防火隔墙
D  间的外窗,外窗的耐火完整性为0.50h


   

老妖精消防


  

第431名:26赞 (技术实务强化-20年10月14日)



某建筑高度52m的办公建筑,地上16层,裙房3层;裙房和高层主体采用防火卷帘分隔,裙房内设有商店及餐厅,裙房可利用敞开式外廊通至楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的裙房最低可采用的楼梯间类型是()。
A 防烟楼梯间
B 封闭楼梯间
C 剪刀楼梯间
D 敞开楼梯间

   

老妖精消防


  

第432名:26赞 (技术实务强化-20年10月10日)



某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为4.5m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区顶板的高度不应大于()m。
A 2.0
B 1.5
C 3.0
D 4.5


   

老妖精消防


  

第433名:26赞 (技术实务强化-20年10月27日)



根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号


   

老妖精消防


  

第434名:26赞 (技术实务强化-20年11月04日)



某场所设置有管网式IG541气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的做法中不正确的是()。
A系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
B平时无人工作的防护区设置为无延迟的喷射方式
C实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区未设手动与自动控制的转换装置
D防护区门口设置的手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m


   

老妖精消防


  

第435名:25赞 (技术实务强化-20年3月26日)


下列有关建筑内的电梯井、电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道的说法中,符合国家标准的是()。
A 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道
B 电缆井应独立设置,井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用乙级防火门
C 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵
D 电梯门不应采用栅栏门
E 消防电梯井可与普通电梯井合并设置

   

老妖精消防


  

第436名:25赞 (技术实务强化-20年3月31日)


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m2,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑

   

老妖精消防


  

第437名:25赞 (技术实务强化-20年3月27日)


某地下商场建筑,建筑面积28000m2,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置要求,正确的是( )。
A 当避难走道仅与一个防火分区相通时,可设置1个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度之和
C 避难走道地面装修材料的燃烧性能不应低于A级
D 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的建筑面积不小于6m2

   

老妖精消防


  

第438名:25赞 (技术实务强化-20年4月01日)


某商业建筑,地下2层,地上6层,建筑高度24m。地下为汽车库和设备用房,地上各层为商场、娱乐、餐饮等场所,建筑中仅设置自动喷水灭火系统。下列关于该建筑内各部位装修材料的选择,不符合规范要求的有(   )。
A 地上楼层疏散走道顶棚采用玻镁板装修
B 设置在六层的 KTV,室内墙面采用多彩涂料装修
C 商场营业厅的顶棚采用矿棉板装修
D 地上五层的餐饮场所,墙面采用玻璃棉板装修

   

老妖精消防


  

第439名:25赞 (技术实务强化-20年4月18日)



下列关于消防水源的表述中,不正确的是( )
A 消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0
B 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施
C 高压系统、临时高压系统 和 低压系统均需要设置消防水源
D 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池仅能作为备用消防水源

   

鸣乐消防


  

第440名:25赞 (技术实务强化-20年4月18日)



下列关于高位消防水箱和高位消防水池的说法中,正确的是( )
A 高压系统应当设置高位消防水池,而临时高压系统应当设置高位消防水箱
B 高位消防水池常见于高压系统,其最低水位应满足最不利水灭火设施在准工作状态时的静压需求
C 高层民用建筑必须设置高位消防水箱,其最低水位应满足火灾时的工作压力的需求
D 高位消防水箱和高位消防水池都应当设置最高最低报警水位

   

鸣乐消防


  