防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。A 乙级防火窗的耐火极限是1.00hB 防火窗可用于防止火灾竖向蔓延C 防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭D 防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭
老妖精消防
第482名:24赞 (技术实务强化-20年3月27日)
火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。A 点型B 线型C 面型D 复合型E 区域型
第483名:24赞 (技术实务强化-20年3月28日)
下列关于火灾自动报警系统工作原理的说法中,不正确的是()。A 发生火灾时,火灾现场会有烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数B 火灾探测器或手报可以将火灾产生的特征信号转变为电信号C 火灾报警控制器可以判断和处理接收的电信号D 消防联动控制器根据火灾报警控制器提供信号进行逻辑判断并发出指令
第484名:24赞 (技术实务强化-20年3月25日)
防火分隔部位设置防火卷帘时,不符合规范规定的是()。A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2,且不应大于20mB 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能C 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。D 当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护
第485名:24赞 (技术实务强化-20年3月25日)
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。A 1.2B 1.0C 2.0D 4.0
第486名:24赞 (技术实务强化-20年4月01日)
某建筑高度128m的超高层公共建筑,在第13层和26层分别设置了两个避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是( )。A 避难层可兼做设备层,但可燃气体管道应集中布置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔B 设备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,直接开向避难区的门应采用乙级防火门C 避难层中应急照明地面水平照度不应小于 5.0lxD 应设置独立的机械加压送风系统
第487名:24赞 (技术实务强化-20年4月07日)
某家电厂,共两层,建筑总面积20000m2,室内最大净高7.8m,装修的吊顶均为网格吊顶,建筑设置由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关开启预作用装置的预作用系统,系统采用直立型标准覆盖喷头。下列关于预作用系统设计参数的说法中,正确的是( )。A 系统选用1组预作用报警阀B 系统的喷水强度为6.8L/min?m2C 一只喷头的最大保护面积可12.5m2D 系统的作用面积为208m2E 配水管道充水时间为100s
第488名:24赞 (技术实务强化-20年4月06日)
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是( )。A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100mD 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗
第489名:24赞 (技术实务强化-20年4月01日)
某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为( )m。A 5B 4C 7D 6
第490名:24赞 (技术实务强化-20年4月16日)
下列关于安全疏散距离说法,不正确的是()。A.厂房内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加 25%B.公共建筑内房间疏散门位于袋形走道两侧或尽端时,疏散门至最近防烟楼梯间的距离可按规定减少2mC.住宅的户门位于两个楼梯间之间时,户门至最近封闭楼梯间的距离可按规定减少5mD.民用建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门,疏散门至最近安全出口距离可增加5mE.当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,15m可按规定增加25%
鸣乐消防
第491名:24赞 (技术实务强化-20年3月30日)
下列关于住宅安全出口的做法中,正确的是()。A 某住宅建筑高度24m,每个单元的建筑面积为620㎡,户门至最近安全出口的距离为15m,每个单元设置一座疏散楼梯。B 某住宅建筑高度50m,每个单元的建筑面积为640㎡,户门至最近安全出口的距离为11m,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座疏散楼梯,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通C 某住宅建筑高度56m,每个单元的建筑面积为600㎡,户门至最近安全出口的距离为9m,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座疏散楼梯,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通D 某建筑高度为20m的住宅,与电梯井相邻布置的楼梯采用敞开楼梯间E 某建筑高度33m的住宅,户门为乙级防火门,采用敞开楼梯间
第492名:24赞 (技术实务强化-20年4月11日)
下列做法中,正确的有()。A 某地上三层的木器加工车间,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口B 某甲醇仓库,占地面积为220m2,设有1个安全出口C 某地下一层小麦面仓库,建筑面积为100m2,设有1个安全出口D 某单层硝化棉仓库,未设置自动灭火系统,建筑面积120㎡,设有1个安全出口E 某地下石膏仓库,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口
第493名:24赞 (技术实务强化-20年4月24日)
上海开发区新建一座商业大楼,建筑高度为45m,建筑层数为11层,消防水泵设计扬程为70m,针对该建筑消防水泵的进出管及总出水管上应设置压力表的选择,下列不符合规范要求的()。A 消防水泵总出水管选择量程为2.0Mpa的压力表B 消防水泵吸水管选用量程为1.0Mpa的压力表C 消防水泵出水管选择量程为1.4Mpa的压力表D 消防水泵进出水管压力表的直径不应小于100mm
第494名:24赞 (技术实务强化-20年5月7日)
关于消防水泵接合器设置的说法中正确的是()。A 湿式自动喷水灭火系统、预作用灭火系统、雨淋灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器B 当同一建筑设置多种自动喷水灭火系统时,水泵接合器可以共用C 同一建筑消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器D 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在消防水泵房附近集中设置E 每栋设置的水泵接合器距室外消火栓的距离不宜小于5m,并不宜大于40m
第495名:24赞 (技术实务强化-20年5月8日)
下列关于消防给水管网阀门的选择和使用错误的是()。A 管道最高点处宜设置自动排气阀B 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀C 水泵扬程超过24m时,水泵出水管上应采用水锤消除器D 消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施
第496名:24赞 (技术实务强化-20年5月12日)
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,当联动控制器处在自动状态时,下列由火灾自动报警系统与充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统,消防水泵控制方案正确的有( )A 由一个感烟探测器与充气管道上设置的压力开关动作信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵B 由一个手动火灾报警按钮和一个感烟探测器报警信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵C 由两个感烟探测器报警信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵D 由报警阀压力开关动作信号作为触发信号,直接自动启动消防水泵E 由一个手动火灾报警按钮报警信号与充气管道上设置的压力开关动作信号作为联动触发信号,直接自动启动消防水泵。
薇薇消防
第497名:24赞 (技术实务强化-20年5月8日)
埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列()因素对管道的综合影响选择管材和设计管道。A 系统设计压力B 覆土深度C 土壤的性质D 管道耐腐蚀能力E 管道的长度
第498名:24赞 (技术实务强化-20年5月13日)
某消防设计单位承接了一高层医院病房楼的项目,现对高位水箱进行设计,下列方案中错误的是( )A 高位水箱采用热浸锌镀锌钢板B 该高位水箱的有效容积设计为36m³C 水箱在屋顶露天设置,水箱人孔及进出水管阀门采取锁具或阀门箱等保护措施D 采用生活给水系统补水,设计为淹没出流,在进水管上设置真空破坏器
第499名:24赞 (技术实务强化-20年5月13日)
某建筑物采用临时高压系统,消防水箱和稳压泵设置在屋顶水箱间内,屋顶同时设置有试验消火栓,最不利消火栓设置在屋顶,水箱最低水位与试验消火栓高差为h1,水箱最低水位与最不利消火栓高差为h2,稳压泵与与试验消火栓高差为h3,稳压泵与与最不利消火栓高差为h4,设稳压泵的启动压力值为P1,则根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列表述最准确的是( )A h1 + P1 > 15mB h2 + P1 > 15mC h3 + P1 > 15mD h4 + P1 > 15m
第500名:24赞 (技术实务强化-20年5月9日)
第501名:24赞 (技术实务强化-20年5月20日)
某工业厂房,室内净高5m,一个防烟分区的面积为1000m2,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列关于排烟量的计算,正确的是( )。A 35000m³/hB 45000m³/h C 50000m³/h D 60000m³/h
张工教育
第502名:24赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
下列关于水泵自灌式吸水的说法,正确的是( )A 自灌式吸水指的是启动消防水泵时应满足自灌式吸水B 火灾延续时间内任何时刻均需满足自灌式吸水C 采用立式泵时,最低有效水位应高于泵壳顶部放气孔D 采用卧式泵时,最低有效水位应高于离心泵出水管中心线
第503名:24赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016--2014,关于建筑的耐火等级,以下做法错误的有( )A某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,采用防火涂料对构件进行防火保护,其耐火极限为1.0hB某一级耐火等级的单层玻璃制品厂房,上人平屋顶的耐火极限为1.0hC某一级耐火等级的甲醇仓库,屋顶采用聚乙烯夹芯板材并采取防冰雪覆盖的措施,满足泄压面积的要求D建筑高度为128米的某市高层酒店建筑,采用耐火极限为1.5h的楼板E某一级耐火等级的单层硝化棉厂房,采用耐火极限2.5h的柱
职考网
第504名:24赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
某加油加气合建站,共设置3台加气机、4台加油机,则其加油加气作业区内灭火器配置正确的方案有( )。A 6具MF4灭火器 B 7具MF4灭火器C 8具MF4灭火器 D 6具MF4灭火器和2具MP6灭火器E 5具MF4灭火器和3具MP6灭火器
荣胜教育
第505名:24赞 (技术实务强化-20年05月30日)
某仓库净空高度为9m,储存皮革成品,采用多排货架,货架储物高度7.6m,则顶板下的喷水强度和作用面积不小于( )L/min·㎡ 和( )㎡A 20 ,200B 18 ,200C 22 ,240D 24 ,240
第506名:24赞 (技术实务强化-20年06月10日)
上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为( )L/s。A 40B 80C 120D 160
第507名:24赞 (技术实务强化-20年09月12日)
北京市某高校设置有一座3层电信机房,层高5m,每层建筑面积有1500㎡的大空间计算机用房,设置预制七氟丙烷气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为()个。A 15B 9C 6D 3
第508名:24赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散门的做法中,正确的是(?? )。A 顺顺幼儿园某个教室位于走道尽端,教室内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,教室建筑面积不大于100m2,设置1个净宽度1.50m的平开门B 某地下一层医院病房,某个房间位于两个安全出口之间,房间建筑面积75㎡,设置1个开向疏散走道的1.4m宽的平开门C 某员工宿舍位于走道尽端的房间,房间建筑面积50㎡,设置1 个宽度1.4m并且开向疏散走道的平开门D 某地下一层办公室,建筑面积50㎡,人数15人,设置1个疏散门和1个直通室外的安全出口
顺利消防
第509名:24赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各场所,可以采用敞开楼梯间的是()。A 地下建筑层数1层,层高3.5m的办公场所B 建筑高度18m,建筑层数3层的丁醚仓库C 建筑层数4层的内廊式幼儿园D 建筑高度18m,建筑层数5层的内廊式办公楼E 与主体建筑之间用防火墙分隔的裙房,裙房层数3层,用途为写字楼
第510名:24赞 (技术实务强化-20年07月11日)
某电子计算机房分成A、B、C三个防护区,三个防护区的大小各不相同,采用七氟丙烷气体组合分配灭火系统,下列说法中,()是正确的。A按三个防护区所需总储存量计算B按三个防护区中面积最大的一个防护区所需储存量计算C灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存容器剩余量及管网内灭火剂剩余量之和D灭火剂储存量均应按系统原储存量的100%设备用量E保护电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8%
第511名:24赞 (技术实务强化-20年08月12日)
下列因素会影响生产火灾危险性分类的有( )。A 生产中使用物质的性质B 生产场所的建筑高度C 生产中产生的物质性质D 生产中使用物质的数量E 生产场所的建筑面积
作强消防
第512名:24赞 (技术实务强化-20年08月17日)
某火锅城,采用传统的炭火铜炉火锅,根据《建筑内部装修设计防火规范》该火锅城餐厅地面的装修材料不应低于( )级。A B1B AC B2D B3
第513名:24赞 (技术实务强化-20年08月24日)
下列关于木结构建筑防火的叙述中,错误的是( )。A 甲、乙、丙类厂房(库房)不应采用木结构建筑或木结构组合建筑B 老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层C 体育馆应采用单层木结构建筑 D 丁类木结构厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离不应大于60m
第514名:24赞 (技术实务强化-20年10月12日)
采用自动喷水灭火系统的下列场所,喷头的选型正确的( )。A 总建筑面积为3000m2的地上商场可采用隐蔽式洒水喷头B 歌舞厅采用预作用系统时,可选用快速响应喷头C 设置吊顶的办公室采用直立型垂型喷头D 自动喷水防护冷却系统采用水幕喷头
第515名:24赞 (技术实务强化-20年08月25日)
建筑高度超过100m的公共建筑、住宅建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,不正确的有( )。A 所有普通电梯都应在避难层设出口B 避难层都应设置机械防烟设施C 避难层应设置消火栓、消防软管卷盘、消防应急专线电话、应急广播D 人员疏散必须经过避难区方能上下E 设备管道区应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙与避难区分隔
第516名:24赞 (技术实务强化-20年08月22日)
下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,正确的是( )A、扑灭电器火灾应选用撞击型水雾喷头B、撞击型水雾喷头根据需要可以水平安装,也可以下垂、斜向安装C、保护甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7mD、保护输送机皮带时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.0mE、保护对象为球罐时,水雾喷头喷口应面向球心;水雾锥沿球罐纬线方向应相交,沿经线方向应相接
第517名:24赞 (技术实务强化-20年08月26日)
水喷雾灭火系统不得用于水雾会对保护对象造成明显损害的火灾,根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列火灾中,不适用水喷雾灭火系统进行扑救的火灾是( )。A 配电室火灾 B 饮料酒火灾C 植物油火灾 D 煤油火灾
第518名:24赞 (技术实务强化-20年08月26日)
某石油化工企业设置了大型储罐区,采用水喷雾灭火系统进行保护,下列关于水雾喷头的设计与布置的做法中,不正确的是( )。A 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处设有水雾喷头保护B 液化烃储罐上环管支架之间的距离为3.2mC 丙类液体储罐冷却水立管采用管卡固定在罐壁上,其间距为2.8mD 有一座球罐的容积为1500m3,水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向宜相接,赤道以上环管之间的距离为3.8m
第519名:24赞 (技术实务强化-20年08月26日)
华南地区新建一座微型发电站,配电室内采用低压细水雾灭火系统,该配电室供水方式的不应采用( )。A 瓶组式 B 泵组式C 瓶组与泵组结合式 D 全淹没式
第520名:24赞 (技术实务强化-20年08月28日)
某建筑高度24m的5层展览建筑,每层建筑面积为2000㎡,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的耐火等级最低可以是( )。A 一级B 二级C 三级D 四级