技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第521名:24赞 (技术实务强化-20年3月25日)
防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。A 乙级防火窗的耐火极限是1.00hB 防火窗可用于防止火灾竖向蔓延C 防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭D 防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭
老妖精消防
第522名:24赞 (技术实务强化-20年3月27日)
火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。A 点型B 线型C 面型D 复合型E 区域型
第523名:24赞 (技术实务强化-20年3月28日)
下列关于火灾自动报警系统工作原理的说法中,不正确的是()。A 发生火灾时,火灾现场会有烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数B 火灾探测器或手报可以将火灾产生的特征信号转变为电信号C 火灾报警控制器可以判断和处理接收的电信号D 消防联动控制器根据火灾报警控制器提供信号进行逻辑判断并发出指令
第524名:24赞 (技术实务强化-20年3月25日)
防火分隔部位设置防火卷帘时,不符合规范规定的是()。A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2,且不应大于20mB 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能C 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。D 当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护
第525名:24赞 (技术实务强化-20年3月25日)
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。A 1.2B 1.0C 2.0D 4.0
第526名:24赞 (技术实务强化-20年4月01日)
某建筑高度128m的超高层公共建筑,在第13层和26层分别设置了两个避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是( )。A 避难层可兼做设备层,但可燃气体管道应集中布置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔B 设备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,直接开向避难区的门应采用乙级防火门C 避难层中应急照明地面水平照度不应小于 5.0lxD 应设置独立的机械加压送风系统
第527名:24赞 (技术实务强化-20年4月07日)
某家电厂,共两层,建筑总面积20000m2,室内最大净高7.8m,装修的吊顶均为网格吊顶,建筑设置由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关开启预作用装置的预作用系统,系统采用直立型标准覆盖喷头。下列关于预作用系统设计参数的说法中,正确的是( )。A 系统选用1组预作用报警阀B 系统的喷水强度为6.8L/min?m2C 一只喷头的最大保护面积可12.5m2D 系统的作用面积为208m2E 配水管道充水时间为100s
第528名:24赞 (技术实务强化-20年4月06日)
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是( )。A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100mD 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗
第529名:24赞 (技术实务强化-20年4月01日)
某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为( )m。A 5B 4C 7D 6
第530名:24赞 (技术实务强化-20年4月16日)
下列关于安全疏散距离说法,不正确的是()。A.厂房内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加 25%B.公共建筑内房间疏散门位于袋形走道两侧或尽端时,疏散门至最近防烟楼梯间的距离可按规定减少2mC.住宅的户门位于两个楼梯间之间时,户门至最近封闭楼梯间的距离可按规定减少5mD.民用建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门,疏散门至最近安全出口距离可增加5mE.当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,15m可按规定增加25%
鸣乐消防
第531名:24赞 (技术实务强化-20年4月11日)
下列做法中,正确的有()。A 某地上三层的木器加工车间,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口B 某甲醇仓库,占地面积为220m2,设有1个安全出口C 某地下一层小麦面仓库,建筑面积为100m2,设有1个安全出口D 某单层硝化棉仓库,未设置自动灭火系统,建筑面积120㎡,设有1个安全出口E 某地下石膏仓库,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口
第532名:24赞 (技术实务强化-20年4月24日)
上海开发区新建一座商业大楼,建筑高度为45m,建筑层数为11层,消防水泵设计扬程为70m,针对该建筑消防水泵的进出管及总出水管上应设置压力表的选择,下列不符合规范要求的()。A 消防水泵总出水管选择量程为2.0Mpa的压力表B 消防水泵吸水管选用量程为1.0Mpa的压力表C 消防水泵出水管选择量程为1.4Mpa的压力表D 消防水泵进出水管压力表的直径不应小于100mm
第533名:23赞 (技术实务强化-20年3月25日)
下列关于防火门耐火极限和主要用途的叙述中正确的是( )。A 甲级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于防火墙上开设的门B 乙级防火门要求耐火极限不小于1.00h,一般用于疏散楼梯门C 丙级防火门要求耐火极限不小于0.50h,一般用于竖井检查门D 甲级防火门要求耐火极限不小于3.00h,一般用于防火墙上开设的门E 乙级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于疏散楼梯门
第534名:23赞 (技术实务强化-20年3月29日)
对火灾自动报警系统的分类描述正确的是()。A 区域报警系统可包括消防控制室图形显示装置B 集中报警系统的保护对象建筑体量比区域报警系统的大C 控制中心报警系统包含多个区域报警系统D 各分消防控制室内消防设备可以相互控制
第535名:23赞 (技术实务强化-20年3月29日)
液体燃烧是指可燃液体在助燃性介质中发热发光的一种氧化过程。下列关于液体燃烧的说法中,正确的是( )。A 液体燃烧的本质不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,其本质是蒸发燃烧B 原油中含乳化水,水遇热波变成蒸气是形成沸溢的必要条件之一C 液体燃烧可能发生闪燃、沸溢、喷溅现象D 闪燃是易燃或可燃液体在闪点下因蒸发速度大于燃烧速度,因而一闪就灭E 一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早
第536名:23赞 (技术实务强化-20年3月29日)
通常情况下,火灾都有一个由小到大、由发展到熄灭的过程,其发生、发展直至熄灭的过程在不同的环境下会呈现不同的特点。下列关于热量传递的说法中正确的是( )。A 通风孔洞面积越大,热对流的速度越快;通风孔洞所处位置越高,对流速度越快B 热辐射,是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式C 导热率越小,越利于火势传播和蔓延D 热传导指流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混引起热量传递的方式
第537名:23赞 (技术实务强化-20年3月28日)
对火灾报警系统的分类描述错误的是()。A 根据保护对象大小不同可分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统B 任何一个火灾自动报警系统包括的组件有:火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器C 区域报警系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器D 控制中心报警系统包含2个及2个以上集中报警系统
第538名:23赞 (技术实务强化-20年3月30日)
下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是()。A 某医院的门诊大厅的疏散门,其净宽度不应小于1.3mB 某18层的住宅,一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m C 某建筑高度为25m的办公楼,疏散楼梯的净宽度不应小于1.3m D 某建筑高度为20m的办公楼,疏散楼梯的净宽度不应小于1.1mE 某木器加工厂的首层疏散外门的净宽度不应小于1.2m
第539名:23赞 (技术实务强化-20年4月16日)
在防火检查中,如下做法不正确的是()。A.某建筑高度为30m的展览大楼,按国家标准设置消防设施,每层建筑面积1200m2,四楼最大的一个厅,室内任意一点到达疏散门的距离为40m,通过5m长的走道到达最近的防烟楼梯间B.某建筑高度为51m的综合楼,按国家标准设置消防设施,地上二层,位于袋形走道尽端的一家餐厅,室内任意一点到达疏散门的距离为36mC.某建筑高度为30m的办公楼,该办公楼按照国家标准的最低要求配置消防设施,地上三层,位于两座封闭楼梯间之间的一开敞式办公区,室内任意一点到达疏散门的距离为31mD.某建筑高度为29m的商场,按国家标准设置消防设施,每层建筑面积1100m2,三楼最大的一个服装专卖店的营业厅,室内任意一点到达疏散门的距离为37m,通过11m 长的走道到达最近的防烟楼梯间E.某建筑高度为40m的综合楼,地上一层为商场,二层以上为酒店,按国家标准设置消防设施,每层建筑面积1300m2,地上五层,位于袋形走道两侧的会议报告厅,室内任意一点到达疏散门的距离为39m
第540名:23赞 (技术实务强化-20年4月18日)
下列关于室外消防水池的说法中,正确的是( )A 室外消防水池是指露天的消防水池B 室外消防水池的吸水高度是指取水口到最低有效水位之间的高度,不应大于6mC 室外消防水池取水口到某石油储罐的距离不宜小于40mD 室外消防水池取水口到某主体建筑外墙的距离不宜小于5m
第541名:23赞 (技术实务强化-20年5月11日)
某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000m2,地下一层、地下二层为商业和设备用房,地下三层为车库和设备用房,该人防工程的下列防火设计方案中,正确的是( )A 地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能够自动关闭的常开式乙级防火门B 地下一层防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲级防火门,并应在发生火灾时能自行关闭C 地下二层防火分区至避难走道入口处应设置前室,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门D 地下二层避难走道两侧的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙,并设置有防烟等设施
薇薇消防
第542名:23赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
下列关于消防水泵控制与操作的说法中,不正确的是( )A 消防水泵应能手动和自动启停B 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不大于2minC 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作D 当消防水泵房24h有人员值班室,水泵控制柜可以设置在手动状态E 火灾时水泵应工频运行,准工作状态巡检时应变频运行
第543名:23赞 (技术实务强化-20年5月21日)
生产的火灾危险性属于乙类的物质中包括()A、助燃气体B、与氧化剂接触能引起燃烧的物质 C、闪点<28℃的液体D、闪点≥60℃的液体雾滴;E、爆炸下限为10%的气体
顺利消防
第544名:23赞 (技术实务强化-20年5月20日)
某印刷厂,共4层,建筑高度19m,呈矩形布置,长50m,宽20m,设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭火器,该建筑的灭火器数量至少应为( )。A 16具B 12具C 4具D 3具
张工教育
第545名:23赞 (技术实务强化-20年05月31日)
1982年10月,山西某煤矿运输大巷发生火灾,大火燃烧约30h,整个矿井充满浓烟,人员无法靠近,火源点难以找到。矿井配置下列哪种泡沫灭火系统,可以对扑救矿井火灾、抢险、降温、排烟和清除瓦斯等起到很大作用()A 中倍数全淹没泡沫灭火系统B 中倍数移动式泡沫灭火系统C 高倍数全淹没泡沫灭火系统D 高倍数移动式泡沫灭火系统
作强消防
第546名:23赞 (技术实务强化-20年06月01日-2)
南通市区某综合楼,该建筑地上层数20层,地下2层,建筑高度68m,该建筑地上一层为商场。该综合楼按相关规定设置了相应的消防设施,下列有关说法正确的是( )A、该建筑在三楼设置卡拉OK厅,卡拉OK厅、室之间及与其他建筑部位之间采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔B、该建筑在四楼设置多功能厅,多功能厅面积为500㎡,设置了四个宽度均为1.5m的乙级防火门C、该建筑地下一层设置消防水泵房和柴油发电机房,并采用2.00h隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔D、该建筑地上5层为办公室,则位于两个安全出口之间的办公室,其室内任意一点到最近的安全出口的距离不应大于75m
第547名:23赞 (技术实务强化-20年05月30日)
下列关于预作用系统的说法中,正确的是( )A 预作用系统阀后系统侧应当充满有压气体B 发生火灾时,闭式喷头爆裂后,开启预作用装置C 预作用装置的实质就是雨淋阀和湿式报警阀阀的组合D 预作用装置开启后不能自动关闭
第548名:23赞 (技术实务强化-20年06月09日)
北方地区某商业综合楼,建筑高度为12m,地上2层,地下一层,每层面积1000㎡,一层为商店,二层设有25O㎡的歌舞娱乐场所和一个1000个座位的电影院,负一楼为100个车位的地下汽车库。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是( )。A 商店 B 歌舞娱乐场所C 电影院 D 地下车库
第549名:23赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()A 超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器B 每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用C 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定D 当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器E 消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开
第550名:23赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
某工厂有一座建筑高度为21m的多层丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边并排新建一座建筑耐火等级为三级,建筑高度为15m的多层丁类生产厂房。两座厂房屋面均为上人平屋面,墙体均为不燃性且无外露的可燃性屋檐,相邻外墙上无门窗洞口,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。A 10B 9C 6D 4
第551名:23赞 (技术实务强化-20年06月11日-2)
某石油化工企业储罐区设置固定顶罐、外浮顶罐和内浮顶罐的混合罐组,其中容量为5000m³的固定顶罐5个,容量为10000m³的外浮顶罐10个,容量为2000m³的内浮顶罐20个,该罐区的总容积为( )。A 47500m³B 95000m³C 115000m³D 145000m³
第552名:23赞 (技术实务强化-20年06月10日-2)
某单层大型物资仓库,空间净高9.2m。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),关于该仓库防烟分区的说法,下列选项中错误的是( )。A 防烟分区的最大允许面积为2000㎡B 不具备自然对流条件时,防烟分区的长边最大允许长度为60mC 当具有自然对流条件时,其防烟分区的长边最大允许长度为75mD 防烟分区之间可不设置挡烟设施
第553名:23赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列做法中正确的是( )A 三级耐火等级的三层写字楼,每层建筑面积200㎡,第二三层人数均为10人,设置一部疏散楼梯B 四级耐火等级的两层商场,每层建筑面积180㎡,第一二层人数之和为15人,设置一部疏散楼梯C 二级耐火等级的四层菜市场,每层建筑面积200㎡,第一二三层人数之和为50人,设置一部疏散楼梯D 三级耐火等级的两层KTV,每层建筑面积180㎡,第二三层人数之和为25人,设置一部疏散楼梯
第554名:23赞 (技术实务强化-20年09月26日)
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是( )。A 建筑高度为36m的住宅B 每层建筑面积为1000㎡的20层公共建筑C 建筑层数为3层的办公建筑D 总建筑面积为10000㎡的3层商业中心E 建筑高度为25m的单层公共建筑
第555名:23赞 (技术实务强化-20年07月18日)
下列关于自动控制的水幕系统联动控制设计的做法,正确的是( )。A当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动B当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动C当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。D当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
第556名:23赞 (技术实务强化-20年07月22日)
一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了10个疏散门,其允许疏散时间为2min,单股人流宽度为0.55m,已知平坡地面每分钟每股人流通过人数为43人/min,阶梯地面每分钟每股人流通过人数为37人/min,则其疏散门的宽度设为( )m是合适的。A 1.6 B 1.7C 1.8 D 2.2E 2.4
荣胜教育
第557名:23赞 (技术实务强化-20年07月24日)
建筑高度为74m的20层住宅建筑,一梯一户,每户建筑面积120㎡,每个单元设置一座防烟楼梯间,两部电梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于( )个。A10 B20C30D40
第558名:23赞 (技术实务强化-20年07月21日)
某建材商场建筑高度为15m,地上3层,耐火等级为二级,主要经营瓷砖、家具和各种灯饰,每层建筑面积为6000㎡,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统,建材商场人员密度按0.20人/㎡计算。利用防火墙将该建材商场第二层平均划分为A、B两个防火分区,A防火分区利用通向B防火分区的甲级防火门进行疏散,则A防火分区直通室外的安全出口的最小净宽度为( )m。A 4.5B 1.35C 3.15D 6
第559名:23赞 (技术实务强化-20年08月04日)
北方地区某商业综合体,建筑高度为21m,地上5层,地下一层,每层面积1000㎡。三层设有展览馆,四层设有一个300㎡的歌舞娱乐场所和一个购物中心。地下一层为一个1500个座位的剧院。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是()。A展览馆B 歌舞娱乐场所C 剧院D 购物中心
第560名:23赞 (技术实务强化-20年08月08日)
下列火灾自动报警系统的组件,属于消防电气控制装置的是( )A、防火卷帘控制器 B、气体驱动器C、消防水泵控制柜 D、防火门监控器E、电动防火阀