技术实务点赞排行

第561名:23赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列做法中正确的是(   )
A  三级耐火等级的三层写字楼,每层建筑面积200㎡,第二三层人数均为10人,设置一部疏散楼梯
B  四级耐火等级的两层商场,每层建筑面积180㎡,第一二层人数之和为15人,设置一部疏散楼梯
C  二级耐火等级的四层菜市场,每层建筑面积200㎡,第一二三层人数之和为50人,设置一部疏散楼梯
D  三级耐火等级的两层KTV,每层建筑面积180㎡,第二三层人数之和为25人,设置一部疏散楼梯


   

顺利消防


  

第562名:23赞 (技术实务强化-20年09月26日)



下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是(  )。
A 建筑高度为36m的住宅
B 每层建筑面积为1000㎡的20层公共建筑
C 建筑层数为3层的办公建筑
D 总建筑面积为10000㎡的3层商业中心
E 建筑高度为25m的单层公共建筑


   

作强消防


  

第563名:23赞 (技术实务强化-20年07月18日)



下列关于自动控制的水幕系统联动控制设计的做法,正确的是(   )。
A当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
B当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
C当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
D当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动


   

老妖精消防


  

第564名:23赞 (技术实务强化-20年07月22日)



一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了10个疏散门,其允许疏散时间为2min,单股人流宽度为0.55m,已知平坡地面每分钟每股人流通过人数为43人/min,阶梯地面每分钟每股人流通过人数为37人/min,则其疏散门的宽度设为(    )m是合适的。
A 1.6                                  
B 1.7
C 1.8                                  
D 2.2
E 2.4


   

荣胜教育


  

第565名:23赞 (技术实务强化-20年07月24日)



建筑高度为74m的20层住宅建筑,一梯一户,每户建筑面积120㎡,每个单元设置一座防烟楼梯间,两部电梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于(   )个。
A10 
B20
C30
D40 


   

老妖精消防


  

第566名:23赞 (技术实务强化-20年07月21日)



某建材商场建筑高度为15m,地上3层,耐火等级为二级,主要经营瓷砖、家具和各种灯饰,每层建筑面积为6000㎡,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统,建材商场人员密度按0.20人/㎡计算。利用防火墙将该建材商场第二层平均划分为A、B两个防火分区,A防火分区利用通向B防火分区的甲级防火门进行疏散,则A防火分区直通室外的安全出口的最小净宽度为(  )m。
A 4.5
B 1.35
C 3.15
D 6


   

作强消防


  

第567名:23赞 (技术实务强化-20年08月04日)


北方地区某商业综合体,建筑高度为21m,地上5层,地下一层,每层面积1000㎡。三层设有展览馆,四层设有一个300㎡的歌舞娱乐场所和一个购物中心。地下一层为一个1500个座位的剧院。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是()。
A展览馆
B 歌舞娱乐场所
C 剧院
D 购物中心


   

老妖精消防


  

第568名:23赞 (技术实务强化-20年08月08日)



下列火灾自动报警系统的组件,属于消防电气控制装置的是(   )
A、防火卷帘控制器    
B、气体驱动器
C、消防水泵控制柜    
D、防火门监控器
E、电动防火阀

   

顺利消防


  

第569名:23赞 (技术实务强化-20年08月08日)



某建设单位请来消防设施检测机构对建筑物内新安装的火灾自动报警系统进行竣工验收。下列检查结果中,不符合接线方面的规范要求的是(  )
A、火灾自动报警控制器采用专用的接地装置,接地电阻测得5Ω
B、消防控制室接地板与建筑接地体之间的连接线为25mm2的铜芯绝缘导线
C、每根电缆芯线和导线都留有170mm的余量
D、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
E、24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V铜芯电缆

   

顺利消防


  

第570名:23赞 (技术实务强化-20年09月15日)



某耐火等级为一级的多层焦化厂,顶部设有独立房间储存焦油,其储罐容积不应大于(  )m3。
A 1
B 2
C 4
D 5

   

作强消防


  

第571名:23赞 (技术实务强化-20年09月17日)



下列关于室外消防给水管的布置中错误的是()。
A工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足规定的消防给水设计流量
B接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN200,枝状管网的管径不宜小于DN150
C设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网
D向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。


   

老妖精消防


  

第572名:23赞 (技术实务强化-20年09月24日)



下列关于自动喷水灭火系统的描述中,正确的是(  )。
A 受风、雨等气候条件的影响,露天场所不适合采用闭式系统
B 为避免系统管道充水低温结冰或高温气化,可用预作用系统替代湿式系统
C 在准工作状态严禁管道充水的场所和严禁误喷的场所,可采用预作用系统
D 为扑救高堆垛仓库火灾,设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统,可采用干式系统
E 防火分隔水幕利用密集喷洒形成的水墙或水帘阻火挡烟而起到防火分隔作用,防护冷却水幕则利用水的冷却作用,配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔


   

作强消防


  

第573名:23赞 (技术实务强化-20年09月24日)



细水雾灭火系统的设计,应综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素,合理选型。下列场所不宜选择局部应用方式的开式系统的是(  )。
A 润滑油站
B 燃油锅炉房
C 配电室
D 油浸变压器室


   

作强消防


  

第574名:23赞 (技术实务强化-20年09月26日)



下列建筑的灭火救援设施的设置不符合要求的有(  )。
A 某公共建筑高度50m,平面尺寸为50m×30m(长×宽),其消防车登高操作场地每隔25m间隔布置,共布置有3块尺寸均为18m×10m的场地
B 某大型住宅小区临河而建,小区内的一栋高度99m的住宅楼位于河边,无法设置环形消防车道,仅沿一个长边设置了消防车道
C 某电石仓库,单层,占地面积750㎡,仅沿建筑的一个长边设置了消防车道
D 某独立建造的老年人照料设施建筑高度16m,共5层,每层建筑面积1000㎡,未设置消防电梯
E 某高层办公楼每层划分为4个防火分区,该建筑共设置1台消防电梯


   

作强消防


  

第575名:23赞 (技术实务强化-20年09月17日)



下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。
A 贮藏室
B 燃气供暖设备的机房
C 地下停车库
D 商场、超市
E 会议室


   

老妖精消防


  

第576名:23赞 (技术实务强化-20年09月29日)



下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定


   

老妖精消防


  

第577名:22赞 (技术实务强化-20年3月31日)


某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在(   )。
A 吊顶上方
B 吊顶下方
C 根据实际实验结果确定
D 吊顶上方和吊顶下方

   

老妖精消防


  

第578名:22赞 (技术实务强化-20年4月11日)



下列关于住宅疏散楼梯的设置中,正确的有()。
A 建筑高度为18m 的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门为甲级防火门
B 建筑高度为33m的住宅,户门为乙级防火门,采用了敞开楼梯间
C 建筑高度为40m的住宅,户门为乙级防火门,采用了封闭楼梯间
D 建筑高度为54m的住宅,户门为乙级防火门,采用了防烟楼梯间,每层开向同一前室的户门为4樘
E 建筑高度为20m的住宅, 分散设置疏散楼梯有困难,于是采用剪刀楼梯构成的封闭楼梯间,梯段之间采用耐火 极限为1.00h的防火隔墙分隔

   

鸣乐消防


  

第579名:22赞 (技术实务强化-20年4月07日)



某大型商场内设有消防给水系统,下列关于该系统高位消防水箱的设置方案中,不符合规范要求的是(   )。
A 进水管应在溢流水位以下接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径
B 进水管的管径满足消防水箱6h充满水,管径为DN30
C 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
D 直径管的直径为50mm,溢流管的喇叭口直径为140mm
E 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低有效水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀 

   

老妖精消防


  

第580名:22赞 (技术实务强化-20年3月27日)


火灾探测器根据其探测火灾特征参数不同,主要类型包括()等。
A 感温火灾探测器
B 气体火灾探测器
C 复合火灾探测器
D 线型火灾探测器
E 点型火灾探测器

   

老妖精消防


  

第581名:22赞 (技术实务强化-20年4月18日)



某丙类仓储区设置有A、B、C三个仓库,成组布置,从南到北依次排开,体积分别是2000m³、1000m³、3000m³,则该仓储区的室外消火栓设计流量应至少为(  )
A 20L/s
B 30L/s
C 25L/s
D 35L/s 

   

鸣乐消防


  

第582名:22赞 (技术实务强化-20年4月18日)



某市新建成一公寓楼区,含10幢公寓楼,每幢楼地上建筑面积为48000㎡,共用地下室,地下室建筑面积为50000㎡,共用室外消防给水系统,问该公寓楼区的室外消火栓设计流量不应小于(  )
A 40L/s
B 60L/s
C 60L/s
D 100L/s

   

鸣乐消防


  

第583名:22赞 (技术实务强化-20年4月27日)



根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于(   )m2。
A 500
B 2000
C 1000
D 1500


   

老妖精消防


  

第584名:22赞 (技术实务强化-20年5月14日)



某消防给水系统采用两路消防供水,市政允许系统消防水泵直接吸水,下列关于该系统的要求中,说法正确的是(  )
A 每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水
B 消防水泵扬程应按室外给水管网的平均水压计算
C 火灾时室外管网的压力从地面算起不应小于0.15MPa
D 应以室外管网的最低水压校核消防水泵的工作工况

   

鸣乐消防


  

第585名:22赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



下列启泵方式中,应当采用变频运行的是(   )
A 打开消防水泵出水管道上的试水阀,由压力开关自动启动消防水泵
B 打开湿式报警阀的试警铃阀,由报警阀压力开关自动启动消防水泵
C 定期人工巡检
D 准工作状态时的自动巡检

   

鸣乐消防


  

第586名:22赞 (技术实务强化-20年5月13日)



某公寓楼一期,共6栋20层的公寓楼,建筑高度57m,共用消防给水系统,消防水箱设置在1#楼屋顶水箱间,水箱最低水位标高63m,20层楼板标高为54m,该系统室内管网的漏水量为0.30L/s,下列关于稳压设施的设计方案中,正确的有(  )
A 该系统仅设置高位消防水箱稳压
B 该系统应当采取高位消防水箱加稳压泵稳压
C 该系统选用额定流量为0.5L/s的稳压泵
D 将稳压泵设置地下水泵房或屋顶水箱间
E 将系统选用额定流量为1.5L/s的稳压泵

   

鸣乐消防


  

第587名:22赞 (技术实务强化-20年5月19日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级建筑的是()。
A、建筑面积300㎡,层数2层的高锰酸钾厂房
B、建筑高度为12m,建筑层数为2层的柴油仓库
C、粮食平房仓
D、独立建造的建筑面积为280m²的单层汽油仓库
E、建筑面积为800㎡的单层液氯仓库


   

顺利消防


  

第588名:22赞 (技术实务强化-20年5月23日)





某写字楼高度为25m,耐火等级二级,现拟在其旁边建造一个商场,耐火等级二级,关于两座建筑之间的防火间距,根据下列给出的条件,可以判定其说法不正确的是()
A、若拟建商场高度为20m,相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%
B、若拟建商场高度50m,商场相邻一侧防火墙高度为40m,两者防火间距不限
C、若拟建商场高度25m,商场相邻一侧外墙为防火墙,屋顶有天窗,屋顶耐火极限为1.00h,两者防火间距不限
D、若拟建商场高度18m,商场相邻一面外墙为防火墙,屋顶无天窗,屋顶耐火极限为1.00h,两者防火间距不应小于4m


   

顺利消防


  

第589名:22赞 (技术实务强化-20年05月27日-3)



一建筑层数为2层煤粉厂房,建筑高度为10m,现因生产需要,在其东侧需建一建筑高度为6m,建筑面积为500m²单层植物油加工厂的浸出车间。受空间的限制,设计人员将浸出车间与煤粉厂房相邻一面墙的门、窗洞口均设置为甲级防火门、窗,则该两座厂房的防火间距至少为( )m。
A 6 
B 4 
C 3.5
D 无法确定


   

云峰网校


  

第590名:22赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)



下面建筑物之间关于最小防火间距设置正确的是(    )。
A 耐火等级均为四级的氟利昂厂房与钢材仓库之间的防火间距为16m
B 甲类仓库与高层仓库之间的防火间距为13m
C 耐火等级二级的硫磺仓库与高层民用建筑间防火间距为28m
D 耐火等级均为三级白兰地成品仓库与面粉仓库,当两座仓库的外墙均为防火墙时,防火间距为4m
E 两座耐火等级均为二级的多层空分厂房,相邻两面外墙均为不燃性墙体,相邻两座墙体开口不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距7.5m


   

荣胜教育


  

第591名:22赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)


下列储存物品中,全部属于乙类火灾危险性的是(    )。
A 硝酸铜、甲酚、氧气、樟脑油
B 乙炔、乙烯、氨气、石脑油
C 丙酮、丙烯、液氯、动物油
D 丁醚、丁烯醇、氟气、松节油
E 油布、一氧化碳、铝粉、硫黄


   

荣胜教育


  

第592名:22赞 (技术实务强化-20年05月30日)



某地一多功能图书馆,书库采用由火灾自动报警系统直接控制的预制用系统,阅览室等其他区域采用湿式自动喷水系统,均采用标准覆盖面积洒水喷头,下列关于该图书馆自动喷水系统的设计,说法正确的是(   )
A 该图书馆应按中危险级Ⅱ级设计喷水强度和作用面积等设计参数
B 书库的作用面积应不应小于208㎡
C 喷淋消防水泵的额定流量应按书库的设计流量值确定
D 阅览室的一只喷头的最大保护面积为11.5㎡

   

鸣乐消防


  

第593名:22赞 (技术实务强化-20年06月09日)



某柴油发电机采用水喷雾灭火系统进行保护,水雾喷头距离柴油发电机的距离为1m,雾化角为120°,水雾喷头采用菱形布置,则应该选取(  )类型的喷头,喷头间最大间距应为(  )m。
A 离心雾化,2.94
B 撞击式,2.94
C 离心雾化,3
D 撞击式,3

   

作强消防


  

第594名:22赞 (技术实务强化-20年06月10日-2)



某公共建筑内独立办公室,室内净空高度5m,使用面积70㎡,一条高度150mm的结构梁贯穿整个办公室的平顶棚,拟布置点型感烟火灾探测器,该办公室内,布置探测器的数量不应少于(  )个。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

作强消防


  

第595名:22赞 (技术实务强化-20年06月10日)



某高层商业综合楼需设置室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径设计为DN40,则下列溢流管的喇叭口直径设计符合规范要求的是()。
A DN80
B DN100
C DN150
D DN200
E DN250


   

老妖精消防


  

第596名:22赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)



某造纸厂的干燥车间与一锅炉房相邻,锅炉房为单层且独立建造的三级耐火等级的建筑,建筑高度3.5m。造纸厂干燥厂房为三级耐火等级,共二层,建筑高度8m。该两座建筑的相邻面外墙均为不燃性墙体,无外露可燃性污染,墙上均未开设任何门窗洞口,且两座建筑的屋顶均无天窗,屋顶的耐火极限均不低于1.00h。则该两座建筑之间的防火间距最小可以是(  )。
A 4m
B 10.5m
C 不限
D 14m


   

作强消防


  

第597名:22赞 (技术实务强化-20年06月17日-2)



某建筑高度52m的办公建筑,地上16层,裙房3层;裙房和高层主体采用防火卷帘分隔,裙房内设有商店及餐厅,裙房可利用敞开式外廊通至楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的裙房最低可采用的楼梯间类型是()。
A防烟楼梯间
B封闭楼梯间
C剪刀楼梯间
D敞开楼梯间


   

老妖精消防


  

第598名:22赞 (技术实务强化-20年06月23日)



某小区一幢建筑高度为33m的住宅楼,长度和宽度分别为52m和18m,设有一层地下室,由于场地限制,只能间隔布置消防车登高操作场地。下列关于该消防车登高操作场地的设计,不符合规范要求的是(  )。
A 消防车登高操作场地的坡度为3%
B 间隔布置的两块消防车登高操作场地的长度分别为40m和15m
C 消防车登高操作场地间隔距离为30m
D 位于住宅楼外墙与消防车道中间的消防登高操作场地,靠消防车道一侧的边缘距离建筑外墙为10m

   

作强消防


  

第599名:22赞 (技术实务强化-20年06月24日)



某建筑高度32m的酒店,地下2层,地上8层;地下一层布置的有消防水泵房,地上一层布置有消防控制室,酒店的厨房位于四层;地上一层通过自动扶梯可通至二层。根据现行国家技术标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222),下列符合规范要求的是(  )。
A 消防水泵房的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料,其他部位可采用B1级装修
B 自动扶梯的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位可采用B1级装修材料
C 消防控制室的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料
D 地上安全出口门厅顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级装修


   

作强消防


  

第600名:22赞 (技术实务强化-20年07月05日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列观众厅的设置,正确的是(   )。
A  某体育馆观众厅横走道之间的座位排数为15排,仅一侧有纵走道,座位数26个
B  某电影院观众厅横走道之间的座位排数为18排,每排座位数40个
C  某2层电影院建筑,其中某个观众厅可容纳150名观众,观众厅内走道净宽度1.00m
D  某剧场布置在综合楼五楼,某观众厅500㎡,可同时容纳400人,观众厅内疏散走道的净宽度为2.40m


   

顺利消防


  