甲级防火门的耐火完整性和耐火隔热性分别应不小于()。A 1.50h,1.00hB 1.00h,1.50hC 1.00h,1.00hD 1.50h,1.50h
老妖精消防
第1602名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)
根据生产的火灾危险性分类标准,重铬酸钾厂房的火灾危险性类别应确定为()。A 甲类B 乙类C 丙类D 丁类
第1603名:5赞 (综合能力强化-20年3月29日)
某消防单位对厂区设置的中间仓库进行检查,下列做法中,符合规范要求的是( )。A 乙类中间仓库采用耐火极限4.00h的防火墙和1.00h的不燃性楼板与厂房分隔B 甲类中间仓库采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,储存量不超过一昼夜C 丙类中间仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房分隔D 丁类中间仓库采用耐火极限1.00h的防火隔墙与厂房分隔
第1604名:5赞 (综合能力强化-20年4月01日)
对某3层洗浴中心进行消防检查,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的说法如下,其中不符合规范要求的是( )。A 直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mmB 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mmC 末端洒水喷头与管道支、吊架之间的距离为500mmD 当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器
第1605名:5赞 (综合能力强化-20年4月08日)
对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。A 在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dBB 在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dBC 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dBD 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB
第1606名:4赞 (综合能力强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统维护保养的相关描述中,不符合现行规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废》要求的是()。A 没有报脏功能的探测器,产品说明书没有明确要求的,应每2年淸洗或标定一次B 用专业工艺设备清洗点型感烟探测器的传感部件和线路板,清洗后应标定探测器响应阈值C 采用专用的检测仪器检査点型感温火灾探测器是否发出火灾报警信号D 对不可恢复的探测器采用模拟火灾的办法检査其能否发出火灾报警信号
第1607名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)
下列关于火灾自动报警系统系统布线的说法中正确的是()。A 导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,接头应在接线盒内焊接或用端子连接B 引出的连接设备的管线,采用金属软管保护,长度不应大于3mC 吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于8mmD 线槽始端终端和接头处、线槽转角或分支处、直线段不大于3m处设置吊点或支点E 应用500V绝缘电阻表测量导线对地绝缘电阻,电阻值不大于20MΩ
第1608名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)
手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。A 100B 150C 200D 250
第1609名:4赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
下列关于住宅安全出口的说法中,正确的是()。A 住宅单元每层的安全出口一般不少于1个B 单多层住宅,当任一户门到最近安全出口的距离不大于15m或每个单元建筑面积不大于650m2时,每个单元每层可设置一个安全出口C 某33m住宅仅有一个单元,当单元每层建筑面积不大于650m2且任一户门到最近安全出口的距离不大于10m时,可设置一个安全出口D 对于建筑高度大于54m的住宅,安全出口的数量必须至少2个
鸣乐消防
第1610名:4赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
在对下列建筑(耐火等级均为二级)的安全出口进行检查时,符合要求的是()。A 某幼儿园,单层建筑,建筑面积180m2,人数45人,设置了1个安全出口B 某3层饭店,每层建筑面积为200m2且每层设计人数为50人,设置了1个安全出口C 某单层商店,建筑面积200m2,设计人数30人,设置了1个安全出口D 某3层医疗建筑,每层建筑面积为200m2且2层人数为30人,三层人数为20人,设置了1个安全出口
第1611名:4赞 (综合能力强化-20年4月01日)
下列关于装修材料使用的叙述中,错误的是( )。A 中庭的顶棚采用石膏板,墙面地面采用金属复合板B 消防控制室顶棚、墙面采用天然石材,地面采用硬PVC塑料地板C 地下KTV场所,顶棚、墙面采用瓷砖,地面采用难燃的羊毛地毯D 某商场地下疏散走道,顶棚墙面采用花岗石,地面采用氯丁橡胶地板
第1612名:4赞 (综合能力强化-20年3月31日)
下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,正确的是( )。A 建筑构件的燃烧性能试验,在试件不变的情况下,试验条件越苛刻,耐火极限越高B 耐火等级为一级的民用建筑及工业建筑,所有构件一般采用不燃性材料制作C 耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用难燃性材料制作D 对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高
第1613名:4赞 (综合能力强化-20年4月02日)
水喷雾灭火系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中属于每月检查项目的是( )。A 消防水泵和备用动力进行1次启动试验B 检查消防水池、消防水箱,确保消防储备水位符合设计要求C 室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实其处于全开启状态D 检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常
第1614名:4赞 (综合能力强化-20年4月02日)
某工业园区内的电视机装配厂房,建筑高度30m,共6层,该厂房的东西南北侧均有相应建筑,东侧为相同建筑高度的服装加工厂,西侧为二级耐火等级的多层办公楼,南侧为员工宿舍,建筑高度36m,耐火等级二级,北侧为三级耐火等级的2层商店建筑。现对该厂房周围的建筑进行防火检查,不符合国家标准要求的是( )A 东侧服装加工厂与厂房相邻侧为防火墙,且屋顶耐火极限为1.00h,防火间距为3mB 西侧多层办公楼与该厂房相距13mC 南侧员工宿舍与该厂房相距15mD 北侧商店建筑与该厂房相距13m
第1615名:4赞 (综合能力强化-20年3月29日)
下列场所中,其墙面可采用纸面石膏板装修的是( )。A 地下疏散走道B 地下歌舞娱乐场所C 消防控制室D 地上安全出口门厅
第1616名:4赞 (综合能力强化-20年3月26日)
某高层展览建筑,首层设置的中庭连通至三层,每层建筑面积2000㎡,下列关于该建筑中庭的检查结果中,不符合规范要求的是()。A 中庭回廊设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统B 检查当天,中庭地面临时铺设红地毯迎接领导视察C 中庭四周采用耐火极限3.00h的防火卷帘进行防火分隔D 与中庭连通的门采用火灾时联动关闭的甲级防火门
第1617名:4赞 (综合能力强化-20年4月11日)
某歌厅地上5层,地下1层,层高3.5m,一级耐火等级,地下每层包厢的总建筑面积为860m2,工作人员20人。首层到四层设计疏散人数均为400人,地上五层设计人数为300人。地上地下的人员均通过首层大厅的疏散外门疏散。下列关于该歌厅安全疏散的检查做法正确的是()。A 地上二层至一层疏散楼梯的总净宽度为4.0mB 地上三层至二层疏散楼梯的总净宽度为3.5mC 地上五层至四层疏散楼梯的总净宽度为3.0mD 首层大厅的疏散外门的总净宽度为5mE 地下一层至首层疏散楼梯的总净宽度为4.0m
第1618名:4赞 (综合能力强化-20年3月26日)
对某大型地下商业建筑的下沉式广场进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A 不同防火分区通向下沉式广场的疏散门,最近水平距离为18mB 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为165㎡C 分散设置了2部直通地面的疏散楼梯D 防风雨篷四周开口的面积占地面面积的1/3
第1619名:4赞 (综合能力强化-20年3月29日)
建筑高度为59m的综合楼,地下一层为餐厅,地下二层为消防水泵房、配电室等设备用房,地上一至三层为商场,四层为歌舞厅,五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修材料的做法中,不正确的是( )。A 防烟楼梯间顶棚、墙面、地面均采用铝合金装修B 地下一层的餐厅顶棚采用铝合金装修,墙面和地面采用纸面石膏板装修C 地上楼层的水平疏散走道顶棚采用铝合金装修,墙面和地面采用珍珠岩装饰吸声板装修D 地上四层的歌舞厅顶棚、墙面均采用钢铁合金装修,地面采用矿棉板装修E 地上五层酒店客房顶棚、墙面采用玻璃棉装饰吸声板装修,地面平铺地毯
第1620名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)
消防设施档案是建筑消防设施施工质量、维护管理的历史记录,具有延续性和可追溯性,是消防设施施工调试、操作使用、维护管理等状况的真实记录。某大型商场采用临高压消防给水系统,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,下列该建筑的消防设施档案中属于动态管理情况的是()。A 系统使用说明书B 检测记录C 系统调试记录D 维护保养记录E 消防控制室值班人员基本情况档案
第1621名:4赞 (综合能力强化-20年4月15日)
下列关于火灾探测器的安装说法不符合规范要求的是()。A 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器安装在天棚高度大于16m的场所时,应保证至少有2个采样孔低于16mB 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置C 线型红外光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的探测区域长度不应超过100mD 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离不应大于14m
第1622名:4赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
第1623名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)
某地上15层、地下1层的建筑,每层建筑面积为1500m2,建筑高度为50m,地上五层以上各层为办公区,五层设一多功能会议厅;地下一层层高4m,设置设备用房和歌舞厅。下列做法中,错误的有()。A 歌舞厅的建筑面积为180m2B 多功能会议厅的建筑面积为300m2,设置两个疏散门C 多功能会议厅的建筑面积为200m2,设置一个疏散门D 歌舞厅采用耐火极限为1.50h的防火隔墙与其他场所分隔E 地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不大于10m
第1624名:4赞 (综合能力强化-20年3月29日)
某办公建筑,建筑高度24m,建筑首层设有商店营业厅,为该建筑内的员工服务;下列关于该建筑外墙内保温系统的做法中,符合规范要求的是( )。A 疏散楼梯间外墙内保温材料采用燃烧性能为B1级的水泥刨花板B 洗漱间外墙内保温材料采用燃烧性能为B1级的岩棉装饰板C 办公室外墙内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板D 商店营业厅外墙内保温材料采用燃烧性能为B1级的胶粉聚苯颗粒
第1625名:4赞 (综合能力强化-20年4月08日)
火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%B A+B=检查项的5%,C=2C A=0,B=3,B+C=5D A=1,B=2,B+C=4E A=0,B=2,C=1
第1626名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)
21.消防设备应急电源的调试要求正确的是()。A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号
第1627名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)
下列关于火灾自动报警系统工程质量验收判定标准的说法中,正确的是( )。A 火灾探测器无法发出火灾报警信号属于B类不合格B 检测资料缺少工程质量事故处理报告属于A类不合格C 探测器安装位置与设计图纸不一致属于C类不合格D 合格判定标准为A=0且B≤2,且B+C≤4
第1628名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)
下列关于系统现场功能性检测的描述中,不正确的是( )。A 系统的布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的相关规定B 系统调试前,应按设计文件的规定对设备的规格、型号、数量、备品备件等进行查验C 采用对照图样、尺量、观察等方法对系统设备的安装进行检查D 采用对照设计文件、仪表测量、观察等方法对系统设备的功能进行检查
第1629名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)
某一项消防设施施工安装工程,火灾报警控制器安装在消防控制室墙上,其主显示屏高度为1.6m,其靠近门轴的侧面距离为0.4m,正面操作距离为1.2m。有台消防设备电源监控器落地安装,其底边高出地面为0.15m,验收时认为不合格,其原因是( )。A 消防设备电源监控器落地安装底边高出地面为0.15mB 火灾报警控制器靠近门轴的侧面距离为0.4mC 火灾报警控制器正面操作距离为1.2mD 火灾报警控制器主显示屏高度为1.6m
第1630名:4赞 (综合能力强化-20年4月10日)
下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。A 消防设备应急电源的转换功能检查B 火灾警报器的火灾报警功能检查C 消防电源监控设备的故障报警功能检查D 消防电话总机的呼叫功能检查
第1631名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)
下列关于消防设施档案保存期限的说法中,正确的是()。A 消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等技术资料应长期保存B 建筑消防设施的值班记录、巡查记录的保存期限不少于6个月C 建筑消防设施检测记录及故障维修记录的存档时间不应少于3年D 建筑消防设施维护保养计划表及维护保养记录的保存期限不少于1年
第1632名:4赞 (综合能力强化-20年4月16日)
对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是()。A 在二层及以上的病房楼层设置避难间B 避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为1.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开C 每个避难间为1个护理单元服务D 每个避难间的使用面积为25m2E 避难间内仅设置灭火器和应急广播两种消防设施
第1633名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)
消防设施竣工验收分为资料检查、现场检查和质量验收判定三个环节,下列选项不属于资料检查的是()。A 项目立项文件B 各类消防设施的设备及其组件安装说明书C 主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件D 施工现场质量管理检查记录
第1634名:4赞 (综合能力强化-20年4月15日)
根据建筑消防设施的分类,下列故选项中属于建筑消防设施的有()。A 防火门窗B 疏散楼梯C 稳压泵D 屋顶水箱E 火灾事故广播
第1635名:4赞 (综合能力强化20年4月18日)
某医院门诊楼,建筑高度为26m,消防车登高操作场地的最小长度和宽度分别应为()。A 20m,10mB 15m,10mC 15m,15mD 10m,10m
第1636名:4赞 (综合能力强化20年4月18日)
下列建筑中,允许不设置消防电梯的有()。A 建筑高度为32m的办公楼B 建筑高度为28m,每层层高3.5m, 每层建筑面积为1200m²的电信大楼C 某独立建造的老年人照料设施,5层,每层建筑面积600㎡D 埋深为11m,总建筑面积为3000m²的地下商场E 建筑高度为24m,藏书120万册的图书馆的地下室
第1637名:4赞 (综合能力强化-20年4月20日)
在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。A 丙类中间仓库设置在该车间的地上二层B 该车间生产线贯通地下一层到地上三层C 丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限4.00h的防火墙D 丙类中间仓库无独立的安全出口
第1638名:4赞 (综合能力强化-20年4月16日)
在对某建筑高度为28m的病房楼的避难间进行检查时,如下做法中错误的是()。A 在三层及以上的病房楼层和洁净手术部设置了避难间B 在四层的避难间服务3个护理单元,净面积为90m2C 在五层的避难间服务2个护理单元,净面积为70m2,其中有15m2放置了休息座椅D 在六层的避难间靠近防烟楼梯间设置,并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔E 在七层的避难间设置了直接对外的可开启窗口
第1639名:4赞 (综合能力强化-20年4月21日)
下列关于消防设施现场检查,正确的是()。A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测
第1640名:4赞 (综合能力强化-20年4月22日)
消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,档案内容包括()。A 消防设施平面布置图、系统图等技术资料B 消防安全管理规章制度、应急灭火预案等C 消防设施维修及保养记录D 消防设施巡查记录E 消防控制室值班记录