消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第1641名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)


某一项消防设施施工安装工程,火灾报警控制器安装在消防控制室墙上,其主显示屏高度为1.6m,其靠近门轴的侧面距离为0.4m,正面操作距离为1.2m。有台消防设备电源监控器落地安装,其底边高出地面为0.15m,验收时认为不合格,其原因是( )。
A 消防设备电源监控器落地安装底边高出地面为0.15m
B 火灾报警控制器靠近门轴的侧面距离为0.4m
C 火灾报警控制器正面操作距离为1.2m
D 火灾报警控制器主显示屏高度为1.6m

   

老妖精消防


  

第1642名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)


下列关于系统现场功能性检测的描述中,不正确的是( )。
A 系统的布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的相关规定
B 系统调试前,应按设计文件的规定对设备的规格、型号、数量、备品备件等进行查验
C 采用对照图样、尺量、观察等方法对系统设备的安装进行检查
D 采用对照设计文件、仪表测量、观察等方法对系统设备的功能进行检查

   

老妖精消防


  

第1643名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)


下列关于火灾自动报警系统工程质量验收判定标准的说法中,正确的是( )。
A 火灾探测器无法发出火灾报警信号属于B类不合格
B 检测资料缺少工程质量事故处理报告属于A类不合格
C 探测器安装位置与设计图纸不一致属于C类不合格
D 合格判定标准为A=0且B≤2,且B+C≤4

   

老妖精消防


  

第1644名:4赞 (综合能力强化-20年4月09日)


21.消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号

   

老妖精消防


  

第1645名:4赞 (综合能力强化-20年4月10日)


下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 消防设备应急电源的转换功能检查
B 火灾警报器的火灾报警功能检查
C 消防电源监控设备的故障报警功能检查
D 消防电话总机的呼叫功能检查

   

老妖精消防


  

第1646名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)


下列关于消防设施档案保存期限的说法中,正确的是()。
A 消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等技术资料应长期保存
B 建筑消防设施的值班记录、巡查记录的保存期限不少于6个月
C 建筑消防设施检测记录及故障维修记录的存档时间不应少于3年
D 建筑消防设施维护保养计划表及维护保养记录的保存期限不少于1年

   

老妖精消防


  

第1647名:4赞 (综合能力强化-20年4月16日)


对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是()。
A 在二层及以上的病房楼层设置避难间
B 避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为1.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开
C 每个避难间为1个护理单元服务
D 每个避难间的使用面积为25m2
E  避难间内仅设置灭火器和应急广播两种消防设施

   

鸣乐消防


  

第1648名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)


消防设施竣工验收分为资料检查、现场检查和质量验收判定三个环节,下列选项不属于资料检查的是()。
A 项目立项文件
B 各类消防设施的设备及其组件安装说明书
C 主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件
D 施工现场质量管理检查记录

   

老妖精消防


  

第1649名:4赞 (综合能力强化-20年4月15日)


根据建筑消防设施的分类,下列故选项中属于建筑消防设施的有()。
A 防火门窗
B 疏散楼梯
C 稳压泵
D 屋顶水箱
E 火灾事故广播

   

老妖精消防


  

第1650名:4赞 (综合能力强化20年4月18日)



某医院门诊楼,建筑高度为26m,消防车登高操作场地的最小长度和宽度分别应为()。
A 20m,10m
B 15m,10m
C 15m,15m
D 10m,10m


   

鸣乐消防


  

第1651名:4赞 (综合能力强化20年4月18日)



下列建筑中,允许不设置消防电梯的有()。
A 建筑高度为32m的办公楼
B 建筑高度为28m,每层层高3.5m, 每层建筑面积为1200m²的电信大楼
C 某独立建造的老年人照料设施,5层,每层建筑面积600㎡
D 埋深为11m,总建筑面积为3000m²的地下商场
E 建筑高度为24m,藏书120万册的图书馆的地下室

   

鸣乐消防


  

第1652名:4赞 (综合能力强化-20年4月20日)


在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A 丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B  该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C 丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限4.00h的防火墙
D 丙类中间仓库无独立的安全出口


   

老妖精消防


  

第1653名:4赞 (综合能力强化-20年4月16日)


在对某建筑高度为28m的病房楼的避难间进行检查时,如下做法中错误的是()。
A 在三层及以上的病房楼层和洁净手术部设置了避难间
B 在四层的避难间服务3个护理单元,净面积为90m2
C 在五层的避难间服务2个护理单元,净面积为70m2,其中有15m2放置了休息座椅
D 在六层的避难间靠近防烟楼梯间设置,并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
E 在七层的避难间设置了直接对外的可开启窗口

   

鸣乐消防


  

第1654名:4赞 (综合能力强化-20年4月21日)



下列关于消防设施现场检查,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段
E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测

   

老妖精消防


  

第1655名:4赞 (综合能力强化-20年4月27日)


某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

   

老妖精消防


  

第1656名:4赞 (综合能力强化-20年4月29日)



一座建筑高度为60m的写字楼,长为80m,宽为50m。该写字楼外部下列设置的消防救援设置做法中,不符合现行国家标准的是(   )。
A 沿该建筑南侧长边间隔25m布置两块消防车登高操作场地
B 灭火救援窗口从首层开始设置,间距为30m,且每个防火分区设置不少于2个
C 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有4个直通室内防烟楼梯间的入口
D 救援场地的最小尺寸为20×10m
E 消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m


   

老妖精消防


  

第1657名:4赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某消防验收检测机构对下列建筑进行消防验收,防火间距的设置不符合规范要求的是(   )。
A 某民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距为3m
B 两座高层公共建筑通过底部的建筑物相连,其上部建筑之间的防火间距为13m
C 两座高层公共建筑相邻较低的一面为防火墙,其防火间距为3.5m
D 一座三层商业楼与附近单独建造的耐火等级为三级的单层的蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的防火间距为 7m

   

薇薇消防


  

第1658名:4赞 (综合能力强化-20年5月6日)



下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是(   )。
A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统
C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源


   

老妖精消防


  

第1659名:4赞 (综合能力强化-20年5月3日)



消防技术服务机构对某建筑火灾自动报警系统的联动控制器调试,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列调试方法和结果不符合要求的是(   )。
A 断开联动控制器与各模块之间的连线,控制器90s时发出故障信号
B 使总线短路隔离器保护范围内的任一点断路,检查总线隔离器的保护功能
C 使联动控制器与备用电源之间的连线短路,控制器60s时发出故障信号
D 使至少50只输出/输入模块同时处于动作状态,检查联动控制器的最大负载功能

   

薇薇消防


  

第1660名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)



关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D 合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E 消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第1661名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)



某市民广场下为二层地下商业,层高为5m,总建筑面积近40000m²,下列关于该地下商业平面布置的做法中不正确的是()。
A 地下设置一间甲类火灾危险性物品的商店
B 地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为400m²
C 采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为两个建筑面积不大于20000m²的区域
D 地下二层设置有剧院和礼堂


   

老妖精消防


  

第1662名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)


下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。
A 故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除
B 探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离
C 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良
D 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良

   

老妖精消防


  

第1663名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)



相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


   

老妖精消防


  

第1664名:4赞 (综合能力强化-20年5月12日)



根据《建筑设计防火规范》,下列有关民用建筑防火检查的结果中,不正确的是(   )。
A 某综合娱乐建筑内,舞厅所在空间与其他部位分隔为2.00防火隔墙和乙级防火门
B 设置在综合娱乐建筑内袋形走道尽端的歌厅小包间,建筑面积为 200m2,房间唯一的疏散门宽度1.40m,室内疏散距离为9m
C 某综合娱乐建筑内夜总会所在空间分隔为10个包间,包间与包间之间均采用2.00防火隔墙分隔,疏散门和安全出口满足规范要求   
D 公共建筑内的电影院观众厅采用2.00防火隔墙和甲级防火门与其它部位分隔 
E 超高层建筑内的避难层,采用1.5h的楼板与其他楼层分隔

   

薇薇消防


  

第1665名:4赞 (综合能力强化-20年5月12日)



消防技术服务机构对某商业中心火灾自动报警系统验收检测,系统采用控制中心报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,对消防控制室图形显示装置检查和测试,下列结果符合规范要求的是(   )。
A 控制室图形显示装置通过总线接入火灾报警控制器与联动控制器
B 使图形显示装置与报警控制器之间的连线断路,显示装置在80 s时发出故障信号
C 使联动控制器发出联动控制信号,显示装置在10s时接收并显示信号的物理位置
D 使报警控制器发出探测器故障信号,显示装置在90s时显示故障状态信息
E 图形显示装置接收到火灾报警信号后, 5s时将报警信息传给城市远程监控中心

   

薇薇消防


  

第1666名:4赞 (综合能力强化-20年5月3日)



某展览建筑高度23m,室内净高4.2m,地上5层,每层划分一个防火分区,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,集中电源设在每个防火分区的消防配电间内,消防技术服务人员测试系统非火灾状态下控制功能,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列检查结果符合规范要求的是(   )。
A 随机切断1个灯具与集中电源之间的通讯连线,灯具显示故障,无其他异常
B 切断集中电源的主电源,集中电源转入蓄电池输出,配接的所有灯具转入应急状态,30min后灯具自动熄灭
C 切断某个防火分区内的正常照明,配接该防火分区应急灯具的集中电源自动转入蓄电池电源输出,防火分区内所有应急灯具转入应急状态
D 切断集中电源与应急照明控制器之间的通讯线,系统内所有灯具自动转入应急状态

   

薇薇消防


  

第1667名:4赞 (综合能力强化-20年5月8日)



火灾自动报警系统布线应符合下列( )的要求。
A 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)
B 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)
C 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)
D 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312)


   

老妖精消防


  

第1668名:4赞 (综合能力强化-20年5月3日)



某高层综合楼室内消火栓系统采用减压阀分区供水,系统设计流量40L/s,设计阀后动压0.4MPa,对该建筑消防给水系统设置的减压阀验收检测,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 每个供水分区设有1组减压阀组,每组减压阀组设置备用减压阀
B 减压阀处试验排水管道管径DN75
C 减压阀在通过5L/s、40L/s和60L/s流量时均无明显噪声增加,管道未出现喘振
D 通过流量60L/s时,减压阀后动压为0.24MPa

   

薇薇消防


  

第1669名:4赞 (综合能力强化-20年5月11日)


对某区域进行火灾风险评估时,应遵照系统性、实用性,可操作性原则进行评估。下列关于区域火灾评估的做法中,错误的是(   )
A 分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系 
B 进行风险识别时把火灾风险源分为客观因素和人为因素两类 
C 建立评估指标体系时将区域基础信息、火灾危险源作为一级指标
D 建立评估指标体系时将重大危险因素、人为因素、区域公共消防基础设施、灭火救援能力等作为二级指标 

   

薇薇消防


  

第1670名:4赞 (综合能力强化-20年4月08日)


根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验

   

老妖精消防


  

第1671名:4赞 (综合能力强化-20年5月15日)



江苏某建筑首层分隔为多间商铺,每间面积350㎡,每层建筑面积均为1200㎡,屋顶设有辅助用房占地面积400㎡,突出高度为4m,首层室内标高±0.00m,屋顶平屋面的标高为+48.00m,室外地坪标高-0.50m,下列说法中正确的是(   )
A、该建筑为二类高层住宅建筑
B、该建筑为一类高层公共建筑
C、该建筑耐火等级不应低于二级
D、该建筑楼板耐火极限不应低于1.50h
E、该建筑高度为52m

   

顺利消防


  

第1672名:4赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)



根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006规定,在系统喷泡沫试验之前,泡沫灭火系统应进行喷水试验,下列关于该试验的检查方法,说法正确的是(  )
A 当为手动控制方式时,以手动方式进行1次喷水试验
B 当为自动控制方式时,以自动方式进行1次喷水试验
C 当为手动控制方式时,应选择最大的防护区或储罐
D 当为自动控制方式时,应选择最远的防护区或储罐

   

鸣乐消防


  

第1673名:4赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)



下列建筑中,防火墙的耐火极限不得低于4.00h的是(   )
A、建筑高度为25m的医院门诊楼
B、苯甲酸厂房
C、润滑油仓库
D、水泥刨花板仓库

   

顺利消防


  

第1674名:4赞 (综合能力强化-20年5月18日)



某建筑高度为48m的办公建筑,长为80m,宽为40m,建筑每层均采用双面布房的方式,走道长度为60m。现对该办公建筑的疏散走道进行防火检查,下列不符合规范要求的是(   )。
A 疏散走道的净宽度为1.40m
B 疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00h
C 疏散走道采用矿棉吸声板安装在金属钢龙骨上作为顶棚装修材料
D 疏散走道通向防烟楼梯间的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第1675名:4赞 (综合能力强化-20年5月17日)



下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是(   )。
A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统
C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源


   

老妖精消防


  

第1676名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



下列场所在发生火灾时,其作业面最低照度不应低于正常照明的是(  )
A锅炉房
B发电机房
C排烟机房
D配电室
E水泵房


   

职考网


  

第1677名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



关于探测器的布置,下列说法正确的是(  )
A走道宽度小于3米,长度为45米的走道至少应安装3只感温探测器
B房间净空高度大于8米的封闭场所,就不能再使用感烟探测器
C当梁凸出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
D当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响
E房间净空高度3.2米,采用高度2.8米的家具隔断,则每个被隔开的空间必须分别设置一个探测器


   

职考网


  

第1678名:4赞 (综合能力强化-20年5月14日)



某建筑的消防泵采用柴油机消防水泵,额定功率90KW,机组间的净距不宜小于( )m
A 1.0m
B 1.2m
C 1.4m
D 1.5m

   

鸣乐消防


  

第1679名:4赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)



某大型购物中心地下一层为汽车库,层高5m,建筑面积6000㎡,划分成2个相等面积的防火分区,每个防火分区的汽车疏散出口直通室外,下列关于该汽车库排烟设施的说法中,正确的是(   )
A 该汽车库至少应划分成4个防烟分区
B 该汽车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量不小于33000m³/h
C 若采用自然排烟,则自然排烟口的总面积不小于120㎡
D 若设置机械排烟,则应当同时设置补风系统,补风量不宜小于排烟量的50%
E 排烟口的风速不宜大于10m/s,且排烟口距离防火分区最远点的水平距离不应大于30m

   

鸣乐消防


  

第1680名:4赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)



下列物质中,储存火灾危险性与其他选项不同的是(   )
A、硝化棉   
B、硝化纤维漆布    
C、喷漆棉   
D、硝化纤维胶片

   

顺利消防


  

4041424344跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119