以下关于消防给水系统分区供水叙述不正确的有( )。A 某高层住宅建筑,系统工作压力为2.5MPa ,应进行分区供水B 消火栓栓口处静压为1.2MPa时,应进行分区供水C 分区供水可采用消防水泵并联或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式D 系统的工作压力为2.40MPa时,应采用消防水泵并行或减压水箱的分区供水形式
老妖精消防
第1722名:4赞 (综合能力强化-20年5月18日)
下列关于室内消火栓的施工安装要求的说法中,不正确的是( )。A 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角B 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±20mmC 按安装数量抽查20%,但不应小于10个D 试验用消火栓栓口处应设置压力表
第1723名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日)
对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。A、建筑面积为1500m2的金属冶炼车间B、建筑高度8米建筑层数2层的面粉仓库C、蒸发量为5t/h的燃煤锅炉房D、独立建造的建筑面积为280m2的单层汽油仓库E、建筑面积为800㎡的单层液氯仓库
顺利消防
第1724名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日)
某消防技术服务机构对下列建筑进行检查,建筑层数和耐火等级的设置满足防火要求的是( )A、三级的木器厂房,地上3层B、二级耐火等级的樟脑厂房,地上5层C、二级耐火等级的喷漆棉仓库,地上1层D、三级耐火等级的沥青仓库,地上2层
第1725名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)
泡沫灭火系统管网是泡沫灭火系统的重要组成部分,为确保供水安全可靠,其在设置时应符合的规定有( )A低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管,且管道外壁应进行防腐处理。B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用钢管,可不进行防腐处理C泡沫液管道应采用不锈钢管D 泡沫-水喷淋系统的管道应应采用钢管,可不进行防腐处理E 高倍数泡沫产生器与其管道过滤器的连接管道应采用铜管
职考网
第1726名:4赞 (综合能力强化-20年5月22日)
某多层汽车装配厂房,地上三层,顶层设置一个煤油中间仓库,则中间仓库的建筑面积最大可以为( ),厂房的耐火等级至少为( )A、300㎡,二级B、500㎡,二级C、300㎡,三级D、500㎡,三级
第1727名:4赞 (综合能力强化-20年5月23日)
在对民用建筑实施防火检查时,需要重点查验不得布置在地下、半地下的场所,下列不得布置在地下、半地下的场所包括( ) A、KTVB、老年人照料设施中的康复与医疗用房(房间面积180㎡,每人使用面积约5㎡) C、儿童游乐厅等儿童活动场所D、礼堂E、医院和疗养院的住院部分
第1728名:4赞 (综合能力强化-20年3月28日)
某二级耐火等级的家具生产厂房,其房间隔墙欲采用难燃性墙体,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该构件的耐火极限不应低于()。A 0.25hB 0.5hC 0.75hD 1.00h
第1729名:4赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
某一类高层建筑设有机械防烟与排烟系统,下列说法正确的是( )。A 竖向布置时,送风机的进风口设置在排风出口的上方,其两者边缘垂直距离为6. 0mB 竖向布置时,送风机的进风口设置在排风出口的下方,其两者边缘垂直距离为10. 0mC 水平布置时,两者边缘水平距离10. 0mD 水平布置时,两者边缘水平距离15. 0m
张工教育
第1730名:4赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)
下列关于防烟排烟系统进场检验中,错误的是( )。A 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口按种类、批抽查10%,且不得少于1个B 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置按批抽查10%,且不得少于1件C 活动挡烟垂壁按批抽查10%,且不得少于1件D 自动排烟窗抽查10%,且不得少于1件
第1731名:4赞 (综合能力强化-20年3月27日)
有关单位按照规范要求对一座单层汽车装配厂房进行防火检查,建筑面积为2000㎡,其中油漆工段的建筑面积为300㎡,油漆工段区和厂房其它部位之间采取了有效的防火分隔措施,并且厂房内的设置了符合规范要求的自动灭火系统和火灾自动报警系统,该厂房的火灾危险性应判定为()。A 甲类B 乙类C 丁类D 戊类
第1732名:4赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)
某建筑高度为26m的展览馆建筑,一楼展厅设有咖啡厅,采用电加热设备制作食品,在进行防火检查中,下列结果符合现行国家标准要求的有( )。A 展台材料采用B1级的装修材料B 咖啡厅墙面、操作台采用B1级的装修材料C 展台与高温照明灯具贴邻部位的材料采用B1级装修材料,并采取了隔热、散热等防火保护措施D 建筑内部采用了B3级装饰材料制成的壁挂,附近未设置电气线路、火源等热源E 吊顶内含有电线,该吊顶装修采用B1级木质板材
第1733名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
下列关于建筑分类与建筑高度计算正确的是( )。A 某17层民用建筑,其首层为每个建筑面积不超过300m2的商店,邮政所、储蓄所、理发店等,其余为住宅楼层,建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外设计地面标高为-1.500m,屋面为坡屋面,屋脊标高为55.00m,檐口标高为51.00m,该民用建筑属于二类高层住宅建筑B 某综合办公楼,建筑屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从综合办公大楼的室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度为24.5m,平屋面从综合办公大楼室外设计地面至屋面面层的高度为22.5m,该综合办公大楼的建筑高度为23.5mC 某16层民用建筑,一层至三层为商场,每层建筑面积为3000m2,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2;建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外地坪标高为-0.300m,商场平屋面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层到室外设计地面的高度为50.0m,女儿墙顶部标高为52m,该建筑的建筑高度应为50.0mD 某邮政大楼6层,建筑高度为30m,单层面积为2000m2,该邮政大楼属于二类高层公共建筑E 某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.00m,室外地面标高-0.45m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积1200m2,七层屋面面层标高为21.00m,八层为设备用房,建筑面积290m2,八层屋顶标高为25.00m,该建筑为多层住宅建筑
荣胜教育
第1734名:4赞 (综合能力强化-20年05月25日)
相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是( )。A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4mB 疏散通道采用不燃材料建造C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施
第1735名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日)
按照施工过程质量控制要求,自动喷水灭火系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,下列说法中,正确的是( )。A.喷头应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格B.稳压泵应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格C.减压阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格D.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格E. 系统组件、管件及其他设备材料,应具有出厂合格证或质量认证书
鸣乐消防
第1736名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日)
某地下一层超市,建筑面积2500㎡,储物高度为3.6m,最大净空高度8m,采用格栅吊顶,通透率为75%,对该系统湿式自动喷水灭火系统的检测,下列情况符合现行国家标准要求的有( )。A. 该系统的喷水强度为12L/min·㎡B. 该系统的作用面积为208㎡C. 该超市的喷头设置在吊顶上方D. 该系统未设置水流指示器
第1737名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某单层地下仓库,建筑面积为750㎡,耐火等级二级,储存有天然橡胶,人造纤维,粒径不小于2mm的工业成型硫磺,该仓库按规范配置了相应消防设施,该地下仓库应至少划分为( )个防火分区A、1B、2C、3D、5
第1738名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某耐火等级为二级的单层物流建筑,总建筑面积为24000㎡,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,其中4000㎡用于分拣作业,20000㎡用于储存酚醛泡沫塑料及其制品,分拣区与仓储区采用防火墙完全分隔,仓储区应至少划分为( )个防火分区A、2B、3C、4D、7
第1739名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
下列有关汽车库、修车库防火分区的说法,错误的是( )A、某三级耐火等级的单层汽车库,防火分区面积为1000㎡;当设置自动灭火系统时,每个防火分区面积最大为2000㎡B、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区面积最大面积为500㎡C、修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡,当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡。D、某二级耐火等级的多层汽车库,当设置自动灭火系统时,每个防火分区面积最大为5000㎡
第1740名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某单层糖醛仓库,占地面积为6000㎡,耐火等级二级。仓库内未进行防火分隔,未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。因防火检查不符合规定,下列整改措施中,正确的是( )A、将该仓库划分为2个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动灭火系统和火灾自动报警系统C、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成6个防火分区D、将该仓库用耐火极限为3.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
第1741名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日)
以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是( )。A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mmB 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3mD 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm
第1742名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
某独栋综合型图书物流单层建筑,建筑高度6m,耐火等级一级;其按使用功能分为分拣加工作业区与仓储区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔;建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列有关描述,表述正确的是( )。A 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限B 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为32000m2C 仓储区的最大允许占地面积为24000m2D 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为6000m2E 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为9000m2
第1743名:4赞 (综合能力强化-20年05月28日-2)
某大学新建一座教学楼,建筑高度为36m,每层疏散走道的长度均为85m,且每层建筑面积均为3000㎡。该教学校按照现行国家工程建设消防技术标准最低限度配备了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的检测中,表述错误的( )。A该疏散走道两侧隔墙,耐火极限为1.4hB 该疏散走道应设置防烟设施C 二层及以上各层楼饭采用现浇的钢筋混凝土楼板,耐火极限1.2hD 位于两个安全出口之间的直通疏散走道的教室疏散门至最近的安全出口直线距离为40mE 疏散走道通向楼梯间的门采用常开乙级防火门
粉笔消防
第1744名:4赞 (综合能力强化-20年05月29日-2)
某港口的两座仓库均为单层,其中1号仓库耐火等级为三级,储存玻璃工艺品用泡沫包装,包装体积是工艺品的3倍。2号仓库耐火等级为二级,储存蜡与煤油。对建筑进行防火检查,下列结果错误的是( )。A 两座仓库的防火间距为11.5mB 1号仓库中的办公室了采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与1.00h的楼板与其他部位隔开C 1号仓库中的休息室了设置独立的安全出口D 2号仓库中的休息室了设置独立的安全出口
第1745名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日)
爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是( )。A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀
第1746名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)
下列选项中,不应采用性能化设计的有( )。A 现行国家消防技术标准有强制性条文规定的B 室内净空高为6m的丙类单层厂房C 建筑高度95m的住宅建筑D 建筑高度为33m的教学楼E 超出现行国家工程建筑消防技术标准适用范围的
第1747名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)
每年应对水井等地下水消防水源的( )和出水量等进行一次测定。A 常水位B 枯水位C 最低水位D 最高水位E 洪水位
第1748名:4赞 (综合能力强化-20年06月02日)
下列消防水带按承受工作压力分为( )。A 0.8MpaB 1.0MpaC 1.2MpaD 1.6MpaE 2.5MPa
第1749名:4赞 (综合能力强化-20年06月03日)
以下关于自动喷水灭火系统喷头选型的叙述中,正确的是( )。A 防护冷却水幕应采用水幕喷头或者开式洒水喷头B 医院病房采用响应时间系数为RT1=80(m·s)0.5的喷头C 备用洒水喷头的数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只D 25m办公楼内一只喷头(标准覆盖面积洒水喷头)的最大保护面积为20.0m2
第1750名:4赞 (综合能力强化-20年06月03日)
防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是( )。A 设计审核意见书、竣工图B 工程质量事故处理报告C 安全和功能检验资料的核查记录D 竣工验收申请报告
第1751名:4赞 (综合能力强化-20年06月05日)
下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是( )。A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离
作强消防
第1752名:4赞 (综合能力强化-20年06月05日)
下列工业建筑采用的疏散楼梯的形式,不符合规范要求的是( )。A 建筑高度为32m且任一层人数为15人的厂房采用了封闭楼梯间B 建筑高度为12m的多层服装厂房采用了敞开式楼梯间C 建筑高度为35m且任一层人数为15人的厂房采用了室外楼梯间D 建筑高度为22m的仓库采用了封闭楼梯间
第1753名:4赞 (综合能力强化-20年05月30日)
下列做法中不正确的有()。A 设置在某电视机装配车间内的通风机房,采用耐火极限1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设甲级防火门通向车间内B 设置在某焦化厂精萘厂房内的办公室,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门通向车间内,并设置独立的安全出口C 某甲醇加工车间,贴邻建造一间休息室,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与车间分隔,并且设有独立的安全出口,三级耐火等级D 某制砖车间内,设置有混凝土的中间仓库,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,没有设置独立的安全出口E 某专供镁粉加工厂的9kV变电站贴邻厂房建造,采用防火墙进行分隔,防火墙上开设观察用的甲级防火窗
第1754名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日-2)
防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。下列关于防火卷帘的检查内容中,正确的是( )A防火卷帘的耐火极限小于设置部位墙体的耐火极限B当释放装置的感温元件周围温度达到70℃时,释放装置动作C防火卷帘手动按钮盒的安装应牢固可靠,其中心距地面高度宜为1.3mD垂直卷帘的自动下降速度为7.5m/min
第1755名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)
在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是()。A 爱岗敬业、依法执业B 客观公正、公平竞争C 服务群众、诚实守信 D 奉献社会、保守秘密
云峰网校
第1756名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)
自动喷水灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本。下列不符合系统中阀门维护管理规定的是( )。A 每月对电磁阀进行启动测试B 每季度对系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况进行检查C 每季度对报警阀组的试水阀放水及其启动性能进行测试D 每季度对室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试
第1757名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)
下列关于某病房楼的避难间,设置不合理的是( )。A 避难间服务的护理单元不超过2个B 靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔C 避难间的净面积按每个护理单元不小于20.0m²确定D 避难间入口设置明显的指示标志,避难间设置消防专线电话和应急广播,防烟设施
第1758名:4赞 (综合能力强化-20年05月30日)
某老年人照料设施(非木结构),其楼板的燃烧性能和耐火极限最低为()。A 不燃性 1.50hB 不燃性 1.00hC 不燃性 0.50hD 可燃性 无要求
第1759名:4赞 (综合能力强化-20年05月31日)
总承包单位甲公司经建设单位同意,将某分包工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题,建设单位要求乙公司赔偿。下列说法成立的是( )。A 若甲公司已全部赔偿建设单位的损失,则建设单位无权再向乙公司要求赔偿B 对于该质量问题,乙公司与甲公司负有同等责任,乙公司仅承担赔偿的一半C 乙公司与建设单位无直接合同关系,建设单位不可以要求乙公司赔偿D 该质量问题是由乙公司造成的,与甲公司无关
第1760名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)
下列关于消火栓的分类和检查的描述中错误的是( )。A 室外消火栓有地上式、地下式和半地下式B 室外消火栓根据进口连接形式可以分为承插式和法兰式,其中承插式可承受的压力比法兰式大C 进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为l00mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口D 进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm或80mm的消防接口E 室外地下式消火栓井内径不应小于1.0m