技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3241名:2赞 (综合能力强化-20年06月01日)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,( )应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。A 每周B 每月C 每季度D 每年
老妖精消防
第3242名:2赞 (综合能力强化-20年06月02日)
某商场一层,有员工私自给电动车充电,电线故障导致起火引发火灾,火灾发生后,下列做法正确的是( )。A 第一个发现火灾的员工立即拨打了“119”电话报警B 发现火灾时,灭火器材附近员工利用现场灭火器进行扑救,发现无法扑救时拨打“119”报警C 消防控制室值班人员发现火灾报警控制器有报警信号后,查看了报警点位,认为是误报,消音处理D 商场员工在发现火灾后3min内组织了灭火第一战斗力量
第3243名:2赞 (综合能力强化-20年06月03日)
下列关于建筑消防车道的的说法中,符合国家现行的消防技术标准的是( )。A 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘,距离建筑外墙为4mB 高层建筑尽头式消防车道回车场的尺寸不宜小于18m×18mC 环形消防车道需有一处与市政道路相通D 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m
第3244名:2赞 (综合能力强化-20年05月31日)
工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。对造成这种后果的主管人员和其他直接责任人员,后果特别严重的应处( )有期徒刑。 A 三年以下 B 三年以上七年以下 C 五年以下 D 五年以上十年以下
作强消防
第3245名:2赞 (综合能力强化-20年06月03日)
某二级耐火等级的多层苯乙酮厂房,在对其建筑构件进行检查时发现以下结果,下列结果中,不符合现行国家标准规范要求的是( )。A 楼板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00hB 非承重外墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.25hC 房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50hD 疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
第3246名:2赞 (综合能力强化-20年06月03日)
某工程监理单位与建设单位串通,弄虚作假,降低消防施工质量的,根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,应责令改正或者停止施工,并处以罚款。下列罚款中,正确的是( )。A 一万元以上十万元以下B 五万元以上十万元以下C 五千元以上五万元以下D 三万元以上三十万元以下
第3247名:2赞 (综合能力强化-20年06月04日)
下列选项中不属于消防安全重点单位的是( )。A 市级重点工程的施工现场B 生产车间员工人数为100人的服装厂房C 建筑面积为2200㎡的公共图书馆D 学生住宿床位为100张的学校
第3248名:2赞 (综合能力强化-20年06月04日)
施工现场的火灾危险性不包括( )。A 临时用电安全隐患大B 施工单位员工多,人员固定,素质参差不齐C 临建设施多,防火标准低D 易燃、可燃材料多
第3249名:2赞 (综合能力强化-20年06月05日)
某综合楼,地上5层,地下2层,标准层建筑面积为3000㎡,层高均为6米,地上每层划分为一个防火分区。消防机构对该综合楼进行消防安全检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。A 地下一层为老年人康复中心,每间用房的建筑面积为300㎡,使用人数为30人B 地上三层为KTV,其中最大一个包间的面积为260㎡C 地下二层为电影院,设置了一个独立的安全出口D 地上三层为儿童活动场所,设有独立的安全出口
第3250名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
某地消防检测机构对该地一座综合楼的建筑室外消火栓进行验收检查,下列检查记录不符合规范要求的是( )。A 测量室外地上式消火栓高度,消火栓顶距离地面高度为0.7m,不合格B 该综合楼采用不同厂家的相同规格的室外消火栓,不合格C 测量地下式消火栓井内径,测量结果为1.6m,合格D 冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口未作保温处理,不合格
第3251名:2赞 (综合能力强化-20年05月26日)
某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是( )。A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头
第3252名:2赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
下列关于有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆措施检查内容中,符合现行国家标准的是( )。A 散发可燃粉尘的厂房采用粗糙的防滑地面,并设置除尘设施B 散发较空气重的可燃气体的甲类厂房内设置地沟,采用盖板严密封闭C 散发较空气轻的可燃气体的甲类厂房,采用“人”字形封闭式顶棚D 生产中使用甲类液体的厂房,其管、沟不与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施E 储存煤油的仓库,在门洞处修筑高度为10cm的漫坡防止液体流散
荣胜教育
第3253名:2赞 (综合能力强化-20年5月24日)
防火分区面积大小的确定和建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关,下列关于防火分区面积的划分不正确的是( )A、某单层硝化棉仓库,耐火等级为一级,每个防火分区的面积为250㎡B、某多层木器加工厂房,耐火等级为二级,设有自动喷水灭火系统,每个防火分区面积为8000㎡C、某高层民用建筑,耐火等级为一级,设有自动喷水灭火系统,每个防火分区面积为3000㎡D、某地下玻璃棉仓库,耐火等级为二级,每个防火分区面积为1000㎡
顺利消防
第3254名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日)
细水雾灭火系统管道安装完成后的处理,顺序正确的是( )。A 吹扫—试压—冲洗 B 吹扫—冲洗—试压C 冲洗—吹扫—试压D 冲洗—试压—吹扫
第3255名:2赞 (综合能力强化-20年06月01日)
消火栓系统的维护管理是确保系统正常完好、有效使用的基本保障。下列关于消火栓系统的检查保养的说法中,不正确的是( )。A 室内消火栓箱至少每年进行一次全面的检查维修B 每年开春后、入冬前对地上式室外消火栓逐一进行出水试验,出水压力应满足要求C 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换D 重点部位地下室外消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求E 地下室外消火栓应每半年进行一次检查保养
第3256名:2赞 (综合能力强化-20年06月02日)
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是( )。A 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况B 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次C 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况D 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
第3257名:2赞 (综合能力强化-20年06月02日)
某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压。运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )。A 每季度对气压水罐的压力和有效容积等检测1次B 每季度手动启动柴油机消防水泵运行1次C 每年对消防水泵的出流量和压力试验1次D 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录
第3258名:2赞 (综合能力强化-20年06月03日)
一座建筑高度为50m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为100m×30m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为( )。A 15m×10mB 20m×10mC 100m×30mD 100m×10m
第3259名:2赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
某多层办公楼室内消防给水管网管材采用钢管,系统设计工作压力0.8MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为( )。A 0.8MPaB 1. 2MPaC 1. 4MPaD 1. 0MPa
张工教育
第3260名:2赞 (综合能力强化-20年06月03日)
某建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为72×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是( )。A 最小操作场地的长度和宽度为20m×10mB 消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处C 消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求D 消防车登高操作场地的坡度为5%
第3261名:2赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
对某商业建筑进行防火检查,下列针对非中庭的防火卷帘的检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。A 防火分隔部位的宽度为54m,防火卷帘的宽度为20mB 防火卷帘采用自动、手动两种控制方式,并设有防止火灾时靠自重自动关闭的保措施C 某处耐火极限为2. 00h的防火隔墙处采用一段防火卷帘,该防火卷帘耐火极限为2. 00hD 防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙进行了有效防火封堵,但不防烟
第3262名:2赞 (综合能力强化-20年4月16日-2)
对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。A 消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动B 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动
第3263名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
6.在对建筑外墙装饰材料进行防火检査时,发现的下列做法中,不符合现行国家消技术标准规定的是( )。A 3层综合建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板B 某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰C 建筑高度55m的教学楼,外墙的装饰层采用铝塑板D 建筑高度48m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料E 某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗石装饰板装饰
第3264名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
建筑内部装修防火工程进行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查,下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 插座安装在木质装修材料上B 配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面石膏板墙上C 吊顶内的电线采用金属管保护D 开关安装在水泥板隔墙上
第3265名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
对下列建筑的火灾危险性分类进行检查,正确的是( )。A 单层沥青加工厂房,耐火等级一级,建筑面积为2000m2,厂房内西北角设置油漆工段(使用闪点<28℃的液体),面积为180m2,并采用2.00h防火隔墙完全分隔,发生火灾时不会蔓延至其他部位,则该厂房的火灾危险性类别确定为丙类B 汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例为9%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护。则该厂房的火灾危险性类别确定为戊类C 面粉碾磨车间的火灾危险性类别确定为丙类D 某车辆装配车间,地上二层,耐火等级一级,总建筑面积1000m2,其中油漆工段面积100m2采用2.00h防火隔墙分隔。则该车辆装配车间的火灾危险性为类别确定为甲类E 燃煤锅炉房的火灾危险性类别确定为乙类
第3266名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A 在爆炸性气体混合物级别为ⅡB的爆炸性气体环境,选用ⅡA级别的防爆电器设备B 在爆炸危险区域为1区的爆炸性环境采用截面积为2㎜2的铜芯照明电缆C 为避免过载、防止短路,绝缘电线的允许载流量为熔断器熔体额定电流的1.5倍D 电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施E 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有2处与接地体连接
第3267名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
某酚醛泡沫塑料仓库占地面积为4000m2,划分为面积均不大于1500m2的三个防火分区。酚醛泡沫塑料采用纸箱包装,每件包装后的成品体积1.2m3,纸箱体积为0.5m3,检查此类仓库的火灾危险性应为( )类。A 乙 B 丙 C 丁 D 戊
第3268名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000m2,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程在进行消防设计检查时,检查结果不符合规范要求的是( )。A 地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180m2B 地下二层设置销售各种啤酒的超市C 地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门D 地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙
第3269名:2赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某玩具加工厂房,一级耐火等级,建筑高度28m,建筑层数8层,每层建筑面积3500㎡,该厂房按相关要求设置了相应的消防设施。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),该厂房可以设置防火分区的建筑面积为( )。A、2000㎡ B、3000㎡ C、3500㎡ D、6000㎡ E、8000㎡
第3270名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日)
水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、( )、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 A 湿式报警阀组 B 分区控制阀组 C 雨淋报警阀组 D 预作用报警阀组
第3271名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日)
气体灭火系统周期性检查与维护中,属于月检查项目的是( )。A 气体灭火系统储存容器内的压力,气动型驱动装置气动源的压力均不得小于设计压力的90%B 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%C 可燃物的种类、分布情况以及防护区的开口情况,应符合设计规定D 对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验
第3272名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日-2)
建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容正确的是( )。A 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不低于3.00hB 与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗C 如果是高层建筑,需检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置D 中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途E 建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为B级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料
第3273名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日-2)
某商业楼地上7层,地下2层,每层层高均为4m,建筑高度28.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.00m),耐火等级一级,每层建筑面积均为3000m2。消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合要求的是( )。A 歌舞娱乐放映游艺场所设置在商场的3层,靠外墙设置,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他场所分隔,采用乙级防火门与其他部位分隔B 地下一层设置KTVC 地下二层设置燃煤锅炉房D 地下二层为消防控制室E 消防水泵房设置在地下2层,地坪高差为9m,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
第3274名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
关于室内消火栓箱的检查结果中,不符合要求的是( )。A 卷盘式消火栓箱的水带盘从挂臂上取出无卡阻B 消火栓箱箱门正面有80mm×60mm大小的“消火栓”字样C 消火栓箱设置了门锁或箱门关紧装置D 使用千分尺进行测量,箱体使用厚度为1.5mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度为6.0mm
第3275名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
某油罐设置了低倍数泡沫灭火系统,采用6%型低倍数泡沫液。下列情况中应将泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测的是( )。A 泡沫液最小储备量2.0tB 泡沫液最小储备量2.5tC 泡沫液设计用量5.0tD 泡沫液设计用量7.0t
第3276名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
一座建筑高度为60m的写字楼,长为80m,宽为50m。该写字楼外部下列设置的消防救援设置做法中,不符合现行国家标准的是( )。A 沿该建筑南侧长边间隔25m布置两块消防车登高操作场地B 灭火救援窗口从首层开始设置,间距为30m,且每个防火分区设置不少于2个C 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有4个直通室内防烟楼梯间的入口D 救援场地的最小尺寸为20×10mE 消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m
第3277名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
下列建筑的柱的燃烧性能均为不燃性,如下做法中正确的有()。A 某建筑面积为500m²的单层甲醇厂房,一级耐火等级,柱的耐火极限为2.50hB 某单层,建筑面积为500m²的桐油制备厂房,柱的耐火极限为2.00hC 某两层,建筑面积为400m²的沥青加工厂房,柱的耐火极限为2.00hD 某单层,建筑面积为1000m²的石灰焙烧厂房,柱的耐火极限为2.00hE 某燃煤锅炉房,总蒸发量为5t/h, 柱的耐火极限为2.00h
鸣乐消防
第3278名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。下列对于保温系统的设置描述不正确的是( )。A 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mmB 某单层燃油锅炉房的外墙内保温材料应采用燃烧牲能为A级的保温材料C 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑建筑高度不大于24m时,保温材料采用燃烧性能不应低于B2级的材料D 屋面、地下室外墙面使用岩棉、玻璃棉等保温材料材料
第3279名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
下列说法中,正确的有()。A 某木器家具仓库,采用耐火极限为4h的防火墙进行防火分区的分隔,为了方便通行,设置了同等耐火极限为4h的防火卷帘,宽度为6m,高度为4.5mB 某商场中庭处防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力为75NC 某商场的中庭,防火分隔部位为40m, 其中防火卷帘的宽度为20mD 某三层的木器加工厂,二级耐火等级,采用防火墙进行防火分区的分隔,总宽度为50m, 为了方便通行,设置了防火卷帘,卷帘的宽度为17mE 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.4m
第3280名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
某35000m²的地下商场采用防火隔间进行分隔,对其进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()。A 防火隔间的门采用乙级防火门B 防火隔间的建筑面积为6m²C 两个防火分区通向防火隔间的门之间的距离为6mD 防火隔间内设置了3个供人员休息的座椅E 墙面和顶棚采用A级材料装修,地面采用B1级材料装修