第3281名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
建筑内部装修防火工程进行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查,下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 插座安装在木质装修材料上B 配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面石膏板墙上C 吊顶内的电线采用金属管保护D 开关安装在水泥板隔墙上
荣胜教育
第3282名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
对下列建筑的火灾危险性分类进行检查,正确的是( )。A 单层沥青加工厂房,耐火等级一级,建筑面积为2000m2,厂房内西北角设置油漆工段(使用闪点<28℃的液体),面积为180m2,并采用2.00h防火隔墙完全分隔,发生火灾时不会蔓延至其他部位,则该厂房的火灾危险性类别确定为丙类B 汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例为9%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护。则该厂房的火灾危险性类别确定为戊类C 面粉碾磨车间的火灾危险性类别确定为丙类D 某车辆装配车间,地上二层,耐火等级一级,总建筑面积1000m2,其中油漆工段面积100m2采用2.00h防火隔墙分隔。则该车辆装配车间的火灾危险性为类别确定为甲类E 燃煤锅炉房的火灾危险性类别确定为乙类
第3283名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A 在爆炸性气体混合物级别为ⅡB的爆炸性气体环境,选用ⅡA级别的防爆电器设备B 在爆炸危险区域为1区的爆炸性环境采用截面积为2㎜2的铜芯照明电缆C 为避免过载、防止短路,绝缘电线的允许载流量为熔断器熔体额定电流的1.5倍D 电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施E 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有2处与接地体连接
第3284名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
某酚醛泡沫塑料仓库占地面积为4000m2,划分为面积均不大于1500m2的三个防火分区。酚醛泡沫塑料采用纸箱包装,每件包装后的成品体积1.2m3,纸箱体积为0.5m3,检查此类仓库的火灾危险性应为( )类。A 乙 B 丙 C 丁 D 戊
第3285名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000m2,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程在进行消防设计检查时,检查结果不符合规范要求的是( )。A 地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180m2B 地下二层设置销售各种啤酒的超市C 地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门D 地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙
第3286名:2赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某玩具加工厂房,一级耐火等级,建筑高度28m,建筑层数8层,每层建筑面积3500㎡,该厂房按相关要求设置了相应的消防设施。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),该厂房可以设置防火分区的建筑面积为( )。A、2000㎡ B、3000㎡ C、3500㎡ D、6000㎡ E、8000㎡
顺利消防
第3287名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日)
水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、( )、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 A 湿式报警阀组 B 分区控制阀组 C 雨淋报警阀组 D 预作用报警阀组
作强消防
第3288名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日)
气体灭火系统周期性检查与维护中,属于月检查项目的是( )。A 气体灭火系统储存容器内的压力,气动型驱动装置气动源的压力均不得小于设计压力的90%B 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%C 可燃物的种类、分布情况以及防护区的开口情况,应符合设计规定D 对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验
第3289名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日-2)
建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容正确的是( )。A 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不低于3.00hB 与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗C 如果是高层建筑,需检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置D 中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途E 建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为B级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料
第3290名:2赞 (综合能力强化-20年05月29日-2)
某商业楼地上7层,地下2层,每层层高均为4m,建筑高度28.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.00m),耐火等级一级,每层建筑面积均为3000m2。消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合要求的是( )。A 歌舞娱乐放映游艺场所设置在商场的3层,靠外墙设置,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他场所分隔,采用乙级防火门与其他部位分隔B 地下一层设置KTVC 地下二层设置燃煤锅炉房D 地下二层为消防控制室E 消防水泵房设置在地下2层,地坪高差为9m,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开
第3291名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
关于室内消火栓箱的检查结果中,不符合要求的是( )。A 卷盘式消火栓箱的水带盘从挂臂上取出无卡阻B 消火栓箱箱门正面有80mm×60mm大小的“消火栓”字样C 消火栓箱设置了门锁或箱门关紧装置D 使用千分尺进行测量,箱体使用厚度为1.5mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度为6.0mm
老妖精消防
第3292名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
某油罐设置了低倍数泡沫灭火系统,采用6%型低倍数泡沫液。下列情况中应将泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测的是( )。A 泡沫液最小储备量2.0tB 泡沫液最小储备量2.5tC 泡沫液设计用量5.0tD 泡沫液设计用量7.0t
第3293名:2赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)
一座建筑高度为60m的写字楼,长为80m,宽为50m。该写字楼外部下列设置的消防救援设置做法中,不符合现行国家标准的是( )。A 沿该建筑南侧长边间隔25m布置两块消防车登高操作场地B 灭火救援窗口从首层开始设置,间距为30m,且每个防火分区设置不少于2个C 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有4个直通室内防烟楼梯间的入口D 救援场地的最小尺寸为20×10mE 消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m
第3294名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
下列建筑的柱的燃烧性能均为不燃性,如下做法中正确的有()。A 某建筑面积为500m²的单层甲醇厂房,一级耐火等级,柱的耐火极限为2.50hB 某单层,建筑面积为500m²的桐油制备厂房,柱的耐火极限为2.00hC 某两层,建筑面积为400m²的沥青加工厂房,柱的耐火极限为2.00hD 某单层,建筑面积为1000m²的石灰焙烧厂房,柱的耐火极限为2.00hE 某燃煤锅炉房,总蒸发量为5t/h, 柱的耐火极限为2.00h
鸣乐消防
第3295名:2赞 (综合能力强化-20年05月28日)
建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。下列对于保温系统的设置描述不正确的是( )。A 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mmB 某单层燃油锅炉房的外墙内保温材料应采用燃烧牲能为A级的保温材料C 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑建筑高度不大于24m时,保温材料采用燃烧性能不应低于B2级的材料D 屋面、地下室外墙面使用岩棉、玻璃棉等保温材料材料
第3296名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
下列说法中,正确的有()。A 某木器家具仓库,采用耐火极限为4h的防火墙进行防火分区的分隔,为了方便通行,设置了同等耐火极限为4h的防火卷帘,宽度为6m,高度为4.5mB 某商场中庭处防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力为75NC 某商场的中庭,防火分隔部位为40m, 其中防火卷帘的宽度为20mD 某三层的木器加工厂,二级耐火等级,采用防火墙进行防火分区的分隔,总宽度为50m, 为了方便通行,设置了防火卷帘,卷帘的宽度为17mE 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.4m
第3297名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
下列建筑内消防应急照明备用电源连续供电时间不应低于0.5h的是()。A 建筑高度为120m的住宅楼B 某市三甲医院住院部C 某商场,地上8层,地下2层,每层面积10000m²D 某郊区的老年人照料设施
第3298名:2赞 (综合能力强化-20年05月30日)
某总建筑面积30000m²的两层地下商场,如下做法中正确的是()。A 采用防火墙和耐火极限为2h的楼板进行分隔,防火墙上开火灾时能自行关闭的甲级防火门B 采用防烟楼梯间分隔上下两层,地下二层楼梯间的门为甲级防火门,地下一层楼梯间的门为乙防火级门C 采用下沉式广场进行局部连通,其用于疏散的净面积为175m²,且设有一个安全出口D 采用避难走道进行局部连通,防火隔墙的耐火极限为3h,楼板的耐火极限为1hE 采用避难走道进行局部连通, 在避难走道入口处设置防烟前室,使用面积为8m²,开向前室的门和避难走道的门,均为甲级防火门
第3299名:2赞 (综合能力强化-20年3月31日)
2019年8月,某当地消防机构,检查发现,某餐厅的电器、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计等不符合消防技术标准和管理规定,该餐厅逾期仍未改正,根据《中华人民共和国消防法》,责令停止使用,可以并处( )罚款。A 五百元以下罚款B 五百元至二千元罚款C 五千元至一万元罚款D 一千元至五千元罚款
第3300名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
下列关于防烟排烟系统调试,说法正确的是( )。A 任一常闭送风口开启,相应的排烟风机联动启动B 火灾自动报警探测器发出火警信号后,20s内启动送风机C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机D 火灾确认后,在50s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
张工教育
第3301名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),水泵接合器的完好状况应( )进行一次检查。 A 每月 B 每季度 C 每半年 D 每日
第3302名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
下列建筑可以设置1个安全出口的是( )。A 建筑面积150m2的单层幼儿园B 建筑面积150m2,人数45人的教学楼的首层C 建筑面积100m2的单层老年人照料设施D 建筑高度30m,每层面积250m2的教学楼的首层
第3303名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
某单层食品仓库,占地面积3600m2,耐火等级三级。库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存休闲食品。因防火检查不符合规定,下列防火分区的整改措施中,正确的是( )。A 将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统B 将该仓库用耐火极限为4. 00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动喷水灭火系统保护C 将该仓库用耐火极限为4. 00h防火墙划分6个防火分区,最大防火分区面积不超过700m2D 将该仓库用耐火极限为4. 00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火灾自动报警及自动喷水灭火
第3304名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004),关于湿式自动喷水灭火系统检测的技术要求的叙述不正确的是( )。A 开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作B 报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dBC 应在开启末端试水装置后2min内自动启动消防水泵 D 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号
第3305名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
经过火灾风险评估后,建筑的总体评估结果可能属于极高或高风险,也可能属于中风险及以下。通常极高风险和高风险需要采取一定风险控制措施。下列风险控制措施属于风险降低的是( )。A 不在可燃物附近燃放烟花B 安排适当的人员看管C 电焊作业时清除附近可燃物D 购买建筑保险
第3306名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》,机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于( );集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于( )。A 25m,20m B 30m,25mC 50m,30m D 75m,50m
第3307名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
关于钢结构防火涂料的检查,下列说法不正确的是( )。A 现场选取了5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量厚度,涂层厚度为测厚点的平均值B 检查厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不应低于设计要求的90% C 薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于5倍D 超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于10倍
第3308名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
某工业园区中,有一座建筑高度为27m,6层,耐火等级为二级的谷物加工厂房,在东侧有一座为其服务的车间办公室,建筑高度为12m,耐火等级为三级,西侧有一座建筑高度为7m,耐火等级为一级的植物油浸出车间,南侧有一座建筑高度为32m,耐火等级为二级的植物油加工的精炼车间,北侧有一座两层,建筑高度为8m,耐火等级为三级的员工宿舍,在对其进行防火检查中,下列结果不符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A 谷物加工厂房与其服务的车间办公室防火间距为6mB 谷物加工厂房与植物油浸出车间防火间距为15mC 谷物加工厂房与植物油加工的精炼车间防火间距为12mD 谷物加工厂房与员工宿舍的防火间距为15m
第3309名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是( )。A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离
第3310名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
对某高层住宅的消防车道进行检查,以下结果不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。A 经测量,消防车道的最小宽度为3.85mB 消防车道回车场面积为16m×16mC 消防车道坡度为6%D 消防车道正上方有架空管线,车道与架空管线垂直高度为3.7m
第3311名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
某综合楼,建筑高度为54m,长40m,宽20m,对该建筑的消防车登高操作场地进行防火检查时,其中不符合现行国家消防技术标准的是( )。A 消防车登高操作场地沿一个长边设置,长度为40mB 消防车登高场地距建筑外墙15mC 消防车登高场地坡度为3%D 消防车登高场地宽度为15m
第3312名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
下列有关防火分区面积的说法中,正确的是( )。A 在室内有车道且有人停留的机械汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按照常规汽车库的要求减少25%B 仅设置在多层建筑首层的商店营业厅,当满足一定的条件时,防火分区最大允许建筑面积可为10000㎡C 设置在地下的设备用房,防火分区面积最大不应大于500㎡,全部设置自动喷水灭火系统时可增至1000㎡D 一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定
第3313名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
对某建筑高度为33m的地上5层商场进行防火检查,该商场一至四层均设有中庭,中庭的建筑面积为800㎡,下列关于该中庭的检查结果,不符合规范要求的是( )。A 中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1hB 与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火极限为1h的防火门C 中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3hD 中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1h
第3314名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
某“L”型带顶棚的地上二层步行街,总长度为220m,步行街两侧商铺之间的防火间距均为10m。下列检查结果中,不符合要求的是( )。A 步行街两侧建筑的耐火等级均为二级B 二层设置的回廊,出挑宽度为1.4mC 步行街顶棚采用难燃材料制成,其承重结构的耐火极限为0.50hD 该步行街顶棚设置的自然排烟口的有效总面积为600㎡
第3315名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
关于地下建筑安全出口、疏散门,下列设置方式不正确的是( )。A 位于地下一层建筑面积40㎡,使用人数为10人的办公室,设置1个疏散门B 位于地下一层防火分区建筑面积200㎡的设备间设置1个安全出口C 位于地下一层建筑面积为400㎡的设备间设置1个疏散门D 位于地下一层建筑面积为50㎡,使用人数不超过10人的歌厅,设置1个疏散门
第3316名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
以下厂房疏散距离说法不正确的是( )。A 单层甲类厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30mB 丙类地下厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30mC 多层戊类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不限D 对于丁类厂房,采用单层四级耐火等级、多层三级耐火等级或高层形式时,厂房任一点至最近安全出口的直线距离的最大值要求一致
第3317名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置不符合现行国家工程消防技术标准的是( )。A 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房要靠外墙的泄压设施B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱C 爆炸危险区域内的楼梯间与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施D 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,也不得贴邻布置在厂房附近
第3318名:2赞 (综合能力强化-20年4月08日)
下列描述中一般不会引起火灾自动报警系统误报的是()。A 在会议室、地下车库等容易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器B 在商场改作洗浴中心后及时更换相适应的探测器C 光电感烟探测器安装在酒店厨房D 感温探测器安装在距离高温光源较近的场所
第3319名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)
下列外保温系统与基层墙体之间无空腔的建筑,符合规范要求的是( )。A 建筑高度54m的住宅,采用B1级保温材料B 建筑高度54m的办公楼,采用B1级保温材料C 建筑度度30m的住宅,采用B2级保温材料D 建筑高度30m的老年人照料设施,采用B2级保温材料
第3320名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)
下列关于泡沫灭火系统调试说法中,错误的是( )。A 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验B 当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验C 低、中倍数泡沫灭火系统,喷射泡沫时间不应小于1minD 高倍数喷射泡沫时间不应小于25s