消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第3361名:2赞 (综合能力强化-20年3月31日)


2019年8月,某当地消防机构,检查发现,某餐厅的电器、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计等不符合消防技术标准和管理规定,该餐厅逾期仍未改正,根据《中华人民共和国消防法》,责令停止使用,可以并处(   )罚款。
A 五百元以下罚款
B 五百元至二千元罚款
C 五千元至一万元罚款
D 一千元至五千元罚款

   

老妖精消防


  

第3362名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



下列关于防烟排烟系统调试,说法正确的是(   )。
A 任一常闭送风口开启,相应的排烟风机联动启动
B 火灾自动报警探测器发出火警信号后,20s内启动送风机
C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机
D 火灾确认后,在50s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统


   

张工教育


  

第3363名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),水泵接合器的完好状况应(  )进行一次检查。 
A 每月
B 每季度
C 每半年
D 每日


   

张工教育


  

第3364名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



下列建筑可以设置1个安全出口的是(  )。
A 建筑面积150m2的单层幼儿园
B 建筑面积150m2,人数45人的教学楼的首层
C 建筑面积100m2的单层老年人照料设施
D 建筑高度30m,每层面积250m2的教学楼的首层


   

张工教育


  

第3365名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



某单层食品仓库,占地面积3600m2,耐火等级三级。库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存休闲食品。因防火检查不符合规定,下列防火分区的整改措施中,正确的是(  )。
A 将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
B 将该仓库用耐火极限为4. 00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动喷水灭火系统保护
C 将该仓库用耐火极限为4. 00h防火墙划分6个防火分区,最大防火分区面积不超过700m2
D 将该仓库用耐火极限为4. 00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火灾自动报警及自动喷水灭火


   

张工教育


  

第3366名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004),关于湿式自动喷水灭火系统检测的技术要求的叙述不正确的是(  )。
A 开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作
B 报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB
C 应在开启末端试水装置后2min内自动启动消防水泵
D 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号


   

张工教育


  

第3367名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



经过火灾风险评估后,建筑的总体评估结果可能属于极高或高风险,也可能属于中风险及以下。通常极高风险和高风险需要采取一定风险控制措施。下列风险控制措施属于风险降低的是(  )。
A 不在可燃物附近燃放烟花
B 安排适当的人员看管
C 电焊作业时清除附近可燃物
D 购买建筑保险


   

张工教育


  

第3368名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)



根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》,机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于(  );集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于(  )。
A 25m,20m
B 30m,25m
C 50m,30m
D 75m,50m

   

张工教育


  

第3369名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



关于钢结构防火涂料的检查,下列说法不正确的是(  )。
A 现场选取了5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量厚度,涂层厚度为测厚点的平均值
B 检查厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不应低于设计要求的90% 
C 薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于5倍
D 超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于10倍


   

作强消防


  

第3370名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



某工业园区中,有一座建筑高度为27m,6层,耐火等级为二级的谷物加工厂房,在东侧有一座为其服务的车间办公室,建筑高度为12m,耐火等级为三级,西侧有一座建筑高度为7m,耐火等级为一级的植物油浸出车间,南侧有一座建筑高度为32m,耐火等级为二级的植物油加工的精炼车间,北侧有一座两层,建筑高度为8m,耐火等级为三级的员工宿舍,在对其进行防火检查中,下列结果不符合现行国家消防技术标准要求的有(   )。
A 谷物加工厂房与其服务的车间办公室防火间距为6m
B 谷物加工厂房与植物油浸出车间防火间距为15m
C 谷物加工厂房与植物油加工的精炼车间防火间距为12m
D 谷物加工厂房与员工宿舍的防火间距为15m


   

作强消防


  

第3371名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是(  )。
A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算
B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离
C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离
D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离


   

作强消防


  

第3372名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



对某高层住宅的消防车道进行检查,以下结果不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 经测量,消防车道的最小宽度为3.85m
B 消防车道回车场面积为16m×16m
C 消防车道坡度为6%
D 消防车道正上方有架空管线,车道与架空管线垂直高度为3.7m


   

作强消防


  

第3373名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



某综合楼,建筑高度为54m,长40m,宽20m,对该建筑的消防车登高操作场地进行防火检查时,其中不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 消防车登高操作场地沿一个长边设置,长度为40m
B 消防车登高场地距建筑外墙15m
C 消防车登高场地坡度为3%
D 消防车登高场地宽度为15m


   

作强消防


  

第3374名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



下列有关防火分区面积的说法中,正确的是(  )。
A 在室内有车道且有人停留的机械汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按照常规汽车库的要求减少25%
B 仅设置在多层建筑首层的商店营业厅,当满足一定的条件时,防火分区最大允许建筑面积可为10000㎡
C 设置在地下的设备用房,防火分区面积最大不应大于500㎡,全部设置自动喷水灭火系统时可增至1000㎡
D 一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定


   

作强消防


  

第3375名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



对某建筑高度为33m的地上5层商场进行防火检查,该商场一至四层均设有中庭,中庭的建筑面积为800㎡,下列关于该中庭的检查结果,不符合规范要求的是(  )。
A 中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1h
B 与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火极限为1h的防火门
C 中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3h
D 中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1h


   

作强消防


  

第3376名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



某“L”型带顶棚的地上二层步行街,总长度为220m,步行街两侧商铺之间的防火间距均为10m。下列检查结果中,不符合要求的是(   )。
A 步行街两侧建筑的耐火等级均为二级
B 二层设置的回廊,出挑宽度为1.4m
C 步行街顶棚采用难燃材料制成,其承重结构的耐火极限为0.50h
D 该步行街顶棚设置的自然排烟口的有效总面积为600㎡


   

作强消防


  

第3377名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



关于地下建筑安全出口、疏散门,下列设置方式不正确的是(  )。
A 位于地下一层建筑面积40㎡,使用人数为10人的办公室,设置1个疏散门
B 位于地下一层防火分区建筑面积200㎡的设备间设置1个安全出口
C 位于地下一层建筑面积为400㎡的设备间设置1个疏散门
D 位于地下一层建筑面积为50㎡,使用人数不超过10人的歌厅,设置1个疏散门

   

作强消防


  

第3378名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



以下厂房疏散距离说法不正确的是(  )。
A 单层甲类厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30m
B 丙类地下厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30m
C 多层戊类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不限
D 对于丁类厂房,采用单层四级耐火等级、多层三级耐火等级或高层形式时,厂房任一点至最近安全出口的直线距离的最大值要求一致

   

作强消防


  

第3379名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)



有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置不符合现行国家工程消防技术标准的是(  )。
A 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房要靠外墙的泄压设施
B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱
C 爆炸危险区域内的楼梯间与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施
D 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,也不得贴邻布置在厂房附近


   

作强消防


  

第3380名:2赞 (综合能力强化-20年4月08日)


下列描述中一般不会引起火灾自动报警系统误报的是()。
A 在会议室、地下车库等容易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器
B 在商场改作洗浴中心后及时更换相适应的探测器
C 光电感烟探测器安装在酒店厨房
D 感温探测器安装在距离高温光源较近的场所

   

老妖精消防


  

第3381名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)


下列外保温系统与基层墙体之间无空腔的建筑,符合规范要求的是(  )。
A 建筑高度54m的住宅,采用B1级保温材料
B 建筑高度54m的办公楼,采用B1级保温材料
C 建筑度度30m的住宅,采用B2级保温材料
D 建筑高度30m的老年人照料设施,采用B2级保温材料


   

张工教育


  

第3382名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)



下列关于泡沫灭火系统调试说法中,错误的是(  )。
A 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验
B 当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验
C 低、中倍数泡沫灭火系统,喷射泡沫时间不应小于1min
D 高倍数喷射泡沫时间不应小于25s


   

张工教育


  

第3383名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)



某消防工程施工单位拟对某高层住宅楼的消防给水及消火栓系统进行试压,关于系统试压前应具备的条件说法错误的是(  )。
A 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求
B 试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1. 5级,量程应为试验压力值的1. 2倍~1. 4倍;
C 试压冲洗方案已经批准
D 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量


   

张工教育


  

第3384名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)



卤代烷气体灭火系统模拟喷气试验,宜采用下列(  )气体。
A 卤代烷
B 二氧化碳
C 空气
D 氮气

   

张工教育


  

第3385名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)



下列关于消防应急照明和疏散指示系统周期性维护保养的说法中,正确的是(  )。
A 每月检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态
B 每月检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态
C 每月检查应急工作时间
D 每年检查转入应急工作状态的控制功能


   

张工教育


  

第3386名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)


根据《中华人民共和国消防法》,一般单位(机关、团体、企业、事业等单位)应当履行的消防安全职责不包括(  )。
A 对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练     
B 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,并记录存档       
C 组织防火检查,及时消除火灾隐患        
D 落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度

   

作强消防


  

第3387名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



朱某出资购买某矿后,任命尚某为该矿矿长,主持该矿全面工作。尚某急功近利,为在短期内达成生产目标,在明知生产条件不达标的情况下擅自组织实施生产工作,在一次瓦斯爆炸事件中,造成108人死亡、29人受伤的严重后果。对于朱某及尚某的行为,应以(  )立案追诉。
A 强令违章冒险作业罪
B 重大责任事故罪
C 消防责任事故罪
D 重大劳动安全事故罪

   

作强消防


  

第3388名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



注册消防工程师职业道德不包括(  )。
A 依法执业
B 公平竞争
C 坚持慎独
D 保守秘密

   

作强消防


  

第3389名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



下列不属于一类高层公共建筑的是(  )。
A 独立建造的建筑高度25m的医院病房楼
B 筑高度30m的老年人照料设施
C 独立建造的建筑高度32m的老年大学
D 建筑高度52m的单位办公楼

   

作强消防


  

第3390名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



在进行防火检查时,某耐火等级为二级的丙类厂房,其屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于(  )h。
A 1.5
B 1.0
C 0.75
D 0.5

   

作强消防


  

第3391名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



某家具厂房,地上5层,耐火等级二级,建筑高度22.5m,建筑面积25000㎡,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆间,并采取防火措施,建筑面积120㎡。下列做法中,符合规定的是(   )。
A 在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
B 将厂房一层原150㎡的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部位分隔
C 丙类润滑油储罐容量为4.7m3,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门为乙级防火门
D 在厂房二层新增4间办公室,该办公区域采用耐火极限2.50h的防火隔墙1.00h的楼板与其他部分分隔,开设乙级防火门

   

作强消防


  

第3392名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是(  )。
A 消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层
B 消防验收合格、能提供独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C 消防验收合格、建筑面积为500㎡有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D 建筑面积为600㎡,安全疏散和消防设置满足要求的单层木结构的房屋

   

作强消防


  

第3393名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



下列关于医院和疗养院住院部分平面布置的说法,不正确的是(  )。
A 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上
B 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分隔
C 医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层
D 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间隔墙上的门应采用乙级防火门

   

作强消防


  

第3394名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



下列关于老年人照料设施,设置不正确的是(  )。
A 独立建造的三级耐火等级老年人照料建筑,可采用单层
B 与办公建筑合建时,建筑耐火等级为一级,老年人照料设施建在第一、二层
C 老年人照料设施中设置了一间可供20人玩的台球室,建筑面积175㎡,设在地下一层
D 某大型老年人照料设施采用独立建筑,设置了完善的灭火设施和救援设施,采用层高均为3m,共20层的一级耐火等级建筑

   

作强消防


  

第3395名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



某有顶棚的步行街,两侧的建筑均需利用步行街进行安全疏散,对该步行街进行防火检查,下列检查结果符合规范要求的是(  )。
A 步行街两侧的商铺,建筑面积最大的为450㎡
B 步行街两侧建筑相对面的最近距离为7m
C 步行街的顶棚均采用难燃材料制作
D 步行街两侧建筑的商铺外每隔45m设置了DN65的消火栓,配备了消防软管卷盘,未配备消防水龙

   

作强消防


  

第3396名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



某建筑变形缝两侧,一侧为三层,一侧为四层,在对防火门的防火检查中,下列检查结果不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 防火门门扇与门框的搭接尺寸为12mm
B 变形缝附近的门,设置在四层的一侧,开启后未跨越变形缝
C 钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件连接牢固,固定点间距为700mm
D 除特殊情况外,用于疏散的防火门应向疏散方向开启

   

作强消防


  

第3397名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



某大型地下商店,建筑面积30000㎡,采用防火隔间进行分隔,在对防火隔间进行检查中,下列结果不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 防火隔间的建筑面积为8.0㎡
B 不同防火分区通向防火隔间的门不计入安全出口,门的间距为4m
C 防火隔间内部装修材料均采用不燃材料装修
D 防火隔间的门采用乙级防火门

   

作强消防


  

第3398名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



某高层住宅建筑外墙外立面开口之间的防火措施,不正确的是(  )。
A 上、下层开口之间采用宽度为1.0m的防火挑檐分隔,长度等于开口宽度
B 室内设置自动喷水灭火系统,上、下层开口之间采用高度为0.8m的实体墙分隔
C 相邻户开口之间墙体宽度为0.8m,开口之间设置凸出外墙为0.5m的隔板
D 上、下层开口之间设置实体墙确有困难,采用耐火完整性为1.0h的防火玻璃墙分隔

   

作强消防


  

第3399名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,根据国家消防技术标准,下列关于首层外门最小净宽度的说法,不正确的是(   )。
A 高层医疗建筑首层疏散外门的最小净宽度为1.3m
B 除高层医疗建筑外,其他公共建筑首层疏散外门的最小净宽度为1.1m
C 住宅建筑首层疏散外门的最小净宽度为1.1m
D 厂房首层疏散外门的最小净宽度为1.2m

   

作强消防


  

第3400名:2赞 (综合能力强化-20年06月17日)



某消防安全机构对赛璐珞厂房进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(  )。
A 分控制室与厂房贴邻设置,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
B 厂房采用半敞开式独立设置
C 总控制室独立设置
D 泄压设施采用轻质普通玻璃

   

作强消防


  

8384858687跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119