技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3401名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
下列关于防烟排烟系统调试,说法正确的是( )。A 任一常闭送风口开启,相应的排烟风机联动启动B 火灾自动报警探测器发出火警信号后,20s内启动送风机C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机D 火灾确认后,在50s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
张工教育
第3402名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日)
下列建筑可以设置1个安全出口的是( )。A 建筑面积150m2的单层幼儿园B 建筑面积150m2,人数45人的教学楼的首层C 建筑面积100m2的单层老年人照料设施D 建筑高度30m,每层面积250m2的教学楼的首层
第3403名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
关于钢结构防火涂料的检查,下列说法不正确的是( )。A 现场选取了5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量厚度,涂层厚度为测厚点的平均值B 检查厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不应低于设计要求的90% C 薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于5倍D 超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于10倍
作强消防
第3404名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
某工业园区中,有一座建筑高度为27m,6层,耐火等级为二级的谷物加工厂房,在东侧有一座为其服务的车间办公室,建筑高度为12m,耐火等级为三级,西侧有一座建筑高度为7m,耐火等级为一级的植物油浸出车间,南侧有一座建筑高度为32m,耐火等级为二级的植物油加工的精炼车间,北侧有一座两层,建筑高度为8m,耐火等级为三级的员工宿舍,在对其进行防火检查中,下列结果不符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A 谷物加工厂房与其服务的车间办公室防火间距为6mB 谷物加工厂房与植物油浸出车间防火间距为15mC 谷物加工厂房与植物油加工的精炼车间防火间距为12mD 谷物加工厂房与员工宿舍的防火间距为15m
第3405名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是( )。A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离
第3406名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
对某高层住宅的消防车道进行检查,以下结果不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。A 经测量,消防车道的最小宽度为3.85mB 消防车道回车场面积为16m×16mC 消防车道坡度为6%D 消防车道正上方有架空管线,车道与架空管线垂直高度为3.7m
第3407名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
某综合楼,建筑高度为54m,长40m,宽20m,对该建筑的消防车登高操作场地进行防火检查时,其中不符合现行国家消防技术标准的是( )。A 消防车登高操作场地沿一个长边设置,长度为40mB 消防车登高场地距建筑外墙15mC 消防车登高场地坡度为3%D 消防车登高场地宽度为15m
第3408名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
下列有关防火分区面积的说法中,正确的是( )。A 在室内有车道且有人停留的机械汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按照常规汽车库的要求减少25%B 仅设置在多层建筑首层的商店营业厅,当满足一定的条件时,防火分区最大允许建筑面积可为10000㎡C 设置在地下的设备用房,防火分区面积最大不应大于500㎡,全部设置自动喷水灭火系统时可增至1000㎡D 一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定
第3409名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
对某建筑高度为33m的地上5层商场进行防火检查,该商场一至四层均设有中庭,中庭的建筑面积为800㎡,下列关于该中庭的检查结果,不符合规范要求的是( )。A 中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1hB 与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火极限为1h的防火门C 中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3hD 中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1h
第3410名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
某“L”型带顶棚的地上二层步行街,总长度为220m,步行街两侧商铺之间的防火间距均为10m。下列检查结果中,不符合要求的是( )。A 步行街两侧建筑的耐火等级均为二级B 二层设置的回廊,出挑宽度为1.4mC 步行街顶棚采用难燃材料制成,其承重结构的耐火极限为0.50hD 该步行街顶棚设置的自然排烟口的有效总面积为600㎡
第3411名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
关于地下建筑安全出口、疏散门,下列设置方式不正确的是( )。A 位于地下一层建筑面积40㎡,使用人数为10人的办公室,设置1个疏散门B 位于地下一层防火分区建筑面积200㎡的设备间设置1个安全出口C 位于地下一层建筑面积为400㎡的设备间设置1个疏散门D 位于地下一层建筑面积为50㎡,使用人数不超过10人的歌厅,设置1个疏散门
第3412名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
以下厂房疏散距离说法不正确的是( )。A 单层甲类厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30mB 丙类地下厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30mC 多层戊类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不限D 对于丁类厂房,采用单层四级耐火等级、多层三级耐火等级或高层形式时,厂房任一点至最近安全出口的直线距离的最大值要求一致
第3413名:2赞 (综合能力强化-20年06月14日)
有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置不符合现行国家工程消防技术标准的是( )。A 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房要靠外墙的泄压设施B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱C 爆炸危险区域内的楼梯间与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施D 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,也不得贴邻布置在厂房附近
第3414名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)
注册消防工程师职业道德的特点不包括( )。A 维护社会消防法规标准的原则性B 维护社会公共安全的义务性C 高度的服务性D 与社会经济联系的密切性
第3415名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)
关于厂房和仓库的耐火等级,下列说法正确的是( )。A 高层仓库的耐火等级不应低于三级B 某燃煤锅炉房的总蒸发量为5t/h,锅炉房的耐火等级为三级C 某粮食筒仓,其建筑耐火等级为三级D 储存精密贵重实验仪器的建筑,其耐火等级不应低于二级
第3416名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)
某商场营业厅设置在建筑高度为15m的综合楼(一级耐火等级)的首层,该营业厅的建筑面积为18000㎡。建筑内全部设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃材料装修。该商场营业厅至少应划分( )个防火分区。 A 1 B 2 C 3 D 4
第3417名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)
对仓库的安全出口进行检查,下列检查结果不符合规范要求的是( )。A 每个防火分区相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离为6mB 建筑面积为300㎡地下仓库,设置了一个安全出口C 仓库中建筑面积为100㎡的防火分区,设置了一个安全出口D 占地面积为300㎡的多层仓库,设置了一部疏散楼梯
第3418名:2赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)
有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置不符合现行国家工程消防技术标准的是( )。A 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,也不得贴邻布置在厂房附近B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置C 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施D 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
第3419名:2赞 (综合能力强化-20年4月01日)
加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有( )。A 锅炉房B 休息室C 通信设备机房D 托儿所
老妖精消防
第3420名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
关于公民在消防工作中的权利和义务,说法不正确的是( )。A 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材B 任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警 C 任何单位、个人都有参加有组织的灭火工作的义务D 任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务
第3421名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
公众聚集场所在投入使用、营业前应进行相关的消防安全检查,下列说法正确的是( )。A 某旅馆投入营业前,旅馆的建设单位必须向旅馆所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查B 消防救援机构应当自受理申请之日起七个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对公众聚集场所进行消防安全检查C 某县新建的体育场馆在投入使用前,体育馆的建设单位或使用单位应向场所所在地的市级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查D 消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内,对公众聚集场所进行消防安全检查,检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业
第3422名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
注册消防工程师职业道德修养的途径和方法,下列选项不包括的是( )。A 自我反思B 坚持“慎独”C 提高业务能力D 提高道德选择能力
第3423名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
根据《建筑设计防火规范》对某工业区进行防火检查,下列说法正确的是( )。A 某单层汽车装配厂房,建筑面积为2000㎡,其中油漆工段的建筑面积为300㎡,油漆工段区和厂房其他部位之间采取了有效的防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为戊类 B 某单层纺织厂房,建筑面积为2000㎡,在厂房内设有200㎡油漆工段,油漆工段和厂房其他部位之间采取了有效的防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为丙类 C 某单层金属热处理厂房,建筑面积为2000㎡,其中喷漆间的建筑面积为150㎡,喷漆间和厂房其他部位之间采取了有效的防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为丁类 D 某单层木器厂房,建筑面积为2000㎡,其中喷漆间面积为150㎡,喷漆间和厂房其他部位之间采取了有效的防火分隔措施,该厂房火灾危险性类别为丙类
第3424名:2赞 (综合能力强化-20年4月01日)
下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是( )。A 有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10mC 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近D 门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置
第3425名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
在对建筑进行防火检査时,有下列分类方法,其中错误的是( )。A 将建筑高度23m的4层医疗建筑划为多层公共建筑B 住宅建筑下部设置有商业功能的用房,划分为公共建筑C 建筑高度12m的单层商场,划分单层公共建筑D 总建筑面积2000㎡,停车数为100个的汽车库,划分为Ⅲ汽车库
第3426名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
对歌舞娱乐放映游艺场所进行防火检查,符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。A 布置在地下二层,地下二层的地面与室外出入口之间的高差为9mB 房间面积为75㎡且经常停留人数为10人时设置了1个疏散门C 布置在地上四层,建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,一个房间的建筑面积为300㎡D 房间与房间之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔
第3427名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
某超高层写字楼,标准层建筑面积为3000㎡,设置了直升机停机坪,在对直升机停机坪进行防火检查中,检查内容符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A 停机坪与屋顶水箱间的距离为4.75mB 从建筑主体设置了1个通向停机坪的出口,其出口的宽度为0.9mC 直升机停机坪四周设置了航空障碍灯,并设置了应急照明D 直升机停机坪设置了灭火器,因此未设置消火栓
第3428名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日-2)
某建筑高度96m的综合楼,有办公、酒店、商业和娱乐功能。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。A 夜总会内房间房门至最近的安全出口的距离为11mB 夜总会内任一点至该房间疏散门的距离为13mC 营业厅内任一点到该营业厅疏散门的距离为37mD 位于疏散走道尽端的酒店客房的房门至最近的安全出口距离为18m
第3429名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
在检查两座民用建筑之间的防火间距时,下列描述不符合规范要求的是( )。A 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,其防火间距不限B 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,且该屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限C 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限D 两座建筑相邻较高一面高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限
第3430名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
下列防火隔间的设置不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 防火隔间的建筑面积为7.0㎡ B 防火隔间内部装修材料均采用A级材料 C 防火隔间除用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行外,还作为储存室使用 D 防火隔间墙采用耐火极限4.00h的防火隔墙
第3431名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
在对某建筑高度为65m的大型商场进行防火检查时,其中庭部位连通的防火分区面积超过一个防火分区最大允许建筑面积,以下对中庭部位的防火检查内容,不符合要求的是( )。A 中庭与周围连通空间采用耐火极限为3.00h防火卷帘分隔 B 中庭内设置防烟系统,回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 C 与中庭相连通的门采用火灾时能自行关闭的甲级防火门 D 中庭顶棚采用A级装修材料,地面采用B1级装修材料
第3432名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
某地下商场,地下1层,总建筑面积35000㎡,通过设置避难走道划分为建筑面积不大于20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的做法,不合符合规范要求的是( )。A 商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门B 避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口C 避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0㎡D 避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃材料装修
第3433名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
疏散楼梯间防火能力的大小直接影响着人员的生命安全,下面是对某工业区厂房和仓库疏散楼梯检查的结果,其中不符合规范要求的是( )。A 某多层乙类厂房采用了敞开楼梯间B 某建筑高度为17m的丙类多层厂房的疏散楼梯采用了室外楼梯C 某建筑高度为27m的乙类仓库设置了封闭楼梯间D 某建筑高度为33m的丙类厂房设置了防烟楼梯间
第3434名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日)
一座二级耐火等级的6层丙类厂房,第4层的使用人数最多为200人,第5、6层每层的人数均为400人,则该建筑第四层的疏散楼梯的总净宽度不应小于( )m。A 1.1B 4.0C 2.0D 6.0
第3435名:2赞 (综合能力强化-20年06月19日-2)
对某商业大厦的防排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。A 地下一层长度为40m的疏散走道未设置排烟设施B 中庭设置了排烟设施C 四层1个60m2的会议室内未设置排烟设施D 三层1个50m2网吧未设置排烟设施
第3436名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日-2)
下列建筑均设置了自动喷水灭火系统,关于疏散走道的设计中,错误的是( )。A 一级耐火等级营业厅的2个疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为11mB 夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15mC 一级耐火等级的办公楼,疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00hD 二级耐火等级宾馆的疏散走道吊顶采用不燃材料,耐火极限为0.25h
第3437名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日-2)
下列建筑或部位的供暖设施的设置符合规定的是( )。A 某面粉生产车间内的散热器表面平均温度85℃B 在甲酚厂房里使用电热散热器供暖C 某生产过程中使用黄磷做原料的厂房采用不循环使用的热风供暖D 氢化钠生产车间采用热水管道供暖
第3438名:2赞 (综合能力强化-20年06月16日)
根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014),关于水喷雾灭火系统检测和验收的说法不正确的是( )。A 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃的响度不应小于70dBB 抽查设计喷头数量的5%,总数不少于10个,合格率不小于95%时为合格C 水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记D 至少应对1个系统、1个防火区或1个保护对象进行冷喷试验
第3439名:2赞 (综合能力强化-20年3月27日)
上海市某地欲建一座建筑高度8m的单层化学物品加工厂房,该厂房主要生产五氧化二磷,某大型甲级设计院设计员对该厂房进行建筑防火设计,应将该厂房的火灾危险性确定为()。A 甲类B 乙类C 丙类D 丁类
第3440名:2赞 (综合能力强化-20年3月27日)
一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限最低应满足()的要求。A 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性3.00h,楼梯间不燃性2.50hB 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性2.50h,电梯井的墙不燃性2.50hC 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性2.50h,楼梯间不燃性2.00hD 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性3.00h,楼梯间不燃性2.00h
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119