关于消防车道与消防救援场地的说法中,错误的是(  )。 
A 消防车道坡度不宜大于8%
B 消防救援场地距离建筑外墙不宜小于5m,不应大于10m
C 消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m
D 设置消防救援场地的建筑面不应布置裙房

某炼油厂钢制单盘式 容积10×104m3的外浮顶原油储罐,设置泡沫灭火系统,则系统设计保护面积应按(   )确定。
A储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积
 B储罐表面积
C储罐横截面面积
D防火堤内的地面面积 

在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,毗邻办公塔楼的外墙为防火墙,其防火间距不应小于(  )m。
A 9
B 4
C 6
D 13


下列厂房可设1个安全出口的是(   )。
A 甲类厂房,每层面积小于80m²,且同时作业人数≤8人
B 乙类厂房,每层面积小于120m²,且同时作业人数≤15人
C 丙类厂房,每层面积小于200m²,且同时作业人数≤25人
D 地下丙类厂房,每层面积小于50m²,且同时作业人数≤10人


下列关于疏散门的设置,说法中正确的是(   )。
A 樟脑油提取车间人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门可向内开启
B 重油仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或吊门
C 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从外部易于打开
D 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门


对于建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,()。
A  在规范基础上减小2m
B 在规范基础上减小4m
C 在规范基础上减小不超过25%
D 仍不应减小


下列关于湿式自动喷水灭火系统的描述中,正确的是()。
A  准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统
B 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统
C 准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。
D 采用开式喷头,由雨淋阀控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管系统启动雨淋阀


下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。
A  雨淋系统与预作用系统均采用闭式洒水喷头
B 干式系统不应设置延迟器
C 雨淋系统应能由配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋报警阀
D 预作用系统可由火灾自动报警系统开启预作用报警阀组,并转换为湿式系统


某商场建筑高度58m,东西长120,南北宽60m,沿其周围设置了环形消防车道,并沿一条长边设置了消防车登高操作场地。下列灭火救援的做法中,正确的是( )
A  在建筑西侧外墙每层均设置了可供消防救援人员进入的窗口
B  供消防人员进入的窗口的下沿距室内地面为1.0m
C  间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于1个
D  消防车登高操作场地距离商场建筑外墙最近距离为4m


厂房内设置丙类液体中间储罐的房间,应采用()与其他部分分隔,房间的门应采用甲级防火门。
A 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
B 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
C 耐火极限不低于1.00h的楼板
D 耐火极限不低于1.50h的楼板
E 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙


下列关于老年人照料设施中老年人公共活动用房、康复与医疗用房的说法中,正确的有( )。
A 当设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不超过30人
B 当设置在地下、半地下时,宜设置在地下一、二层,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不超过30人
C 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不应大于30人
D 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人
E 当设置在建筑的首层、二层和三层时,没有面积和使用人数的限制要求


某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C 线路电压降应不大于供电电压的5%
D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式


地铁车站结构特殊,其建筑防火设计应根据建筑特性和火灾特点采取相应措施,下列关于地铁耐火等级的说法中,不符合相关规定要求的是(  )。
A  地下车站、区间的主体建筑、疏散楼梯间区间防烟楼梯间的耐火等级应为一级
B  地下出入口通道、联络通道的耐火等级应为一级
C  地面出入口、风亭等附属建筑,耐火等级应为一级
D  控制中心建筑耐火等级应为一级

某多层饲料加工厂房,耐火等级二级,在其周围设置了一座多层筒形饲料储存仓库,耐火等级为二级。下列关于该厂房和筒形仓库防火间距要求的说法,符合国家标准的是(   )。
A  该厂房距筒形仓库中心位置的距离不应小于10m
B  该厂房距筒形仓库中心位置的距离不应小于12m
C  该厂房距筒形仓库最近位置的距离不应小于10m
D  该厂房距筒形仓库最近位置的距离不应小于12m


下列关于建筑选址的说法中,错误的是(   )。
A  甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施
B  乙炔站、电石仓库等易燃易爆企业,应布置水源充足地点附近,以便及时用水灭火
C  生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山、附近没有建筑的地方
D  易燃材料的露天堆场宜设置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧


某市建筑高度48m的第一人民医院,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是(   )。
A  由符合电压要求的两个不同区域变电站引来两路电源
B  由符合电压要求的一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组
C  由两个不同的发电厂引来两路电源
D  同一个发电厂引来两路电源

封闭楼梯间是设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,比敞开楼梯间更安全。在无敞开式外廊的情况下,下列各类多层建筑中对于楼梯间的选用正确的是(  )。
A 老年人照料设施中的活动中心采用敞开式楼梯间 
B 地上二层的歌舞娱乐放映游艺场所设置敞开楼梯间 
C 会议中心采用敞开式楼梯间
D 医院病房楼采用封闭楼梯间


.耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或( )时止所用的时间,用小时(h)表示。
A 隔火性
B 隔热性
C 隔烟性
D 隔燃性


某高层仓储建筑,外墙设置供消防救援人员进入的窗口,关于该窗口的相关设置,下列说法错误的是(  )。
A 窗口下沿距室内地面距离为1.2m
B 每个防火分区设置1个
C 每层均在适当的位置设置供消防救援人员进入的窗口
D 净高度和净宽度均为1.1m


建筑高度大于(  )m且标准层建筑面积大于(  )㎡的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
A 50   2000
B 150  1000
C 100  2000
D 100  1000


某建筑的一层至三层主楼与裙房为商场,层高为4.5m,四层至十七层主楼为办公,层高3.8m,地下一层为商场,地下二层部分为汽车库,其余部分为设备区。下列防火设置中,不正确的是(   )。
A  该建筑与周围一相同高度的办公楼通过连廊连接,防火间距为11m
B  该建筑东面设置一座10kV及以下的预装式变电站,防火间距为5m
C  若裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,则裙房的防火分区与疏散楼梯可按多层建筑的要求确定
D  某会议室设置在六层,一个厅、室的疏散门不少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡


下列选项关于疏散门设置要求说法不正确的是(  )。
A 当门开启时,门扇不应影响人员的紧急疏散
B 民用建筑及厂房的疏散门可采用卷帘门
C 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛
D 高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐


在丙类厂房内设置的办公室,应采用耐火极限不低于()的不燃性隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的安全出口。
A 2.50h
B 3.00h
C 2.00h
D 4.00h


厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过()天的需要量。
A 一
B 二
C 三
D 四


厂房的丁类中间仓库可靠外墙布置,并应采用防火隔墙和耐火极限不低于()的不燃性楼板与其他部分隔开。
A 1.50h
B 1.00h
C 1.50h
D 2.00h


某乙类厂房,设置一座室外楼梯用于人员疏散,则关于室外楼梯的设置,不符合要求的是(  )。
A 倾斜角度为45°
B 栏杆扶手的高度为1.0m,楼梯的净宽度为0.90m
C 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面无门、窗、洞口
D 梯段和平台均采用不燃材料制作。平台的耐火极限为1.00h,梯段的耐火极限为0.25h


城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。下列关于城市消防远程监控系统相关说法中不正确的是()。
A 信息查询系统应设置在监控中心
B 监控中心由报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统三个主要子系统组成
C 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录保存周期不应小于2年
D 录音文件的保存周期不应少于6个月


火灾探测器可根据探测火灾特征参数不同分为不同种类,下列不属于感烟探测器的是(   )
A 离子型探测器
B 线型红外光束探测器   
C 空气管路吸气式探测器
D 分布式光纤探测器

燃烧过程中,某些沸程较宽的重质油品会产生沸溢,下列条件中,不是沸溢形成所必须具备条件的是(   )
A 原油具有形成热波的特性,沸程宽,密度相差较大
B 原油主要成分为碳和氢两种元素,是烷烃、芳香烃、烯烃等多种液态烃的混合物
C 原油黏度较大,使水蒸气不容易从下向上穿过油层
D 原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸汽

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。
A 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器
B 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制
C 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由消防联动控制器控制,不应由火灾报警控制器控制
D 同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作
E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统


下列关于防爆、泄压的说法,错误的是(   )。
A 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于60kg/m2
B 先计算长径比,如长径比数值大于3,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器的建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m 
D 采取机械通风时,燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h,事故通风量应按换气次数不少于6次/h确定

可然气体探测报警系统是一种火灾预警系统,系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。关于可燃气体探测报警系统的说法中,正确的是()。
A 可燃气体探测报警系统应独立组成,特殊情况时,可燃气体探测器可以接入火灾报警控制器的探测器回路
B 系统适用于使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽场所,在可燃气体浓度达到爆炸下限后发出报警信号
C 点型可燃气体探测器的保护半径应符合国家标准。线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100m
D 有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,应设置在有人员值班的场所


下列关于可燃气体报警系统的设置要求说法中,错误的是()。
A 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近
B 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m
C 可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所
D 可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器


下列关于电气火灾监控系统工作原理的说法中错误的()。
A 适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等
B 电气火灾监控器只能接收报警信号,不能发出控制信号
C 电气火灾监控器和火灾自动报警控制器相互独立
D 电气火灾监控器按系统连线方式可分为多线制和总线制


某建筑内走道宽度2.0m,在内走道顶棚上居中安装探测器时,点型感温探测器的安装间距不应超过()m,点型感烟探测器的安装间距不应超过()m。探测器距墙的距离不应大于安装距离的一半。
A 10,15
B 15,10
C 15,20
D 20,15

某藏书80万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.4m,长度为42m,该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。
A 2
B 3
C 4
D 5

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过()。
A 24点
B 32点
C 36点
D 48点

某建筑高度为120m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1800点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或火灾报警控制器(联动型)。
A 1
B 2
C 3
D 4


下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,正确的是()。
A 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为600mA
B 对于泄漏电流为300mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器

关于消防水泵动力和通信报警设备,下列说法正确的是()。
A 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作
B 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2min
C 一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s
D 消防水泵从接到启动信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于5min