技术实务-点赞排行榜

下列关于高位消防水箱和高位消防水池的说法中,正确的是( )
A 高压系统应当设置高位消防水池,而临时高压系统应当设置高位消防水箱
B 高位消防水池常见于高压系统,其最低水位应满足最不利水灭火设施在准工作状态时的静压需求
C 高层民用建筑必须设置高位消防水箱,其最低水位应满足火灾时的工作压力的需求
D 高位消防水箱和高位消防水池都应当设置最高最低报警水位

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列情况下必须设置备用泵的是(  )
A 某单多层旅馆,建筑体积4800m³
B 建筑高度为54m的住宅
C 某公共建筑,室内消防给水设计流量为10L/s
D 某储存不燃物品的仓库,建筑体积为10000m³

临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施,如设置超压泄压阀、旁通管等技术措施,当水泵出水管上设置超压泄压阀时,泄压值不应小于设计扬程的(    )
A 100%
B 120%
C 140%
D 150%

某消防给水系统的消防水泵房,消防水泵的重量为2.5t,则泵房宜(应)设置那种起重设施(    )
A 固定吊钩
B 移动吊架
C 手动起重设备
D 电动起重设备

下列储存物品的火灾危险性不属于甲类的是(   )。
A 以金属储罐和陶坛等方式且酒精度为30°的白酒库
B 白兰地成品库
C 食用酒精库   
D 采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒
E 人工洞啤酒库


下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡


根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于构件的燃烧性能、耐火极限,建筑的耐火等级判定条件的说法中,正确的是(   )。
A、某建筑高度30m的服装厂房,封闭楼梯间的墙耐火极限为2.00h,且为不燃性
B、建筑层数2层的空分厂房,屋顶承重构件的耐火极限为1.00h,且为不燃性
C、某单层难燃铝塑料的加工厂房,疏散走道两侧隔墙的耐火极限为0.25h,且为难燃性
D、某硝化棉仓库,梁的耐火极限为1.50h,且为不燃性
E、某单层煤油仓库,房间隔墙的耐火极限为0.50h,且为难燃性


下列建筑或场所中,应设置室内消火栓系统的是()。
A  建筑层数为15层的展览馆
B  建筑体积为5000m³的老年人照料设施
C  占地面积为200㎡的食品仓库
D  建筑高度为10m且每层建筑面积为2000㎡的教学楼
E  建筑体积为9000m³且层高为3m的4层办公楼

爆炸性粉尘混合物根据粉尘的特性可分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三级。下列爆炸性粉尘混合物属于ⅢA级的是(  )。
A  棉花纤维
B  面粉
C  本料粉末
D  石墨粉
E  杨絮

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009,下列关于电影院、礼堂、剧场的说法中,不正确的是(   )。
A、剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
B、人民防空工程中的电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h
C、舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门
D、电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施
E、人民防空工程中的电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门


下列有关电缆隧道的报警区域的设置符合规范要求的是哪几项()。
A 电缆隧道的报警区域由一个封闭长度区间组成
B 电缆隧道的报警区域由三个相连的封闭长度区间组成
C 电缆隧道的报警区域由五个相连的封闭长度区间组成
D 电缆隧道的报警区域不宜超过150m
E 电缆隧道的报警区域不宜超过200m


电动机的火灾预防措施不正确的是(  )。
A 直接启动适用于功率较小的异步电动机,减压启动适用于各种功率的电动机
B 380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于0.5MΩ,6kV高压绝缘电阻应不小于6MΩ
C 电动机冷态下启动次数不应超过5次
D 电动机热态下启动次数不应超过3次


某80m商业建筑设有裙房,高层主体与裙房之间采用防火墙进行分隔,裙房地上五层,为办公楼,并全部设置自动喷水灭火系统,下列关于裙房的说法,正确的是(  )。
A 裙房耐火等级不应低于二级
B 办公楼每个防火分区建筑面积不应大于3000㎡
C 楼梯间可采用敞开楼梯间
D 裙房内应设置消防电梯

防火间距是确定建筑之间安全的重要因素,下列有关防火间距的说法正确的是(    )。
A 某小区内设置一座三层建筑作为幼儿园教学用房,幼儿园临近数栋17层高层住宅,防火间距不应小于9m
B 某公司计划在市中心建造相邻的两座写字楼,建筑高度分别为64m和36m,建筑高度为36m的写字楼屋顶的耐火极限为1.00h,屋顶无天窗且相邻外墙为防火墙,防火间距不应小于4m
C 某两座高层建筑主体底部通过裙房相连,两座主体建筑上部之间的防火间距不应小于6m
D 某高层建筑的裙房通过连廊与另一座高层建筑相连,裙房与另一座高层建筑之间的防火间距不应小于6m
E 某CBD商务区,已有一座耐火等级为一级,高度为210m的写字楼与耐火等级为二级,高为46m的宾馆相邻一面墙为防火墙,防火间距不应小于13m


某建筑高度86m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层设有餐厅和商场,四层以上为旅馆和办公室,沿疏散走道两侧和尽端布置,地下一层疏散走道尽端设有3个KTV小包间,餐厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑设有自动喷水灭火系统和规范要求的其他消防设施。关于建筑内疏散走道的设计,下列选项中错误的是(  )。
A 餐厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为14m
B 高层旅馆位于袋形走道尽端房间疏散门至最近安全出口的疏散距离为16m
C KTV包间位于袋形走道尽端房间内最远点至最近的安全出口的直线距离为21m
D 高层办公室位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为21m


某商业综合体建筑,火灾自动报警系统设置控制中心报警系统。下列关于控制中心报警系统的设计的说法中,正确的是()。
A 有两个及以上消防控制室时,应确定至少一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理
B 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制所有的消防设备
C 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,也可互相控制
D 在控制中心报警系统里,消防控制室图形显示装置是必备设备


某座19层建筑,建筑高度为57m,每层3m,1至3层为多个建筑面积不大于300m2的理发店、小卖部、储蓄所等服务性厅、室,4至19层为住宅。该建筑按照最低要求配置了消防设施。下列说法正确的是()。
A  住宅部分与办公部分之间采用耐火极限不低于2h的无任何开口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔。
B   1至3层属于商业服务网点,住宅部分与商业服务网点之间可采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
C   1至3层非住宅部分与住宅部分之间可采用耐火极限不低于2h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
D   住宅部分防火分区最大允许建筑面积为1500m2
E   住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置


某饮用酒生产车间三层,建筑总面积30000㎡,室内最大净高6m,装修的吊顶均为网格吊顶,建筑设置由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,喷头采用标准覆盖面积的洒水喷头。下列关于预作用系统设计参数的说法中,正确的是()。
A系统选用4组预作用报警阀
B 系统的的喷水强度为7.8L/min·㎡
C 一只喷头的最大保护面积可为11.5㎡
D 系统的作用面积为208㎡
E 配水管道充水时间不宜大于2min


采用自动喷水灭火系统的下列场所,喷头的选型正确的(   )。
A  总建筑面积为3000m2的地上商场可采用隐蔽式洒水喷头
B  歌舞厅采用预作用系统时,可选用快速响应喷头
C  设置吊顶的办公室采用直立型垂型喷头
D  自动喷水防护冷却系统采用水幕喷头


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于建筑之间的安全距离的说法中,满足规范要求的是(  )。
A 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于25m
B 甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m
C 二级丙类厂房与二级民用建筑,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限
D 二级丁类仓库与二级民用建筑,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不应小于4m
E 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m


某建筑二级耐火等级,建筑高度为24.8m。其中商业营业厅仅设置在首层,二层至五层为宴会厅。建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑首层的防火分区面积不应超过(  )㎡。
A 2500
B 4000
C 5000
D 10000


聚苯乙烯燃烧时,燃烧产物有(  )。
A CO
B 氮氧化物
C 水蒸气
D 熔滴
E 氮氢化物


当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()
A超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器
B每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用
C消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定
D当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器
E消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开


水喷雾灭火系统不适用于(  )的防护冷却。
A 乙炔发生器
B 甲烷全压力储罐
C 港口的轻柴油装卸设施
D 柴油中间储罐?

下列关于消防水泵吸水的说法中,不正确的是(  )。
A 消防水泵应采取自灌式吸水
B 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器
C 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器
D 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.14MPa
E 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,消防水泵扬程应按室外给水管网的最高水压计算,并应以室外给水的最低水压校核消防水泵的工作状况

下列关于泡沫灭火系统各组件的描述不符合规范要求的是(   )。
A 泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转             
B 当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量宜为系统设计流量的1.5倍             
C 常压泡沫液储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间              
D 常压泡沫液储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上


下列不属于B级机房的是(   )。
A 南京市疾病预防和控制中心
B 国际会议中心
C 广州市政府办公楼的信息机房
D 上海市浦东机场的电子信息系统机房


下列关于干式自动喷水灭火系统的叙述中,不正确的是(   )。
A 准工作状态时,配水管道内充满用于启动系统的有压气体
B 火灾发生时系统先通过喷头及快速排气阀排气
C 加速器是通过机械作用加速干式报警阀组开启
D 加速器是干式报警阀组必不可少的组件


某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的规定,不同的场所针对灭火器的配置类型各不相同,下列关于建筑灭火器配置方案中,错误的是(   )。
A 某发电机房配置碳酸氢钠干粉灭火器
B 某商店营业厅内配置卤代烷灭火器
C 某汽车加气站配置磷酸铵盐干粉灭火器
D 某电子计算机房配置无金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器


下列关于民用建筑不需要设置排烟设施的是(    )。
A  设置在三层建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所
B 设置在四层面积为30m2的网咖
C 建筑内长度为30m的疏散走道
D 地上建筑面积为100m2的中庭


某星级酒店建筑高度52m,层数为12层,每层面积2000㎡,设置火灾自动报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定可划分为一个探测区域的是()。
A面积为500㎡的大堂
B一个楼层为一个探测区
C从主要出入口能看清其内部,面积为1200㎡的报告厅
D一个防火分区为一个探测区


下列工业建筑中需要设置排烟设施的场所有(   )。
A 人员较多的丙类生产场所
B丙类厂房内建筑面积为500m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
C高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度为40m的疏散走道
D建筑面积大于5000m2的丁类仓库
E占地面积大于1000m2的丙类仓库


防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。
A 乙级防火窗的耐火极限是1.00h
B 防火窗可用于防止火灾竖向蔓延
C 防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭
D 防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭

火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。
A 点型
B 线型
C 面型
D 复合型
E 区域型

下列关于火灾自动报警系统工作原理的说法中,不正确的是()。
A 发生火灾时,火灾现场会有烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数
B 火灾探测器或手报可以将火灾产生的特征信号转变为电信号
C 火灾报警控制器可以判断和处理接收的电信号
D 消防联动控制器根据火灾报警控制器提供信号进行逻辑判断并发出指令

防火分隔部位设置防火卷帘时,不符合规范规定的是()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2,且不应大于20m
B 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能
C 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
D 当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
A 1.2
B 1.0
C 2.0
D 4.0

某建筑高度128m的超高层公共建筑,在第13层和26层分别设置了两个避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是(   )。
A 避难层可兼做设备层,但可燃气体管道应集中布置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔
B 设备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,直接开向避难区的门应采用乙级防火门
C 避难层中应急照明地面水平照度不应小于 5.0lx
D 应设置独立的机械加压送风系统

某家电厂,共两层,建筑总面积20000m2,室内最大净高7.8m,装修的吊顶均为网格吊顶,建筑设置由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关开启预作用装置的预作用系统,系统采用直立型标准覆盖喷头。下列关于预作用系统设计参数的说法中,正确的是(   )。
A 系统选用1组预作用报警阀
B 系统的喷水强度为6.8L/min?m2
C 一只喷头的最大保护面积可12.5m2
D 系统的作用面积为208m2
E 配水管道充水时间为100s

1011121314跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119