技术实务-点赞排行榜

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于安全出口和疏散楼梯的说法中,正确的是(   )
A  某地下一层商场,建筑面积180㎡,人数50人,设置1个直通室外的安全出口
B  某三级耐火等级的三层写字楼,每层建筑面积200㎡,第一二三层人数均为10人,首层设置1个直通室外的安全出口
C  某四级耐火等级的两层办公楼,每层建筑面积200㎡,第一二层人数均为15人,首层设置1个直通室外的安全出口
D  某一级耐火等级的三层老年人照料设施,每层建筑面积200㎡,第一二三层人数均为25人,首层设置1个直通室外的安全出口
E  某三级耐火等级的单层幼儿园,建筑面积120㎡,人数30人,设置1个直通室外的安全出口


某高层建筑,其1至3层为商场,4楼及其以上部分为办公楼,则该建筑锅炉房设置正确的是(  )。
A 常压燃油锅炉房布置在地下一层靠外墙
B 常压燃气锅炉房布置在地下一层靠外墙
C 常压燃油锅炉房布置在地下二层靠外墙
D 常压燃油锅炉房布置在屋顶

某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,连锁启泵仅采用报警阀压力开关,使消防泵控制柜处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,可以启动消防泵的操作有(   )。
A使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只火灾感烟探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵


某石油化工企业,设置有多个独立泡沫站的大型丙液体储罐区,下列关于泡沫比例混合器的选择适合该泡沫灭火系统的是(  )。
A环泵式比例混合器
B压力式比例混合器
C平衡式比例混合器
D管线式比例混合器


关于下列工业建筑与其他设备或建筑设置情况,不符合规范要求的是(    )。
A 某三级耐火等级木材加工厂,层数为2层占地面积为1800m2,厂房呈U形布置,该厂房相邻两翼间防火间距为6m
B 某沥青加工厂,外墙长度为50m,整体为防火墙,在紧邻该外墙以外有一直埋于厂房外墙外,容量为10m3的桐油储罐,储罐顶部距离防火墙顶部的距离为3m
C 某竹器编制厂房外设置一专门为该厂房服务的更衣室,更衣室与该厂房间防火间距为4m
D 某单层制砖车间(耐火等级为三级)与该23m办公写字楼之间的最小防火间距为8m
E 高层热处理厂房与建筑高度为30m的普通写字楼之间的防火间距为12m


下列关于建筑的耐火等级,正确的是(  )。
A 建筑高度为15m的丙类仓库,共二层,耐火等级不应低于三级
B 建筑高度为26m的丙类厂房,共五层,耐火等级不应低于三级
C 某粮食平房仓,耐火等级不应低于三级
D 建筑面积为300㎡的甲类单层厂房,耐火等级不应低于三级
E 总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房,耐火等级不应低于三级


某大型商业综合体,建筑高度为25m,建筑耐火等级为一级。建筑地上6层,层高4m,商场设置有吊顶;地下2层,设置为地下停车场,每层建筑面积均为4900㎡。该建筑根据建筑设计防火规范相关要求设置了必要的消防设施,下列关于该建筑的湿式自动喷水灭火系统设置的相关做法,不符合规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)要求的是(   )
A、该商场的自动喷水设计强度为6L/(min.㎡)
B、采用标准覆盖面积洒水喷头,每个喷头的保护面积为12.5㎡
C、该建筑应至少设置5个湿式报警阀组
D、商场洒水喷头选用K-ZSTX15-68°
E、每个配水支管上设置的喷头数为8只

某施工单位采购了一批闭式洒水喷头,喷头的响应时间指数为50<RTI≤80(m·s)0.5,则该喷头属于()。
A标准响应洒水喷头
B 特殊响应洒水喷头
C 快速响应洒水喷头
D 早期抑制快速响应喷头


下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是(   )
A、单层建筑面积为1200㎡,层数为三层的电子厂房
B、建筑高度为24m的县级广播电视大楼
C、座位数为2000个的礼堂
D、总建筑面积为300㎡的地下商店

某地区新建一座钢筋混凝土框架结构的超市,设置吊顶,层高为8m,储物高度为6m,总建筑面积为6000㎡,室内设置湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖喷头,下列有关做法中,不正确的是()。
A  系统的作用面积为260㎡
B  系统喷水强度为12L/min·㎡
C  采用干式下垂型标准喷头
D  正方形布置喷头间距为2.8m


下列建筑中,应设置消防电梯的建筑有(   )。
A  建筑高度为32m的15层住宅建筑,每层建筑面积1500m2
B  建筑高度24m的8层综合楼,每层建筑面积3200m2,六层为老年人照料设施
C  建筑高度为36m的9层服装加工厂房,厂房内未设置电梯
D  建筑高度为32m的10层办公建筑,每层建筑面积5000m2


下列关于自动喷水灭火系统中局部应用系统的相关说法,错误的是(  )。
A 设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所
B 局部应用系统可以采用湿式系统或干式系统
C 在满足一定条件时,局部应用系统可以不设报警阀组
D 在满足一定条件时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量

下列有关消防水泵控制柜的说法,正确的是()。
A开式自动喷水灭火系统的消防水泵满足一定要求可设置在手动启动状态
B消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,以保证任何人可在紧急情况下启动消防水泵
C控制柜应该具有自动启停泵功能
D控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉英双语,图标应便于识别和操作


某剧场有2500个座位,耐火等级为一级,采用阶梯地面,下列关于该剧场安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A 该剧场最小疏散总净宽度为18.8m
B 疏散门的数量不应少于10个
C 横走道之间的座位排数不宜超过20排
D 纵走道之间座位数不宜超过26个


某40KV的地下变电站,未设置自动喷水灭火系统,其最大防火分区的建筑面积为(   )。
A 500m2  
B 1000m2   
C 1500m2   
D 2000m2


某开发区拟在建筑高度为27m的综合办公楼西侧30m处空地规划建造一厂房,下列厂房符合防火间距要求的是(  )。
A 建筑面积为6000m2的高层针织品厂房
B 建筑面积为4000m2的高层沥青加工厂房
C 建筑面积为400m2的单层硝化棉厂房
D 建筑面积为500m2的单层镁粉厂房
E 建筑高度为23m的仪表装配厂房


设置自动喷水灭火系统的仓库,采用钢制货架储存并采用通透层板,层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的(  )%。
A 30
B 50
C 70
D 90


根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列配置灭火器的场所中,危险等级属于中危险级的是(   )。
A 原木库房
B 地下汽车库
C 省级重点工程的施工现场
D 酒精度为68度白酒库房


以下火灾,不能采用水喷雾灭火系统进行灭火的是(  )。
A 某储存纸箱的仓库因值班人员吸烟引发的火灾
B 某电气设备线路老化发生的火灾
C 某饮料酒泄漏导致的火灾
D 表面温度处于高温状态的可燃液体火灾


下列关于室内环状管网消防管网及附件的叙述中,()是错误的。
A厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个
B多层民用建筑室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管为4根时,可关闭不相邻的2根
C高层住宅应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
D每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E当室内消火栓给水管网与自动喷水合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开


下列关于管线穿越建筑变形缝、隔墙和楼层防火要求的说法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A 排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火分区处的孔隙,应采用防火封堵材料封堵
B 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过建筑内的变形缝
C 管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施
D 通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝两侧应设置防火阀
E 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃或难燃材料


某施工单位采购了一批闭式洒水喷头,喷头的响应时间指数为50<RTI≤80(m·s)0.5,则该喷头属于()。
A标准响应洒水喷头
B特殊响应洒水喷头
C快速响应洒水喷头
D早期抑制快速响应喷头


下列关于减压阀的设置与应用正确的是()。
A减压阀应设置在报警阀组后,当连接2个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀
B减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/{cm}^2~5目/{cm}^2,过流面积不应小于管道截面面积的2倍
C过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍
D比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装
E减压阀应设置流量检测测试接口或流量计


下列建筑内,消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.0h的是(   )。
A 总建筑面积为50000㎡的高档酒店
B位于地下一层、总建筑面积为15000㎡的商场
C总建筑面积为80000㎡的商业中心
D总建筑面积为1000㎡的老年人照料设施


某二级耐火等级的电影院观众厅,有1500个座位,请确认楼梯间的最小总净宽度为(   )m
A 11.25
B 12.38
C 9.75
D 10.73

下列有关火灾探测器的规定哪些说法是正确的()。
A 线型光束感烟火灾探测器的探测区域长度不宜越过100m
B 不易安装点型探测器的夹层、闷顶宜选择缆式感温火灾探测器
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100m
D 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜大于150m
E 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜超过200m

某市市区隧道内设置了泡沫—水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于(   )min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于(   )min。
A 15;60
B  10;60
C 15;45
D 10;45

有关线型感温火灾探测器的设置,下列说法正确是()。
A 探测器至墙壁的距离宜为1.5~2m
B 在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.3m
C 缆式线型感温火灾探测器的探测区域长度,不宜超过100m
D 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在温度变化大的场所
E 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合


某住宅小区,共有8幢单元楼,共用临时高压消防给水系统,其中1#楼、2#楼建筑高度72m,其他单元楼建筑高度51m,对于该小区高位消防水箱的设置,下列说法中正确的是(  ) 
A 该系统设有稳压泵时,高位水箱可以不用设置在1#楼 或者 2#楼屋顶
B 该系统可以不设置高位消防水箱,用稳压泵来维持准工作状态的压力和流量
C 该系统每幢单元楼均应设置高位消防水箱
D 该系统的高位水箱设置高度应保证静水压力不低于0.07MPa,否则应增设稳压设施

下列建筑中,室内采用临时高压给水系统,可以不采用高位消防水箱的是(  )
A 建筑高度为27m的公寓楼
B 建筑面积为15000㎡的三层商业中心
C 建筑面积为30000㎡的四层丙类生产车间
D 建筑高度为54m的住宅

某耐火等级为二级的多层甘油制备厂房。首层平均划分为A、B、C、D共4个防火分区。由于工艺、设备安装需要在防火分区之间开口,对该厂房的防火分隔措施设计方案中,不正确的是(   ) 
A A、B防火分区之间分隔部位为18m,A、C防火分区之间分隔部位为15m,采用防火卷帘的宽度一共为20m
B A、D防火分区之间分隔部位为2处,一处12m,一处21m,采用防火卷帘的宽度一共为10m
C B、D防火分区之间分隔部位为2处,一处21m,一处24m,采用防火卷帘的宽度一共为15m
D C、D防火分区之间分隔部位为2处,两处均为21m,采用防火卷帘的宽度一共为15m

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关建筑内火灾自动报警系统火灾警报联动控制设计说法,错误的是(   )
A 火灾确认后,报警控制器或联动控制器应启动火灾部位所有的火灾声光警报器
B 公共场所宜设置具有不同火灾变调声的火灾声警报器 
C 具有多个报警区域的保护对象,宜选择带有语音提示的火灾声警报器
D 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应错时启动和停止相关火灾警报器工作,以有利于人员疏散
E 设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播同时播放


某综合楼建筑高度38m,只在楼梯间设有机械加压送风系统,采用只有一个门的独立前室;房间内设有机械排烟系统,每层划分一个防火分区,设有火灾自动报警系统。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑防烟排烟系统设计,错误的是(   )
A 楼梯间独立前室未设置送风口,火灾确认后15s内防火分区内楼梯间的全部加压送风机自动启动
B 火灾确认后,火灾自动报警系统15s内联动相应防火分区的全部活动挡烟垂壁下降,并在60s内自动下降到位
C 通向楼梯间的疏散门门洞断面风速不应小于0.7m/s
D 楼梯间与走道的压差为25~30Pa
E 垂直排烟风管与每层水平风管交接处的水平管段上设有常开的防火阀


某消防工程室内消火栓系统,泵组为一用一备,设计扬程为120m,设计流量为40L/s,关于该泵组出水管上的组件进行设计,方案中错误的有(  )
A 泵组在出水管上设置流量和压力测试装置
B 每台泵在出水管上设置DN65的试水管道
C 流量测试装置的量程为100L/s
D 压力测试装置的量程为2.5MPa

下列关于变电站安全疏散的说法正确的是(  )。
A  变压器室、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道时,应采用甲级防火门 
B  建筑面积超过250㎡的主控通信室、电容器室,其疏散出口不宜少于2个
C  地下室与地上层共用楼梯间时,应在地上首层采用耐火极限不低于2. 5h的不燃烧体隔墙和乙级防火门完全隔开  
D  地下变电站楼梯间应设甲级防火门,并向疏散方向开启

下列关于高位消防水箱进水管和出水管设置的表述中,正确的有(  )
A 高位水箱的进水管径不应低于DN100,且满足8h充满水的要求
B 高位水箱必须设置两条进水管
C 当设置有稳压泵时,稳压泵应当设置在高位水箱的出水管上
D 出水管应设置在高位水箱下部,并设置防止消防用水进入高位水箱的止回阀

下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,错误的是( )
A、耐火等级为一级的厂房仓库,楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯耐火极限相同
B、耐火等级为一级和二级的仓库,非承重外墙的燃烧性能和耐火极限都相同
C、耐火等级为一级的民用建筑,构件燃烧性能都为不燃性
D、耐火等级为二级和三级的民用建筑,房间隔墙的耐火极限相同


根据《建筑设计防火规范》相关要求,下列建筑,耐火等级不应低于二级的是( )
A、建筑面积为200㎡的单层独立建造的甲酚厂房
B、建筑面积为200㎡的单层独立建造的丙烯仓库
C、总蒸发量为3t/h的燃气锅炉房
D、建筑高度为20m的5层办公楼
E、建筑高度为25m的9层住宅楼


根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014,以下建筑可以采用三级耐火等级有(  )
A高度为26米的木器厂房
B储存贵重医学仪器的5层科研楼,建筑高度为18.6m
C单层280㎡的乙炔生产厂房
D单层850㎡的钢结构加工厂房
E单层600㎡的沥青加工厂房


市中心医院床位紧张,现拆除旧的宿舍楼新建一座病房楼,地上6层,建筑高度25.2m,该建筑按现行消防技术标准设置了自动喷水灭火系统和其它的消防设施。当建筑内病房的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的安全出口之间的直线距离不应大于(  )m。
A 30
B 12
C 15
D 45

1617181920跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119