某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积20000m2,同时工作人数8人。饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层面积300m2,同时工作人数3人,对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准的是(    )。
A 饲料仓库室外疏散楼梯周围1.5m处的外墙面上设置一个通风窗
B 饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间
C 饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯
D 饲料加工车间疏散楼梯净宽为1.1m


下列关于泡沫灭火系统阀门安装的说法中,不正确的是(   )。
A泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后进行立式安装
B液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要垂直安装
C高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上
D泡沫混合液管道上设置的自动排气阀要在系统试压、冲洗合格后可水平安装
E连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀,要安装在防火堤外压力表接口外侧


根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列对喷淋消防泵检测验收结果中,不符合要求的是()
A  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力1.5倍
B  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记
C  备用电源切换时,消防水泵在55s投入正常运行
D  湿式自动喷水灭火系统的最有利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间为4min


北京市某购物广场于2019年8月被认定为消防重点单位,根据《中华人民共和国消防法》(2019修订版),作为消防重点单位,除了履行之前一般单位应该当履行的职责外,还应履行的职责包括(   )
A  落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案 
B  实行每日防火巡查,并建立巡查记录
C  建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理
D  确定消防安全责任人,组织实施本单位的消防安全管理工作
E  组织进行有针对性的消防演练


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定下列关于消防电梯的说法,不正确的有(  )。
A 建筑高度为33m的办公楼需要设置消防电梯
B 建筑高度为32m的政府办公楼可以不设置消防电梯
C 埋深11m且总建筑面积为3000㎡的地下建筑应设置消防电梯
D 消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台
E 建筑高度为33m的住宅应设置消防电梯


某二级的甲醇厂房2层,层高5m,每层建筑面积为5000㎡,建筑内全部设置自动灭火系统,则检查中不合理的有(  )。
A 建筑首层采用防火隔墙一面贴临设置10kV专用变电站
B 建筑每层至少划分2个防火分区
C 建筑内最不利点距离最近安全出口的疏散距离为30m
D 建筑采用室外楼梯进行疏散
E 建筑东侧20m处设置二级耐火等级单层的燃煤锅炉房


某城市工业区服装厂,设置有一座建筑面积为3000m2的单层成品仓库,仓库内净空高度为9m,仓库建筑耐火等级为二级。仓库内成品服装的储物方式为单排货架方式,货架储物高度为8m。仓库内设置湿式自动喷水灭火系统。现委托有资质的消防技术服务机构对该仓库进行检查,下列对自动喷水灭火系统相关检查结果,不符合规范要求的是(   )
A、该仓库货架自地面起每3.0m,设置一层货架内置洒水喷头
B、货架内置洒水喷头的流量系数为K=80,工作压力为0.15MPa
C、货架内置洒水喷头的间距为3.4m
D、顶板下洒水喷头的喷水强度为18L/(min.m2)
E、顶板下洒水喷头采用仓库型特殊应用喷头

某三层民用建筑,建筑高度为24m,地下一层为人防工程,设有消防水泵房和消防控制室,地上设有燃气锅炉房、油浸电力变压器等;下列关于设备用房的平面布置与防火分隔,说法或做法正确的有(  )。
A 地下一层的消防控制室与建筑其他部位分隔处的连通门采用乙级防火门
B 常压的燃气锅炉房设在屋顶上时距安全出口距离为6m
C 锅炉房不应设在人员密集场所的上一层、下一层或贴临
D 锅炉房、油浸电力变压器、与建筑其他部位的分隔都是采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
E 锅炉房、油浸电力变压器和消防水泵房与建筑其他部位分隔处的连通门均应采用甲级防火门


某耐火等级为一级的多层多种用途的公共建筑,地上5层,地下1层;每层设一个防火分区,在每层走道设有两部封闭楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列关于该建筑内可设一个疏散门的说法,正确的是(  )。
A 位于四层走道尽端的办公室,建筑面积50㎡,疏散门的净宽度为0.9m,可设一个疏散门
B 位于三层的歌舞娱乐包房,建筑面积60㎡,平时停留最多人数为15人,可设一个疏散门
C 位于地下一层安全出口之间的商店,建筑面积50㎡,平时停留人数为15人,可设一个疏散门
D 位于首层安全出口之间的幼儿园,房间建筑面积50㎡可设一个疏散门
E 地下二层的走道尽端的办公室,建筑面积200㎡,可设置一个净宽度为1.2m的疏散门


某大型人防工程,主要用途为商业经营使用,建筑面积为20000m2,平均划分为5个防火分区,该地下人防工程采用下沉式广场、避难走道等开敞空间进行连通。对该工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合标准的是(   )。
A  避难走道直通地面的出口为2个,分别设置在不同方向
B   防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积为6m2,前室的门均为甲级防火门
C   下沉式广场顶部设置的防风雨棚,敞开面积大于下沉式广场投影面积的30%
D   不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离为15m,广场内疏散区域的净面积为180m2


对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B 在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB


对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。
A消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动
B 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动
C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动
E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动


根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。
A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5?5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E 由消防联动控制器控制防火卷帘的升降


某高层综合楼安装有火灾自动报警系统,下列关于火灾自动报警系统的维护管理描述中不符合规范要求的是()。
A每月对全部火灾报警控制器的功能进行检查
B 应保证每年对每一只探测器至少进行一次火灾报警功能检查
C 每季度应检查消防电话总机的呼叫功能
D 应保证每季对每一只模块至少进行一次启动功能检查


某市一建筑高度为32m的医疗建筑,在地下一层采用自备发电设备作为备用电源,当自备发电设备采用(   )方式时,应能保证在(   )内供电。
A  应急启动,10s
B   事故启动,15s
C   常规启动,20s
D   自动启动,30s


喷头是自动喷水灭火系统的重要组件,为了避免喷头在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题而引发安装缺陷,喷头到场后,除了要检查喷头外观之外,还需要对喷头的密封性能进行检查,下列检查闭式喷头密封性能试验检查的说法中,不正确的是()。
A  密封性能试验的试验压力为系统工作压力,保压时间不少于3min
B  密封性能试验数量为每批到场喷头的1%,且不少于5只
C  试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,有2只及以上不合格时,不得使用该批喷头
D  当仅有1只不合格时,应再抽查2%,且不得少于10只


根据《火灾事故调查规定》,具有规定情形的火灾事故,可以适用简易调査程序,简易调查程序的调查人员可以由(  )人进行。
A 1
B 2
C 3
D 5


对某地下商场的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风的动作情况,并使用风速测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(   )
A、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,自然补风口的风速为5m/s
B、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为8.5m/s
C、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,机械补风口的风速为5m/s
D、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为3m/s

某消防技术检测机构对某大型商场设置的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)系统中安装的各种规格喷头均无备用品;(2)对系统模拟灭火功能试验时,压力开关动作后,消防水泵未启动且无反馈信号;(3)在末端试水装置处放水,流量达到报警阀组动作流量时,带延迟器的报警阀在100s压力开关才动作;(4)消防水泵启动控制置于手动启动档,消防水泵未互为备用。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。
A  该项目整体质量合格
B  该项目整体质量不合格
C  检查结果中有轻缺陷2项
D  检测结果中有重缺陷1项
E  检测结果中有严重缺陷1项


自动喷水灭火系统的管网安装完毕后进行系统管网进行试压和冲洗,下列关于系统试压和冲洗的要求中,属于水压试验一般项目的是()。
A  水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。对管网注水排气,并缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
B  水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
C  当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa
D  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
E  自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验


某高层综合楼,45m高,10层,每层建筑面积2000㎡,其中第4层和第5层为老年人照料设施,对老年人照料设施进行防火检查,下列做法不符合要求的是(  )。
A 设置多部防烟楼梯间,楼梯间和前室均采用自然通风
B 第四层全部采用敞开式外廊,未设置老年人避难间
C 第五层采用一字型内走道,靠近楼梯位置利用楼梯间前室作为老年人避难间,净面积为12㎡,避难间可自然通风,前室设置了一扇2㎡的可开启外窗
D 第5层的老年人的康复活动用房的房间面积50~95㎡不等,每个房间的使用人数2~10人不等


市区新建一座综合性的商业大楼,1~5层为商场,6~7层为餐饮及娱乐。根据建筑设计防火规范,设置了各种消防设施。施工单位在完成火灾自动报警系统及相关的配套设施施工后,对消防联动控制器进行调试,下列调试的说法,不符合规范要求的是(   )
A、当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在60s内发出故障信号
B、检查主、备用电源的自动转换功能
C、检查手动插入优先功能
D、使至少20个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于20个时,使所有模块同时动作),检查消防联动控制器的最大负载功能
E、使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

根据《中华人民共和国消防法》规定,消防安全重点单位除履行一般单位职责外,还应履行的消防安全职责有()。
A  实行每日防火巡查,并建立巡查记录
B  组织防火检查,及时消除火灾隐患
C  建立消防档案,确定消防安全重点部位
D  确定消防安全责任人,组织实施本单位的消防安全管理工作
E  组织进行有针对性的消防演练


发生火灾时,下列可供人员疏散的有(  )。
A 消防电梯
B 自动扶梯
C 防烟楼梯
D 室外楼梯
E 封闭楼梯


某大型医院的配电房,采用低压二氧化碳灭火系统进行全保护,某消防检测单位对该气体灭火系统进行检测,下列检测内容不符合规范要求的是(   )
A、储存容器上至少应设置一套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12MPa
B、储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《固定式压力容器安全技术监察规程》执行
C、储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa
D、储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃

对某20层综合楼的疏散门进行检查,其结果不符合要求的有(  )。
A 地上2层房间面积为200㎡录像厅,设置2个净宽度均0.9m的外开的乙级防火门
B 地上3层设计使用人数为200人的幼儿活动教室,设置了2个1.4m的外开疏散门,并设置了独立楼梯
C 地上4层袋型走道两侧设置房间面积为45㎡的老年人照料设施,经常停留人数为10人,设置1个1.4m的内开疏散门
D 顶层设置旅馆,两个安全出口之间的房间面积在30㎡~120㎡不等,每个房间设置1个1.4m的内开疏散门


对石油化工企业开展消防检查,其总平面布局符合规定的是(  )。
A 工艺生产装置区域内的设备,宜布置在露天敞开式或半敞开式的建(构)筑物内
B 明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体设备、建(构)筑物的侧风向或下风向
C 有火灾爆炸危险的甲、乙类生产设备和建(构)筑物,宜布置在装置区的边缘
D 容器组、大型容器等危险性较大的压力设备和机器,应远离仪表室、变电所、配电所、分析化验室及人员集中的办公室与生活室
E 自控仪表室、变配电室,不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.75的可燃气体的甲类生产设备、建筑物相邻布置


某舞台葡萄架下部安装了雨淋自动喷水灭火系统,雨淋报警阀组调试合格后,复位时雨淋报警阀不能进入伺应状态,下列故障原因分析中,属于雨淋报警阀不能进入伺应状态的故障原因是()。
A  自动滴水阀经常滴水
B  消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
C  误将报警试验管路控制阀常开
D  系统侧管路上安装了水流指示器


根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。
A  过滤器排渣、完好状态
B  利用末端试水装置对水流指示器进行试验
C  目测巡检水源控制阀、报警控制装置的完好状态及开闭状态
D  检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
E  检查信号阀的启闭状态


根据《消防法》《公安部关于实施〔机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〕有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当被界定为消防安全重点单位的是()。
A  建筑面积在1800m2展览馆
B  建筑面积为900m2服装商场
C  建筑面积为400m2的汽车客运车站
D  客房数为60间的宾馆


根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),在社会单位消防安全管理中,单位消防安全管理人应当履行的消防安全职责包括()。
A  组织防火检查,督促落实火灾隐患整改
B  组织灭火和应急疏散预案的实施和演练
C  组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
D  组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训
E  组织制定灭火和应急疏散预案


重大火灾隐患是指违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素,下列选项中可判定为重大火灾隐患的是()。
A  不足以导致重大火灾事故
B  单位、场所已停产停业或停止使用的
C  不足以导致特别重大火灾事故
D  依法进行了消防设计专家评审,并将要采取相应技术措施的场所

下列关于人防工程内防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A  电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙
B  人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙
C  柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛
D  消防控制室采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门


隧道长度小于 3000m的单洞单向隧道,宜采用(   )排烟方式。
A  分段                         
B  横向
C  纵向                         
D  自然


泡沫炮系统是一种以泡沫炮为泡沫产生与喷射装置的低倍数泡沫灭火系统,有固定式与移动式之分。泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所(   )
A、直径小于18m的水溶性液体固定顶储罐
B、围堰内的甲乙丙类液体流淌火灾
C、室外甲乙丙类液体流淌火灾
D、飞机库
E、汽车库

水喷雾灭火系统管道安装完毕后应进行水压试验,下列关于水压试验不符合要求的是(   )。
A  试验压力应为设计压力的1.5倍
B  管道充水排气,缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格
C  环境温度低于5℃时,应采取防冻措施
D  试验的测试点宜设在系统管网的最不利点,对不能参与试压的设备、阀门及附件,应加以隔离或拆除


根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)的要求,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,采用模拟火灾信号启动系统,相应的设备或组件应能及时动作并发出相应的信号,这些设备或组件包括(   )。
A  压力开关              
B  消防水泵           
C  快速排气阀
D  分区雨淋报警阀        
E  水流指示器


细水雾灭火系统管道压力试验时,将管网充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验后,稳压(   ),管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压(   ),以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。
A  5min,2.0h
B  30min,0.5h
C  5min,0.5h
D  30min,2.0h


下列关于细水雾灭火系统验收内容与要求中正确的有(   )。
A  瓶组系统的水质采用不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的有关规定
B  开式系统分区控制阀组应能采用手动方式或自动方式可靠动作
C  储水容器称重检查按储水容器全数(不足5个按5个计) 的20%检查
D  泵组系统的水质采用不应低于现行国家标准《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》的有关规定