综合能力-点赞排行榜

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于消防水泵验收要求的是()。
A 出流量为设计工作流量的150%时,测得出口压力为设计工作压力的80%
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍
C 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行
D 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%


某多层商场建筑高度为22.5m,每层建筑面积为1500㎡,消防水泵扬程为1.0MPa,屋顶设有高位消防水箱及增压稳压设施,某消防服务机构的工作人员对建筑内安装完成的湿式室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家技术标准的是(  )。
A 消防水泵启动控制置于自动启动挡
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为1.6MPa 
C 最不利点消火栓处的静水压力为0.1MPa
D 高位消防水箱出水管上旋流防止器的淹没深度为150mm 
E 配水干管与配水管之间采用机械三通连接,开孔间距为2m 


下列关于生产火灾危险性分类的叙述中,正确的有()。
A 闪点为28℃的液体的火灾危险性为乙类,闪点为60℃的液体为丙类
B 爆炸下限为10%的气体的火灾危险性为乙类
C 易燃固体的火灾危险性都为甲类
D 可燃固体以及使用可燃固体进行的生产作业,其火灾危险性为丙类
E 强氧化剂的火灾危险性为甲类,非甲类的氧化剂火灾危险性为乙类


下列关于人防工程内防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A 电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙
B 人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙
C 柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛
D 消防控制室采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门


某城市综合体设置多个游艺、健身、餐饮场所,负一层和一层设有跨层的海底捞火锅,负一层设有电子游艺场,三层设有儿童淘气堡,配建的露天广场设有旱冰场,负二层设有供员工内部培训的放映厅。依据《公共娱乐场所消防安全管理规定》 (公安部令第39号),以上场所不属于公共娱乐场所的是(  )。
A 海底捞火锅
B 电子游艺场
C 培训放映厅
D 儿童淘气堡
E 广场旱冰场


下列关于避难走道的说法中,正确的有(  )。
A 避难走道内和防火分区至避难走道入口处的前室均应设防烟设施
B 避难走道两侧应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙分隔
C 当避难走道只与一个防火分区相通时,该避难走道可只设置一个直通地面的出口
D 避难走道的宽度不应小于通向避难走道的防火分区的设计疏散总净宽度之和
E 防火分区进入避难走道入口处的防烟前室使用面积不得小于6㎡,防火分区进入前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门


某全国性电商零售企业拟在沈阳新建一处配送中心,用以存储、派送笔记本电脑、手机、平板电脑、游戏主机等产品。设计为单层建筑,建筑高度5m,该建筑分拣区与仓储区采用防火墙完全分隔。对该配送中心仓储区防火措施的说法中,正确的是(  )。
A 采用二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统,不设置火灾自动报警系统,占地面积最大为12000㎡,防火分区建筑面积最大为3000㎡
B 采用二级耐火等级不设自动灭火系统和火灾自动报警系统,占地面积最大为6000㎡,防火分区建筑面积最大为1500㎡
C 采用三级耐火等级且设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,占地面积最大为8400㎡,防火分区建筑面积最大为2800㎡
D 采用一级耐火等级且设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,占地面积最大为12000㎡,防火分区建筑面积最大为3000㎡


某检测机构对高层综合楼进行检查,平面布置的符合要求的有(  )。
A 地下1层设置多个歌舞娱乐场所(与地面高差3m),房间面积50~180㎡,隔墙上开甲级防火门
B 地上1层设置消防控制室,疏散门采用普通木质门直通室外
C 地上2层设置多个儿童游乐场,房间面积75~265㎡不等,房间门采用卷帘门
D 地上3层的电影院,设置多个厅室,其中一个最大为1000㎡,电影院区域采用2.0h的防火隔墙,隔墙上开乙级防火门
E 地上4层设置多个老年人照料设施的康复用房,每个房间面积50~150㎡不等,经常停留人数10人


某丙类生产车间,设置了自然排烟系统。该生产车间空间净高为4m,长80m,宽40m,则该厂房的防烟分区最大允许面积是(  )㎡,其长边最大允许长度是(  )m。
A 500,36
B 500,32
C 1000,36
D 1000,32


下列设置自动喷水灭火系统系统的场所,喷头的选型正确的(   )
A、防护冷却水幕采用开式洒水喷头
B、采用干式系统的地下商场采用快速响应洒水喷头
C、自动喷水防护冷却系统采用边墙型喷头
D、净空高度为13m的仓库采用仓库型特殊应用喷头

下列自动喷水灭火系统的组件设置要求,说法不正确的是(   )
A、水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,设置闭式系统的建筑,每个防火分区、每个楼层都要设水流指示器
B、同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器的距离不小于300mm
C、采用压力开关控制的稳压泵,能够根据最不利点处喷头的工作压力调节稳压泵的启停压力
D、水幕系统应单独设置报警阀组或感温雨淋报警阀
E、采用末端试水装置模拟一只喷头启动系统,其试水接头出水口的流量系数,应与同楼层或所在防火分区内采用的最大流量系数的喷头一致

下列(  )场所或部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔。
A 医院建筑内的手术部与其他部位之间
B 附设在建筑内的托儿所与其他部位之间
C 电影院放映室与其他部位之间
D 附设在建筑内的老年人照料设施与其他部位之间
E 附设在住宅建筑内的机动车库与其他部位之间


下列关于气体灭火系统的组件安装的相关说法,符合规范要求的是(   )
A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面                   
B、高压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C、集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面                
D、选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.8m时应采取便于操作的措施
E、安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25 mm

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A  设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B   疏散通道采用不燃材料建造
C   临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D   临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


某城市新建一座综合商务楼,根据规范要求设置了消防设施。并采用临高压给水系统。其中室内消火栓系统设计流量为30L/s,水泵一用一备,扬程为1.1MPa;湿式自动喷水灭火系统设计流量为25L/s,水泵一用一备,扬程为1.1MPa。屋顶设置高位消防水箱,有效储水容积为50m3。在乙方施工单位施工完成后,有资质的消防检测服务机构都该大楼的消防设施进行检测验收。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、消防喷淋泵吸水管上设置压力表,压力表的量程为1.0MPa
B、测试消火栓泵零流量时出水管口的压力为1.5MPa
C、开启自动喷水灭火系统末端试水装置,出水压力为0.05MPa,3min消防水泵自动启动
D、消防水泵吸水管采用偏心异径管,并应采用管底平接
E、消防水泵出水管大小头采用同心异径管连接

下列建筑相关设置或说法中,符合规定的有(  )。
A 某三级耐火等级的仪表装配厂房,建筑高度18m,共4层,设置了自动喷水灭火系统,该厂房每个防火分区最大允许建筑面积不限
B 某二级耐火等级的单层松香蒸馏厂房,划分为2个防火分区,因防火分区之间设置防火墙确有困难,采用了符合规定的防火分隔水幕进行分隔
C 某一级耐火等级的高层建筑的主体与其裙房之间采用防火墙分隔,该裙房共3层,功能均为商场,商场内全部采用不燃或难燃材料装修,且设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,则该商场防火分区最大允许建筑面积为4000㎡
D 某石化公司用于停放汽油罐车的汽车库设置了自动灭火系统,该汽车库总建筑面积为800㎡,划分为1个防火分区
E 某仓库的地下一层设置了自动灭火系统,存放重油,建筑面积300㎡,划分为1个防火分区


某民用建筑,地上1至3层为分隔成单元建筑面积不大于300㎡的理发店、餐饮店等用房,层高4m,每层建筑面积为3000㎡。地上4至15层为公寓,层高为3m,每层建筑面积为1500㎡。根据《建筑设计防火规范》,该建筑的类别应确定为(  )。
A 二类高层公共建筑
B 一类高层公共建筑
C 一类高层住宅建筑
D 二类高层住宅建筑


根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列不属于系统调试前应具备的条件的是()。
A  湿式喷水灭火系统管网内已充满水
B  消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量
C  消防气压给水设备的水位、气压符合行业标准要求
D  预作用喷水灭火系统配水管道内的气压值为0.04MPa


对某施工现场平面布置检查时,发现其临时用房及设施之间防火间距不符合要求的有( )。
A 办公用房与发电机房间距4m
B 可燃材料库房与锅炉房间距5m
C 变电室与固定动火作业场间距6m
D 宿舍与易燃危险品库房间距10m
E 固定动火作业场所与易燃危险品库房间距10m


下列关于预作用系统报警阀漏水的常见故障分析及故障处理的说法中,不正确的是()。
A  故障:复位杆损坏,故障处理:更换复位装置
B  故障:报警管路控制阀开启,故障处理:关闭报警管路控制阀
C  故障:排水控制阀门未关紧,故障处理:关紧排水控制阀门
D  故障:阀瓣密封垫老化,故障处理:更换阀瓣密封垫


某商业中心,地上3层,地下2层,耐火等级一级,建筑高度为15m,地上各层为服装、百货和餐饮,地下一层为酒吧,其厅室总建筑面积为1000㎡,地下二层为汽车库,地下二层与地面出入口地面的高差为10m,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人。地上二层和地下一层疏散楼梯的最小总净宽度,其分别不应小于(  )m。
A 13.5,10
B 13.5,5
C 18.5,10
D 18.5,5


某消防检查单位对人防工程的防火分区设置情况进行检查,下列检查结果中,不符合要求的是(   )。
A  设有自动喷水灭火系统和自动报警系统的肉制品冷库防火分区建筑面积为400m2
B  设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃和难燃材料装修的超市,防火分区的建筑面积为2000m2
C  设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的电影院观众厅,防火分区的建筑面积为1000m2
D  设有自动报警系统和自动喷水灭火系统的矿棉库房,防火分区的建筑面积为2000m2


关于锅炉房的设置,下列选项中符合规范要求的有(  )。
A 某独立建造的燃煤锅炉房,总蒸发量为3t/h,耐火等级为三级,
B 某独立建造的燃煤锅炉房,总蒸发量为3t/h,与铝合金轮毂抛光厂房的防火间距为28m
C 某为民用建筑服务的燃煤锅炉房,布置在所服务建筑的地下一层,地上一层是商场的营业厅
D 某独立建造的单台蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉房,耐火等级为二级,建筑高度为10m,与相邻的三级耐火等级的两层幼儿园的防火间距为8m
E 某独立建造的总蒸发量为3t/h的燃煤锅炉房,耐火等级为二级,与大学生宿舍楼贴邻建造,采用无门窗洞口的防火墙进行分隔


对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动
B模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启
C模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启
E机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB


某建筑高度121m的展览建筑,共40层,每层层高均为3m,首层室内标高为+1.000m,室外灭火救援场地地面标高±0.000m;对该建筑的避难层进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  个避难层设置在17层
B  个避难层与第一个避难层相隔17层
C  楼梯在避难层同层错位设置
D  液体管道集中布置在避难层

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动
B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启
E 机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


下列关于木结构建筑防火的叙述中,正确的是(   )。
A 某木器厂房采用木结构组合建筑
B 某老年人照料设施设置在木结构建筑的三层
C 某总建筑面积为500m2 的商店采用二层木结构建筑
D 某丁类木结构厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离为50m


下列关于防火阀的设置符合要求的是()。
A 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防烟分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀
B 检查发现某个防火阀周围3m内的风管及其绝热材料采用难燃材料
C 某建筑每个防火分区均有各自对应的通风空调系统,且系统之间互不共用,则系统竖向总管与水平风管交接处可不设置防火阀
D 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面300mm


对某综合性建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看下列场所的平面布置,以下检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 地上四层设有托儿所,并设置独立的疏散楼梯进行疏散
B 地上四层设有一间建筑面积为180m2的老年人棋牌室,使用人数为30人
C 地上五层设有礼堂,和其他部位共用防烟楼梯间进行疏散
D 地下一层设有KTV场所,包厢间采用玻璃钢分隔
E 地下二层设有柴油发电机房,与地下一层KTV采用2.00h的楼板分隔


在自动喷水灭火系统的设备和组件进场检查时,以下说法正确的是(  )。
A 压力开关无需标注水流方向
B 减压阀、止回阀无需设置铭牌
C 水流指示器、水泵接合器无需设置安全操作指示标志
D 过滤器、泄压阀安装前暂不具备现场试验条件的,可在调试阶段进行主要功能检查


下列属于气体灭火系统年度检查内容的是(  )。
A 对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B 对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充
C 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫
D 对每个防护区进行一次模拟启动试验
E 进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%


下列关于防火巡查的描述中,正确的是(   )。
A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查
B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次
C 医院夜间防火巡查应不少于2次
D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次
E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种


某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为(   )m2。
A 1500   
B 2400   
C 3000    
D 3600


检测机构对某通信机房设置的二氧化碳气体灭火系统储存装置间进行检测,下列检测结果不符合规范要求的是()。
A 储存装置的高压报警压力设定值为2.5MPa
B 容器阀在喷出符合要求的二氧化碳量后自动关闭
C 储存容器间耐火等级为一级
D 测得储存容器间机械排风装置正常排风量为1h内换气5次


根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列关于工业建筑的消防设施检查中,符合要求的有(  )。
A 建筑面积150㎡网吧未设置排烟设施
B 建筑面积50㎡的中庭未设置排烟设施
C 高度为25m的厂房内长度为30m的疏散走道未设置排烟设施
D 占地面积为1500㎡的面粉仓库未设置排烟设施
E 建筑面积为3000㎡的难燃铝塑料加工厂房未设置排烟设施

下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。
A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1h
B 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
C 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
D 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料
E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h


检测公司给某单位做气体灭火系统做系统检测时,进行模拟自动启动试验,下列试验结果,符合规范要求的是( )。
A 储存容器间内的设备和对应防护区灭火剂管道有明显晃动
B 试验气体能喷入被试防护区内
C 信号反馈装置动作后,气体防护区外的气体喷放指示灯工作正常
D 驱动装置动作可靠


防火卷帘是一种活动的防火分隔设施,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放开展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。施工单位对医院大楼的防火门及防火卷帘进行联动调试,符合规范要求的是(  )。
A 疏散通道上设置的防火卷帘收到联动信号后下降至距地面2m处
B 非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面
C 防火卷帘的升降由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制
D 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至了消防联动控制器
E 手动控制方式,由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落

12345跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119