技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3561名:5赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某民用建筑,地下一层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,下列场所可布置在该建筑地下一层的是( )。A 消防水泵房B 电影院观众厅C 歌舞厅D 录像厅
老妖精消防
第3562名:5赞 (技术实务强化-20年5月21日)
某三层的氨压缩机房,各建筑构件均为不燃,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是( )A、房间隔墙的耐火极限为0.75h,燃烧性能为不燃性B、吊顶的耐火极限为0.15h,燃烧性能为不燃性C、疏散走道的两侧隔墙耐火极限为0.50h,燃烧性能为不燃性D、柱子的耐火极限为2.50h,燃烧性能为不燃性
顺利消防
第3563名:5赞 (技术实务强化-20年05月25日)
某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是( )。A 灭火设计浓度采用8%B 设计喷放时间为10sC 灭火浸渍时间采用20minD 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍
第3564名:5赞 (技术实务强化-20年5月6日)
下列建筑物的室内消火栓给水系统可不设消防水泵接合器的是()。A 市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统B 多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级)C 高层仓库的室内消火栓给水系统D 5层的多层旅馆的室内消火栓给水系统
第3565名:5赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某地现存一栋建筑高度为54m的办公楼, 现要在其南侧新建一座建筑高度为25m的5层单位写字楼。写字楼的屋顶没有设置天窗, 办公楼靠近写字楼的加高出写字楼屋面15m 及以下范围内的开口部位设置了甲级防火窗,该办公楼与写字楼之间的防火间距不应小于( ) m。 A 3.5m B 4mC 9mD 13m
粉笔消防
第3566名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中,正确的是( )。A 厂区设置集中报警系统B 运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65C 消防控制室与集中控制室分别独立设置D 灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停
荣胜教育
第3567名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日)
雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用( )。A 水流指示器B 信号阀C 压力开关D 雨淋报警阀
作强消防
第3568名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
直径为20m存储丙A类液体的固定顶储罐组,单罐容积为500m3。相邻储罐之间的防火间距不应小于( )。A 6m B 8m C 12m D 15m
第3569名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
停车难问题已成为社会性难题。机械式汽车库以其占地面积小,空间利用率高等优点,正在我国蓬勃发展。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067要求,下列关于机械式汽车库防火设计要求正确的是( )。A 室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按汽车库防火分区最大允许建筑面积减少25%B 当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域C 当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于500辆的区域;D 汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在停放车辆的顶部
第3570名:5赞 (技术实务强化-20年06月02日)
关于直升机停机坪的防火要求,下列选项符合规范要求的是( )。A 设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物不应小于5mB 建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于1.10mC 四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明D 在停机坪的适当位置应设置消火栓E 起降区场地的地的耐压强度按所承受集中荷载不大于直升机总重的80%考虑
第3571名:5赞 (技术实务强化-20年06月03日)
下列关于地铁安全疏散的说法,不正确的是( )。A 在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域B 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口C 站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口可以共用D 地下出入口通道的长度不宜大于100m
第3572名:5赞 (技术实务强化-20年05月27日-2)
建筑物内的通风和空调系统给人们的工作和生活创造了舒适的环境条件,但如果系统设计不当,不仅设备本身存有火灾隐患,通风和空气调节系统的管道还将成为火灾时建筑物内蔓延传播的重要途径。关于通风和空调系统防火防爆的要求,下列说法正确的是( )。 A 丙类厂房内的空气不应循环使用 B 甲、乙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% C 民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用 D 丙类液体管道可穿过通风机房
第3573名:5赞 (技术实务强化-20年5月17日)
某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在( )。A 吊顶上方B 吊顶下方C 根据实际实验结果确定D 吊顶上方和吊顶下方
第3574名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日)
下列关于消防电梯前室的说法中,错误的是( )。A 设置在冷库穿堂处的消防电梯可不设置电梯前室B 合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘C 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于10m的通道通向室外D 前室可以与防烟楼梯间前室合用
第3575名:5赞 (技术实务强化-20年06月09日)
某博物馆珍宝库的长、宽、高分别为30m、25m、6m,拟设置七氟丙烷气体灭火系统,下列系统设置中,正确合理的是( )。A 采用管网灭火系统,设一个防护区B 采用管网灭火系统,设两个防护区C 采用预制灭火系统,设两个防护区,每个防护区设一台预制气体灭火系统装置D 采用预制灭火系统,设两个防护区,每个防护区设两台预制气体灭火系统装置
第3576名:5赞 (技术实务强化-20年06月09日)
下列关于自动喷水灭火系统组件设置的说法中,正确的是( )。A 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关B 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于25mC 每个防火分区或楼层的最不利点洒水喷头处均应设末端试水装置D 水力警铃的工作压力不应小于0.1MPa
第3577名:5赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于()级,并应采用耐火极限不低于()的防爆墙隔开和设置独立的安全出口。A 一,3hB 二,3hC 三,2.5hD 四,2h
第3578名:5赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
某建于2003年的公建内的火灾事故选项照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源,其连续充电时间为28min,现对该建筑进行火灾风险评估,下列说法正确的是()。A 存在火灾隐患,不存在火灾风险B 存在火灾风险,不存在火灾隐患C 既存在火灾风险也存在火灾隐患D 既不存在火灾风险也不存在火灾隐患
第3579名:5赞 (技术实务强化-20年06月09日-2)
某火力发电厂集中控制室的房间疏散门不应少于2个,当房间位于两个安全出口之间,且建筑面积小于或等于( )m2时可设置1个。A 60 B 120 C 75 D 150
张工教育
第3580名:5赞 (技术实务强化-20年06月10日)
感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、()和吸气型等探测器。A 紫外B 光电感烟C 光纤感烟D 缆式线性探测E 红外光束感烟
第3581名:5赞 (技术实务强化-20年06月11日)
关于火灾风险评估相关概念,下列说法错误的是()。A 火灾风险评估可分为现状评估和预先评估B 火灾风险评估可分为定性评估、定量评估和半定量评估C 与预先评估相比,现状评估更接近于现实情况,当前的火灾评估大多数属于预先评估D 火灾风险评估是消防安全评估的一部分
第3582名:5赞 (技术实务强化-20年06月11日)
某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是( )。A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
第3583名:5赞 (技术实务强化-20年06月12日)
下列关于消防水泵控制柜设置要求的说法中正确的是()。A 消防水泵控制柜在平时有人值班时应使消防水泵处于手动启泵状态B 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后3min内正常工作C 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子。D 控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作
第3584名:5赞 (技术实务强化-20年06月09日)
某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/s,室外消火栓选用DN150,其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。A 3B 4C 5D 6
第3585名:5赞 (技术实务强化-20年06月11日-2)
下列( )场所可以设置在地下、半地下汽车库内。A 修理车位B 喷漆间C 充电间D 丙类物品库房
第3586名:5赞 (技术实务强化-20年06月13日)
关于易燃气体可缩性和膨胀性的特点说法错误的是( )。A 当压力不变时,气体的温度与体积成正比B 当温度不变时,气体的体积与压力成反比C 当体积不变时,气体的温度与压力成正比D 但体积不变时,气体的温度与压力成反比
第3587名:5赞 (技术实务强化-20年06月12日-2)
下列建筑或场所可不设置消防电梯的是( )。A 建筑高度33m的住宅建筑B 建筑高度23m的门诊楼C 总建筑面积5000㎡的地下商场,底层地面与室外地面高差为11mD 建筑地上部分设有消防电梯的地下室E 建筑高度20m共4层的大学教学楼
第3588名:5赞 (技术实务强化-20年06月14日)
下列( )建筑的耐火等级不应低于二级。A 二层金属制品抛光厂房B 单层印刷厂的印刷车间C 二层磁带装配厂房D 单层锅炉的总蒸发量为3.5t/h的燃煤锅炉房
第3589名:5赞 (技术实务强化-20年06月14日)
下列关于用电设备防火的说法错误的是( )。A 在特别潮湿的作业场所内,携带式照明灯具的供电电压不得超过24VB 柴油发电机房的储油间应采用密闭型灯具C 插座不宜和照明灯接在同一分支回路上D 电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m
第3590名:5赞 (技术实务强化-20年06月14日)
下列关于建筑装修材料当中,说法正确的是( )。A 灯饰应采用不低于B1级的材料B 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用B1级装修材料C 消防控制室其内部所有装修材料必须采用A级装修材料D 建筑内部固定的、不到顶橱柜可认为是固定家具
第3591名:5赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
下列关于商店的防火设计中,错误的是( )。A 某采用三级耐火等级的商店建筑,建筑层数为2层B 某经营润滑油的商店设置在高层民用建筑的首层C 某商店营业厅设置在地下三层D 某商店营业厅设置在三级耐火等级建筑的地上二层
第3592名:5赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
某高层建筑地上32层,地下2层。地下二层为汽车库,地下一层为设备用房。地上一至二层为商店营业厅,地上三层及以上为办公楼。建筑内全部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃难燃材料装修。下列关于该建筑内防火分区的划分,不符合要求的是( )。A 设备用房防火分区建筑面积2000㎡B 办公部分防火分区建筑面积2000㎡C 首层商店营业厅防火分区建筑面积10000㎡D 二层商店营业厅防火分区建筑面积4000㎡
第3593名:5赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
下列叙述中错误的是( )。A 在线缆选择时应考虑环境的腐蚀影响,对于氨压缩机房等场所应选用铜芯线缆B 无机型耐火电缆是矿物绝缘电缆,火灾中不会发生燃烧,而一般有机类的耐火电缆本身并不阻燃C 交联聚氯乙烯(XLPE)电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑D 对于消防水泵供电线路,其过负载保护应作为报警信号,不应作为直接切断电路的触发信号
第3594名:5赞 (技术实务强化-20年06月16日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的规定,集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、( )等组成。A 消防控制室 B 消防联动控制器C 区域显示器 D 消防模块解析
第3595名:5赞 (技术实务强化-20年06月16日)
某商场地下一层为汽车库,下列设施或房间可设置在该汽车库内的是( )。A 修理车位 B 油浸变压器C 丙类库房 D 充电间
第3596名:5赞 (技术实务强化-20年06月16日-2)
某河道边临空建造的高层民用建筑,沿建筑的一个长边设置尽头式消防车道,且该长边所在建筑立面为消防车登高操作面。下列关于该民用建筑消防车道的设计,错误的是( )。A 回车场的面积为15m×15mB 消防车道的坡度为5%C 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为10mD 消防车道下面禁止敷设管道和暗沟
第3597名:5赞 (技术实务强化-20年06月17日)
某建筑物内部位于中性面以上的石蜡房间的发生火灾,火势较弱,由于管理不当造成2人死亡,财产损失2100万,则该火灾种类( ),火灾危险等级( )。A B类火灾,较大火灾B B类火灾,一般火灾C A类火灾,较大火灾D A类火灾,一般火灾
第3598名:5赞 (技术实务强化-20年06月17日)
关于建筑内设备用房的平面布置,下列说法中错误的是( )。A 筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应设置独立的瓶组间B 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门C 消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门D 消防水泵房不得设置在地下二层及以下的楼层中
第3599名:5赞 (技术实务强化-20年06月17日)
建筑物内的通风和空调系统给人们的工作和生活创造了舒适的环境条件,但如果系统设计不当,不仅设备本身存有火灾隐患,通风和空气调节系统的管道还将成为火灾时建筑物内蔓延传播的重要途径。关于通风和空调系统防火防爆的要求,下列说法正确的是( )。A 丙类厂房内的空气不应循环使用 B 甲、乙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% C 民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用 D 丙类液体管道可穿过通风机房
第3600名:5赞 (技术实务强化-20年06月17日)
某建筑高度为45m的大型综合商场,长度为57m,宽度为20m,该商场前设置的消防车登高操作场地的长和宽分别不应小于( )。A 57m,15mB 15m,10m C 57m,10mD 20m,15m