某单层氯酸钠仓库,建筑面积为280㎡,其耐火等级最低可采用( )A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
顺利消防
第3522名:5赞 (技术实务强化-20年3月28日)
为了迅速而准确地探测出被保护区内发生火灾的部位,需将被保护区按顺序划分成若干探测区域。下列关于火灾探测区域的划分,错误的说法是( )。A 探测区域应按独立房(套)间划分B 一个探测区域的面积不宜超过500㎡C 从主要出入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划为一个探测区域D 红外光束感烟火灾探测器和缆式线间感温火灾探测器的探测区域的长度,宜为20~100m
老妖精消防
第3523名:5赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为( )m,与墙面上门窗洞口的净距不应小于( )m。A 0.7 2.0B 0.7 1.5C 1.0 2.0D 1.0 1.5
鸣乐消防
第3524名:5赞 (技术实务强化-20年5月19日)
下列生产厂房的火灾危险性不属于乙类的是( ) A、发生炉煤气净化部位 B、丙烯腈厂房 C、高锰酸钾厂房 D、焦化厂精萘厂房
第3525名:5赞 (技术实务强化-20年5月23日)
下列有关民用建筑耐火等级和层数的说法中,不符合建筑设计防火规范的是( )A、耐火等级为三级的办公楼,建筑层数为5层B、耐火等级为四级的办公楼,建筑层数为2层C、耐火等级为三级的商店,建筑层数为3层D、耐火等级为四级的住宅,建筑层数为3层E、耐火等级为二级的儿童游乐场,建筑层数为4层
第3526名:5赞 (技术实务强化-20年5月17日)
某建筑高度为110m的超高层综合体建筑,每层面积为2600㎡,建筑内设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。下列描述中,不符合设计要求的是()。A 屋顶设置直升机停机坪的建筑,消火栓距停机坪机位边缘的距离不应小于5mB 消火栓箱内可不配置消防软管卷盘或轻便消防水龙C 超高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算D 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量
第3527名:5赞 (技术实务强化-20年5月19日)
下列厂房或部位的生产火灾危险性属于丁类的是( )A、金属制品抛光部位B、赤磷制备厂房C、蒸汽机车库D、造纸厂的干燥车间
第3528名:5赞 (技术实务强化-20年5月20日)
下列爆炸中不属于化学爆炸的是( )。A 炸药爆炸B 油桶受热爆炸C 面粉爆炸D 乙炔气体泄露引发爆炸
张工教育
第3529名:5赞 (技术实务强化-20年5月20日)
下列储存物品仓库中,火灾危险性为丁类的是( )。A 工艺油纸伞仓库B 汽车轮胎成品仓库C 水泥刨花板制品仓库D 石膏雕塑品仓库
第3530名:5赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)
某综合楼的变配电室拟配置灭火器,该配电室应配置的灭火器是( )。A 水基型灭火器B 磷酸铵盐干粉灭火器C 泡沫灭火器D 装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器
第3531名:5赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)
某甲类内浮顶油罐,单罐容量5000m³,当选用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用( )灭火系统。A 固定式B 半固定式C 移动式D 组件式
第3532名:5赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
设置气体灭火系统的防护区内的吊顶耐火极限不应低于( )hA 0.25 B 0.5 C 1.0 D 1.5
职考网
第3533名:5赞 (技术实务强化-20年5月20日)
下列物质在生产时火灾危险性为乙类的是( )。A 油浸变压器室B 农药乐果C 谷物加工厂D 氧气站
第3534名:5赞 (技术实务强化-20年05月24日)
某建筑耐火等级为一级,高度为58m的商场,拟在该商场附近建造一个酒店,耐火等级不低于二级,关于两座建筑之间的防火间距,根据下列给出的条件,可判断其说法不正确的是()A、若酒店高度为60m,则两建筑之间防火间距不应小于13mB、若酒店高度为120m,且与商场相邻一面为防火墙,则两建筑之间防火间距不限C、若酒店高度为20m,则两建筑之间防火间距不应小于9mD、若酒店高度为50m,且与商场相邻一面为防火墙,屋顶耐火极限不低于1.00h,且无天窗,则两建筑之间防火间不应低于4m
第3535名:5赞 (技术实务强化-20年05月25日)
下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。A 建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯B 建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯C 埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 D 建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯
第3536名:5赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),关于消防水泵接合器说法错误的是( )。A 城市交通隧道的室内消火栓给水系统,可不设置消防水泵接合器B 泡沫灭火系统应设置消防水泵接合器C 消防给水为竖向分区供水时,仅需在低区设置水泵接合器 D 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40mE 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力
第3537名:5赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某民用建筑,地下一层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,下列场所可布置在该建筑地下一层的是( )。A 消防水泵房B 电影院观众厅C 歌舞厅D 录像厅
第3538名:5赞 (技术实务强化-20年5月21日)
某三层的氨压缩机房,各建筑构件均为不燃,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是( )A、房间隔墙的耐火极限为0.75h,燃烧性能为不燃性B、吊顶的耐火极限为0.15h,燃烧性能为不燃性C、疏散走道的两侧隔墙耐火极限为0.50h,燃烧性能为不燃性D、柱子的耐火极限为2.50h,燃烧性能为不燃性
第3539名:5赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)
关于消防应急灯具,下列说法正确的是( )。A A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于AC36VB 消防应急灯具分为消防应急照明灯具和消防应急标志灯具C 非持续型消防应急灯具在正常工作状态下光源处于点亮状态D 自带电源型消防应急灯具优先使用自带蓄电池电源供电,非正常状态时由集中电源供电
第3540名:5赞 (技术实务强化-20年05月25日)
某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是( )。A 灭火设计浓度采用8%B 设计喷放时间为10sC 灭火浸渍时间采用20minD 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍
第3541名:5赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)
某面粉加工厂,加工碾磨车间设在地上一至三层,地下一层为设备用房,每层划分两个防火分区,车间内设有通风系统,该通风系统的下列设计方案中,错误的是( )。A 风管采用难燃性管道并直接通向室外安全地带B 竖向风管设置在管道井中,井壁耐火极限为1.00hC 在风管穿越通风机房的隔墙处设置排烟防火阀D 排风机设置在地下一层E 净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上,且设置了泄压装置
荣胜教育
第3542名:5赞 (技术实务强化-20年05月26日)
某建筑高度为68m的综合大楼,地下2层,建筑内使用功能包含:商业营业厅、儿童活动场所、电影院、办公室、会议厅、汽车库及设备用房等。下列平面布置方案中,错误的有( )。A 地下一层消防控制室靠外墙设置,与同层商场部位采用2.00h防火隔墙分隔B 地下二层设置汽车库,与地下一层采用1.50h楼板分隔C 地上四层设置儿童活动场所,并设置独立的疏散楼梯D 地上四层设置建筑面积为600m2的电影院,并设置独立疏散楼梯E 地上五层设置建筑面积为400m2的会议厅
第3543名:5赞 (技术实务强化-20年05月26日)
下列建筑应设置防烟楼梯间的是( )。A 建筑高度为28m的3层丙类仓库B 建筑高度为32m的写字楼C 建筑高度为36m的病房楼D 建筑高度为31m的住宅建筑E 室内地面与室外出入口地坪高差为11m的地下建筑
第3544名:5赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)
某新建的煤粉厂房,地上6层,每层层高为4m,耐火等级为一级,并采用自动喷水灭火系统进行全保护。下列关于该厂房内构件耐火极限的说法,正确的是( )。A 采用耐火极限为3.00h的防火墙划分防火分区B 采用耐火极限为1.00h的屋顶承重构件C 采用耐火极限为1.00h的疏散楼梯D 采用耐火极限为3.00h的承重墙E 吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.15h
第3545名:5赞 (技术实务强化-20年4月02日)
某电力公司配电机房拟配置灭火器,设备电压均在600V以上。下列灭火器类型可以选用的是( )。A 二氧化碳灭火器B 磷酸铵盐灭火器C 抗溶泡沫灭火器D 水基型泡沫灭火器
第3546名:5赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)
对于民用建筑,下列说法正确的是( )。A 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限B 三级耐火等级的医疗建筑、中小学的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料C 二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用不燃材料D 建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应高于相应构件的耐火极限E 二级耐火等级的民用建筑,当房间的建筑面积不大于100m2时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.20h的不燃性墙体
第3547名:5赞 (技术实务强化-20年5月6日)
下列建筑物的室内消火栓给水系统可不设消防水泵接合器的是()。A 市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统B 多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级)C 高层仓库的室内消火栓给水系统D 5层的多层旅馆的室内消火栓给水系统
第3548名:5赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某地现存一栋建筑高度为54m的办公楼, 现要在其南侧新建一座建筑高度为25m的5层单位写字楼。写字楼的屋顶没有设置天窗, 办公楼靠近写字楼的加高出写字楼屋面15m 及以下范围内的开口部位设置了甲级防火窗,该办公楼与写字楼之间的防火间距不应小于( ) m。 A 3.5m B 4mC 9mD 13m
粉笔消防
第3549名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中,正确的是( )。A 厂区设置集中报警系统B 运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65C 消防控制室与集中控制室分别独立设置D 灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停
第3550名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日)
雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用( )。A 水流指示器B 信号阀C 压力开关D 雨淋报警阀
作强消防
第3551名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
直径为20m存储丙A类液体的固定顶储罐组,单罐容积为500m3。相邻储罐之间的防火间距不应小于( )。A 6m B 8m C 12m D 15m
第3552名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
停车难问题已成为社会性难题。机械式汽车库以其占地面积小,空间利用率高等优点,正在我国蓬勃发展。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067要求,下列关于机械式汽车库防火设计要求正确的是( )。A 室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按汽车库防火分区最大允许建筑面积减少25%B 当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域C 当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于500辆的区域;D 汽车库内应设置排烟设施,排烟口应设置在停放车辆的顶部
第3553名:5赞 (技术实务强化-20年06月02日)
关于直升机停机坪的防火要求,下列选项符合规范要求的是( )。A 设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物不应小于5mB 建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于1.10mC 四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明D 在停机坪的适当位置应设置消火栓E 起降区场地的地的耐压强度按所承受集中荷载不大于直升机总重的80%考虑
第3554名:5赞 (技术实务强化-20年06月03日)
下列关于地铁安全疏散的说法,不正确的是( )。A 在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域B 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口C 站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口可以共用D 地下出入口通道的长度不宜大于100m
第3555名:5赞 (技术实务强化-20年05月27日-2)
建筑物内的通风和空调系统给人们的工作和生活创造了舒适的环境条件,但如果系统设计不当,不仅设备本身存有火灾隐患,通风和空气调节系统的管道还将成为火灾时建筑物内蔓延传播的重要途径。关于通风和空调系统防火防爆的要求,下列说法正确的是( )。 A 丙类厂房内的空气不应循环使用 B 甲、乙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% C 民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用 D 丙类液体管道可穿过通风机房
第3556名:5赞 (技术实务强化-20年5月17日)
某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在( )。A 吊顶上方B 吊顶下方C 根据实际实验结果确定D 吊顶上方和吊顶下方
第3557名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日)
下列关于消防电梯前室的说法中,错误的是( )。A 设置在冷库穿堂处的消防电梯可不设置电梯前室B 合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘C 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于10m的通道通向室外D 前室可以与防烟楼梯间前室合用
第3558名:5赞 (技术实务强化-20年06月01日-2)
一座建筑在建设时,除了满足功能需求外,还应根据建筑的耐火等级、火灾危险性、使用性质、人员密集场所人员快速疏散和火灾扑救等因素,对建筑内部空间进行合理布置。下列有关建筑平面布置的做法,正确的是( )A、某二层水泥刨花板仓库,在一层靠外墙处设置了员工宿舍,并采用自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统进行保护B、某多层油布制品仓库,在其一层靠外墙处设置办公室,办公室与仓库之间采用2.50h隔墙和1.00h楼板分隔,且设置了独立的安全出口C、某车辆装配车间内的润滑油中间储罐设置在单独房间内,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。D、某焦化厂精萘厂房设置在地下一层,并设置符合要求的直通室外的安全出口
第3559名:5赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
关于洁净厂房的安全疏散不正确的是( )。A 二级耐火等级的单层磁带装配工段,厂房内任一点到最近安全出口的距离为75mB 一级耐火等级的单层胶片厂的洗印车间,厂房内任一点到最近安全出口的距离为75mC 安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门,但丙、丁、戊类仓库的首层靠外墙可采用推拉门或卷帘门。D 洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志
第3560名:5赞 (技术实务强化-20年05月31日)
细水雾灭火系统不适用于扑救( )。A 木制家具表面火灾B 液化天然气火灾C 汽油火灾D 电缆火灾