技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3441名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某地下车库设置点型感烟火灾探测器,车库未做吊顶。当梁突出顶棚的高度超过()m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置1只探测器。当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。A 0.2,0.6B 0.5,0.6C 0.5,1.0D 0.6,1.0
老妖精消防
第3442名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是()。A 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.2mB 壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.1mC 壁挂式火灾警报器底边距离楼地面2.2mD 壁挂扬声器的底边距地面高度为2.2mE 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.4m
第3443名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30mC 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位
第3444名:5赞 (技术实务强化-20年4月15日)
根据我国近几年的火灾统计,电气火灾年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重、特大火灾总发生次数的80%,居各火灾原因之首位,且损失占火灾总损失的53%。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不符合规范要求的是()。A 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100mB 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位C 保护对象为1000V以上的供电线路,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器不应直接设置在保护对象的表面D 未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所
第3445名:5赞 (技术实务强化-20年4月07日)
下列建筑应设置防烟楼梯间的是( )。A 建筑高度为28m的3层丙类仓库B 建筑高度为32m的写字楼C 建筑高度为36m的病房楼D 建筑高度为31m的住宅建筑E 室内地面与室外出入口地坪高差为11m的地下建筑
第3446名:5赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于电气火灾监控系统的描述中,不正确的是()。A 电气火灾监控器可以为所连接的电气火灾监控探测器供电B 电气火灾监控器能够发出声、光报警信号和控制信号C 电气火灾监控探测器能对保护线路中的所有故障参数响应D 电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统
第3447名:5赞 (技术实务强化-20年3月29日)
火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。以下关于点型火灾探测器的选型说法中符合规定的有()。A 某酒店大堂净空高度为8.5m,设置有点型感温火灾探测器B 在有大量粉尘、水雾滞留的场所设置点型离子感烟火灾探测器C 火车站吸烟室采用点型感温火灾探测器对该区域进行火灾探测D 在探测区域内正常情况下有高温物体的场所,设置了单波段红外火焰探测器
第3448名:5赞 (技术实务强化-20年3月29日)
火灾自动报警系统形式多样,各系统的功能要求及组成都不一样,下列各系统的描述不符合规范要求的是()。A 某场所设置的区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成B 某场所设置的集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器组成C 控制中心报警系统有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室D 控制中心报警系统的各分消防控制室内消防设备之间不应互相控制
第3449名:5赞 (技术实务强化-20年4月08日)
在建筑中下列哪个部位应设置消防专用电话分机()。A 生活水泵房B 电梯前室C 各避难间D 电梯竖井
第3450名:5赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某设备加工厂设置火灾警报器,该场所环境噪声为70dB,根据火灾自动报警系统设计规范要求,其火灾警报器的声压级应至少为()dB。A 60B 70C 75D 85
第3451名:5赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
第3452名:5赞 (技术实务强化-20年3月28日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,集中报警系统应包括()等。A 消防应急广播B 消防专用电话C 气体灭火控制器D 火灾声光警报器E 消防联动控制器
第3453名:5赞 (技术实务强化-20年4月17日)
上海某260m超高层综合性大楼,设置有火灾自动报警系统,共设置的探测器、手报、及设备地址总数为32000个点,下列关于其设置火灾自动报警系统不符合规范要求的是()A 每台火灾报警控制器控制的点位数量均不应超过3000个B 每只总线短路隔离器保护点位总数不应超过32点C 火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点D 每一总线回路应留有不少于额定容量10%的余量
第3454名:5赞 (技术实务强化-20年4月20日)
下列关于特殊场所的布置中正确的是()。A 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当设置在半地下室时,宜设置在地下一层B 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层C 附设在三级耐火等级民用建筑内的老年人照料设施,应布置在首层或二层D 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下E 医院和疗养院的住院部分不应设置高层建筑内
第3455名:5赞 (技术实务强化-20年3月27日)
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟热的场所,应选择()探测器。A 感烟B 感温C 火焰D 可燃气体
第3456名:5赞 (技术实务强化-20年4月21日)
下列建筑分隔中,应采用甲级防火门的是()。A 建筑内的剧场与其他功能场所B 甲类厂房专用的10kV配电站与厂房之间C 建筑内的夜总会与卡拉OK厅D 丙类厂房内的办公室与其他部位之间
第3457名:5赞 (技术实务强化-20年4月22日)
下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。A 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器B 火灾声光警报器可以由火灾报警控制器或消防联动控制器控制C 同一建筑内所有火灾声警报器可以同时启动和停止D 所有火灾报警系统都应设置消防应急广播E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统
第3458名:5赞 (技术实务强化-20年4月22日)
第3459名:5赞 (技术实务强化-20年4月22日)
根据规范要求,下列关于测温式电气火灾监控探测器的设置符合要求的是()。A 应避开电缆接头、端子、重点发热部件等过热部位B 保护对象为1000V以上的供电线路,应采用接触式设置C 保护对象为1000V及以下的配电线路时,宜选择光栅光纤测温式或红外测温式D 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象表面
第3460名:5赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
某汽车加油站设置 3 个单罐容积为 50m³的汽油罐,1 个单罐容积为 50m³柴油罐。该加油站的等级是( )A 一级B 二级C 四级D 三级答案:A
薇薇消防
第3461名:5赞 (技术实务强化-20年4月22日)
下列有关消防设施及组件的说法中符合规范要求的是()。A 工厂不应使用警铃作为火灾声警报器B 每个防火分区内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30mC 发生火灾时,应立即切断建筑内所有的电源D 非疏散走道上的防火卷帘可在发生火灾后直接降落到地面E 电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话
第3462名:5赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列关于消防水泵设置要求的叙述中,()是错误的。A 临时高压消防给水系统需设置消防泵B 当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动C 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵D 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于300L/s
第3463名:5赞 (技术实务强化-20年4月20日)
以下对多层住宅底层商业网点的要求,其中不正确的是()。A 化学易燃品商店,严禁附设在民用建筑内B 其安全出口,必须与住宅部分分开设置C 采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙与住宅分隔D 采用耐火极限不低于1.00h的不燃楼板与住宅分隔
第3464名:5赞 (技术实务强化-20年4月25日)
消防水泵给消防灭火系统进行加压供水,以保证灭火时水量和水压的要求。以下关于消防水泵的说法正确的是( )。A 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于36hB 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵C 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的75%D 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过2台
第3465名:5赞 (技术实务强化-20年4月25日)
下列自动喷水灭火系统关于控制方式中,说法错误的是( )。A 雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液动或气动B 预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水C 干式、预作用系统中,有压充气管道快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵之后开启排气, 以便于供水泵启动后能快速充水D 对于雨淋系统来说通常是不设置水流指示器的
第3466名:5赞 (技术实务强化-20年4月25日)
某二级耐火等级的3层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,建筑内设置了湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,为每层楼设置了一个湿式报警阀组,则该系统总共应至少设置( )个水流指示器。A 2B 4C 6D 8
第3467名:5赞 (技术实务强化-20年4月25日)
下列建筑平面布置的做法中,正确的是( )。A 医院病房楼内护理单元之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙分隔B 独立建造的3层老年人照料设施,耐火等级不应低于二级C 设置在多层住宅建筑内的幼儿园,与住宅共用疏散楼梯和安全出口D 电影院设置在地下三层
第3468名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)
某建筑高度为126m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为﹣0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是( )。A 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置B 第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m²/人计算确定C 将第一个避难层设置在第十二层D 通向避难层的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位
第3469名:5赞 (技术实务强化-20年4月22日-2)
某三级耐火等级的老年人照料设施场所内的吊顶,采用难燃材料,其耐火极限不应低于( )h。A 0.25B 0.50C 1.00D 不限
第3470名:5赞 (技术实务强化-20年4月29日)
下列建筑的疏散楼梯,可采用封闭楼梯间的是( )。A 7层且建筑高度28.7m的电信大楼,每层建筑面积1200m2B 8层且建筑高度32m的医院门诊楼C 高层办公建筑的裙房,高层主体与裙房之间设置防火墙D 4层且建筑高度18m的沥青加工厂房E 建筑高度33m的石棉加工厂房,每层人数15人
第3471名:5赞 (技术实务强化-20年4月30日)
火灾是灾害的一种,导致火灾的发生既有自然因素,又有许多人为因素。以下关于火灾的说法中正确的是()。A 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧B 按照燃烧对象的性质分类,火灾分为A、B、C、D、E、F六类C 按照火灾事故选项所造成的灾害损失程度分类,可分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级D 电视机、变压器等设备的火灾属于电气火灾E F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾
第3472名:5赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》,下列石油化工企业总平面布置方案中,正确的是( ) A 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的下风侧B 在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带C 对穿越生产区的地区架空电力线路采取加大防火间距的安全措施D 穿越厂区的地区输油管道埋地敷设
第3473名:5赞 (技术实务强化-20年4月29日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,在建筑内设置有格栅吊顶时,下列关于感温火灾探测器设置的说法中,正确的是( )。A 镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶下方B 镂空面积与总面积的比例为45%时,探测器应设置在吊顶上方C 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶内设置火警确认灯D 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定E 地铁站台镂空面积与总面积的比例为35%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方
第3474名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)
某炼油厂拟建一座汽车库来满足员工停车需求,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,下列关于该汽车库的防火设计方案中,符合规范要求的是( )。A 汽车库与汽油提炼厂房贴邻,并采用不开门、窗、洞口的防火墙分隔B 汽车库与桶装煤油仓库组合建造,采用耐火极限为2.0h的楼板完全分隔C 汽车库设置在办公区主办公楼的地下一层,采用耐火极限为2.0h的楼板与办公区分隔D 独立建造一座二级耐火等级汽车库,与周围甲类厂房的最近防火间距为10m
第3475名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)
根据《建筑设计防火规范》,下列关于工业建筑中平面布置的说法,不正确的是( )。A 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内B 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,也不应贴邻C 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻D 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内
第3476名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)
下列关于细水喷雾灭火系统的设计选型及要求的说法中,不正确的是( )。A 采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个B 开式系统采用全淹没应用方式时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭C 油浸变压器室、柴油发电机房和燃油锅炉房等,宜采用全淹没应用方式的开式系统D 闭式系统的作用面积不宜小于140m2
第3477名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)
下列关于干粉灭火系统设计要求的说法中,不正确的是( )。A 组合分配系统当防护区与保护对象之和超过5个时,或者在喷放后48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量。B 采用全淹没灭火系统的防护区,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面C 采用局部应用灭火系统的保护对象周围的空气流动速度不应大于1.5m/s,必要时,应采取挡风措施D 当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源
第3478名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)
下列关于避难间的说法中,正确的是( )。A 高层病房楼在首层或一层及以上的病房楼层和洁净手术部应设置避难间B 避难间靠近楼梯设置,应采用耐火极限不低于为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开C 病房楼为每个护理单元服务的避难间建筑面积为25m2D 老年人照料设施的避难间内可供避难的使用面积不应小于12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室
第3479名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)
根据国家现行标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),手提式和推车式灭火器构造、使用的下列说法正确的是( )。A 手提灭火器只要将灭火器提到现场,在距离燃烧物5m左右喷射。B 推车灭火器一般由2人配合,在离燃烧物10m左右喷射C 使用二氧化碳扑救电气火灾时,如果电压超过500V则应先断电再灭火D 手提式二氧化碳灭火器通过压力表显示压力
第3480名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)
根据《火灾自动报警系统设计规范 》 GB50116-2013的规定,下列有关火灾自动报警系统供电的设计,正确的是( )A 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置,接地电阻值为4ΩB 消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面积为4mm2的铜芯绝缘导线连接C 火灾自动报警系统的供电线路及消防联动控制线路采用阻燃电线电缆D 交流220V/380V的供电和控制线路采用电压等级为450V/750V的铜芯电缆
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119