第3481名:5赞 (技术实务强化-20年4月29日)



 根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,在建筑内设置有格栅吊顶时,下列关于感温火灾探测器设置的说法中,正确的是(   )。
A 镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶下方
B 镂空面积与总面积的比例为45%时,探测器应设置在吊顶上方
C 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶内设置火警确认灯
D 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定
E 地铁站台镂空面积与总面积的比例为35%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方


   

老妖精消防


  

第3482名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



某炼油厂拟建一座汽车库来满足员工停车需求,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,下列关于该汽车库的防火设计方案中,符合规范要求的是(   )。
A 汽车库与汽油提炼厂房贴邻,并采用不开门、窗、洞口的防火墙分隔
B 汽车库与桶装煤油仓库组合建造,采用耐火极限为2.0h的楼板完全分隔
C 汽车库设置在办公区主办公楼的地下一层,采用耐火极限为2.0h的楼板与办公区分隔
D 独立建造一座二级耐火等级汽车库,与周围甲类厂房的最近防火间距为10m

   

薇薇消防


  

第3483名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



根据《建筑设计防火规范》,下列关于工业建筑中平面布置的说法,不正确的是(   )。
A 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内
B 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,也不应贴邻
C 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻
D 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内

   

薇薇消防


  

第3484名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)



下列关于细水喷雾灭火系统的设计选型及要求的说法中,不正确的是(   )。
A 采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于3个
B 开式系统采用全淹没应用方式时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭
C 油浸变压器室、柴油发电机房和燃油锅炉房等,宜采用全淹没应用方式的开式系统
D 闭式系统的作用面积不宜小于140m2


   

老妖精消防


  

第3485名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)



下列关于干粉灭火系统设计要求的说法中,不正确的是(   )。
A 组合分配系统当防护区与保护对象之和超过5个时,或者在喷放后48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量。
B 采用全淹没灭火系统的防护区,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面
C 采用局部应用灭火系统的保护对象周围的空气流动速度不应大于1.5m/s,必要时,应采取挡风措施
D 当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源


   

老妖精消防


  

第3486名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)



下列关于避难间的说法中,正确的是(   )。
A 高层病房楼在首层或一层及以上的病房楼层和洁净手术部应设置避难间
B 避难间靠近楼梯设置,应采用耐火极限不低于为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开
C 病房楼为每个护理单元服务的避难间建筑面积为25m2
D 老年人照料设施的避难间内可供避难的使用面积不应小于12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室


   

老妖精消防


  

第3487名:5赞 (技术实务强化-20年4月26日)



根据国家现行标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),手提式和推车式灭火器构造、使用的下列说法正确的是(   )。
A 手提灭火器只要将灭火器提到现场,在距离燃烧物5m左右喷射。
B 推车灭火器一般由2人配合,在离燃烧物10m左右喷射
C 使用二氧化碳扑救电气火灾时,如果电压超过500V则应先断电再灭火
D 手提式二氧化碳灭火器通过压力表显示压力


   

老妖精消防


  

第3488名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



根据《火灾自动报警系统设计规范 》 GB50116-2013的规定,下列有关火灾自动报警系统供电的设计,正确的是(   )
A 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置,接地电阻值为4Ω
B 消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面积为4mm2的铜芯绝缘导线连接
C 火灾自动报警系统的供电线路及消防联动控制线路采用阻燃电线电缆
D 交流220V/380V的供电和控制线路采用电压等级为450V/750V的铜芯电缆

   

薇薇消防


  

第3489名:5赞 (技术实务强化-20年4月27日)



以下关于加油加气站防火设计的描述中,错误的是(   )。
A 在城市建成区不宜建设一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站
B CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m
C 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内
D 加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m


   

老妖精消防


  

第3490名:5赞 (技术实务强化-20年4月27日)



下列有关消防用电设备配电设计的说法,正确的是(   )。
A 消防水泵、防排烟风机的两路低压电源应在消防控制室内自动切换
B 消防负荷的配电线路要设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护
C 消防水泵、防排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置
D 消防负荷的配电线路应具有短路保护和过负荷保护装置


   

老妖精消防


  

第3491名:5赞 (技术实务强化-20年4月28日)



某建筑高度24m的办公建筑在首层设置了一个汽车库,车库建筑面积为6000m2,停车数量为140辆,以下关于该汽车库消防设施设置的说法正确的是(   )。
A 该汽车库室外消防用水量不应小于20L/s
B 该汽车库应设置泡沫—水喷淋系统
C 该汽车库应设置火灾自动报警系统
D 该汽车库应设置机械排烟系统


   

老妖精消防


  

第3492名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



某商业综合体建筑设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,室内采用各自独立的临时高压消防给水系统,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014), 下列有关该建筑消防水泵接合器的设计方案,错误的是(   )
A 消防水泵接合器的给水流量按每个10L/s计算
B 自动喷水灭火系统和消火栓系统分别设置消防水泵接合器
C 采用井盖直径为0.7m的地下式水泵接合器,进水口距离井盖底面0.3m
D 水泵接合器距离室外消火栓的距离为25m

   

薇薇消防


  

第3493名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



依据现行国家标准技术规范,下列关于防烟分区划分的说法,正确的是(   )。 
A 挡烟垂壁有效高度不小于500mm即可
B 室内净高大于6m的民用建筑场所,防烟分区最大允许面积为2000m2
C 设置排烟系统且室内净高大于3m小于等于6m的汽车库、修车库,防烟分区最大允许面积为1000m2
D 室内净高大于3m且小于等于6m的民用建筑场所,防烟分区最大允许面积为500m2

   

薇薇消防


  

第3494名:5赞 (技术实务强化-20年5月5日)



下列关于防爆、泄压的说法,错误的是(   )。
A 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于60kg/m2
B 先计算长径比,如长径比数值大于3,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器的建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m 
D 采取机械通风时,燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h,事故通风量应按换气次数不少于6次/h确定

   

薇薇消防


  

第3495名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



多层厂房的首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于(   )。 
A 1.4 m
B 1.0 m
C 1.5 m
D 1.2 m

   

薇薇消防


  

第3496名:5赞 (技术实务强化-20年5月5日)



用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一,下列有关电力线路及用电设备的电气防火要求,正确的是(   )
A 电力电缆采取隔热措施后与热力管道分别敷设在管沟的两侧
B 额定功率为100W的白炽灯泡的吸顶灯引入线采用瓷管保护
C 配电线路采用穿金属导管保护穿越通风管道内腔
D 额定功率为60W的高压钠灯直接安装木质人造板上

   

薇薇消防


  

第3497名:5赞 (技术实务强化-20年5月6日)



某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是(   )。
A 室外楼梯平台耐火极限0.50h
B 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C 楼梯栏杄扶手高度1.10m
D 楼梯倾斜角度45°
E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口


   

老妖精消防


  

第3498名:5赞 (技术实务强化-20年5月3日)



某国际金融大厦建筑高度54.9m,地上12层,室内设有消火栓、自动喷水等灭火设施,室内采用临时高压消防给水系统,消防水泵控制柜设在建筑地下一层的水泵房内,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑消防给水设施设计方案,错误的是(   )
A 消防泵房室内地面与室外出入口地坪高差8m,换气次数为6次/h
B 消火栓泵两用一备,设置两条出水管接入室内消火栓支状管网,每根竖管与横干管相接处设置阀门
C 消防水泵控制柜设有自动巡检功能,巡检周期为7d
D 消防水泵控制柜防护等级为IP65

   

薇薇消防


  

第3499名:5赞 (技术实务强化-20年5月11日)



根据《火灾自动报警系统设计规范 》 GB50116-2013的规定,下列有关消防控制室的说法,错误的是(   )
A 消防控制室不应设置在电磁干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近
B 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
C 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象必须设置消防控制室
D 消防控制室内消防设备应集中布置,不得与建筑内其他弱电系统合用消防控制室。

   

薇薇消防


  

第3500名:5赞 (技术实务强化-20年5月12日)



根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的形式大致可分为下列(   )种。
A 蒸发燃烧
B 扩散燃烧
C 表面燃烧
D 分解燃烧
E 熏烟燃烧


   

薇薇消防


  

第3501名:5赞 (技术实务强化-20年5月2日)



下列关于避难间的说法中,正确的是(   )。
A 高层病房楼在首层或一层及以上的病房楼层和洁净手术部应设置避难间
B 避难间靠近楼梯设置,应采用耐火极限不低于为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开
C 病房楼为每个护理单元服务的避难间建筑面积为25m2
D 老年人照料设施的避难间内可供避难的使用面积不应小于12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室


   

老妖精消防


  

第3502名:5赞 (技术实务强化-20年4月23日)


下列关于火灾自动报警系统设计的说法中,正确的是()。
A 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置
B 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准的有关规定
C 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过35点
D 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器
E 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置应采用变频启动方式


   

老妖精消防


  

第3503名:5赞 (技术实务强化-20年4月22日)


可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列分类不正确的是()。
A 按防爆要求可分为防爆型与非防爆型
B 按使用方式可分为固定式和便携式
C 按探测气体的特征可分为探测有毒气体与探测无毒气体
D 按探测可燃气体分布特点可分为点型与线型


   

老妖精消防


  

第3504名:5赞 (技术实务强化-20年5月8日)



下列关于气压罐的说法中,不正确的是()。
A 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置气压罐防止稳压泵频繁启停的技术措施
B 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定
C 气压罐有效储水容积不宜小于300L
D 气压罐容积越大,稳压泵启动的次数相对较少


   

老妖精消防


  

第3505名:5赞 (技术实务强化-20年5月14日)



消防水泵应在其出水管上设置(       )的试水管道
A DN50
B DN65
C DN75
D DN75

   

鸣乐消防


  

第3506名:5赞 (技术实务强化-20年5月14日)



消防水泵应在水泵房内设置流量和压力测试装置,下列关于流量和压力测试装置的说法错误的是( )
A 流量测试装置的计量精度不低于4‰
B 压力测试装置的计量精度不低于5‰
C 流量测试装置的最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计值的165%
D 压力测试装置的最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计值的165%

   

鸣乐消防


  

第3507名:5赞 (技术实务强化-20年5月5日)



下列有关消防用电负荷设计错误的是(   )
A 建筑物为低压电缆进线,从进线隔离电器下端将消防电源分开
B 消防电梯两路消防电源应在楼层配电间自动切换
C 消防用电负荷配电回路应设置短路保护装置
D 消防水泵由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电

   

薇薇消防


  

第3508名:5赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)



当消防水泵吸水管和出水管上的管径超过DN300时,宜设置(    )阀门
A 信号阀
B 电动阀
C 明杆闸阀
D 带自锁装置的蝶阀

   

鸣乐消防


  

第3509名:5赞 (技术实务强化-20年5月7日)



根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。


   

老妖精消防


  

第3510名:5赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)



消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于(   )min。
A 1min
B 2min
C 3min
D 5min

   

鸣乐消防


  

第3511名:5赞 (技术实务强化-20年4月14日)


某化工企业车间设置有可燃气体探测报警系统,下列关于可燃气体探测报警系统设置的做法中,正确的是()。
A 探测甲烷泄漏的可燃气体探测器设置在被保护空间的顶部
B 为了尽早发现火灾,可燃气体的报警信号应直接接入火灾报警控制器的探测器回路
C 为了防止误报警,可燃气体探测器设置在远离可能产生可燃气体的部位
D 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近

   

老妖精消防


  

第3512名:5赞 (技术实务强化-20年4月13日)


厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库应采用耐火极限不低于()h的不燃烧性楼板。
A 1.00
B 1.50
C 2.00
D 3.00

   

老妖精消防


  

第3513名:5赞 (技术实务强化-20年4月13日)


下列关于可燃气体探测报警系统的说法中,错误的是()。
A 可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统
B 可燃气体报警控制器可以接收来自可燃气体探测器的报警信号
C 可燃气体探测器可以直接接入火灾报警控制器探测回路
D 可燃气体探测器可以监控气体泄漏

   

老妖精消防


  

第3514名:5赞 (技术实务强化-20年4月13日)


厂房内设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于()的不燃性隔墙和()的楼板与厂房隔开。
A 2.50h,2.00h
B 2.00h,2.00h
C 2.00h,1.00h
D 2.50h,1.00h

   

老妖精消防


  

第3515名:5赞 (技术实务强化-20年4月13日)


对于可能散发可燃气体密度大于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的()。
A 下部
B 中间部位
C 中间部位或下部
D 顶部

   

老妖精消防


  

第3516名:5赞 (技术实务强化-20年5月9日)



下列建筑中,消防用电应采用一级负荷的是(   )。
A 建筑高度为45m的饲料加工厂房 
B 建筑高度为50m的白兰地成品仓库
C 建筑高度为54m的住宅 
D 建筑高度为25m的独立建造的老年人照料设施  


   

老妖精消防


  

第3517名:5赞 (技术实务强化-20年4月14日)


下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。
A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器
B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断
C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施
D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合

   

老妖精消防


  

第3518名:5赞 (技术实务强化-20年5月18日)



下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是(   )。
A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间
B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施


   

老妖精消防


  

第3519名:5赞 (技术实务强化-20年4月17日)


某大型的厂房,建筑层数为单层,顶棚的高度为12m,厂房内设置了线型光束感烟火灾探测器,光束轴线至地面的距离符合规范要求的是()。
A 0.1m
B 0.3m
C 11.5m
D 12m


   

老妖精消防


  

第3520名:5赞 (技术实务强化-20年5月14日)



某临时高压消防给水系统,消防水泵设计扬程为80m,则水泵零流量时的压力允许范围为(   )
A 0.96 ~1.12
B 0.80 ~ 0.96
C 0.80 ~ 1.12
D 0.96 ~ 1.12

   

鸣乐消防


  