综合能力点赞排行

第1121名:6赞 (综合能力强化-20年08月02日)



苏州园区新建一座综合性的商业中心。根据《建筑设计防火规范》要设置各种灭火设施。有资质的消防设施施工单位在对该栋建筑的自动喷水灭火系统进行施工。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 -2017的要求,自动喷水灭火系统施工前应对相关组件外观及严密性进行检查,下列对相关组件的操作正确的是(   )                                                                                                                          
A、闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min
B、报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处无渗漏
C、测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束是末端试水装置各组件无渗漏
D、报警阀组的现场检查内容包括:报警阀组外观检查,报警阀结构检查,报警阀组操作性能检验,报警阀材料性能检查和报警阀渗漏检验

   

顺利消防


  

第1122名:6赞 (综合能力强化-20年08月02日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261 - 2017 的规定,下列组件需有水流方向的永久性标志的有(   )
A、水泵结合器
B、自动排气阀
C、止回阀
D、水流指示器
E、压力开关

   

顺利消防


  

第1123名:6赞 (综合能力强化-20年08月04日)



对泡沫液进行现场取样检查时,按现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)的规定,下列不需进行检查的项目是(   )。
A  发泡倍数
B   耐火时间
C   抗烧时间
D   析液时间


   

老妖精消防


  

第1124名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



某工程施工完毕后,施工单位对防火门监控系统进行联动调试,下列描述中不符合调试流程的是()。
A消防联动控制器处于手动控制工作状态
B 消防联动控制器接收到符合联动控制触发条件的两只火灾探测器的报警信号后,应发出控制防火门闭合的启动信号
C 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭
D 防火门监控器应接收并显示部分常开防火门完全闭合的反馈信号
E 消防控制器图形显示装置能显示防火门的动作的反馈信号


   

老妖精消防


  

第1125名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A探测器安装位置与设计图纸不一致
B 其中1只探测器无法发出报警信号
C 检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D 部分设备缺少检验报告及相关材料
E 施工现场质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第1126名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



消防设备应急电源应能对蓄电池进行充电。当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,充电()h,消防设备应急电源的应急工作时间应大于额定应急工作时间的80%;当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,连续充电()h,电池组电压不应小于额定电压且应急工作时间不应小于额定应急工作时间。
A48,24
B 24,24
C 24,48
D 48,48


   

老妖精消防


  

第1127名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



下列关于消防设备应急电源的调试内容中,不符合规范要求的是()。
A使应急电源充电回路与电池之间的连接断线,应急电源在5s内发出声光提示
B 给应急电源输入联动启动信号,应急电源在第5s转入应急工作状态
C 配接消防水泵的消防应急电源,其在满负载的条件下应急工作时间为1h
D 手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源在第5s完成应急转换


   

老妖精消防


  

第1128名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,下列关于维护保养的描述中不正确的是()。
A每月对全部电气火灾监控设备的监控报警功能进行检查
B 应保证每季对每一只可燃气体探测器至少进行一次可燃气体报警功能检查
C 应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查
D 每季对全部消防控制室图形显示装置进行功能检查


   

老妖精消防


  

第1129名:6赞 (综合能力强化-20年08月07日)



建筑高度60m的综合楼,主体15层,综合楼有裙房,裙房的功能为高档宾馆,4层,按照国家标准设置消防设施,对建筑进行防火检查的结果中,不符合要求的是(  )。
A 群房采用多部封闭楼梯间进行疏散
B 群房与主体之间采用防火墙分隔,群房的耐火等级为二级
C 主体与裙房采用防火墙分隔,裙房单个防火分区面积最大为5000㎡
D 裙房未设置消防电梯


   

作强消防


  

第1130名:6赞 (综合能力强化-20年08月07日)



某设计单位设计阶段考虑到高层病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,依据规范对内部设置了避难间,下列说法中错误的是(  )。
A 避难间可开启外窗采用乙级防火窗
B 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C 消防电梯及疏散楼梯合用前室兼做避难间
D 每个避难间可以仅为1个护理单元服务


   

作强消防


  

第1131名:6赞 (综合能力强化-20年08月08日)



根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166要求对火灾自动报警系统的主、备用电源进行检测、调试。下列关于火灾自动报警系统备用电源检测和调试的做法,符合相关规范要求的是(   )
A、使各备用电源放电终止,再充电24h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作3h
B、使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h
C、使各备用电源放电终止,再充电24h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h
D、使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作3h

   

顺利消防


  

第1132名:6赞 (综合能力强化-20年08月08日)



根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是(   )
A、中型幼儿园的儿童用房
B、总建筑面积为3000m2的电子厂
C、老年人照料设施
D、总建筑面积为3000m2的展览建筑
E、总建筑面积为800m2的地下商店

   

顺利消防


  

第1133名:6赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某建筑公司建成一高层建筑,在对该建筑防火检查中,需要对建筑层数进行检查,核实建筑分类。建筑层数按建筑的自然层数确定,建筑层数检查时,可不计入建筑层数的情况有(  )。
A 建筑屋顶上突出的局部设备用房
B 建筑底部设置的室内高度不超过2. 2m的自行车库、储藏室、敞开空间
C 建筑屋顶上出屋面的楼梯间
D 建筑的地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m
E 建筑的半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.8m


   

作强消防


  

第1134名:6赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某建筑高度为25m的娱乐城,设有KTV、游戏厅等娱乐单元,为了消防安全,整栋楼设有自动喷水灭火系统保护。下列做法中符合要求的有(  )。
A 地下二层设有多个KTV包厢,最大的建筑面积为180㎡
B 地上三层的游戏厅,位于两个防烟楼梯间之间的某房间,其室内最不利点至最近疏散门的直线距离为11.25m
C 地上二层的游戏厅,位于袋形走道的两侧的房间,其室内最不利点至最近防烟楼梯间的直线距离为25m
D 地上四层的KTV,建筑面积为200㎡的包间,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分进行分隔
E 地上二层位于两个防烟楼梯间之间建筑面积为500㎡的游戏厅,其疏散门至最近防烟楼梯间的最大距离为31.25m


   

作强消防


  

第1135名:6赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某建筑的建筑高度为50m,耐火等级为一级。地下一层为停车场,一至三层为商场,四层至顶层为住宅。该建筑设有自动喷水灭火系统等消防设施。消防机构对其进行防火检查,下面检查结果符合规范要求的是(  )。
A 商场部分和住宅部分之间采用1.50h楼板分隔 
B 商场部分设置了封闭楼梯间,住宅部分设置了防烟楼梯间 
C 地下汽车库与商场共用楼梯间,并在首层采用了耐火极限为1.50h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔 
D 住宅部分防火分区的面积为4200㎡


   

作强消防


  

第1136名:6赞 (综合能力强化-20年08月25日)



某地下商场划分为相邻的A、B两个区域,A区域建筑面积为15000㎡,B区域建筑面积为19000㎡,A区域与B区域局部连通,则下列连通方式符合规范要求的是(  )。
A 下沉广场
B 防火隔间
C 避难走道
D 封闭楼梯间
E 防烟楼梯间


   

作强消防


  

第1137名:6赞 (综合能力强化-20年08月25日)



公共建筑中各房间的疏散门的数量不少于2个,但是有些房间在满足一定条件时,可以只设一个疏散门。下列房间中,可以只设一个疏散门的有(  )。
A 医院住院楼中的一间位于袋形走道两侧的病房,建筑面积为45㎡
B 幼儿园位于袋形走道两侧的教室,建筑面积为75㎡
C 某五星级酒店位于袋形走道尽端的套房,建筑面积120㎡,房间内任一点至疏散门的之间距离不大于12m,疏散门净宽度为1.2m
D 某夜总会位于两个安全出口之间的娱乐包间,建筑面积50㎡,能同时容纳15人娱乐
E 某养老院位于两个安全出口之间的老人宿舍,建筑面积70㎡


   

作强消防


  

第1138名:6赞 (综合能力强化-20年08月11日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为150mm的雨淋阀调试时,在10s启动
B  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀启动,不带延迟器的水力警铃在5s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号
C  自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为200mm的雨淋阀调试时,在55s启动
D  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量1.2L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在60s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号


   

老妖精消防


  

第1139名:6赞 (综合能力强化-20年08月12日)



根据《建筑设计防火规范》,下表方案符合规范要求的是(  )。
 
A 方案二
B 方案四
C 方案一
D 方案三 


   

作强消防


  

第1140名:6赞 (综合能力强化-20年08月12日)



下列关于疏散走道的相关说法中,不正确的有(  )。
A 住宅疏散走道的净宽度不应小于1.1m
B 疏散走道内不得设置门槛、堆垛、管道等,在疏散走道上的墙面上应设置明显的反光标志
C 三级耐火等级民用建筑中疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于0.75h
D 民用建筑内的疏散走道其顶棚、墙面和地面的装修材料均应采用A级装修材料
E 人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并直通宽敞地带

   

作强消防


  

第1141名:5赞 (综合能力强化-20年4月08日)


某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在顶棚上的点型感温探测器距空调送风口的水平距离为1m
B 安装在宽度为1.8m的内走道顶棚上的点型感烟探测器的间距为12m
C 大部分探测器水平安装,少数倾斜安装且安装倾斜角不超过60°
D 探测器底座连接导线留有200mm的余量
E 线型感温火灾探测器距墙壁距离为0.5m

   

老妖精消防


  

第1142名:5赞 (综合能力强化-20年4月15日)


某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器
C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
D 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器

   

老妖精消防


  

第1143名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某地下总建筑面积30000㎡的商场建筑,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为2个面积15000㎡的区域,2个区域之间采用避难走道进行连通,下列关于避难走道的检查结果中,符合规范要求的是()。
A 防火分区通向防烟前室的门耐火极限为1.0h
B 经测量,防烟前室的建筑面积为6.0㎡
C 设置了1个直通室外的安全出口
D 防火隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体

   

老妖精消防


  

第1144名:5赞 (综合能力强化-20年3月28日)

下列关于钢结构防火涂料检查的说法中,正确的是()。
A 涂层外观,涂层与钢基材之间和各涂层之间,粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况;薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝,其宽度不大于0.5cm
B 检查涂层厚度,厚涂型钢结构防火涂层厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况属于合格
C 检查膨胀倍数,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5
D 对比样品,对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.50h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料

   

老妖精消防


  

第1145名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)


下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)对下沉式广场进行检查,其中不符合要求的是( )。
A 下沉式广场等室外开敞空间内设置了2部直通地面的疏散楼梯
B 当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要集中布置,使人员能够快速疏散
C 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的30%,开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的70%设置
D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为270㎡

   

老妖精消防


  

第1146名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)


对某办公建筑室内的所有竖井进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 靠外墙的楼梯间内设置了排气口开向室外的垃圾道
B 排气道的井壁上设置了乙级防火门
C 电梯井内设置了控制电梯升降的耐火电缆
D 给水管道井采用耐火极限2.00h的不燃性墙体

   

老妖精消防


  

第1147名:5赞 (综合能力强化-20年3月27日)


对工业建筑进行防火检查时,首先应确定建筑的火灾危险性,工业建筑的火灾危险性是防火设计的基础,下列仓库的火灾危险性属于乙类的是()。
A 建筑高度12m的漆布仓库
B 建筑高度10m的硝化棉仓库
C 建筑高度23m的大豆油仓库
D 建筑高度20m的漂白粉仓库
E 建筑高度18m的樟脑油仓库

   

老妖精消防


  

第1148名:5赞 (综合能力强化-20年4月02日)



在对建筑的楼梯间防火设置情况进行检查的过程中,有如下做法,其中正确的是(   )。
A 建筑高度为25m的5层酚醛泡沫塑料厂的封闭楼梯间采用双向弹簧门
B 建筑高度为15m的3层超市的封闭楼梯间采用双向弹簧门
C 三层劳动密集型电子装配厂,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D 27m的住宅建筑,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门

   

老妖精消防


  

第1149名:5赞 (综合能力强化-20年4月02日)



消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。现有一建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为70×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是(   )
A 最小操作场地的长度和宽度为20×10m
B 消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处
C 消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求
D 消防车登高操作场地的坡度为5%

   

老妖精消防


  

第1150名:5赞 (综合能力强化-20年4月02日)



对于工业建筑而言,灭火器配置场所与建筑的生产和储存场所的种类有着密切的关系,下列工业建筑灭火器配置需要按照中危险级来配置的是(   )。
A 面粉厂房的碾磨部位
B 锅炉房
C 饲料加工厂房
D 酚醛泡沫塑料的加工厂房

   

老妖精消防


  

第1151名:5赞 (综合能力强化-20年3月27日)


下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,错误的是()。
A 某建筑高度为25m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.10h的铝合金吊顶
B 某建筑高度为120m的CBD商业中心建筑,楼板的耐火极限为2h
C 某钢结构的二层老年人照料设施,采用耐火极限为0.25h的纸面石膏板吊顶
D 某耐火等级为二级的仓房,其上人平屋顶的屋面板耐火极限为0.75h

   

老妖精消防


  

第1152名:5赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表

   

老妖精消防


  

第1153名:5赞 (综合能力强化-20年4月07日)



防排烟系统施工完成后,对风管的安装进行检测,下列检测结果不符合要求的是(   )。
A 风管接口的连接严密牢固,垫片厚度不小于5mm
B 用于排烟的风机与风管应采用不燃材料的柔性短管连接
C 非金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm
D 金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%
E 吊顶内的排烟管道与可燃物保持不小于150mm的距离

   

老妖精消防


  

第1154名:5赞 (综合能力强化-20年3月27日)


以下建筑构件属于难燃性构件的是()。
A 钢材
B 竹子
C 沥青混凝土
D 石膏板

   

老妖精消防


  

第1155名:5赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列关于火灾自动报警系统各种组件的安装检查不符合规范要求的是()。
A 安装在墙面上的消防电话,其底边距地(楼)面高度为1.3m
B 火灾光警报装置安装在安全出口附近明显处,距地面1.9m
C 模块的连接导线留有180mm的余量,其端部有明显标志
D 模块箱隐蔽安装并设置有尺寸80mm×100mm的永久性标识
E 光警报器与消防应急疏散指示标志同一墙上安装,间距0.5m

   

老妖精消防


  

第1156名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)


下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,下列对下沉式广场的检查结果中,符合要求的是()。
A 不同区域通向下沉式广场的开口,其最近边缘之间的水平距离为12m
B 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的20%
C 设置1部直通地面的疏散楼梯
D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为160m2

   

老妖精消防


  

第1157名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)


下沉式广场等敞开空间主要用于大型地下或半地下商店分隔为多个建筑面积不大于20000m2的相互相对独立的区域的连通措施,一旦某个着火区域失控时,该空间要能防止火灾蔓延到其他区域。下列下沉式广场设置的防风雨棚的做法中,不正确的是(  )。
A 防风雨篷四周开口部分均匀布置
B 防风雨篷开口高度为0.8m
C 防风雨篷开口的面积为改空间地面面积的25%
D 防风雨篷开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%

   

老妖精消防


  

第1158名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)


钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于( ),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于( )。
A 600mm,10mm
B 500mm,12mm
C 500mm,10mm
D 600mm,12mm

   

老妖精消防


  

第1159名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)


在对防火门进行消防检查时,应注意检查防火门的耐火隔热性和耐火完整性是否符合相应要求,下列防火门耐火极限能达到甲级防火门要求的是()。
A 1.00h
B 0.50h
C 1.50h
D 1.25h

   

老妖精消防


  

第1160名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)


甲级防火门的耐火完整性和耐火隔热性分别应不小于()。
A 1.50h,1.00h
B 1.00h,1.50h
C 1.00h,1.00h
D 1.50h,1.50h

   

老妖精消防


  