技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第1401名:5赞 (综合能力强化-20年4月08日)
某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。A 安装在顶棚上的点型感温探测器距空调送风口的水平距离为1mB 安装在宽度为1.8m的内走道顶棚上的点型感烟探测器的间距为12mC 大部分探测器水平安装,少数倾斜安装且安装倾斜角不超过60°D 探测器底座连接导线留有200mm的余量E 线型感温火灾探测器距墙壁距离为0.5m
老妖精消防
第1402名:5赞 (综合能力强化-20年4月15日)
某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5mD 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器
第1403名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)
某地下总建筑面积30000㎡的商场建筑,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为2个面积15000㎡的区域,2个区域之间采用避难走道进行连通,下列关于避难走道的检查结果中,符合规范要求的是()。A 防火分区通向防烟前室的门耐火极限为1.0hB 经测量,防烟前室的建筑面积为6.0㎡C 设置了1个直通室外的安全出口D 防火隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
第1404名:5赞 (综合能力强化-20年3月28日)
下列关于钢结构防火涂料检查的说法中,正确的是()。A 涂层外观,涂层与钢基材之间和各涂层之间,粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况;薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝,其宽度不大于0.5cmB 检查涂层厚度,厚涂型钢结构防火涂层厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况属于合格C 检查膨胀倍数,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5D 对比样品,对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.50h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料
第1405名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)
下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)对下沉式广场进行检查,其中不符合要求的是( )。A 下沉式广场等室外开敞空间内设置了2部直通地面的疏散楼梯B 当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要集中布置,使人员能够快速疏散C 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的30%,开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的70%设置D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为270㎡
第1406名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)
对某办公建筑室内的所有竖井进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A 靠外墙的楼梯间内设置了排气口开向室外的垃圾道B 排气道的井壁上设置了乙级防火门C 电梯井内设置了控制电梯升降的耐火电缆D 给水管道井采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
第1407名:5赞 (综合能力强化-20年3月27日)
对工业建筑进行防火检查时,首先应确定建筑的火灾危险性,工业建筑的火灾危险性是防火设计的基础,下列仓库的火灾危险性属于乙类的是()。A 建筑高度12m的漆布仓库B 建筑高度10m的硝化棉仓库C 建筑高度23m的大豆油仓库D 建筑高度20m的漂白粉仓库E 建筑高度18m的樟脑油仓库
第1408名:5赞 (综合能力强化-20年4月02日)
在对建筑的楼梯间防火设置情况进行检查的过程中,有如下做法,其中正确的是( )。A 建筑高度为25m的5层酚醛泡沫塑料厂的封闭楼梯间采用双向弹簧门B 建筑高度为15m的3层超市的封闭楼梯间采用双向弹簧门C 三层劳动密集型电子装配厂,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门D 27m的住宅建筑,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
第1409名:5赞 (综合能力强化-20年4月02日)
消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。现有一建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为70×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是( )A 最小操作场地的长度和宽度为20×10mB 消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处C 消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求D 消防车登高操作场地的坡度为5%
第1410名:5赞 (综合能力强化-20年4月02日)
对于工业建筑而言,灭火器配置场所与建筑的生产和储存场所的种类有着密切的关系,下列工业建筑灭火器配置需要按照中危险级来配置的是( )。A 面粉厂房的碾磨部位B 锅炉房C 饲料加工厂房D 酚醛泡沫塑料的加工厂房
第1411名:5赞 (综合能力强化-20年3月27日)
下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,错误的是()。A 某建筑高度为25m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.10h的铝合金吊顶B 某建筑高度为120m的CBD商业中心建筑,楼板的耐火极限为2hC 某钢结构的二层老年人照料设施,采用耐火极限为0.25h的纸面石膏板吊顶D 某耐火等级为二级的仓房,其上人平屋顶的屋面板耐火极限为0.75h
第1412名:5赞 (综合能力强化-20年4月01日)
下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是( )。A 记录消防联动控制器的运行情况B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况C 填写建筑消防设施巡查记录表D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表
第1413名:5赞 (综合能力强化-20年4月07日)
防排烟系统施工完成后,对风管的安装进行检测,下列检测结果不符合要求的是( )。A 风管接口的连接严密牢固,垫片厚度不小于5mmB 用于排烟的风机与风管应采用不燃材料的柔性短管连接C 非金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mmD 金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%E 吊顶内的排烟管道与可燃物保持不小于150mm的距离
第1414名:5赞 (综合能力强化-20年3月27日)
以下建筑构件属于难燃性构件的是()。A 钢材B 竹子C 沥青混凝土D 石膏板
第1415名:5赞 (综合能力强化-20年4月14日)
下列关于火灾自动报警系统各种组件的安装检查不符合规范要求的是()。A 安装在墙面上的消防电话,其底边距地(楼)面高度为1.3mB 火灾光警报装置安装在安全出口附近明显处,距地面1.9mC 模块的连接导线留有180mm的余量,其端部有明显标志D 模块箱隐蔽安装并设置有尺寸80mm×100mm的永久性标识E 光警报器与消防应急疏散指示标志同一墙上安装,间距0.5m
第1416名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)
下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,下列对下沉式广场的检查结果中,符合要求的是()。A 不同区域通向下沉式广场的开口,其最近边缘之间的水平距离为12mB 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的20%C 设置1部直通地面的疏散楼梯D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为160m2
第1417名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)
下沉式广场等敞开空间主要用于大型地下或半地下商店分隔为多个建筑面积不大于20000m2的相互相对独立的区域的连通措施,一旦某个着火区域失控时,该空间要能防止火灾蔓延到其他区域。下列下沉式广场设置的防风雨棚的做法中,不正确的是( )。A 防风雨篷四周开口部分均匀布置B 防风雨篷开口高度为0.8mC 防风雨篷开口的面积为改空间地面面积的25%D 防风雨篷开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
第1418名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)
钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于( ),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于( )。A 600mm,10mmB 500mm,12mmC 500mm,10mmD 600mm,12mm
第1419名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)
在对防火门进行消防检查时,应注意检查防火门的耐火隔热性和耐火完整性是否符合相应要求,下列防火门耐火极限能达到甲级防火门要求的是()。A 1.00hB 0.50hC 1.50hD 1.25h
第1420名:5赞 (综合能力强化-20年3月25日)
甲级防火门的耐火完整性和耐火隔热性分别应不小于()。A 1.50h,1.00hB 1.00h,1.50hC 1.00h,1.00hD 1.50h,1.50h
第1421名:5赞 (综合能力强化-20年3月26日)
根据生产的火灾危险性分类标准,重铬酸钾厂房的火灾危险性类别应确定为()。A 甲类B 乙类C 丙类D 丁类
第1422名:5赞 (综合能力强化-20年3月29日)
某消防单位对厂区设置的中间仓库进行检查,下列做法中,符合规范要求的是( )。A 乙类中间仓库采用耐火极限4.00h的防火墙和1.00h的不燃性楼板与厂房分隔B 甲类中间仓库采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,储存量不超过一昼夜C 丙类中间仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房分隔D 丁类中间仓库采用耐火极限1.00h的防火隔墙与厂房分隔
第1423名:5赞 (综合能力强化-20年4月01日)
对某3层洗浴中心进行消防检查,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的说法如下,其中不符合规范要求的是( )。A 直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mmB 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mmC 末端洒水喷头与管道支、吊架之间的距离为500mmD 当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器
第1424名:5赞 (综合能力强化-20年4月08日)
对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。A 在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dBB 在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dBC 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dBD 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB
第1425名:5赞 (综合能力强化-20年4月06日)
某石油化工企业地炼油厂新设置了一套低倍数泡沫灭火系统,下列关于该系统设计的叙述中正确的是( )。A 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/minB 固定式泡沬灭火系统的设计应满足泡沬从比例混合器出口流出后输送到保护对像的时间不大于5minC 当储罐区固定式泡沬灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于120L/s时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能D 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沬消火栓的间距不应大于80m
第1426名:5赞 (综合能力强化-20年4月06日)
某单层卷烟厂,建筑面积为1000m2,室内净空高度为7m,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),室内最小清晰高度应为( )m。A 2.3mB 2.1mC 2.2mD 1.5m
第1427名:5赞 (综合能力强化-20年4月09日)
消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。A 报警总线采用阻燃电缆B 24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯电缆C 接地导线采用截面积25mm2铝芯导线D 每根电缆芯和导线留有150mm的余量E 消防联动控制线路采用耐火铜芯电线
第1428名:5赞 (综合能力强化-20年4月09日)
下列关于火灾自动报警系统供电及接地要求的说法中正确的是()。A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源B 备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源C 消防用电设备可以与其他用电设备合用供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分D 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接E 消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于20mm2的铜芯绝缘导线连接
第1429名:5赞 (综合能力强化-20年4月09日)
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是( )。A 手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4mB 壁挂式火灾警报器的底边距离地面2.2mC 壁挂消防联动控制器的主显示屏距离楼地面1.5mD 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
第1430名:5赞 (综合能力强化-20年4月10日)
火灾报警系统投入使用时,使用单位应建立技术档案,并应有电子备份档案,下列属于电子备份档案的有( )。A 消防系统联动控制逻辑关系说明B 火灾自动系统设备现场设置情况记录C 检测、验收合格资料D 系统安装过程质量检查记录E 系统部件的现场设置情况记录
第1431名:5赞 (综合能力强化-20年4月06日)
以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是( )。A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5mD 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h
第1432名:5赞 (综合能力强化20年4月18日)
下列建筑中,可不设置消防电梯的有()。A 某平屋顶的住宅建筑,室外设计地面、室内设计地面、平屋顶和女儿墙的标高分别是-1m、0.00m、32.5m、35.0mB 某建筑高度为32m的图书馆,藏书量为120万册C 某地上6层的商场,每层建筑高度为4.5m, 每层建筑面积为1500m²D 某地下2层商场,总建筑面积为4000m², 地下二层埋深为10mE 某建筑高度为33m的写字楼的地下室部分
鸣乐消防
第1433名:5赞 (综合能力强化20年4月18日)
下列关于建筑防爆的基本措施中,属于预防性技术措施的是()。A 采取泄压措施B 采用抗爆性能良好的建筑结构体系C 采取合理的建筑布置D 消除静电火花E 利用惰性介质进行保护
第1434名:5赞 (综合能力强化-20年4月19日)
在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。A 缺少竣工验收申请报告B 缺少系统调试记录C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能D 消防设备应急电源无法实现转换功能E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能
第1435名:5赞 (综合能力强化-20年4月19日)
第1436名:5赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)
根据《建筑内部装修设计防火规范》,以下场所中,顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能等级均可降一级的是( )。A 建筑高度21m的公共建筑内,面积80m2的A级电子信息系统机房,建筑内部全部设置了火灾自动报警装置和自动灭火系统,采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔B 建筑高度20m的医院建筑内,面积80m2的消毒室,采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔C 建筑高度为24m的综合性商场,建筑内部设置了自动灭火系统D 建筑高度为30m的老年人照料设施,建筑内部设置了火灾自动报警装置和自动灭火系统
薇薇消防
第1437名:5赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)
对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( ) 。 A 以手动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为5minB 以手动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为30sC 以自动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为2min D 以自动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为6min
第1438名:5赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)
某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施和应急疏散的组织程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是( )。A 发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量,若火势扩大,于3min内形成第二战斗力量B 发现起火时,应立即打119电话报警C 发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散D 发现火灾后,把安全救护作为应急预案制定和演练的重点
第1439名:5赞 (综合能力强化-20年4月30日)
某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m²,二至五层建筑面积均为5000 m²,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统C 中庭未设置防排烟设施D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔
第1440名:5赞 (综合能力强化-20年4月13日)
下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。A 消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格E 火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119